[ 스테인리스 강관의 내식성 ] | |
미국의 상무성 발행문헌(1951) 에서는 스테인리스강의 내식성을 보통강의 10만 배까지도 보고 있을 정도로 스테 인리스강은 매우 강한 내식성을 가지고 있다. 이 장에서는 기존의 배관재료인 동관과 스테인리스강의 내식성을 비교 함으로써 스테인리스강의 우수한 내 식특성을 살표보고자 한다. |
일반 부식특성 비고 금속의 일반 부식(general corrosion)에 대한 저항성은 대기 중이나 용액에 일정한 시간 동안 노출시켜 노출로 인한 질량변화를 측정하여 평가한다. 여러 가지 환경의 대기 중에서 5년간 노출 시험을 수행한 결과에 의하면 (신일본제쳘제공, 1984년) STS 304의 대기부식 속도는 동의 약 1/100~1/1000 정도에 불과한 것으로 조사되었다. 대기 중 노출 시험 결과를 표 6 에 나타내었다. |
표. 6.5 년간의 대기 중 노출시험 부식량 비교 | |
(㎛/Y) |
|
동은 탈기한 물에서는 부식이 일어나지 않으나 산소나 산화제가 함유된 물에서는 부식이 일어난다. 물의 산소농도가 증가함에 따라 동의 부식속도는 증가하지만 스테인리스강은 더 안정한 부동태 피 막이 형성되어 내식성이 동에 비해 우수하다. 급탕관 사용환경인 80℃ 의 수돗물에서 5주간 침지 시헌을 수행한 결과, 스테인리스 강관에서 부식에 의한 용출이온의 농도는 0.4 mg/L로 무시할 수 있을 정도의 적은 양이며, 부식 속도는 0.0003 g/m2 hr 로 동관의 1/10, 아연도 강관의 1/80 에 불과하였다. 침지 시험 결과를 표7 에 나타내었다. |
표 7.80 ℃ 수돗물에서 배관재료의 5주간 침지시험 결과 | |||||||||||||
|
이상한 실험 결과 스테인리스 강관은 대기 분위기와 급탕관 분위기에서 모두 동관이나 강관에 비해 일반 부식에 대한 저항성이 월등히 우수함을 알 수 있다. 우리 나라에서는 아직까지 배관재로서의 사용이 미비 한 실정이나, 최근 내식성이 좋고 위생적인 스테인리스 강의 우수성을 알게 된 선진국에서 스테인리스 배관을 사용함에 따라 동관과의 내식성을 비교 ㆍ분석한 자료가 보고되고 있다. 그림 8 은 대전지역 수돗물에서 수행한 STS 304 와 구리의 양극분극곡선을 나타낸 것이다. 그래프에서 X 축은 전류 밀도, y 축은 전위를 나타내는 것으로 X축의 전류 밀도 값이 클수록 금속이 물 속으로 녹아 들어가는 부식반응이 활발히 일어난다고 할 수 있다. 그림에서 전류밀도가 더 이상 크게 증가하지 않는 부동태 영역의 전류밀도 값을 비교하면 STS 304 의 경우는 0.061 ㎂/㎠이고, 구리의 경우는 1.04 ㎂/㎠ 로 STS 304의 전류밀도가 구리에 비해 매우 작다. 이 값을 부식속도로 환산하면 STS 304의 경우 0.56 mg/㎠year, 구리의 경우 10.8mg/㎠year 로STS 304 의 부식속도가 구리의 약 1/20 인 것을 알 수 있다. |
| |
그림8. STS 304 와 구리의 양극분극곡선 (scan rate : 0.5 mV/s) |
1. 관의 재질
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 철 + 크롬(Cr) |
* 동(Cu) Cu + Pb + Fe |
* 아연도금 (내외면) |
2. 관의 총 두께
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 25A (외경 28.58) |
* 25A (외경 28.58) |
* 2.65mm × 27.5Φ |
* 기준 : 1.0 mm |
* 기준 : 1.27 mm |
3. 인장강도 (기계적 성질)
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 76.7 Kgf / ㎟ |
* 24.7 Kgf / ㎟ |
* 35.5 Kgf / ㎟ |
4. 연신율 (기계적 성질)
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 48.2% |
* 53.0% |
* 46.4% |
5. 경도 (기계적 성질)
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 190.0 MHv-1Kg |
* 645.0 MHv-1Kg |
* 110.0 MHv-1Kg |
6. 비열 (물리적 성질)
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 0.120 Cal/gr℃ |
* 0.092 Cal/gr ℃ |
* 0.15 Cal/gr ℃ |
7. 열전도율 (물리적 성질)
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 0.039 Cal / ㎠/ sec/ ℃/ ㎝ |
* 0.934 Cal / ㎠/ sec/ ℃/ ㎝ |
* 0.142 Cal / ㎠/ sec/ ℃/ ㎝ |
8.열팽창 계수 (물리적 성질)
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 17.3 × 10 -6 ℃ |
* 17.6 × 10 -6 ℃ |
* 11.6 × 10 -6 ℃ |
9. 고유저항 (물리적 성질)
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 72.0 ㎕-㎝ |
* 1.71 ㎕-㎝ |
* 14.2 ㎕-㎝ |
10. 사용온도 (물리적 성질)
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* -260 ℃ ∼ 350 ℃ |
* ∼ 600 ℃ |
* -15 ℃ ∼ 350 ℃ |
11. 중량 (물리적 성질)
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 아연도 강관의 1/3∼1/4 |
* 아연도 강관의 1/2 |
* 무게를 1로 한다. |
12. 유형
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 보통 |
* 스테인레스관과 거의 동일 |
* 부식 스케일 우려가 있다. |
13. 전기 절연성
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 철에 크롬이 12 ∼ 20% 함유된 합금강이기 때문에 전기저항율은 철보다 크다. * 전식을 일으킨다. |
* 전기전도는 금속재료중은 다음 으로 높기 때문에 와전류에 의한 부식도 심각함. |
* 강관과 같이 전도체이기 때문에 지중이나 건축물내 미주전류, 지중전류에 의한 전식을 일으킨다. |
14. 위생성
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 주방기기, 식품공업, 낙농공업등은 물론 의료 기기까지 보급되어 가장 위생적인 재료로 실증 |
* 급수 배관시 동이온 용출에 의한 청수에 대한 문제가 발생한다. * 녹청현상은 식수오염 및 구토, 위장장애외 심한 경우는 뇌의 신경조직 중독현상을 초래한다. |
* 위생상 문제는 없으나 아연 용출에 따른 배탁현상이 있고 장시간 사용할 때 부시게 따른 탁수현상 등 심리적으로 불결감을 유발함. * 스케일 발생 |
15. 내압 내충격
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 스테인레스관은 강도가 높아 기계적 성질은 우수하나 두께가 얇아 (강관의 1/3정도) 내충격성, 내압성이 떨어진다. |
* 금속관중 기계적 성질이 뒤떨어지며 두께가얇아 압력과 충격에 약하다 (인장 강도는 60∼70% 수준) |
* PFP와 동일하다. |
16. 내동파
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 내동파성은 항장력, 두께에 의해 좌우되나 강도가 높은것에 비해 두께가 매우 얇아 내동파성은 강관보다 뒤떨어 진다. (특히 JOINT 부분 취약) |
* 동관은 두께가 없고 연성이 커서 결빙시 확관되기 쉽고 특히 재질적으로 약한 이음부터가 집중적으로 확관되어 파열 된다. (84년 6월 서울 공대 시험 결과) |
* PFP-D의 원관이 아연도 금 이전의 강관과 동일한 (공인시험 결과 동관보다 약 3배이상의 저항력을 가지고 있다.) (84년 6월 서울공대 반복 결빙시험 연구) |
17. 열적 특성
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 스테인레스의 열팽창계 계수는 강관보다 60% 정도 크므로 배관시 신축을 고려하여야한다. * 강도는 크지만 관의 두께가 얇아 내압, 내충격, 내동파성이 강관보다 떨어지며 신축을 고려. |
* 열팽창계수가 강관보다 60% 전도 커서 신축에 따른 응력이 크게 작용 하며 피로강도가 강관보다 낮아 이음부, 굴곡부의 피로파괴가 발생 한다. |
* 타배관에 비해 열 저항력이 가장 크다. * 추천온도에서 물리적 특성이 우수함. |
18. 내식성, 내약품성
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 스테인레스관은 피복되지 않은 동관이나 강관에 비해 내구성은 있으나 금속관이므로 역시 부식이 우려됨. * 스테인레스관은 산화피막(Fe, C- Cr2, O3)에 의해 보호되고 있둁으나 시공시용접열, 기계 가동등에 의해 일단 산화피막이 파괴 됨으로 급속히 부식현상이 발생 된다. * 스테인레스는 보통 염소이온이 존재할 때 공유발생이 많으며 이러한 현상은 급, 배수관에서 많이 일어남으로 주의를 요함. * 타 배관재와 접촉시(접촉 부식), 콘크라이트등과 접촉시 틈에 의해서 공극 부식이 발생됨. * 전도체 이므로 전도되기 쉽다. * 금속자재에 얇게 형성될 부동태피막(100만분의 3mm)에 일단 벗겨지면 부식이 가속화되고 공식 현상이 발생됨. * 유속의 증가에 의한 ERROSION 현상등이 발생되지 않음. |
* 초기엔 내식성이 우수하나 변색이 되기 시작하여 제조 과정중 암모니아 발포제가 부식을 유발, 땜납접합시 후락스에의한 부식성내포 * 도아관은 비교적 재식성이 있으나 배관재료 사용할 경우 많은 부식현상이 발생됨. * 굴곡부위 등에 유속이 증가 하게되면 보호막이 파괴되어 ERO- SION이 발생됨. * 동은 열팽창계수가 크므로 열변화에 따라 압축, 팽착응력이 크게 작용하여 응력 부식이 발생됨. * 동은 전기 전도체이므로 전식현상이 일어난다. * 냉온수 배관에서 흔히 공식이 일어나며 일단 부식이 되면 1∼2년만에 두께가 관통되나고 알려짐. * 부식에 의한 청녹과 담청색을 띤청수현상 발생. * 50℃이상의 유수에서 급격한 보호피막 파괴현상 및 이로인한 국부부식, 공식부식피로, 열피로 현상 발생. * 유속이 1.5m/sec 이상이면 동관은 EROSION 현상이 발생. |
* 아연도금은 중성의 정수중에는 거의 동과같은 내식성을 갖고 있으며 위생방식에 의해 관을 보호하는 성질을 갖고 있으나 유수중에는 아연피막이 파손되고 부식속도가 증가한다. * 유체의 수질, 용존산소, 온도, 유속의 영향을 쉽게 받아 부식 가속화. * 동관과 비슷한 내식성을 가지나 유수층에는 피막이 파손 되어 부식속도가 증가되며 나사부의 부식속도도 매우 크다. |
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 시공성은 양호하다. * 중량이 가벼워 취급하기 * 소구경의 경우 프레스 공법 사용으로 시공비가 적게 소요 된다. * 서울 강북지방에 많이 쓰인다. |
* 대체로 양호하며 이형관이 적게 소요된다. * 재질이 연해 취급성은 좋으나 변형되기 쉽다. * 서울 강남지방에 많이 쓰인다. * 수도관으로 사용할시 정밀분석이 요망된다. |
* 가장 보편화 되어 있어 특별한 시공기술을 요하 지 않으며 연강 이기 때문에 상온에서 BEN- DING, 절단, 나사절삭등 이 용이하다. * 소구경의 경우 나사이음으로 배관은 쉬우나 나사부의 깊이, 길이 등을 적절한 크기로 이어야 한다. * 중량이 타금속보다 2∼3배 정도 무거워 운반이 어려우나 강도가 높고 두께가 두꺼워 웬만한 충격에는 변형이 되지 않는다. * PFP와 같이 나사식 가단 주철제 관이음쇠를 사용할 수 있으며 이음쇠 이외에도 FLANGE로도 접합이 가능하다. 단, 용접이음은 내면아연 피막의 소손을 일으키므로 이음부의 누수원인이 돌 수 있음에 유의하여야 한다. |
20. 수명
일본스테인레스 연구회 자료
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 급수관 : 60년 이상 * 급탕관 : 60년 이상 |
* 급수관 : 40년 ∼ 60년 * 급탕관 : 30년 ∼ 50년 |
* 급수관 : 10년 ∼ 20년 * 급탕관 : 5년 ∼ 10년 |
스테인레스 강관 |
동 관 |
수도용 아연도 강관 |
* 내식성이 좋다고 볼 수 잇으나 피막이얇아 장기적으로 볼 때 부식의 가속화 현상이 발생. * 전기로 인한 전식현상과 두께가 얇아 충겨에 약하고 동절기 이음부분의 문제점으로 매설배관에 부적합하다. * 약간 경제적임. |
* 스테인레스와 거의 동일하고 녹청현상으로 인체에 피해를 주어 이음부분에 약점이많아 비경제적이다 * 기계적성질이 뒤떨어져 결빙시 확관되기 쉬움. * 위생성에 큰 문제점이 발생 * 수도설비에 부적합 |
* 특성 종합검토 요망. * 내식성, 내약품성, 위생성이 떨어짐에 유의할 것. |
항 목 |
용 접 식 |
메 카 톱 |
에 스 알 |
|
1.. |
인증 |
KS |
특허증 |
실용선안 |
2. |
개발처 |
- |
일본(1987년도) |
스웨덴 (프레스식일본으로부터 국내 기술도입) |
3. |
내식성 |
1. 비교적 좋다. |
1. 좋다 |
1. 비교적 좋다 |
4. |
하자 발생 요인 |
1. 60 ∼ 70℃의 온수가 사용되는 관에는 팽창, 수축이 반복되므로 용접부 열응력에 의한 하자발생 요인이 된다. |
1. 시공후 파이프와 부속간에 어느 정도 유격이 있어 파이프가 흔들리거나 팽창, 수축등의 경우에도 하자 발생요인이 없다. |
1. 시공후 배관이 흔들리거나 팽창 수축시 하자의 원인이 된다. |
5. |
재사용성 |
한번시공되면 재사용 불가 |
전량 재사용 가능(설계변경 또는 철거 이전시 재사용 됨) |
한번 시공되면 재사용 불가 |
6. |
구조 |
파이프와 용접용관 이음쇠를 알곤 가스 혹은 용접봉에 의해 맞대기 용접으로 시공 |
파이프의 양끝단을 전용공구로 확관후 너트로 이음쇠와 결합하는 구조로 되어 있음. |
모관과 이음쇠를 원주 방향에서 전용공구인 유압 프레스로 압착 토록 되어 있음. |
7. |
모관 |
KS D 3595일반 배관용 스테인리스 강관(STS 304) |
KS D 3595일반 배관용 스테인리스 강관 (STS 304) |
KS D 3595 일반 배관용 스테인리스 강관(STS 304) |
8. |
이음쇠 제조방법 |
스테인리스 파이프로 성형(FORMING) |
청동(BC-6) 주물 |
KS D 3595 일반배관용 스테인리스 강관을 이용하여 프레스공법(FORMING)에 의한성형 |
9. |
체결방법 |
맞대기 용접에 의한 시공 |
너트로써 이음쇠와 체결 |
전용공구인 압착공구로 모관과 이음쇠를 압착 |
10. |
전용공구 |
용접 장비 |
전용 확관기 |
전용 유압 프레스 |
11. |
숙 련 공 |
스테인리스 파이프 용접을 위한 숙련된 용접공 소요 |
확관을 위한 특별인부 소요 |
압착을 위한 특별인부 소요 |
12. |
품질유지 |
용접공의 숙련도에 크게 의존함 |
확관을 위한 작업자의 정밀도에 따라 확관 부위의 균일성이 좌우됨. |
압착체결시 전용공구인 압착공구의 마모도, 압착기술등에 따라 빠짐, 누수의 요인 발생 우려가 큼 |
13. |
개.보수성 |
보수작업이 용이 하지 못하며 기용접완료된 용접식의 개.보수 작업은 재시공을 의미함. |
보수작업시 너트를 이완하면 설치된 배관 라인을 쉽게 분해할 수 있으므로 보수 작업이 용이함. |
본제품의 개.보수의 의미는 기 압착 체결된 배관라인의 난해한 해체작업과 더불어 재시공을 의미함 |
14. |
자원 재활용 |
개.보수시 기설치된 파이프와 이음쇠는 재활용이 극히 제한적임. |
개.보수시 기설치된 파이프와 이음쇠는 재활용 가능함. |
개.보수시 해체된 관 이음쇠의 재 활용은 불가능함. |
15. |
적용범위 |
- 산업용 플랜트배관 - 고압배관 |
- 아파트 및 일반 주택의 급 수, 배수 및 냉온수 배관 - 상수도 배관 |
- 아파트 및 일반 주택의 급 수, 배수 및 냉온수 배관 - 상수도 배관 |
23.작업순서
항 목 |
용 접 식 |
메 카 톱 |
에 스 알 |
|
16. |
시공순서 |
모관 준비 ↓ 모관길이계산 ↓ 모관절단 ↓ 가접 ↓ 용접 |
모관 준비 ↓ 모관길이계산 ↓ 모관절단 ↓ 전용 확관기로 확관 ↓ 이음쇠와 너트로 결합 |
모관 준비 ↓ 모관길이계산 ↓ 모관절단 ↓ 이음쇠에 삽입 ↓ 전용공구로 압착 |
STAINLESS 鋼管과 他種管과의 比較
구 분 |
항 목 |
STAINLESS 鋼管 |
에폭시 라이닝 강관 |
동 관 |
아연도 강관 |
경질염화비닐관 |
비 고 |
기계적성질 |
인장강도 |
76.7 |
30이상 |
24.7 |
35.5 |
5 ∼ 6 |
STS강관의 |
신 율( % ) |
48.2 |
세로30, 가로25 |
53.0 |
46.4 |
50 ∼ 150 |
||
경 도( Hv ) |
190.0 |
95 ∼ 100 |
64.0 |
119.0 |
110 ∼ 120 |
||
물리적성질 |
비 열 |
0.120 |
0.120∼0.108 |
0.092 |
0.115 |
0.2∼0.5 |
각 제품회 |
열전도율(Cal/cm sec ℃) |
0.039 |
0.134∼0.089(20 ℃) |
0.934 |
0.142 |
3.6x10-4 |
||
열팽창계수 |
17.3 |
17.6∼10.8(20∼100 ℃) |
17.6 |
11.6 |
60∼80 |
||
고유저항 |
72.0 |
9.9∼18.0(30 ℃) |
1.71 |
14.2 |
1∼3x1015 이상 |
||
기타사항 |
사용온도 |
-260 ℃∼350 ℃ |
-25 ℃∼80 ℃ |
?∼600 ℃ |
-15 ℃∼350 ℃ |
(-18 ℃∼65 ℃) |
|
시공성 |
1)새로운 배관접속 방법 |
1)관을 절단한 뒤 그단 면 |
1)가스용접 으로 가열 작업하 |
1)나사접합으로 작업시간 |
1) BOND에 의한 접합이나 |
구 분 |
항 목 |
STAINLESS 鋼管 |
에폭시 라이닝 강관 |
동 관 |
아연도 강관 |
경질염화비닐관 |
비 고 |
기타사항 |
내식성 |
1) STAINLESS鋼 자체의 부등태 피막현상으로 타종관에 비해뛰어난 내식성을 보유. |
1)내식성이 양호하나 대기증에장기간 노출되면 변색, 균열이 생기면서 내부 탄소강관이 녹슬고, 에폭시 피복층이떨어져 나오는 경향이 있다. |
1)내식성 양호하나부식에 |
1)유체의 수질, 용존산조, |
1)내식성이 양호하나열에 |
|
위생성 |
STAINLESS강은 주방기기, 식품공업, 낙농공업등은 물론 의료기기까지 보급되어 가장 위생적인 재로 실증. |
에폭시 코팅층의 쪽이 떨어져 수돗물 에 썩여 나올 가능성을 배재할 수 없다. 이때 잘못하면 관이 막혀 버릴 수도 있슴. |
등이온의 용출로 인한 청수현상 발생 가능. |
부식에 의한 적수 또는 백수현상 발생 가능 |
위생성 양호, 배수용, |
||
공정신뢰도 |
MECHATOP System에 의한 Mechanical pipe Joint(확관조립식)방법으로 150∼350Kg/㎠의 수압에서도 누수 발생이 없으므로 신뢰성이 있슴. |
1)에폭시 피복전 탄소강관의 표면처리가 극히 완벽치 못하면 피복층이 서서히 떨어지는 현상이 생길가능성이 있음. |
1)피로강도가 강관보다낮아 이음부, 굴곡부위에서 피로파괴발생 |
1)나사내기 접합으로내면 Scale문제 이전에 연결 부분의 부식으로 하자 발생 |
1)동파 및 누수가 많음 |
||
수 명 |
급수관 : 60년 이상 |
급수관 : 50년 |
급수관 : 40∼60년 |
급수관 : 10∼20년 |
급수관 : 50년 |
|