얼마전 모델하우스 이전설치 의뢰받아 현장가보니
80평이상 현장 전면 유리 2층 통로 개방 제품 캐리어냉난방
40평 2대 대당 15kw 인테리어 업자와 한참애기함
난방 떨어지고 보조 난방기 써야한다고설명 그냥 해달란다 1대만
먼저설치 11월 영상에 그냥 견디다가 그저께 춥다고 하나 더해달란다
그리고 1대에 전기세가 100만원 나왔다고한다
온도보니 설정은 30도에
현재온도 10도에서 안움직인다 출근부터 퇴근까지 계속 풀가동
하루 150kw이상사용 계약 전력 15kw
벽걸이 소형 인버터 컴퓨터등
오늘 무조건 손님 춥다고 1대 15kw 요구
설치하고 전류 체크하니 90A 걸리네
거의 40kw가 소모됨 다른사무실 까지 문어발식 연장
직원보고 전기 너무 소모 많으니 계랑기달아 분배하던지 튜브석유히터
쓰라고 설명
사장님 전기히터는 관공서 큰공장이나 써야지요
다음달 전기요금 폭탄맞을거 같네요
인입선 차단기 용량 은 넉넉하네요
90A 걸릴때 메인차단기는 차갑네요
1대더설치시 실내온도 5도상승하네요
첫댓글 거의40kW가 아니고 20kW로 수정 오타입니다
모텔하우스션장전기걱정안하시던데요.80평5대40평5대벽걸이5대천정형40ㅣ대전기빵빵하던데유!
정말 모델하우스는 그런거 걱정 안하더라구요..
방문고객위주로 신경을 흐다보니 겨울에 찾는고객들 추위신경쓰느라..거의90% 전기식냉.난방기를 설치합니다..
통상적인 모델하우스는 수전용량이 250~300키로 정도합니다. 그러나 소형이나 수전실을 만들수 없는 상황에서는 답답하죠.
이럴때는 대형 기름온풍기를 임시로 가동합니다. 참고로 모델하우스 공사시는 필히 전기공사는 하지 마시기 바랍니다 천정에 올라가 보신분들은 압니다 얼마나 위험한지를.. 잘못되면 9시 뉴스에 나옵니다.
천장다녀봐도.그다지 위험하지아나요.그져보기만 안조울뿐이죠,불나고하지 안씁니다.