【질문답변】 질문 엘지 인버터 스텐드 냉난방기 50평 입니다
청풍시스템(김희구 011-245-6774) 추천 0 조회 494 18.07.16 16:24 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.07.16 17:19

    첫댓글 몸체하고 대가리하고 몽키로 살착 돌려보셔요

  • 작성자 18.07.16 17:46

    네~한반해볼께요~

  • 18.07.16 18:12

    EEV 몸체에서 냉매가 정체하고 있어니 전형적인
    막힘현상 입니다

    이전설치후 관련인지
    평상시운전이 원할히 진행되다
    갑자기 원인이 발생 하였는지는 모르겠으나

    진공불량으로 시스템에 불응축가스 존재
    응축기가 심하게 오염(미세먼지로 막힘)이되었다면
    오일탄화로이물질막힘 혹은 유막현상
    수분함유
    수분관련 의심이면 확인방법은 토치로 팽창(EEV)변 몸체에 요령껏 약하게 달궈주면
    팽창변에서 냉매흐름이 확인됩니다

    수분이나 미세찌꺼기 관련이면 질소로 시스템내 배관에 질소브로윙 잘해주시고
    진공작업 충분히 해줘야 될것같습니다

    아무쪼록 원만히 해결되시길 바랍니다

  • 작성자 18.07.16 18:29

    친절한 답변 감사합니다 내일 들어가서 다시 점검 해보도록 하겠습니다