안녕하세요~ 모 업체에 근무중인 회원입니다. 저희는 5,800kw로 한전과 공급계약을 체결 사용중인데요... 피크치는 1,500kw 넘지 않아요. (기동전류 등등 연구장비 부하특성상 5,800kw로 사용중임) 이번에 건물증설과 관련하여 기존 병렬로 운전중인 변압기들에 상단에 메인변압기 (22.9kv 용량4,000kva, 변압비 1:1, 몰드형)을 채택하려고 합니다. 문제는 기존 병렬변압기들은 델타-와이이고, 채택하는 메인변압기는 델타-델타라서 기존병렬변압기들 1차에서 발생하는 지락전류를 차단하지 못한다는 내용을 접했습니다. (OCGR이 동작을 해야되는데, 지락전류 검출이 안된다는 말씀이셨구요.) 첨부한 도면을 보시면 아시겠지만, 메인변압기 델타-델타는 비접지 방식으로 기존 변압기들 1차에서 지락발생시 지락전류의 귀로가 없어요.. 도움을 받고자 합니다. 요청내용은 1. 델타-델타방식으로 갔을때의 지락전류(OCGR)의 해결방법 2. 1방식이 불가하다면 메인변압기 결선방식은 어떤것으로 변경해야되는지와, 변경된 변압기를 채택한다면 추가적으로 설치해야 되는 계전기는 어떤 것들이 있는지도 부탁드릴께요... 도면은 캐드파일로 올리는점 양해와 답변부탁드리겠습니다. |
답변부서 | 기술지원팀 | 답변일자 | 2013.09.12 | 전화번호 | 02-2182-0771~5 |
---|---|---|---|---|---|
답변내용 |
협회를 찾아 주심에 감사드립니다. |