12/28/D/4=C/T TCV 후단 MANU' V/V OPEN
☞C.W.P#A △P 0.095
12/27/A/1=A/COMP#A WIPE RING 점검 및 1차측 V/V 조립 완료
12/27/D/4=A/COMP#A WIPE RING 점검 및 1차측 V/V 조립 중
12/26/D/4=소내 동파 방지 보온 작업 완료
*A/COMP#A 1,2차측 PISTION RING 및 1차측 V/V 점검 중
12/20/D/2=A/COMP#C 1차측 VENT 냉각수 LEAK-TM-
12/20/N/4=A/COMP#B WINDING TEMP HI ALARM 발생
12/20/A/3=A/COMP#C 1,2차측 V/V 관련부속품 ALL 교체 실시,각 AIR V/V 정상화
12/19/D/1=A/COMP#A MOTOR 결선 해제 및 취외
*A/COMP#C 2차측 SUC' & DISC' V/V 4EA, CHECK V/V 교체 완료(COMP#B 2차측 DISC' TEMP' TRIP SOURCE취외 중)
12/19/N/4=A/COMP#A 권선절연체 이상추정-이타관파트장
12/18/D/1=M/탈산소제 PUMP#B DIAP' 교체 완료
*T/G동 조명 전구 교체 중
12/16/D/4=A/COMP#B CHECK V/V 분해점검 완료(SPRING 2EA 교체)
12/15/D/4=LP HTR행 MOV(LS-0018) GLAND PACKING 교체 완료
*A/COMP#C MOTOR 점검 양호, 3E 계전기 전류치, TIME 재설정 완료☞A,B와 동일하게
12/14/A/1=GSC LEVEL LO SENSOR 동작 불가,점검요망
12/10/D/2=A/COMP#C INTERCOOLER PRESS GAUGE NIPPLE 절손부 보수 완료
12/9/A/3=A/COMP#C VCB PANEL 기동 전류 CHECK RELAY OCU START LAMP 점검 발생(LOADING 중간부터 깜박이면서 UNLOADING 전환시 소등)-김영광팀장에게 연락, 이타관 파트장 연락와서 명일 점검 예정
12/9/D/2=A/COMP#B 2차측 TEMP HI TRIP☞계기 점검 후 기동
*A/COMP#A OIL PUMP 이음 관련 CHAIN COUPLING CHAIN 교체 실시
12/9/N/1=A/COMP#A OIL PRESS LOW TRIP(OIL PUMP 단독 기동시 이음발생, 0.8kg)
12/8/A/3=C.W.P#A 기동 불가 관련 이타관 파트장 내사(ACB 내부 점점 고착, 점검 완료)
*C.W.P#B SUC' STRAINER 소제 실시(METAL GASKET 파손☞교체)
12/8/A/3=GSC LEVEL HI 오동작 SENSOR 점검 후 정상화
12/7/A/3=C.W.P#A 기동 불가-김영광팀장 연락
12/5/A/2=L.O TANK LEVEL SIGHT GLASS 소제 완료(기존 57☞58.5cm)
*A/COMP#B 1차측 DISC' V/V 4EA, SUC' V/V 6EA교체 완료
12/5/D/2=A/COMP#B 2차측 DISC' TEMP SENSOR 교체 완료☞기동후 1차측 이음 발생☞분해 점검 중
12/4/A/2=소내 HTR TRACING 서비스 중(경비실앞,수처리앞,0001맞은편,0031옆,NO.1 AUX)
*A/COMP#B 1,2차측 PISTION RING 교체 완료
12/4/D/4=C.W.P#B △P 0.28~0.3kg까지 HUNTING
12/3/D/4=A/COMP#C SEPARATOR SAFETY V/V 교체 완료
*A/COMP#B 1,2차측 PISTON RING 교체 중
*C.W.P#B △P 0.29까지 상승(현재 0.27kg)
12/2/D/4=T/G동 난방 STM V/V OPEN
12/2/N/2=L.P HTR행 MOV(LS-0081) GLAND STM LEAK-TM-
12/1/D/3=NO.2 M/STM MOV GLAND PACKING 교체 완료
*M/BFP#C SUC' BRG OIL교체 완료
*M/BFP#C SUC' BRG SUC' STRAINER DRAIN V/V STM LEAK부 LINE교체 완료
11/29/A/4=NO.2 M/STM MOV GLAND STM LEAK-TM-
11/29/N/1=TBN L.O TANK LEVEL SIGHT GLASS확인 불가-TM-
11/21/A/1=T/G동 조명 8ea교체
11/21/D/4=T/G동 LAMP 교체 중
11/20/D/4=NO.1 AUX 탈산소제 PUMP DIAP'측 약품 LEAK-TM-(SUC' V/V CLOSE)
11/19/D/3=NO.1 AUX 탈산소제 PUMP 약품 LEAK
*AIR DRYER B☞A 전환 ALARM RESET 후 #B HEATING 상태 확인, 상태 양호
11/18/D/3=AIR DRYER 점검 중
11/16/D/2=TBN INLET STM V/V GLAND PACKING교체
11/15/A/3=TBN MAIN STM V/V FLAND STM LEAK
11/15/D/2=A/COMP#C 2차측 이음 점검 및 보수 완료(2차측 DISC' V/V 2EA & DIAP'+GASKET 4EA)
*A/COMP#B DISC' TEMP HI TRIP(132도)☞STAND BY전환
11/15/N/1=A/COMP#C 2차측 이음 및 INTER COOLER PRESS 2.9kg까지 상승
11/12/D/1=GSC DRAIN PUMP HI SENSOR 간격 점검 완료
*NO.1 AUX 정압실 정압기 분해 점검 중
*T/G동 1층 조명 13개 점등불가-TM-
11/11/A/2=LP HTR DRAIN PUMP 조립 완료
11/11/D/1=A/COMP#B 1,2차측 V/V 점검 완료(계기팀은 2차측 DISC' TEMP' SENSOR 점검)
*LP HTR DRAIN PUMP 안착 및 ALIGNMENT 중(전기팀 MOTOR BRG 교체 중)
*M/Na3Po4 PUMP#A DISC' UNION PACKING교체 완료
11/9/A/2=14:43 A/COMP#B ABNORMAL TRIP(2차측 DISC' TEMP HI 동작)☞현장 점검시 114도(공무 김영광팀장 연락☞월요일점검예정)☞COMP#A STAND BY 전환☞A/COMP#C STAND BY전환)
11/5/D/3=M/Na3Po4 PUMP#A LEAK부 보수 관련(AC☞BC전환)☞UNION PACKING 교체 완료(BC☞AC전환)
11/3/D/2=FLASH TANK행 응축수 회수 LINE LEAK부 보수 완료
11/1/D/1=09:04 LP HTR DRAIN PUMP C/O☞LP HTR DRAIN PUMP 분해 중(BRK OFF, SUC & DISC' V/V, C.W IN/OUT CLOSE)
*A/COMP#C 1,2차측 PISTION RING 점검 중
10/31/A/2=FLASH TANK행 응측수 회수 LINE PIN-HOLE-TM-
10/29/D/2=NO.1 탈산소제 PUMP DIAP' 약품 LEAK☞작업 완료
10/28/D/4=A/COMP#A INTER COOLER PRESS' 상승 관련☞SUC' V/V 2EA, DISC' V/V 2EA 교체
10/25/A/4=A/COMP#A UNLOADING시 INTERCOOLER PRESS 3.0kg까지 상승
10/25/D/3=C/T FLOAT V/V 탈락부 보수
*A/COMP#C SEPARAROR DRAIN UNION 응축수 LEAK(공무 연락)
*T/G동 FLASH TANK 행 응축수 회수 LINE 보온재 틈사이 STM LEAK(공무 확인)
10/24/D/3=C/T FLOAT V/V 1EA 탈락-TM-
10/21/D/2=A/COMP#B 2차측 V/V 분해 점검 완료
10/21/N/4=A/COMP#B INTER COOLER PRESS' 3.8kg 상승 및 AIR BLOWING
10/18/D/1=A/COMP#C MOTOR BRG TEMP' HI ALARM 오동작 발생-김영광 팀장에 연락
10/16/D/4=NO.1 AUX 탈산소제 PUMP 점검 실시(휴즈 소켓 TIGHTENING)
10/16/N/3=A/COMP#C MOTOR BRG TEMP HI ALARM 오작동 발생(RESET)
10/15/N/2=NO.1 AUX 탈산소제 PUMP 동작 불량
10/14/D/3=ACCU COMP#2 이상 ALARM발생
10/11/D/2=M/탈산소제 PUMP#B DIA' 약품 LEAK부 점검 보수 완료
10/9/A/3=A/COMP#C UNLOADING시 2차측미세 이음 발생
10/7/A/2=A/COMP#B 2차측 V/V 분해 점검 완료
*M/BFP#C SEAL COOLING WATER COOLER 점검 완료
10/7/D/1=COMP#B 2차측 V/V 분해 점검 중
*M/BFP#C SEAL COOLING WATER COOLER 분해 점검 중
10/3/D/4=C/T FLOAT V/V FLOAT 1EA 탈락됨
10/1/D/3=M/BFP#B COOLER 점검 및 소제 완료
9/30/D/3=13:19~13:23 A/COMP#A 기동 TEST실시(TEST 기동 중 SOL' V/V AIR LEAK 심함)☞14:08~14:14 A/COMP#A C/i SOL' V/V 내부 부품 교체 부품 교체 및 기동 TEST 완료
9/29/A/4=16:00 TBN TURNING GEAR MOTOR C/i
*GEN COOLER C.W IN,OUT 100% OPEN
9/29/D/2=GEN' COOLER#1,2,3,4 누수 점검 중
*09:50 TURNING MOTOR C/O
9/28/N/1=GEN' COOLER#3,4 in & out close
9/26/A/3=에너지 네트웍 배관망 LINE STM LEAK부(TRAP 교체) 보수 완료
9/26/D/1=M/BFP#A V/V 정상화
9/25/A/2=M/BFP#A SEAL C.W COOLER 소제 및 조립 완료(COOLER측 실리콘 양생 중 비상기동 가능하나 명일 V/V조작 요망-공무)
9/25/D/1=M/BFP#A SEAL C.W COOLER 분해 소제 중
9/21/A/1=GEN' COOLER#4 C.W FULL CLOSE
9/19/A/4=NO.1 AUX 연소실 비계 철거 및 MAN-HOLE CLOSE, DRUM 상하부 및 D/A MAN-HOLE CLOSE, DRUM & D/A SIGHT GLASS 조립 완료, V/V 정상화 및 F.D FAN VCB투입(STAND BY)
9/19/D/3=NO.1 AUX 연소실 비계 철거 및 FURNACE MAN-HOLE CLOSE, DRUM 상,하부 및 D/A MAN-HOLE CLOSE, DRUM & D/A SIGHT GLASS 조립 중
9/18/A/4=NO.1 AUX 연소실 내부 그으름 소제 완료
9/18/D/3=NO.1 AUX 연소실 TUBE 그으름 소제 중
*DRUM & D/A SIGHT GLASS GAUGE 분해 및 소제 중
9/17/A/4=C/T FLOAT V/V 보수 완료
9/17/D/2=NO.1 AUX 연소실 작업(발판설치), 상하부 DRUM MAN-HOLE COVER 개방, D/A MAN-HOLE COVER개방
9/17/N/1=GEN' COOLER #1,2,3,4 IN & OUT 50% CLOSE
*NO.1 AUX F.D FAN VCB개방, D/A 급수, F/W 전단 MANU' V/V CLOSE, DRUM & D/A DRAIN OPEN, LS0001B 전단 DRAIN & LS0006 후단 TRAP BY-PASS DRAIN 100% OPEN
9/16/A/3=C/T FLOAT V/V BALL 1EA 탈락됨(김영광 팀장님 연락됨)
9/14/D/1=GEN' COOLER#4 C.W IN,OUT CLOSE(10:20)☞C.W LEAK관련(PRESS 4.4☞4.7로 상승)
9/12/N/3=GEN' COOLER#3 C.W IN,OUT V/V FULL CLOSE
9/10/A/1=GSC LEVEL S/W 점검 완료
9/8/D/3=M/BFP DISC' LINE SPARE V/V GLAND PACKING 교체(A,B,C DISC' DRAIN OPEN)
9/5/A/4=L.P HTR DRAIN PUMP SEAL C.W COOLER 소제 완료
9/5/D/2=LP HTR DRAIN PUMP SEAL C.W COOLER 소제 중(RE' TANK 상부 DRAIN V/V MIN' OPEN, SUC' & DISC' V/V CLOSE, C.W IN & OUT CLOSE & DRAIN OPEN)
9/4/A/3=A/COMP#C UNLOADING시 2차측 미세 이음 발생
9/2/D/1=M/탈산소제 PUMP#B DIAPHRAGM 교체 완료
9/2/N/4=M/탈산소제#B DIAPHRAGM측 약품 LEAK(PUMP#B☞#A 교체 운전)
8/31/N/3=GSC HI SENSOR 해제 불가, 점검 요망
*M/BFP#C SUC' BRG SEAL WATER LEAK OIL 교체
8/30/D/3=A/COMP#C 1차측 CHAMBER OIL 미세 유입됨
8/29/A/1=NO.2 요소수 FLOW CONT' V/V 점검 실시(점검전과 상태 동일)
8/29/D/4=NO.2 요소수 FLOW CONT' V/V 점검 중(외주)
8/28/A/1=탈질설비 NO.2 요소수 CONT' V/V 점검 및 CALIBRATION실시(명일 외주 재점검 예정)
8/28/D/4=M/BFP#C DE/NDE측 L.O보충
8/27/A/1=M/탈산소제 PUMP#B MOTOR BRG 교체 실시(A☞B전환, 시간당 1.5cm투입)
8/26/D/3=C.W.P#A OIL 점검 완료
*탈질설비 NO.2 요소수 CONT' V/V(FCV-201) CALIBRATION 요망(편차큼)
8/24/A/2=C.W.P#A L.O변색☞PUMP전환 후 교체
8/19/A/2=TBN DRAIN TRAP BY-PASS SINGLE V/V GLAND REBOLTING
*15:50 M/COP#A☞B전환
8/19/D/1=A/COMP#C 2차측 PISTON RING 교체 중
8/16/A/1=A/COMP#A 2차측 PISTION RING 및 2차측 SUC' V/V, DISC' V/V, GASKET, DIAP' 4EA 교체
8/16/D/4=M/탈산소세 PUMP#A LEAK부 보수 완료
*M/탈산소제 PUMP#B MOTOR불량☞취외
*A/COMP#A 2차측 PISTION RING 교체 중
8/16/N/2=M/탈산소제 PUMP#B OVER LOAD TRIP(B☞A)전환
8/14/A/4=A/COMP#A 2차측 이음 발생
*M/탈산소제 PUMP#A DIAPHRAGM측 약품 LEAK(PUMP#A☞B교체 운전)
8/9/A/3=M/BFP DISC' PRESS 122.9kg까지 떨어짐
8/8/D/1=A/COMP#B SUC' FILTER 교체 완료
8/7/A/2=A/COMP#A CHECK V/V 교체 & SUC' FILTER 교체 완료
8/7/D/1=A/COMP#A CHECK V/V 교체 및 SUC' FILTER 교체 중
8/5/A/1=A/COMP#A 1,2차측 V/V 분해 점검 완료
*C/T PRESS TRANSMITTER 설치 완료
8/5/D/4=M/STACK 자가측정 중
8/4/N/2=C.W.P#B STRAINER 소제 완료
8/3/A/1=TBN BY-PASS PCV-023 POSITIONER 교체 완료
*C.W.P#A DISC' CHECK V/V 교체 완료
8/3/D/3=TBN BY-PASS PCV-023 POSITIONER 교체 중
*TBN BY-PASS TCV-023A & B CONTROL V/V CALIBRATION실시
8/2/A/4=C/T 수조 소제 완료
*16:30경 C.W.P#B △P HI ALARM발생(PDSH-046B)☞21:00 △P 0.36~0.39 HUNTING
8/2/D/3=C/T 내부 소제 관련 조작(COMP' 정지 관련)
☞ASH S/O BAG FILTER C/O
☞각 FAN DAMPER MAN'전환
☞TBN L.O COOLER CONT' 전단 MANU' V/V CLOSE
☞D/A 급수 CONT'전단 MANU' V/V CLOSE
☞수처리 REG' PUMP DISC' CLOSE
☞FSC-025A 전단 MANU' V/V CLOSE
*C.W.P#A,B SUC' STRAINER소제 중
*전기실 UPS 및 BATTERY CHARGER 점검 완료
*고압 MOTOR 절연 저항 CHECK 중
8/1/N/2=A/COMP#A INTER' PRESS 4.2/SAFETY BLOWING
8/1/A/4=전기실 7.2KV S-UP T/R VCB 고정틀 교체
*전기실 UPS 및 BATTERY CHARGER점검
8/1/N/1=TBN L.O COOLER BY-PASS CLOSE
7/31/D/2=A/COMP#A,B,C DISC'측 V/V 조작 발판 안전난간 설치 완료
7/31/N/1=M/BFP#C SUC' TEMP GAUGE 불량-TM-
7/30/D/2=M/탈산소제 PUMP#A SUC'측 LEAK부 보수 완료(B☞A)
7/29/A/3=TBN L.O COOLER BY-PASS MIN' OPEN 1/4
*에너지네트웍 후단 MANU' V/V GLAND STM LEAK-TM-
7/27/N/4=M/탈산소제 PUMP#A DIAPHRAGM측 약품 LEAK-TM-(PUMP#A☞PUMP#B 교체 운전)
7/26/N/3=A/COMP#A LOADING시 SEPARATOR 간헐적 이음 발생
7/24/D/4=A/COMP#B 2차측 이음 상태 확인 후 점검 예정(상태 양호시 점검 및 보수 취소 예정)
7/24/N/3=A/COMP#B UNLOADING시 2차측 미세 이음 발생
7/23/D/4=A/COMP#C SUC' FILTER교체 완료
7/23/N/2=COOLING WATER PUMP DISC' PRESS 떨어짐 관련☞COOLING WATER BY-PASS TEMP CONT' V/V(TCV-046A) 후단 MANU' V/V CLOSE
7/22/A/1=비상발전기 D.O LEVEL 60%(보충시 차량이 와야함)
7/20/D/3=GEN' COOLER#1,2 교체 완료, C.W FULL OPEN
7/20/N/1=GEN' C.W #1,2 IN & OUT CLOSE, DRAIN OPEN
7/19/D/2=A/COMP#B 2차측 PISTION RING 교체 완료(2차측 SUC' & DISC' V/V 4ea, GAS' & DIAP' 교체)
*A/COMP#C SEPARATOR SAFETY SETTING 압력 조절 완료
7/18/A/3=A/COMP#C UNLOADING시 SEPARATOR SAFETY V/V 간헐적 BLOWING 발생(4번중 1회)
7/18/D/2=A/COMP#A CHECK V/V 분해 점검 완료
*A/COMP#B 2차측 PISTION RING 교체
7/17/A/3=A/COMP#B,C LOADING시 A/COMP#A CHECK V/V 이음 발생
7/15/D/1=M/BFP#A BAL' SAFETY V/V DISC'측 FLANGE LEAK부 보수 완료
*A/COMP#A 2차측 V/V 분해 점검 완료(2차측 SUC'측 DIAP' & GASKET 4ea)
7/13/D/4=A/COMP#A UNLOADING시 INTERCOOLER PRESS 4.2kg까지 상승(이음, BLOWING없음)☞2차측 SOL V/V행 INST' AIR CLOSE
7/13/N/3=TBN BY-PASS#A V/V(PCV-023A) REMOTE 동작 불가☞수동 조작 이후 REMOTE 동작
7/9/D/3=A/COMP#C 2차측 DIAP' 4ea, GASKET 4ea 교체 완료
7/8/D/3=M/BFP#B BAL' SAFETY V/V OUTLET FLANGE WATER LEAK(초당 1방울)
*A/COMP#C 2차측 이음 발생 및 UNLOADING시 INTERCOOLER PRESS' 2.4kg상승
7/7/D/2=NO.2 M/STM MOV GLAND PACKING 교체 완료
7/5/A/3=NO.2 M/STM MOV GLAND STM LEAK발생
7/5/D/2=M/BFP#A BALANCING SAFETY V/V 교체 완료(WARM UP)
*M/BFP#B WINDING TEMP R상 HH 135☞140으로 변경
7/4/A/3=BFP#A BAL' SAFETY V/V BODY PIN-HOLE STM LEAK-TM-
7/1/D/4=BFP#C WINDING TEMP "S상" TEMP 상승으로 MAN' 120도 SET'
*M/COP#B DRAIN LINE 작업 완료(SUC' V/V OPEN)-추후 TEST예정
6/29/D/4=TBN M/STM MANU' V/V GLAND교체
6/29/N/2=TBN MAIN STM V/V GLAND PACKING소손
6/28/D/3=M/COP#B SUC'측 LINE 부분 교체 중
*A/COMP#B 2차측 SUC' UNLOAD PUSHED 1EA, GASKET & DIAP' 4EA 교체 완료
6/27/D/3=탈산소제 PUMP#B 점검 완료(전기계)
*탈산소제 PUMP#A DIAP' 교체 후 정상기동(시간당 1.7cm)
*A/COMP#B TRIP(2차측 DISC' TEMP HI)☞OIL PUMP 기동 중
6/26/A/4=탈산소제 PUMP#A 인입토출부측 홈에서 약품 LEAK
*탈산소제 PUMP#B 기동 불가
6/26/D/3=BFP#C DISC' PRESS 180kg으로 형성 중(점검 요망)
*에너지네트웍 MAN' V/V(MOV후단) GLAND부 STM LEAK
*에너지네트웍 PCV V/V PASSING심함
*에너지네트웍 MOV 현장에서 MAN' OPEN안됨
*에너지네트웍 MOV 초기 OPEN시 E.T발생(현재 MAN' V/V로 조절 후 OPEN함)
6/25/D/2=M/COP#B BAD 보강
6/24/D/2=M/COP#B BAD 안착고정
6/21/N/4=탈산소제 PUMP#A 약품 LEAK(DIAP'측 미세 LEAK)
6/20/D/1=탈산소제 PUMP#A 약품 LEAK부 보수 완료(DIAP' 고정 BOLT 4EA교체)
6/19/D/4=AHU 취외 반출(BRK OFF)
*탈산소제 PUMP#A LEAK부 보수 중
6/18/A/1=BFP#C WINDING TEMP "S"상 SPARE CABLE로 교체
6/18/D/4=BFP#C WINDING TEMP "S"상 HH ALARM발생(오동작)-11:30경-점검 중
6/17/D/4=A/COMP#C 1,2차측 PISTION RING 점검 완료
6/16/A/1=C.W.P DISC' PRESS GAUGE 관통 및 V/V 교체 완료☞관련 설비 정상화☞△P 0.1 DISC' PRESS현장 4.9kg(CRT 4.6kg)
6/16/D/3=C.W.P DISC' PRESS GAUGE 관통 및 V/V 교체 중
☞L.O COOLER CONT' 전단 MAN' V/V CLOSE
☞COMP STAND BY해제 및 A/DRYER & COMP C/O
☞C.W.P STAND BY AUTO=>MANU' & REMOTE=>LOCAL
☞C.W.P C/O(SUC CLOSE & DRAIN OPEN)
☞C.W LINE 모관 DRAIN 관련=>NO.1,2 AUX C.W DRAIN IN,OUT OPEN(NO.1 AUX는 M/COP#A옆) & RPF동 소화전 옆 OPEN
*TBN M/STM INLET V/V(HS-0003) GLAND PACKING교체 중
*C.W.P#B 신형 ACB개방 불가☞개방 방법 재확인 후 개방
6/14/D/3=AHU 구동 V-BELT TENSION조절
6/13/A/4=탈산소제 PUMP#A DIAPHRAGM부 약품 LEAK
6/13/D/2=탈산소제 PUMP#A 약품 LEAK☞DIAP' 교체
6/13/N/1=202 A/BLOWER PUEGE 후 M/C 서비스 중
6/12/A/3=A/COMP# 1차측 점검 완료
6/12/D/2=C.W.P DISC' PRESS PT-046A 고정 중
6/11/A/3=M/COP#B MOTOR 반출
*C.W.P#A △P 0.19까지 상승, 만약 더 상승시 수조 하부 DRAIN OPEN하여 관리할것-정팀장님
*탈산소제 PUMP#B PRESS GAUGE행 LINE ELBOW측 약품 LEAK
*A/COMP#A 1차측 CHAMBER로 OIL 40분간 종이컵 반컵 LEAK
6/11/D/2=COOLING WATER PUMP DISC' PRESS(PT-046A) TRANSMITER점검 중(MANU' 전환(PT-046A)
*탈산소제 PUMP#A☞B 전환 중(PUMP BODY 약품 LEAK관련)
6/10/A/3=TBN M/STM INLET V/V(HS0003) GLAND STM LEAK-TM-
6/10/D/1=COMP#B 1,2차측 PISTION RING 점검 완료(STAND BY)
6/9/D/1=정전 작업 관련(S-UP TR 2차 V.C.B C.W.P#B 차단기 교체)
*08:49 A/DRYER & A/COMP C/O
*08:56 C.W.P C/O
*M/BLR D/A 급수 V/V CLOSE
*ASH S/O BAG FILTER FAN C/O
*OIL 청정기 C/O
*FSV-025A 전단 MANU' V/V CLOSE
*TBN L.O COOLER CONT' V/V 전단 MANU' V/V CLOSE
*09:30 소내 전원 차단
*13:40 소내 전원 복구
*14:30 C.W.P C/i
*14:35~14:40 C.W.P 기동 TEST
*14:40 A/COMP & A/DRYER C/i
6/7/D/4=C/T LEVEL TRANSMITTER CHAMBER소제(계전)
6/5/D/4=M/COP#B MOTOR 결선 해제 실시
6/4/D/3=대형선풍기 T/G동 1층 6개 중 2개 기동실시(BFP#B & COMP#C)
*A/COMP LOADING☞UNLOADING 전환시 A/COMP#C 단독으로 LOADING 1~2초 동안 유지 현상 발생-TM-
6/3/D/3=NO.1 AUX 탈산소제 PUMP LEAK부 보수 실시
*LS-0006 후단 L.P HDR DRAIN 응축수 회수 LINE TRAP 교체 완료
*안전난간 설치 완료
6/1/N/1=GEN' COOLER#2 IN, OUT CLOSE
5/31/A/3=LS-0006 후단 L.P HDR 응축수 회수 LINE TRIP 후단 보온재 틈사이 STM LEAK-TM-
5/31/D/2=A/COMP#A 1차측 WIPER RING 점검 완료
5/30/A/3=NO.1 AUX 탈산소제 약품 PUMP DISC' LINE 보온재 틈사이 약품 LEAK
5/27/N/3=GEN' COOLER#2 C.W IN,OUT 50% OPEN
5/25/N/3=TBN BY-PASS#A(PCV-023A) REMOTE OPEN 불가(수동 조작 후 REMOTE OPEN 실시, 점검요망)
*GEN' COOLER#2 IN,OUT FULL CLOSE
5/18/N/4=GEN' COOLER#2 C.W IN&OUT CLOSE
5/17/A/3=M/COP#B MOTOR 결선 해제 완료
5/16/D/1=A/COMP#C 1차측 PISTON 조립 중
5/16/N/4=NO.2 AUX GAS FLOW(0~7kg)
☞CRT 9642269☞9642439(170)
☞현장 3107322☜3107580(258)
5/15/D/1=T/G동 1층 & COAL SYS', 수처리 조명 공사 중(COMP'실 조명 3ea, COAL SYS' 3ea)
*A/COMP#C 1차측 PISTON RING 교체 중
5/14/D/4=A/COMP#A 1차측 CHAMBER OIL LEAK부 점검 완료
5/14/N/3=A/COMP#A 1차측 CHAMBER OIL LEAK 중
5/13/D/4=A/COMP#A 1차측 WIPER RING점검 완료(오후에 TEST예정)
5/12/A/1=배관망 LS-0003 V/V LINE 후단 LEAK부 보수 완료
5/12/D/4=배관망 LS-0003 V/V LINE 후단 LEAK부 보수 중
5/10/D/3=5/13(월) A/COMP#A 1차측 WIPER RING 작업 예정
5/9/D/3=M/탈산소제 PUMP#B DIAP' 교체 완료(시간당 2.5cm)
*M/탈산소제 PUMP#A SUC' LEAK부 보수 완료
*M/탈산소제 PUMP#A DIAP' 교체실시
5/8/A/4=A/COMP#A OIL 교체 및 DISC' CHECK V/V 교체, OIL PRESS 취부-STAND BY(명일 TEST예정)
5/8/D/2=M/N2H4 PUMP#B 약품 LEAK(B☞A 교체)-최준탁 파트장
*A/COMP#A OIL PRESS GUIGE 취외 중
5/7/A/3=NO.1 1S/H SAMPLING RACK COOLER 후단 STRAINER UNION재작업 완료(V/V 정상화)
*21:07 A/COMP#A 원인 불명 TRIP 발생(OIL PUMP 기동 중)
5/7/D/2=NO.1 1S/H SAMP' LEAK부 작업 중(10층 V/V 전후단 CLOSE)
*M/Na3Po4 pump#A LEAK부 보수 완료
5/6/D/2=소내 HTR TRANSING ALL CLOSE
5/4/A/2=BFP#B VCB교체 및 VCB작동 TEST완료 & RELAY교체☞VCB투입
5/4/D/1=M/BFP#B VCB 교체 중
*공조기 기동(COMP#A FAN 1,2 기동안됨)
5/4/N/4=GEN' COOLER#4 냉각수 IN,OUT CLOSE
*GSC LEVEL HI S/W 오작동
5/1/D/4=배관망 보온재 틈사이 STM LEAK(OIL MIST FAN 응축수 TANK 옆)-TM-
4/30/A/1=A/COMP#A 1차측 PISTON RING 교체 완료
4/30/D/4=A/COMP#A 1차측 PISTON RING 교체 중
4/30/N/2=C.W.P △P상승(0.11☞0.18)☞C/T 하부 DRAIN OPEN & C.W.P#B SUC' DRAIN OPEN
4/29/D/3=GEN' COOLER#4 C.W IN&OUT 50% OPEN 중
*M/BFP#B VIB' 소손 발생
*A/COMP LOADING☞UNLOADING 전환시 A/COMP#C 단독으로 LOADING 2~3초간 유지됨(SIGNAL 상으로는 UNLOADING전환되어도 유지)☞김영광팀장님에게 연락됨
*TBN BY-PASS#A(PCV-023A) OPEN 불가 관련 점검 실시(정상작동)
4/27/D/3=PCV-023A CALIBRATION실시-TEST양호