5/16/A/2=명일 08시 비계 설치 예정
*다음주 COAL 배차
☞월~목 중국탄 6대
☞금 러시아탄 10대
☞토 러시아탄 5대
*COAL 이송시 주야간 상관없이 중국탄 8: 러시아탄 2 이송 요망-박부장님
5/15/A/2=명일 NO.2 AUX 승압시 GAS FLOW CHECK요망(CRT & 현장 기록)☞0~7kg까지☞박찬도 부장
*NIGHT 근무시 EP SAMPLE(3시, 6시)요망-박찬도부장
5/15/D/1=NO.2 WIND BOX PRESS 1800까지 상승할 경우 PA FAN AMP CHECK요망-박부장님
*명일 NO.1 BLR 냉각 관련 22시 지게차 들어옴
5/14/D/4=NO.2 BED(TE-207AH)편차 심함
5/14/N/3=NO.2 BED(TE-207AC)편차 심함
5/13/N/3=조정원 자리 키보드 조작 불가(김영광팀장 연락)
5/11/D/3=1-1,1-2 INJ' S/F C.W LEAK 관련 23:00 이후 냉각 예정☞C.W IN & OUT BALL V/V 50% OPEN상태
05/10/D/3=노동부 환경 점검 종료
5/9/A/3=명일 COAL 입고 없음(5/11 토요일 8대 입고 예정)
5/9/D/3=금일 오후/야간 근무조 MATERIAL배출 많이 할것-정팀장님
*금일 노동부 환경 점검 관련 안전장구류 착용철저
*주말 A/BLOWER NOZZLE BOX 점검 하여 202측 문제 파악하고 해결 가능한부분은 해결, 안되는 부분은 TM낼것-정팀장님
5/9/N/1=금일 노동부 환경 점검 관련
☞T/G동, 수처리 약품 PUMP 주변 청소
☞COAL SYS' DUST COLLECTOR 주변 청소
☞COMP'실 폐유통 정리
☞OIL 청정기 주변 청소
5/8/A/4=명일 18시 이후 COAL 3대 입고 예정
5/8/D/2=명일 노동부 내사 예정 10시(주변 정리 및 안전장구 철저)
5/7/A/3=ANNUNCIATOR LP HDR PRESS LO/HI LED LAMP 점등 불가
5/7/D/2=이번 주말 NO.2 M/BLR 냉각예정(굵은 것만)☞1S/H측 TUBE 교체
*이번 주말 NO.2 M/BLR 냉각예정(굵은 것만)☞1S/H측 TUBE 교체
*M/BLR 운전기준☞NO.1 PA 24~25, SA 21~22
☞NO.2 PA 26, SA 22~23
☞야간부하시 AIR 최대한 낮게 운전할것
5/4/D/1=NO.2 M/C 내부 점검 실시(INNER TUBE 및 CONE 파공없음.TUBE 간격 이상없고 VANE 들뜸 없음)
5/3/A/2=NO.2 M/C 내부 점검 후 MAN-HOLE CLOSE하지말것-박부장님 확인예정
*명일 M/MBD#B VCB교체 예정
5/3/D/1=명일 09:30 정전작업 예정☞연기됨
*매주 금요일 러시아탄 10대, 토요일 러시아탄 5대 고정 입고, 5월 6일 중국탄 5대, 7&8&9일 중국탄 7대 입고 예정(공정팀 최진혁 파트장)
5/2/D/4=이번주 NO.2 M/BLR 굵은 MATERIAL배출 냉각 예정
*냉각 후 M/C TUBE 및 VANE 점검요망(하부) 간격등. . .
*공정팀 토요일 TUBE 점검예정
5/2/N/3=22:15 NO.1 M/BLR MCC TRIP 발생(지락 ALARM발생)☞이타관 파트장 내사 점검 후 RESER실시(오동작추정, 원인불명)
4/30/D/4=명일 EMS 기준 50T/H 이하 1시간 유지 시 박찬도 부장님에게 연락요망
4/29/A/1=NO.2 WIND BOX PRESS(PT-207A) 신환 교체 완료
*NO.2 BED T/C 관리 관련 OPEN T/C 동작 WELL 파손 등 상황 발생시 일지 기록 및 부장님 보고 할것-박부장님
*명일 08시 MBD#B DRAIN 요망(내부 확인 관련-공정팀
*M/BFP#B VCB 발화 관련 주말 작업 예정(VCB 접근 금지)
4/29/D/3=NO.2 WIND BOX PRESS PT-207A와 PT-204A 편차 심함(오후 점검 예정)
*일부 업체 STM PRESS 낮게 공급되는 관련 PT-029A(6.2~6.5유지 요망)-김영광팀장
4/27/D/3=#3 GOVERNOR LIMIT 접점 점검 완료
4/27/N/1=PCV-023A 동작 상태 불량
☞TBN 정지시 #A AUTO, LOCAL에서 OPEN안됨
☞NO.1 BLR MAIN STM MOV CLOSE 후 OPEN됨
4/26/A/4=MBD#B 가동하지 말것(재생시 1TRAIN 재생 요망/RESIN양 적음)-공정팀
4/26/D/2=명일 SAND FILTER 살균 예정
4/25/D/2=탈질설비 요소수 PRESS' CONT" V/V(PCV-001) 작업 완료(V/V 정상화)
4/24/A/3=명일 정제유 입고예정
*탈질설비 NO.2 DEMI WATER CONT' V/V(PCV-202) 내부점검 및 CALIBRATION 실시(V/V 정상화)
*탈질설비 요소수 PRESS CONT' V/V(PCV-001) 명일 외주작업예정
4/24/D/2=요소수 FIC-202(DEMI WATER SUPPLY 유량 PID)동작불능관련☞FIC-202 AUTO☞MANUAL전환(100% OPEN) 전단 V/V 100%☞30% OPEN 중
4/23/A/3=
☞17:30 D.O FLOW 330☞380
☞21:20 D.O FLOW 380☞550
4/23/D/1=COAL 입고 계획
☞4/23 중국탄 4대
☞4/24 중국탄 6대
☞4/25 중국탄 8대
☞4/26 러시아탄 10대
☞4/27 러시아탄 5대 입고예정
4/22/A/2=NO.2 FURNACE PRESS HIHI 동작 SWITCH(PSHH-207B) AIR FLUSING
*NO.2 DRUM LEVEL TRANSMITER(LT-201CC) 동작 점검(계기팀)☞기동후 201AA,CC 변화 관찰 요망
*비상발전기 TEST 완료
*START-UP 준비, MAN-HOLE CLOSE시 TMS(O2) 점검 및 기록-박찬도 부장
4/21/N/3=GOV'#3 점검 실시☞양호
*NO.2 BED TEMP' T/C 작업 완료
4/19/D/4=TMS 점검 완료
4/18/D/4=NO.2 M/BLR 기동전까지 7:3으로 러시아탄 이송요망
*5/31까지 부산지방고용노동청에서 불시 감독예정(기간중 3일)☞유해화학물질 누설, 관리철저, 보호구 착용
4/17/D/3=COAL S/O LEVEL 관련, 금일 COAL차 3대 입고 완료
*러시아탄 배차계획(목, 금, 토)
4/17/N/2=NO.2 M/BLR 외주 내화물 철거 작업 완료
4/16/A/4=SAND 이송시 NO.1,2 M/BLR 얇은 모래로만 이송할것
4/16/D/3=NO.1 PA 27☞26으로 변경, TEST실시☞ASH에 미연소분 함유율이 예전 운전시 10%에서 28에 4%, 26에 3%로 바뀜(야간에 AIR 낮게 감을 추천-박사님)
*08:20 NO.2 ID FAN C/O
*NO.2 FLUE GAS DAMPER CLOSE후 OPEN(CLOSE시 STACK O2 2%떨어짐10.5☞8.5)
*무전기 채널 6☞15
*NO.2 노내 MATERIAL 제거 완료(외주 작업자 철야 작업 예정)
4/12/A/3=명일 정제유 입고 예정(근무자 입회)
*4월 14일 14:00~23:00 공업용수 단수 예정(공업용수관 작업 관련)
4/11/A/3=다음주 M/BFP#B ARC V/V 교체 관련 START UP시 A,C 기동할것
4/11/D/1=NO.1 이번주까지 SAND S/B EMPTY요망
4/9/A/2=이번주 목요일 SAND 입고 예정(기존 SAND와 분리 적재 요망)
4/9/D/1=이번주 목요일 러시아탄 8대, 금요일 10대, 토요일 5대 배차예정
4/8/A/2=명일 A/COMP#A PISTION RING 점검 예정(야간에 A☞C 교체 요망)
4/7/A/1=4월 8일 COAL 이송설비 안전 COVER 설치 연기(COAL 정상 입고)
4/5/D/3=4월 8일 월요일 COAL SYS' 점검구 SAFETY COVER 설치 예정(토, 일, 월 COAL차 배치 없음)
4/4/D/3=이번주 NO.1 냉각 예정(완전 배출)
*2-1,2-2 LIME' BRIDGE로 인한 투입 불가, 관통 후 투입 양호
*4월 10일 러시아탄 공급업체에서 BLR 전문가 내사 후 M/BLR 운전에 참여 예정
4/2/A/4=GEAR T.S(VE-034CA) VIB' 수치 낮게 표시됨(13:30 이후 0~4um)-TM-
4/2/D/2=13:55 TBN VMS COMMON ALRM발생
3/29/A/2=3월 31일 공무팀 작업사항
☞2-2 WCC PIN-HOLE부 보수
☞NO.2 CBD SETTING 전단 MANU' V/V GLAND BOLT 교체 예정(CBD CLOSE요망)
☞1-4 EP 점검창 보수 예정(DRAIN 요망)
☞M/BFP HDR DRAIN 교체(휴일작업예정)
3/27/D/4=3월 30일 토요일 러시아탄 5대 입고 예정
3/26/D/4=동파관련 소내 천막 철저
3/25/A/1=비상발전기 TEST실시, 기동 안됨(명일 점검 예정)
3/24/D/3=NO.2 BED T.C 탈락(A,B,E,F)
3/23/D/3=황산 TANK앞 유해화학물질 취급시설물 개선작업 중
3/22/A/4=명일 08시까지 STM공급
3/22/D/3=3월 26일 NO.2 AUX BLR TUBE 파공부 작업예정
*월요일 입고(10대)☞월요일 오전 러시아탄 입고전까지 COAL S/B LEVEL 높게 유지
*TMS 점검 실시
*NO.2 M/BLR 냉각, 완전 배출예정
3/21/A/4=이번주 NO.2 M/BLR 냉각 예정(2-2 L-V/V 작업 관련)
3/15/A/2=주말 C/T 상부 수조 행 OPEN 요망(C.W.P SUC' △P 상승시 STRAINER 소제 요망)
3/14/D/4=3월 16일 08시까지 STM 공급 예정
3/13/D/4=3월 15일 금요일 러시아탄 입고 예정, 3월 16일 토요일 COAL 배차 없음
3/12/D/3=41A 이송 CHAIN TENSION조절 차후 연기☞하부 청소 요망(TENSION 조절 가능 공간 없음)
3/11/D/3=2-2 L-V/V 하부 ASH LEAK(FLANGE 아님)☞100% OPEN시 LEAK없어 100% OPEN 운전중
*3F CCTV 동작 불량☞김영광팀장님께 연락
3/10/D,A/3,4=NO.1 UPPER LEVEL FURNACE TEMP(TE-107CB) OPEN T/C☞MAN' SET
*NO.2 UPPER LEVEL FURNACE TEMP(TE-207CA) OPEN T/C☞MAN' SET
3/8/D/2=금일부터 R/O-A 전도도 상승 관련☞R/O#B 48시간 기동 후☞R/O#A 24시간 기동 순으로 기동 요망-공정팀
3/7/A/3=3월 9일 TBN GOV' 작업 관련 3월 9일 00시 TBN 정지 요망
*명일 NO.2 냉각(굵은 것만)
*3월 9일 EMS 10TON 이하시 M/BLR☞A/BLR로 전환 하고 08:00까지 STM 공급 할것
3/7/D/2=명일 러시아탄 입고 예정
3/6/A/3=주말 NO.2 COAL W.C.C 중판 점검 요망-정팀장님
3/5/A/2=NO.2 FUR' BED TEMP(TE-207AE) 수치 낮음(AUTO MODE 약 500도)-TM-
*EP 전단 DUST CHECK 실시
3/5/D/1=TMS 자가측정 중(DUST CHECK)
3/5/N/4=NO.1 1-1, 1-2 ATTEMP' CONT' V/V PASSING -TM-
3/4/D/1=GOV' #4 OPEN 안됨
3/1/A/1=20:00 SOx 1회 초과(154.8PPM)
2/28/D/3=3/2(토) TBN 정지 후 GOV' OPEN TEST 자체적으로 실시하고 결과 이창활 팀장님에게 전달할것(3월3일 일요일 작업 예정)
*MBD#B 내부 확인 철회
*3/2(토) TBN 정지 후 GOV' OPEN TEST 자체적으로 실시하고 결과 이창활 팀장님에게 전달할것(3월3일 일요일 작업 예정)
*3/2 08:00까지 STM 공급 예정
☞EMS 기준 10TON 이하로 지속되면 TBN/GEN 및 M/BLR 정지하고 AUX BLR기동하여 08:00까지 공급할것
*31A, 31C 이송 BELT 노출부 COVER 설치 예정(지적사항)
2/27/A/4=휴일 M/BLR COAL W.C.C 내부점검 요망(CIAL FLOW 대비 STM량 증가 관련)-정팀장님
2/27/D/3=휴일 MBD#B 내부 확인 할것-정팀장님
2/26/D/3=2/28 R/O-A 세정 예정
*COAL 입고 계획 3/1(금) 러시아탄, 3/2(토) 중국탄 배차 예정
2/25/D/3=GOVERNOR#4동작 불가(2.8BAR이상 OPEN시 COP 압력 18BAR에서 떨어지기 시작함)
2/24/A/3=야간근무조 풍량 TEST 관련 A/COMP는 B,C 기동되도록 할것-김영광팀장
2/24/N/1=요소수 GUN 분사 상태 점검(NO.1 상단 1번 NOZZLE 교체 & 상단1,2번 AIR측 NIPPLE교체, NO.2 상단 1번 NOZZLE 교체 & 상단 1번 AIR측 NIPPLE 교체)
2/22/A/3=TBN 정지 전, 후 RESET 실시하여 해제 불가시 김영광팀장님께 연락 요망
*이번주 냉각 NO.2에서 NO.1으로 변경, 완전배출(NO.1 M/C 내부 확인 요망)
*NO.2 CBD 작업 관련으로 DRUM PRESS 모두 방출할것-공무팀
*탈질설비 컨테이너 내부 RETURN V/V(PCV-001) 취외 중☞RETURN V/V 전, 후단 CLOSE, BY-PASS V/V MIN' OPEN 중, 출입문 잠금장치 해제
2/22/D/1=이번주 냉각 예정, material 완전 배출
2/21/A/2=42B 작업 관련 러시아탄 입고 2/23 토요일로 연기됨, 명일 COAL 입고없음
2/21/D/1=이번 주말 2/24 요소수 GUN 분사 상태 개별적 꼼꼼하게 CHECK하여 기록요망(정지열팀장)
2/21/N/4=요소수 RETURN CONT' V/V(PIC-001) 동작 불가(100% OPEN상태)-TM-☞CONT' V/V 전단 MAN' V/V 40% OPEN 중
2/20/A/2=2/22 러시아탄 입고 예정
2/19/N/3=06:45 GOV' FAULT ALARM & COMMON ALARM발생
2/18/A/1=비상발전기 TEST(기동 안됨, 명일 외주 업자 내사 후 재점검 예정)
*STACK TEMP 한번씩 HUNTING
2/15/A/4=설비 정지 후 C/T 내부 STRAINER소제 요망-정지열팀장
2/15/D/3=NO.2 AUX GAS LINE 작업시 GAS LINE PURGE(VENTING)철저-정팀장님
*GAS LINE 작업 후 LOGIC 꼬임 방지 차원 EMER' STOP으로 RESET 후 기동할것-김영광팀장
*TMS 점검 실시
*NO.1,2 AUX BLR LOCAL CONT' PC POWER OFF상태(필요시 POWER ON 해서 사용할것)-김영광팀장
2/14/D/3=명일 GAS SAFETY V/V 작업 관련 작업전 정압실 GAS V/V CLOSE요망
*명일 R/O-B 세정 예정
*2/15, 16(금, 토) 중국탄 입고 예정
*명일 TMS 점검 예정(NO.2 AUX 기동 금지)
2/13/A/4=18:30 SOx 1회 초과(158.3)-슬러지 투입 시점에 역류로 인한 LIME' 2-1, 2-2 BRIDGE 현상 및 CHUTE부 막힘(WCC 종동측 MAN-HOLE OPEN 중)
2/13/A/4=요소수 DEMI WATER CONT'(PIC-002) V/V CALIBRATION 완료
02/12/A/3=유독물 검열 완료
2/12/D/2=요소수 DEMI WATER CONT'(PIC-002) V/V CALIBRATION요망(OUT PUT "0"에서 PASSING)-TM-
*에너지 네트웍측 STM 소량 공급 중
*2월 15일 TMS 점검 예정(NO.2 AUX 기동 금지)-계기팀
2/11/D/2=명일 유독물 점검 예정
2/7/D/4=명일 러시아탄 10대 입고 예정
2/5/A/1=NO.1 M/BLR WIND BOX 내부 W/W TUBE 파공부 보수작업 2/8 예정☞명일 파공부 CHECK하여 마킹 요망
2/2/D/3=TBN GOV' FAULT ALARM RESET실시
1/31/A/3=TBN GOV' FAULT ALARM 주말에 RESET실시 할것(해제 불가시 김영광팀장에게 연락요망)
*L.O COOLER CONT' V/V 점검 완료. AUTO전환(CONT' 전 & 후단 OPEN, BY-PASS MIN' OPEN)☞0~40% CRT/LOCAL 개도 범위 동일, 이후 CRT(50)/LOCAL(45)되고 최대 CRT(50)/LOCAL(60) OPEN됨
*2월 1일 금요일 야간근무조 동파방지관련 NO.1,2 AUX BLR 승압 실시 할것-정지열팀장
1/31/D/2=명절 연휴기간 ASH S/O BAG FILTER FAN 상시 기동(강성모 파트장)
1/30/A/3=14:27 GOV' FAULT ALARM 발생(김영광팀장 확인)
*18:31 DRUM LEVEL(LT-101CC) 10초 동안 -400mm 유지되는 오작동 발생☞LEVEL AVERAGE(LT-101AVE) -266까지 하락, F/W FLOW 46☞69ton까지 상승
1/30/D/2=2월 1일 월례조례 예정(야간조 전원참석 요망)
1/28/D/1=NO.2 FRONT W/W 52, 58번 TUBE 파공부 보수 중
*NO.2 WIND BOX 내부 ASH 제거
*1월 29일 08시부터 1월 31일 08시까지 NOx 120PPM TEST예정
1/27/A/2=NO.2 WIND BOX 내부 TUBE 파공
1/24/D/4=2월 1일 금요일 정제유 입고 예정
1/23/D/3=1월 25일 금요일 러시아탄 10대 배차예정☞2S/O로 이송 & 야간근무조 COAL S/B LEVEL 높게 해서 오전 근무조에게 인계할것
*명일 중국탄 5대 배차 예정
*NO.1 M/BLR 휴일 정비시 1-1 COAL R/F 하부 소제 실시하고 COAL PURGE AIR 상태 점검(역류 관련)-정지열팀장
1/22/D/3=야간근무시 NO.2 WINDBOX DRAIN OPEN해서 젖은 ASH 나오는지 확인할것-정팀장님
*1월 24일 목요일 사하구청장 방문예정
*야간근무시 NO.2 WINDBOX DRAIN OPEN해서 젖은 ASH 나오는지 확인할것-정팀장님
*휴가/대근 서류 제출시 미리 제출하고 불가시 팀장님께 연락취할것-정팀장님
1/21/D/3=1월 23일 수요일 NO.2 AUX TUBE 파공부 작업 관련, 09:30분 전까지 충수해둘것-공무
*NO.1 M/BLR 정지시 압력없을때 CBD OPEN하여 FLASH TANK SIGHT GLASS 정상화하고 LOCAL/CRT LEVEL 비교 및 CONT' V/V 상태 TEST실시할것(이후 SIGHT GLASS 다시 차단)-정팀장님
1/18/D/2=COAL BAG FILTER#B 금일부터 정상기동(환경팀)
*TMS 정기점검
1/17/A/3=M/BLR 정지시 1-1 INJ' C.W BALL V/V IN, OUT FULL CLOSE 실시할것(1월 26일 토요일 작업예정)
*수처리 지하 왼쪽 FAN 이음 관련 작업 완료 후 2개다 상시 기동 요망(경비실측 출입문 기준)
*경비실측 지하 출입문 출입금지
1/17/D/1=1월 23일 PSM관련 약품 TANK 주변 청소 및 관리 요망-안전팀
1/16/D/1=COAL BAG FILTER#B 별도 지시까지 상시 기동 할것-환경팀(방지시설 운영관련 배출시설과 운영시간 맞추기)
*비상발전기 연료 TANK 정제유 유입 관련 기동금지(별도 지시 전까지 V/V 조작 절대 금지)-김영광팀장
1/14/A/2=차후 러시아탄 입고는 금, 토요일 중으로 입고 의뢰
1/14/D/4=1월 25일 금요일 냉각 및 MATERIAL 완전 배출 예정
*1월 26일 토요일 14시 두산중공업 점검팀 노내 점검 예정
1/13/A/1=에너지 네트웍 MOV LOCAL KEY 파손 추정, 에너지 네트웍 연락)
1/12/N/2=금일 S/F 살균 예정
1/11/A/1=15:22 VE-034CA안됨(명일 작업 예정)☞21:30 수치 복구
*16:20 GOV. FAULT ALARM발생
1/11/D/3=M/STACK 중금속 자가측정 중
*명일 F/W CONT' V/V 작업예정☞NO.2 M/BLR 우선정지/3F F/W DRAIN OPEN
*PSM 23일로 연기됨
*41B B/E 내부점검 오후실시
*1월 14일(월) 러시아탄 입고 예정(NO.2 이송 요망)
1/10/A/4=1월 12일 토요일 수처리 S/F 비살균 예정(DEMI TANK 만수요망)
1/9/D/3=1월16일 PSM실시(PSM관련 일지 관리 철저)
1/7/D/2=요소수 PUMP 특이사항 없을시 주마다 교체 운전요망-이창활팀장
1/4/A/2=명일 COAL 입고 없음
1/4/D/1=1월 22일 유독물 점검 예정(약품 TANK 주변 일주일 2회 청소 요망)-공정
*TMS 정기 점검 중
1/3/A/2=명일 러시아탄 입고 예정, NIGHT 근무조 S/B FULL 유지, 러시아탄 NO.2 S/O 적재 요망-정팀장님
1/3/D/1=이번주 NO.2 M/BLR 냉각 예정(완전 배출)
<2019년>