분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-001 |
범례표 |
옥외위생배관평면도(M-005)에 표기된 우수배수관 WD 범례표 누락. |
범례표에 추가. |
|
기계 |
M-001 |
범례표 |
옥외운동장살수평면도(M-006)에 표기된 운동장살수배관 SP 범례표 누락. |
범례표에 추가. |
|
기계 |
M-001 |
범례표 |
위생배관계통도(M-007)에 표기된 우수공급관 WS 범례표 누락. |
범례표에 추가. |
|
기계 |
M-003 |
장비일람표-2 |
전기방열기 ER1 28대(각층화장실,유치원화장실,탈의실,문서고,주방화장실) ER2(각층 장애자화장실 5대. |
ER1 수량(각층화장실27+유치원화장실3+탈의실2+문서고1+주방화장실1)34개로 수정. |
M-044~046에 반영 |
기계 |
M-004 |
장비일람표-3 |
위생기구일람표 소변기 UR2 소계 29조. |
1~5층좌측화장실위생배관확대평면도(M-020) 5층 4조 누락 소계 33조로수정. |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-004 |
장비일람표-3 |
위생기구일람표 원형세면기 LAV1 2층 17, 3층 14, 4층 14조. |
2층 수량(좌측7+중앙1화장실9+중앙2화장실1+우측2)19, 3,4층(좌측7+중앙1화장실9+중앙2화장실1)각17조,소계 72조서 80조로 수정. |
|
기계 |
M-004 |
장비일람표-3 |
위생기구일람표 씽크수전 CK1 1층 5조. |
1층 수량(행정실1+보건실1+교사휴게실1)3조로, 소계 15에서 13조로 수정. |
1층위생배관평면도(M-009) 교장실 CK1은 각형세면기 (LAV2). |
기계 |
M-004 |
장비일람표-3 |
위생기구일람표의 악세사리중 화장경,휴지걸이. |
규격 및 수량 추가. |
|
기계 |
M-004 |
장비일람표-3 |
위생기구일람표의 악세사리중 비누대,타올걸이. |
원형세면기 수량 변경에 따른 비누대,타올걸이 수량 조정. |
|
기계 |
M-004 |
장비일람표-3 |
위생기구일람표의 오닉스대. |
원형세면기 수량 변경에 따른 오닉스대 수량 조정. |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-007 |
위생배관 계통도 |
운동장살수펌프(P7)의 연결배관 검토 |
운동장살수펌프(P7)의 연결배관 관경 65를 80으로 수정. 옥외평면도(M-006) 및 지하층기계실위생배관확대평면도(M-015)참조. |
|
기계 |
M-007 |
위생배관 계통도 |
입상계통도 명칭(좌측에서 우측으로)강당샤워실,우측화장실,중앙화장실,좌측화장실로 계통 표기. |
위생배관확대평면도(M-020~023)의 계통은 좌측,중앙-1,중앙-2,우측화장실로 수정. |
|
기계 |
M-007 |
위생배관 계통도 |
입상계통도의 우측(중앙-1)화장실,중앙(중앙-2)화장실의 오배수관경 동일. |
중앙-1계통(양변기28,소변기12,세면기36,소제씽크8),중앙-2계통(양변기11,소변기2,세면기7,씽크대3)의 위생기구부하에 따른 오,배수관의 관경 재검토 요망. |
|
기계 |
M-007 |
위생배관 계통도 |
강당샤워실(우측화장실)계통도에 오수관(S),정수공급관(P+)누락. |
강당샤워실(우측화장실)계통도에 오수관(S),정수공급관(P+)표기. |
M-023(1층유치원 및 2층우측화장실위생배관확대평면도)참조. |
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-008 |
지하층 위생배관평면도 |
P9(기계실 및 PIT 배수펌프 6대)중 우측PIT에 펌프2대 표기 누락. |
우측PIT(X7,Y8)에 P9x2EA로 표기. |
|
기계 |
M-009 |
1층 위생배관평면도 |
유치원 주방설비 없음. |
유치원 주방에 간이 주방시설(예,씽크대등,간이가열기구,급배수배관등) 추가 검토 요망. |
구측초교 (M-020)참조. |
기계 |
M-009 |
1층 위생배관평면도 |
교장실 씽크수전(CK1). |
각형세면기(LAV2)로 표기 수정. |
장비일람표-3(M-004)참조. |
기계 |
M-012 |
4층 위생배관평면도 |
놀이마당(다목적학습장) 입구에 설치된 음수대의 상세도 “정수기BOX설치 상세도 참조”. |
정수기BOX설치 상세도 도면에 반영 요망. |
|
기계 |
M-015 |
지하층 기계실 위생배관확대평면도 |
급수배관헷다상세도 배관 좌로부터 Pㆍ(80),Pㆍ(65),Pㆍ(80),ㆍ(40)ㆍ(80). |
기계실 위생배관확대평면도상의 배관은 좌로부터ㆍ(40),Pㆍ(80),Pㆍ (80),Pㆍ(80),ㆍ(80)으로, 시수공급에서 주방급수배관으로 바이패스배관 수정. |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-015 |
지하층 기계실 위생배관확대평면도 |
판형열교환기(태양열용)HE1 장비일람표에 누락. |
태양열시스템 장비류(집열판SC1,판형열교환기HE1) 장비일람표에 반영. |
M-007참조. |
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
조리실 콤비스티머의 악세사리중 코팅팬 20MM(20EA)의 규격이 협약서와 상이. |
협약서34페이지 기타(콤비스티머 악세사리코팅팬 55MM(20EA)로 규격 재검토 요망. |
|
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
전처리실 찬장(다단식선반) 1EA. |
협약서33페이지 전처리실 찬장(다단식선반) 2EA로 수량 재검토 요망. |
|
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
후처리실 전기소독보관고 1EA. |
협약서33페이지 후처리실 전기소독보관고 2EA로 수량 재검토 요망. |
|
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
후처리실 1조세정대 규격 900*750*800. |
협약서33페이지 후처리실 2조세정대 규격 1500*750*800으로 규격 재검토 요망. |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
후처리실 전기소독보관고양문 규격 1500*750*1900. |
협약서33페이지에 후처리실 전기소독보관고양문 규격 1800*750*1950으로 규격(폭) 재검토 요망. |
|
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
식당 냉온수공급기(음용수)-물끓임기. |
협약서34페이지 식당 냉온수공급기(음용수) “물마크 인증제품” 비고란에 추가 요망. |
|
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
기타 발판소독대 2EA. |
협약서34페이지 기타 발판소독대 1EA로 되어있으나 전처리실 출입문이 2개이므로 발판소독대는 2EA가 타당하다고 사료됨. |
|
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
기타 에어커튼 13EA. |
협약서34페이지 기타 에어커튼 11EA로 되어있으나 출입문(양개6*2+편개1=13)이므로 발판소독대는 13EA가 타당하다고 사료됨. |
|
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
기타 그리스트랩 1500*800*800*1EA. |
협약서34페이지 기타 그리스트랩(전처리실)1500*800*800*1EA,그리스트랩(후처리실)900*600*700*1EA로 되어 있으나 전후처리실을 1EA의 트랩 |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
|
|
|
으로 합병하는 것이 타당하다고 사료됨. (M-019 1층주방위생배관확대평면도의 그리스트랩상세도 및 산출근거 참조). |
|
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
식당 냉온수공급기(음용수)-물끓임기 시수 15A. |
1층 주방위생배관확대평면도(M-019)에 누락. 1층위생배관평면도(M-009)에 시수공급배관 반영. |
배수배관도 반영 요망. .구즉(M-018참조) |
기계 |
M-017 |
주방기구 목록표 |
기타 손세정대(손소독기/핸드드라이기) 2EA. |
기타 손세정대(손소독기/핸드드라이기) 2EA 중 1EA가 누락됨. 1층 주방기구배치평면도(M-018) 및 1층 주방위생배관확대평면도(M-019)에 반영 요망. |
전기도면 반영 요망. |
기계 |
M-020 |
1~5층 좌측 화장실 위생배관 확대 평면도 |
1층 및 2,3,4,5층 좌측 화장실 위생배관 확대 평면도의 여자 장애우용 각형 세면기(LAV3)의 시수,급탕배관. |
시수,급탕배관이 서로 바뀜. 수정 요망. |
|
기계 |
M-021 |
1~4층 중앙-1 화장실 위생배관 확대 평면도 |
1,3,4층 및 2층 중앙-1 화장실 위생배관 확대 평면도의 남자 화장실 원형세면기(LAV1),청소씽크(SC1)의 시수,급탕배관. |
남자 화장실 출입구에서 좌측 원형세면기 1EA,청소싱크 시수,급탕배관이 서로 바뀜. 수정 요망. |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-022 |
1~4층 중앙-2 화장실 위생배관 확대 평면도 |
1층 중앙-2 화장실 위생배관 확대 평면도 세면기(LAV1)의 시수,급탕배관. |
남자 화장실의 좌측 원형 세면기(LAV1)시수,급탕배관이 서로 바뀜. 수정 요망. |
|
기계 |
M-022 |
1~4층 중앙-2 화장실 위생배관 확대 평면도 |
2층 중앙-2 화장실 위생배관 확대 평면도 양변기(WC1)의 시수공급관(20A). |
양변기(WC1)의 시수공급관(20A)이 급탕배관에 연결됨. 시수공급관(Pㆍ)에 연결 요망. |
|
기계 |
M-022 |
1~4층 중앙-2 화장실 위생배관 확대 평면도 |
3층 및 4층 중앙-2 화장실 위생배관 확대 평면도 양변기(WC1),세면기(LAV1),씽크수전(CK1)의 시수,급탕배관.
|
양변기(WC1),세면기(LAV1),씽크수전(CK1)의 시수,급탕배관이 서로 바뀜. 수정 요망. |
|
기계 |
M-023 |
1층 유치원 및 2층 우측 화장실 위생배관 확대 평면도 |
1층 유치원 화장실 위생배관 확대 평면도 여자화장실의 유아용양변기(WC3)2EA,남자화장실의 소변기(UR2)4EA |
여자화장실의 유아용양변기(WC3)2EA는 WC1*1EA,WC3*1EA로,남자화장실의 소변기(UR2)4EA는 유아용소변기(UR3)4EA로 수정. |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-023 |
1층 유치원 및 2층 우측 화장실 위생배관 확대 평면도 |
2층 우측 화장실 위생배관 확대 평면도 남자화장실의 소변기 오수배관. |
남자화장실의 소변기 오수배관이 배수배관(75)에 연결된 것을 오수배관(100)으로 수정.통기관 접속도 오수배관으로 수정. |
|
기계 |
M-023 |
1층 유치원 및 2층 우측 화장실 위생배관 확대 평면도 |
2층 우측 화장실 위생배관 확대 평면도 남자화장실의 세면기,바닥배수구 및 남.여샤워실 바닥배수구 배수배관. |
남자화장실의 세면기,바닥배수구 및 남.여샤워실 바닥배수구 배수배관이 오수배관(100)에 연결된 것을 배수배관(75)으로 수정. |
|
기계 |
M-023 |
1층 유치원 및 2층 우측 화장실 위생배관 확대 평면도 |
2층 우측 화장실 위생배관 확대 평면도 남자 및 여자화장실의 샤워실 시수배관(Pㆍ). |
남자 및 여자화장실의 샤워실 시수배관(Pㆍ)이 정수배관(P+)에 연결된 것을 시수배관(P+)으로 수정.(분기점 수정) |
|
기계 |
M-027 |
1층 주방 보일러실 배관 확대 평면도 |
1층 주방 보일러실 배관 보일러 급수펌프 배관 누락. |
응축수탱크(T3)에서 증기보일러(B2) 급수펌프 배관 반영. |
|
기계 |
M-030 |
배기덕트 계통도 |
화장실 배기휀 F5 * 2EA의 풍량이 상이. |
좌측화장실 계통 배기휀(풍량 10,920CMH)과 중앙화장실 계통 배기휀(풍량7,020CMH)의 규격이 다르므로 장비일람표-2(M-003)에 별도로 명기하고(예;F5-1,F5-2), |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
|
|
|
규격,풍량,동력 재검토 요망. |
동력 변경시 전기도면에 반영. |
기계 |
M-030 |
배기덕트 계통도 |
벽부형배기휀(F3) x 3EA 누락 |
2층 조정실,방송실 F3 x 2EA 및 4층 탈의실 F3x 1EA추가. |
|
기계
|
M-030 |
배기덕트 계통도
|
천정형배기휀(F4) x 8EA 누락 |
1층 유치원화장실 F4 x 2EA를 5EA로 수정,1층 교사용화장실 F4 x 4EA, 1층 주방 세제창고 F4 x 1EA 추가하고,장비일람표-2(M-003) F4 수량 1층 14EA에서 15EA로,합계 23EA에서 24EA로 수정.
|
세제창고는 장비일람표 (M-003)의 설치위치 참조.
|
기계 |
M-030 |
배기덕트 계통도 |
전열회수장치(EF1,EF2) 누락 및 오기 |
1층 유치원 수면실 EF1 x 1EA 추가,1층 유치원-1,2.유희실 EF2 x 3EA를 유치원,유희실 EF2 x 2EA로, 2층 멀티미디어실 EF2 x 3EA를 EF2 x 2EA로 수정. |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-032 |
1층 배기덕트 평면도 |
천정형배기휀(F4) x 4EA 누락 및 전열교환기 EF3 오기 |
교사용화장실 F4 x 4EA 추가, 유치원 전열교환기 EF3F를 EF2로 수정. |
|
기계 |
M-033 |
2층 배기덕트 평면도 |
DIFFUSER 수량 오기 |
DIFFUSER SCHEDULE 표의 과학실/교무센터 SA,RA 각12EA를 각8EA로 수정. |
|
기계 |
M-035 |
4층 배기덕트 평면도 |
벽부형 배기휀(F2) 오기 |
교사연구실(2개소),탈의실의 벽부형 배기휀(F2)를 F3로 수정. |
|
기계 |
M-036 |
5층 배기덕트 평면도 |
벽부형 배기휀(F2) 오기 |
교사연구실 벽부형 배기휀(F2)를 F3로 수정. |
|
기계 |
M-039 |
1층 주방 배기덕트 확대 평면도 |
세제보관실 천정형배기휀(F4) x 1EA 누락 |
천정형배기휀(F4) x 1EA 추가 및 PVC덕트,원형환기구 반영. |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-039 |
1~5층 배기덕트 확대 평면도 |
2층 우측화장실 배기덕트 확대 평면도의 위치 오기. |
X열의 X1이 X11로, X2가 X12로 수정.
|
|
기계 |
M-041 |
가스배관 계통도 |
가스배관 관경 검토. |
GHP,제트공조기 ZONE의 메인배관 90A를 100A로 좌측입상배관 50A를 80A로,주방보일러실,주방 ZONE의 메인배관 90A를 80A로 수정. |
|
기계 |
M-044 |
2층 가스배관평면도 |
전기방열기 설치 위치 검토.(각층화장실,유치원화장실,탈의실,문서고,주방화장실) |
탈의실(여) ER1 x 1EA 추가. 교사용화장실(여) ER1 x 1EA 추가. |
주방 다용도실 설치 검토. |
기계 |
M-045 |
3층 가스배관평면도 |
전기방열기 설치 위치 검토.(각층화장실,유치원화장실,탈의실,문서고,주방화장실) |
교사용화장실(남) ER1 x 1EA 추가. |
전기도면에 반영. |
기계 |
M-046 |
4층 가스배관평면도 |
전기방열기 설치 위치 검토.(각층화장실,유치원화장실,탈의실,문서고,주방화장실) |
탈의실(남) ER1 x 1EA 추가. 교사용화장실(여) ER1 x 1EA 추가.
|
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-054 |
자동제어계통도-1 |
온수보일러 & 급탕탱크 자동제어 계통도 검토. |
급탕탱크의 가열 주열원인 태양열시스템 보완 요망.(판형열교환기,열매체순환펌프,급탕대류순환펌프등)
|
M-007, M-090-1 참조. |
기계 |
M-054 |
자동제어계통도-1 |
온수가열기 자동제어 계통도 검토. |
중앙 제어 항목 1에 급탕밸브(HWV)와 급탕대류순환펌프와 연동하여 제어할 수 있도록 보완 요망. |
M-083 참조. |
기계 |
M-054 |
자동제어계통도-1 |
보일러 자동제어 계통도 검토. |
중앙제어 항목 1 삭제. (응축수 탱크의 수위는 부력식정수위조절밸브로 유지함.) |
M-027 참조. |
기계 |
M-055 |
자동제어계통도-2 |
지하저수조 자동제어 계통도 검토. |
지하저수조(정수+소방용수용)의 주공급 수원인 관정용펌프와 연동하여 제어할 수 있도록 보완 요망. |
|
기계 |
M-055 |
1층 자동제어 평면도 |
CABLE SCHEDULE 검토. |
CABLE SCHEDULE 표에서 ②,④ CABLE SCHEDULE 기입 요망.
|
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-055 |
1층 주방 보일러실 자동제어 평면도 |
CABLE SCHEDULE 검토. |
CABLE SCHEDULE 표에서 ②CABLE SCHEDULE 기입 요망.
|
|
기계 |
M-064 |
3층 공조실 장비기초 평면도 |
제트공조기 장비기초 검토. |
제트공조기(AH1) 기초 도면 추가. |
|
기계 |
M-076 |
응축수탱크 상세도 |
NOZZLE SCHEDULE 검토. |
응축수탱크 고,저수위감시용 액면조절계 취부용 SOCKET 추가. |
M-054참조. |
기계 |
M-077 |
파이프 덕트 상세도 |
파이프 덕트 상세도 검토. |
냉난방 배관 파이프 덕트 상세 추가. |
|
기계 |
M-078 |
물탱크 상세도 |
지하저수조 상세도 검토. |
지하저수조(정수+소방용)정면도와 입면도의 50A 시수인입관을 50A 정수인입관으로 수정,정면도상의 정수인입관의 위치를 평면도의 위치로 수정. |
|
설계도서검토의견서( 1차)
공사명 :
분야 |
도면번호 |
도 면 명 |
도 면 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
기계 |
M-083 |
급탕탱크 상세도 |
급탕탱크(=온수가열기 HWT1) 상세도 검토. |
장비일람표-1의 명칭(온수가열기)으로 수정하고, 표에서 W.T OUT 40A를 32A로,DRAIN 20A를 65A로,RETURN 65A를 20A로 수정. 급탕탱크(HWT2)상세도 추가. 급탕탱크에 자동제어 및 태양열시스템에 필요한 노즐 반영 요망. |
M-054 M-090-1 참조. |
기계 |
|
|
|
|
|
기계 |
|
|
|
|
|
기계 |
|
|
|
|
|