12/31/D/1=NO.1,2 EP & L-V/V & M/C & CONV' ASH SAMPLING 요망-공정
*DUST ALARM 40☞20변경
12/26/D/4=S-UP D.O PRESS LOW 발생시
☞NO.1 BLR PSL-111A포함 111B, 111C중 1개(총 2개) MAN' SET' 할것
☞NO.2 BLR PSL-211A포함 211B, 211C중 1개(총 2개) MAN' SET' 할것
☞D.O최종단 PRESS 기록 요망(PI-111D, 111G)
12/20/A/3=NO.1 EP DRAIN철저, 정지 후 TR & RAPPER BRK OFF요망
12/20/D/2=TMS 자가측정 완료
12/19/A/3=명일 냉각 예정(굵은 것만)
*LIME & 요소수 투입량 내년 TMS기준으로 운전할것
*현장 PANEL 열어 두지 말것
*TM 발생 활발하게 진행 요망
12/19/D/1=명일 대기 자기측정 관련 금일 오후부터 명일 오전까지 슬러지 이송하지 말것, 명일 DAY근무 LINE STONE 투입량 평소보다 조금 더 투입요망)SOx 100ppm이하 유지
12/17/D/1=13:24 TBN GOV' FAULT COMMON ALARM발생(13:34 PANLE 2EA RESET-박부장님)
12/16/D/4=명일 수처리 STM HEATER LINE 작업 예정
*명일 BLR 승강기 점검 예정(이용불가)
*NO.1 COAL S/O 발화관련 17,18일 러시아탄 각 4대씩 입고 예정, NO.1 COAL S/O COAL 우선 소비
12/13/D/3=12월 15일 일요일 이타관 파트장 입회하에 COMP#C 기동 예정
*PSM종료
12/11/A/4=COAL SYS' 41A, 41B B/E BUCKET 소제 요망(HAMMER 타격 금지(조금씩 소제 요망)
*유체 COUPLING OIL 32번으로 사용한것-공무
12/11/D/3=명일 PSM 관련 주변 정리 실시
*사하구청 환경 점검 실시
12/10/A/4=대기자가측정 완료
12/10/D/2=A/COMP#C 기동 전 전기팀 연락바람
*VIB' SCREEN WIRE MAT 소제시 상태 CHECK요망-공무
12/10/N/1=A/COMP TRIP시 CRT ALARM SUMMARY 내부 동작된 ALARM 확인하여 박찬도 부장님께 연락요망
12/9/A/3=A/COMP#B TRIP되어 A/COMP#A STAND-BY 기동되면 STAND BY☞NORMAL OPER' 전환하고 A/COMP#B RESET하지 말고 김영광팀장에게 연락요망
12/8/A/3=NO.1 S.A FAN DAMPER POSITIONER 교체(신품 TEST관련)
12/7/N/4=NO.1 PA FAN DAMPER FULL CLOSE 안됨, 현재 20% OPEN 중
12/6/D/1=12월 9일 월요일 RAW WATER PUMP#C DISC' V/V 교체 예정
12/5/A/2=주말 M/C MAN-HOLE 1.5F만 OPEN 요망-공정팀
12/5/D/2=TMS 자가측정 완료
*금일 NIGHT 근무시 영하로 기온 떨어지면 AUX 1,2 BLR HTR/TRACING 기동 요망-정지열팀장
*이번주 NO.1 M/BLR 냉각 예정(두께측정 및 M/C 내부 점검☞BOTTOM ASH만 배출)
12/3/D/4=대기 자가 측정 완료
12/2/A/1=2-2 COAL R/F FEEDING 불량으로 정지
*2-2 COAL R/F 수회 소제후에도 COAL투입불가로 정지☞이번주R/F 교체 계획이므로 작업전까지 현상태로 운전☞2-1 COAL R/F 수시 점검요망☞2-1 OUTPUR 최대 85%이하에서 운전
12/2/D/4=12월 10일 월례 조회 예정
11/29/D/3=MBP#C 내부 RUBBER 손상으로 명일 외주 작업후 다음주 RESIN 충진 예정
11/28/A/4=16:47 DPU-140 TRPUBLE ALARM발생(SECOND TAKE OVER)☞RESET실시-김영광팀장
11/28/D/2=31C 주말에 필히 소제 요망
11/26/A/3=명일부터 MBP RESIN 교체 예정
11/26/D/2=다른 전달사항이 없으면 매주 월요일만 중국탄, 나머지는 러시아탄 입고 예정
*L.P HTR STM INLET V/V(LS-0018) 기동시 GLAND STM LEAK확인되면 T.M발행할것
11/25/A/3=명일 201 A/BLOWER M/C BUBBLING AIR LINE 막힘 관련 관통작업 예정
11/18/D/3=이번주 냉각 예정(M/C 내부 외주 작업 관련)
*매 주말 ASH S/O SOUNDING실시 요망
11/15/A/3=다음주 월요일 중국탄 입고, 화수목금 러시아탄 입고
11/14/A/3=NO.2 BLR 냉각 예정(굵은것만)
*11/17 일요일 M/C 내부 점검 예정 MAN-HOLE 3EA OPEN
11/13/A/3=15:16 NO.1 P.A FAN E.T로 인한 INTERLOCK2발생☞박찬도 부장님 전기실 P.A FAN PANEL 내부 TRANSDUCER 교체 중 발생☞15:20 부장님 지시로 P.A FAN 재기동 실시
11/12/D/1=11/11/D/1=NO.1,2 BLR ASH SAMPLING시간☞11/12(화) 21시, 11/13(수) 2시
*M/BLR P.A FLOW 26000까지 운전 가능-박찬도 부장
11/11/D/1=명일 09:30~10:00 대기 자가측정 예정
*NO.1,2 BLR ASH SAMPLING시간(COAL ROOM에 보관)☞11/11(월) 16 & 21시, 11/12(화) 02 & 06 & 11 & 16시
11/8/A/1=다음주 월화(11/11,12) 중국탄 10대씩 입고 예정, 전량 1,2S/B 이송, COAL S/B LEVEL 이송전 4m 유지, 월요일 중국탄 M/BLR 투입시점 계산해서 연락 요망-이진국팀장님
11/8/D/4=명일 1-2 COAL W.C.C 구동 SHAFT BRG HOUSING 작업 예정
11/7/A/1=11월 12일 화요일 NO.1 AUX BLR 정압기 점검 예정(오승 에너지)
11/7/D/3=무전기 채널 15로 변경
11/5/D/3=11월 8일 금요일 HAMMER CRUSHER HAMMER교체 관련 금요일 오전 COAL 입고 없음, 오후부터 COAL 5대 입고 예정
*다이옥신 측정 완료
11/2/A/3=NO.2 S.A FAN OUTPUT "0"에서 실제 DAMPER 93% OPEN됨(14:45~18:02 현상 발생)
11/2/N/4=2-2 COAL R/F SPEED SENSOR LOW LIMIT AUTO전환
11/1/A/3=야간 근무조 2-2 COAL R/F SPEED SENSOR LIMIT MAN'☞AUTO전환해서 TEST실시 할것(이상없으면 계속 AUTO/발생시 MAN')-박부장님
*다음주 월요일 중국탄/화~토 러시아탄 입고 예정
10/31/A/2=명일 COAL 배차없음
*이번주 토요일 러시아탄 입고 예정
10/31/D/1=NO.1 FURNACE LEFT WALL DOWNCOMMER LINE STM LEAK 관련 BLR 정지 후 작업전까지 DRAIN 충분히 실시 요망( 일요일 작업 예정)
*M/STM PRESS 기준 70~75kg 운전 요망☞BLR 2층 안전띠 설치 및 STM LEAK부 임시 조치 완료☞상태 악화시 보고후 비상정지 할수있음
*오늘 COAL 입고 없음
10/30/A/2=금일부터 필요시 NO.2 M/BLR FULL LOAD 운전 가능-정팀장님
10/29/D/2=NO.2 AUX TUBE 파공 관련 사용금지-박찬도부장
10/29/N/3=61 VIB' SCREEN WIRE MAT상태☞31B에서 떨어지는 부근 WIRE 3EA탈락됨/WIRE MAT 하부 CANVAS 주변 WIRE 다수 변형되어 늘어남
10/28/A/1=월,화,수☞중국탄, 목,금☞러시아탄 입고 예정
10/28/D/4=화,수,금 BLR E.P ASH SAMPLING요망
*NO.2 S.A FAN DAMPER 동작 관련 유심히 관찰,운전 요망
*야간근무시 VIB' SCREEN WIRE MAT 상태 점검 요망
10/26/D/3=NO.1 S.A FAN POSITONER를 NO.2 S.A FAN POSITONER로 서로 교체(박부장님)☞NO.1 S.A FAN 조작시 천천히 조작 요망, DAMPER HUNTING 관련
10/25/D/3=TMS 점검 완료
*대기 자가 측정 실시
10/24/D/3=10월 28,29(월,화) 중국탄 각각 10대 입고 예정
*금일 COAL 배차 없음
*명일 COAL 배차 중단(우천)
*명일 대기 자가 측정 예정
10/23/D/2=명일 10시 ISO 심사 예정
*NO.2 M/BLR S.A/I.D FAN MOTOR 전송기 신규 교체 완료(전기실과 CRT AMP' 비교하여 기록남길것)-박부장님
10/22/A/3=10월 25,26일(금,토) 중국탄 각 10대 입고 예정
*삼인산 OPEN된 약품 포대는 수처리는 지하 계단측에 보관 할수있도록 할것(검열관련)
10/22/D/2=UPS DISPLAY BOARD 교체
10/21/D/2=NO.1,2 EP SYS' 기동시 ASH S/O행 EP C/C DISC' 집진 LINE V/V(C/C측) CLOSE하고 기동시 OPEN할것-김영광팀장
10/20/N/4=사다리 안전고리<고정>파손☞구매 요청-기술부확인
10/17/A/2=31B 소제시 안전팬스로 인한 불편함이 있어 안전팬스 일부 분리상태임☞안전점검시 반드시 결합할것-박찬도 부장
10/15/N/2=금일부터 EP SAMPLE 매주 화,목 실시
10/14/D/3=TMS 점검
10/11/A/4=10월 19일 토요일 42C 이송 CHAIN 교체 및 CASING 교체 예정(S/B LEVEL관리 요망)
*NO.2 COAL S/B EMPTY(O/H시작)
10/4/A/4=NO.1 M/BLR 냉각 예정(굵은 것만)
10/4/N/3=CONTROL ROOM 내 화재수신기(P형 1급 복합식 수신기)☞수처리 4층(WT-402) ALARM 발생 중 (RESET 안됨)
☞많은 비로 인한 옥상 바닥 누수현상 추정 외 특이사항 없음
10/2/D/3=10월 5일 NO.1 2S/H☞3S/H LINE STM LEAK부 작업 예정
*다음주 M/BFP#C COOLER 점검 예정(BLR 기동시BFP#A,B 기동 요망)
*주말 A/BLOWER PRESS GAUGE(4EA) 교체 예정
*태풍 및 폭우 대비 점검(이진국 팀장)
9/26/D/1=명일 42B 작업 관련 07:30분까지 NO.1,2 BLR COAL LEVEL FULL로 채울것
9/25/A/2=10월 4일 NO.2 AUX 개방 검사 예정(9월 30일 부터 NO.1 AUX 기동 요망)
9/24/D/1=COAL 배차 중단(COAL상태 불량)
*조정반 PANEL E.C.B NO.1 ANNUNCIATOR ALARM 점등 불가☞점검 완료
9/24/N/3=NO.1 AUX UP BNR 점화 TEST 양호
9/23/A/2=NO.1 AUX UP BNR AIR REGISTER 동작 불능 관련 계기팀 점검☞INST' AIR CLOSE, UP BNR AIR REGISTER 강제 투입 중, 추후 기동시 LOGIC ERROR로 UP BNR 동작이 불량하면 EMER' STOP하여 재기동할것-김영광팀장
*17:00 1 A/BLOWER C/O
*17:02 1 S.A C/O
*17:05 1 P.A C/O
*17:08 1 I.D C/O
*17:50 1 EP C/O
9/23/D/4=
*09:54 NO.1 TUBE 파공 추정(FUR' PRESS HI : 134mmH2o)
*파공전 운전 상황(62ton/418/271/162/15Mw)
*09:55 1 COAL C/O
*09:55 NO.1 AUX C/i
*10:15 M/STM MOV CLOSE
*10:35 NO.2 AUX C/i
*10:40 A/BLOWER C/O
*10:45 BFP C/O
*10:45 S.A C/O
*10:48 P.A C/O
*10:50 I.D C/O
*S/H DRAIN & DRUM VENT OPEN, 3차 CLOSE
*11:30 I.D C/i
*11:36 P.A C/i
*11:42 S.A C/i
*11:45 A/BLOWER C/i
*NO.1 AUX UP BNR 점화 안됨
9/23/N/3=네트웍 유량계-1 위치 변화 없음(에너지 네트웍 연락취함)
9/21/A/1=20:45 순간 정전 발생☞다대동 인근 순간 정전 현상 발생☞UPS TRIP-김팀장님 복구
9/20/D/3=명일 요소수 입고 예정
*NO.1 COAL S/O LEVEL 높으면 NO.2 COAL S/O로 이송 가능-최진혁계장
*주말 태풍 대비 철저
9/19/A/4=휴일 NO.2 M/BLR 냉각 예정(굵은 것만 배출)
9/19/D/3=주말 COAL R/F 정검시 2-1 COAL R/F 상부 및 하부 점검 요망(2-1 COAL R/F 하부 SEALING AIR 확인 요망)-정팀장님
*9월 21일 토요일 오후 3시 NO.2 SAND CLEANING 예정(EP DRAIN 확인 철저)
*9월 27일 금요일 오전 8시까지 COAL S/B LEVEL FULL 유지 요망
9/17/A/4=TMS 정도 검사 완료
9/17/D/2=TMS 정도검사 중
9/16/D/2=금일 TMS 정기검사 완료
*명일 TMS 정도 검사 예정
*9/19 NO.1 AUX BLR 개방검사 예정
*9/19 NO.2 AUX BLR 성능검사 예정 & 9/25 개방검사 예정
*9/21 SAND CLEANING예정(NO.2 M/BLR)
9/12/A/2=NO.1 COAL S/O 내 COAL NO.2 S/O로 이송 시작
9/10/D/4=명일 러시아탄 10대 입고 예정
9/9/D/4=명일 러시아탄 10대 입고 예정
9/8/D/3=다음주 소내 BAG FILTER 교체 예정
9/6/D/3=금일 냉각 예정(굵은 것만)
*금일 COAL 입고 중단(4대만 입고)
*토, 월 COAL 배차 없음
9/4/A/3=명일 오전 COAL 입고 없음, 14시 이후 5대 입고(중국탄)
*명일 오전 42B 작업 관련, 야간시 COAL S/B LEVEL 높게 유지 요망
9/3/A/3=명일 중국탄 10대 배차예정(2S/O 이송)-금일 2대 입고분 2S/O이송
9/2/D/1=금일, 명일 COAL 배차 중지, COAL 상태 불량
8/28/A/1=다음주부터 러시아탄 100%로 이송예정 및 1S/O중국탄☞2S/O로 이송예정
8/26/D/3=TMS 점검 완료
8/23/A/3=명일 COAL 입고 없음
*다음주 매일 COAL 러시아탄 7대 배차예정
8/23/D/2=TMS 정기점검
8/22/D/2=명일 COAL 입고 없음
8/21/A/3=NO.2 FLASH TANK CONT' V/V BY-PASS MIN' OPEN(LEVEL 500이상 유지 관련 CONT' V/V 문제 추정)
*무전기 송수신 불량으로 채널 1☞2로 변경
8/19/D/1=NO.1 COAL S/O 상부에서 4m이하로 떨어지면 정팀장님 문의요망
8/17/D/4=네트웍 MOV 기판 수리 완료
8/16/D/4=NO.1 COAL S/O LEVEL HI-당분간 중국탄 배차 없음
*상부에서 5m아래 될때까지 중국:러시아=8:2요망
*42C SCRAPER이용하여 1S/O로 COAL 넘어가지 않게 조작할것(RECIRCULATION제외)
8/16/N/2=TBN MONITOR화면 나감
8/14/D/3=명일부터 COAL 비율 8:2로 이송 할것(중:러)
8/13/A/4=에너지 네트웍 MOV 외주 점검 실시(기판 문제 추정-BRK OFF)
8/13/D/3=이번주 수~토 러시아탄 10대 입고예정
8/11/A/3=에너지 네트웍 MOV 전원 차단됨(작동 불가)☞에너지 네트웍 연락실시, 명일점검
8/10/D/2=23시 이후 NO.1 M/BLR 냉각 실시하고 냉각 완료 후 WIND BOX 내부 확인할것
8/9/A/3=#4 GOV' CLOSE LIMIT 동작 불가
8/9/D/1=다음주(8/12)부터 러시아탄 7, 중국탄 3 이송 요망
8/7/A/2=다음주 중국탄 화, 수 입고(10대)
*러시아탄 월, 목, 금, 토 입고(10대)
8/6/A/2=NO.1 PA FAN MOTOR WINDING TEMP T상 동작불량(AUTO☞MANU')
8/5/N/3=TBN #3 GOV'CLOSE LIMIT 동작 불가
*NO.1 S-UP BNR 3회 실화-D.O PRESS 10.6kg선까지 DOWN되어 MFT로 인한 실화 추정
7/31/D/2=N/S시 NO.2 FURNACE잡석 제거 및 PENT HOUSE MAN-HOLE OPEN요망
*명일(8/1) 09:00 정전작업 예정(COMP/L.O청정기/C.W.P정지 및 준비요망)
7/30/A/2=NO.1 PA BRG TEMP상승 관련 당직당 2회 GUN으로 MOTOR DE/NDE 온도 CHECK하여 일지 기록할것-정팀장님
*8/5(월)부터 중국탄:러시아탄 5:5 비율로 이송요망-이진국팀장
*명일 NO.2 M/BLR 냉각-ALL 배출
7/25/A/2=이번주 냉각예정(굵은 MATERIAL배출 예정)☞M/C CONE 점검 요망
7/24/D/4=7월 27일~28일 R/O-A MEMBRAIN교체 예정(교체전까지 R/O-A 계속 기동요망)
7/20/D/3=NO.2 M/BLR 노벽 경계면 내화물 및 MIDDLE TUBE 내화물 일부 탈락-부장님께 보고
7/19/A/4=7월 22일 A/COMP#B 기동 TEST예정, 그전까지 기동하지말것-김종백주임
7/19/D/2=금일 NO.2 M/BLR 냉각 & MATERIAL ALL배출
*금일 NO.2 COAL S/B EMPTY 및 잔류 COAL FURNACE 투입하어 배출
*2-1, 2-2 COAL W.C.C 일요일 작업 예정(내부 및 종동측 COAL 소제 요망
*토요일 08시경 GEN' COOLER#1,2 교체 예정☞#1,2 COOLER IN/OUT V/V CLOSE & DRAIN 실시
7/18/A/3=NO.2 야간 근무조 COAL W.C.C 높이 측정할것-정팀장님
7/17/A/3=TMS 자가측정 완료
7/16/D/1=7월 16,17 코사 관련 안전장구류 챙길것
7/14/D/1=M/BFP#A BAL' LINE 작업 관련, B,C 기동 요망-공무
7/12/D/4=다음주 월~수 중국탄 10대 배차, 목~토 러시아탄 7대 배차 예정
7/9/N/2=03:30.TMS SOx 1회 초과(151)
7/8/A/4=NO.2 BED TEMP OPEN T.C 5ea 발생(TE-207AB, AC, AF, AG, AH)-TM-
*2-1 WCC BIAS 10☞5
*이번주 월~수 중국탄 10대 배차, 목~토 러시아탄 7대 배차 예정(공정팀)
7/8/D/3=2-2 WCC 이송CHAIN 상승 관련 2-1 COAL WCC BIAS 10
*VIB' CHECK기 고장
7/5/A/3=7월 7일까지 화장실 세면대 사용금지
*M/COP#B GLAND☞SEAL TYPE으로 변경(M/COP#A,C GLAND TYPE)
*M/COP TYPE관련 기동시 DISC' CLOSE상태에서 기동/정지시 DISC' CLOSE후 정지 요망(DISC' PRESS 14kg유지하도록 DISC' V/V 40%정도 OPEN하여 운전할것)-공무
*이번주 기동시 M/COP#A,C기동할것(공무 추가 점검 예정)
7/5/D/2=이번주 기동시 NO.2 EP HTR & HTR BLOWER 기동상태 점검 예정
7/4/A/3=이번주 NO.2 냉각(완전배출)
7/3/D/1=매주 금요일 AUX BLR 승압하지말것-박부장님
6/28/D/3=다음주 월~수 중국탄 10대, 목~토 러시아탄 7대 입고 예정
6/27/D/3=COAL 상태 불량으로 2대 입고 후 배차 없음(1S/O)☞명일 러시아탄은 6대 정상 입고 예정
6/25/N/1=07:02 TBN 87G TRIP TEST실시
*07:30 TBN ROLLING UP
6/24/A/3=6/25 06:30 TBN TRIP TEST예정
*야식 영수증 철저하게 관리할것
*명일 환경점검 예정
6/24/N/1=07:05 TBN OVER SPEED TEST실시(8772 TRIP)
6/21/D/1=TMS 정기 점검 완료
6/20/N/3=NO.2 BED T.C(TE-207AF) OPEN T.C AUTO☞MANU'전환
*NO.2 AUX P.C DOWN(재부팅 실시 후 정상화)
6/19/D/4=매주 월~목 중국탄 8대씩 입고/금~토 러시아탄 5대씩 입고
6/17/A/1=6/24~6/25 TBN 점검(24일 OVER SPEED TEST, 25일 지락 연동 TEST)
6/16/A/1=1-1,1-2 ATTEMP' CONT' V/V CALIBRATION
*C.W.P DISC' PRESS GAUGE 관통 및 V/V 교체 완료☞관련 설비 정상화☞△P 0.1 DISC' PRESS현장 4.9kg(CRT 4.6kg)
6/15/D/3=NO.2 BED T.C AB,AC,AG,AH 4개 탈락
6/14/N/1=6/14~6/15 러시아탄 5대 입고 예정
6/13/A/4=휴일 NO.2 M/BLR M/C 내부 점검 요망-박부장님
*주말 NO.2 BLR 냉각 및 MATERIAL 완전 배출(NO.1 M/BLR 압력 완전 방출)
*야간 LOAD변화 없을때 NO.2 FUR' PRESS SET' -15에서 -10으로 변경해서 운전 요망-박부장님
6/12/A/3=NO.2 AUX D/A STM CONT' V/V 취부 및 CALIBRATION완료(10%부터 OPEN시작)
*주말 TBN 및 M/BLR 정지 시점☞23:00이후 EMS 20TON미만으로 유지되면 TBN정지하고 M/BLR LOAD최대한 낮춰서(30TON)운전 실시, 이후 EMS 10TON미만시 M/BLR 정지하고 GAS BLR로 전환-박부장님
6/11/D/2=COOLING WATER PUMP DISC' PRESS(PT-046A) TRANSMITER점검 중(MANU' 전환(PT-046A)
*A/COMP' LOADING TIME 관련
☞3F COAL R/F AIR 50%☞30%변경(30~50 재변경)
☞A/BLOWER측 신설 PLANT AIR CLOSE
6/9/D/1=정전 작업 관련(S-UP TR 2차 V.C.B C.W.P#B 차단기 교체)
*08:49 A/DRYER & A/COMP C/O
*08:56 C.W.P C/O
*M/BLR D/A 급수 V/V CLOSE
*ASH S/O BAG FILTER FAN C/O
*OIL 청정기 C/O
*FSV-025A 전단 MANU' V/V CLOSE
*TBN L.O COOLER CONT' V/V 전단 MANU' V/V CLOSE
*09:30 소내 전원 차단
*13:40 소내 전원 복구
*14:30 C.W.P C/i
*14:35~14:40 C.W.P 기동 TEST
*14:40 A/COMP & A/DRYER C/i
6/7/D/4=6월 9일 오전 중 정전작업 예정-STEP UP TR VCB교체 관련(9시 예정)
*STM 기준 NO.1/NO.2 6:4로 운전 요망-박부장님
6/6/A/1=1-1,1-2 ATTEMP' CONT' V/V PASSING 심함-TM-
6/5/A/1=NO.2 BED TE-207AB 편차심함
*M/BLR STM DLOW 55TON기준으로 운전요망-박부장님
6/4/A/1=GEN COOLER#2 IN, OUT V/V CLOSE(16:35)-박부장님
6/4/D/3=환경 자가 측정 중
*금, 토 러시아탄 각각 5대 배차 예정
*14:10부터 COAL 비율 7:3에서 중국탄 100%로 변경(명일 11시, 14시 SAMPLING실시)-박부장님
6/3/D/3=COAL 비율 7:3으로 이송할것(다른 지시 있을때까지)-박부장님
6/3/D/3=07:30 SOx 1회 초과(기동 유예)
*TBN TEST 관련
☞07:50 TBN C/O
☞08:00 TBN ROLLING UP
☞08:45 TBN SYNCHRO'
6/02/A/4=
*15:00 OIL 청정기 C/O
*16:50 A/COMP & A/DRYER C/O
*16:55 C.W.P C/O
6/02/D/3=TBN/GEN 점검 중
*14:30 ASH S/O BAG FILTER FAN C/O
5/31/A/3=NO.2 BED TEMP'(TE-207AG) 편차 심함(AUTO☞MANU')
*S-UP BNR MAIN GUN METAL O-RING 20개 확보(15개 현장, 5개 조정반)
5/31/D/2=명일 NO.2 CONV' R/F 교체 및 201 & 202 A/BLOWER AIR LINE 추가 작업 예정
*08:30 계통병입
5/31/N/1=NO.1 3S/H TUBE 파공부 작업 완료
*02:30 ID FAN C/i
*06:27 BFP 추가기동
*07:00 COAL C/i
5/30/A/3=NO.1 3차 TUBE 파공부 작업 중
*TMS 점검 완료
*명일 BLR정지시 NO.2 M/BLR 선정지 할것-박부장님
5/30/D/2=NO.1 3차 TUBE 12-9, 10, 11, 12파공부 보수 중
*TMS 점검 중
5/29/A/3=19:12 FURNACE PRESS 상승(25mmH2O) 이후 GAS TEMP(TE-107Q) 및 F/W FLOW 상승함, 현장 직접 확인 실시-김병수 계장님☞3S/H TUBE 파공으로 추정, 박부장님에게 보고 후 냉각 실시
*환경 자가 측정 완료
*이번주까지 COAL 비율 8:2유지(ASH 감열감량 DATA 보고 이후 비율 결정)☞금요일 M/BLR 정지시 COAL LEVEL 5m(실 LEVEL)선에서 정지요망
5/29/D/1=환경 자가 측정 중
5/28/A/2=NO.1,2 A/BLOWER BUBBER AIR 정지시 FULL CLOSE하지 말것
5/28/D/1=09:00 SOx 30분 DATA 1회 초과(09:00 5분 DATA 905) HUNTING 관련, 김영광팀장 전달
*금일부터 COAL S/B 이송, 중국탄 8:2 러시아탄 이송 요망
5/27/D/1=08:10분 경부터 SOx & NOx DROP현상 발생(김영광 팀장 의뢰)
5/27/N/3=2-2 COAL R/F SPPED LOW 2회 연속 TRIP 발생(특이사항 없음)☞SPEED LOW(SSL-251D) LIMIT AUTO☞MANUAL전환
5/26/D/4=2-2 COAL R/F SPEED LOW(SSL-251D) MAN☞AUTO전환(CABLE점검)
5/23/D/3=대기 자가 측정 실시
5/21/A/4=5/22 & 5/23 COAL 입고 없음(31A작업 관련)
5/21/D/3=TMS 자가측정 실시
5/19/A/3=201,202 A/BLOWER AIR LINE 교체 완료☞기동 TEST실시☞PRESS' TRANSMITTER(PT-253A,PT-253B) 취부 불가로 인해 CRT상 BLOWER PRESS 확인 불가
5/17/A/3=COAL 비율 다른 지시있을때까지 7:3으로 이송할것(NO.2 PA 25, SA 21~22으로 운전 요망)-정지열팀장
*O/H기간 슬러지 오전/오후 각 2~3포씩 나눠 이송할것-정팀장님
*TMS 점검 완료
*이번주 주말 NO.1 요소수 GUN 취외 하고 상,하단 구분하여 컨테이너 ROOM에 적재할것-오지부장님
*1-1,1-2 COAL W.C.C 구동측 상부 점검구 주변 정리 요망-최준탁파트장
5/17/D/1=HPP#A 기동 불가 관련 이타관 파트장 전달
*TMS 점검 중
*야간근무시 EP SAMPLE 06시만 할것-정팀장님