전류용량(A) |
전류밀도(A/mm2) |
전류용량(A) |
전류밀도(A/mm2) |
100 이상 |
2.5 이하 |
400 이상 |
1.8 이하 |
225 이상 |
2 이하 |
600 이상 |
1.5 이하 |
③ 단위장치(유닛) 및 모선에 사용하는 절연전선은 KS C 3302, KS C 3325의 규격에 적합한 것으로 하고, 그 전류용량에 대한 굵기는 다음 표를 참고한다.
용량(A) |
굵기(mm2) |
용량(A) |
굵기(mm2) |
용량(A) |
굵기(mm2) |
용량(A) |
굵기(mm2) |
15이하 |
2이상 |
60이하 |
14이상 |
200이하 |
100이상 |
500이하 |
400이하, 150이상 *2본 |
20이하 |
3.5이상 |
75이하 |
22이상 |
300이하 |
150이상 | ||
30이하 |
5.5이상 |
100이하 |
38이상 |
350이하 |
200이상 |
600이하 |
500이하, 200이상 *2본 |
40이하 |
8이상 |
150이하 |
60이상 |
400이하 |
250이상 |
④ 도체를 병렬로 하여 사용하는 경우에는 모션의 전류용량이 400A를 초과하는 경우에 한하고, 각 도체는 동일 길이, 동일 굵기의것을 사용한다. 이 때 3본이상의 도체를 병렬로 접속하면 안된다. 각 도체의 단자부 및 분기점에서는 전기적으로 완전하게 접속한다. 각 도체는 모선의 전류용량의 60%이상에 대응할 수 있는 굵기로 한다.
(2) 전선 피복의 색상
① 일반회로는 황색으로 하고, 접지선은 녹색으로 한다. 주회로에 특수한 전선을 사용할 경우 흙색으로 하여도 좋으나 라벨 또는 절연 수축 튜브로 표시를 한다.
② 제어회로에 특수한 전선을 사용한 경우 다른 색상을 사용하여도 좋으나 라벨 또는 절연 수축 튜브로 제어회로임을 표시한다.
③ 주회로는 다음과 같은 색상으로 구분한다.
가. 교류 A상 : 흑색
나. 교류 B상 : 적색
다. 교류 C상 : 청색
라. 교류 접지측 : 백색 또는 회색
마. 중성선 : 백색 또는 회색
바. 접지선 : 백색 또는 녹색
사. 직류 : 정극 : 적색, 부극 : 청색
(3) 나도체는 피복, 도장, 도금 등의 산화방지처리를 한다.
(4) 도전체 접속부는 다음과 같이 접속하여야 하며, 전자 접촉기 등의 Y-△절체회로, 굵기 5.5mm2 이하의 콘덴서회로, 제어회로 등은 압착단자로 전선을 2본 접속하여도 된다.
① 동대 상호간 및 동대 터미널간의 접속은 나사 또는 리벳접속으로 하여 사용중 불안전이 없어야 한다.
② 기구의 단자에 적합한 굵기 및 개수의압착단자를 사용하여 전선을 접속한다.
③ 압착단자는 원칙적으로 전선 1본씩 접속한다.
④ 절연 피복이 없는 터미널은 절연 갭 또는 절연용 덮개를 둔다.
(5) 각종 접속은 늘어짐이 없도록 하고 필요한 경우 2중 너트로 완전히 체결한다.
(6) 외부 배선과 접속하는 단자 또는 단자 근처에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 단자부호를 표시한다.
(7) 동력부하용 접지단자는 부하별로 두어야 한다. 접지모선과 접지선이 접속가능하고 쉽게 점검할 수 있도록 볼트 및 너트 부착 연결 단자 또는 전선 접속 연결단자를 두어야 한다.
(8) 반 후면 상, 하부에는 인입 및 인출용 전선 및 제어배선을 접속하기 위한 단자대를 설치하고, 회로명을 표시하여 프라스틱 덮개를 부착한다.
2.1.4 제어회로 배선
(1) 전선은 KS C 3302, KS C 3325의 규격에 적합한 것으로 하고, 제어회로의배선의 굵기는 1.25mm2 이상으로 한다. 전자회로 및 통신회로용 반내 배선은 제조자의 표준 규격으로 하여도 된다.
(2) 계기용 변성기의 2차측 회로의 굵기는 원칙적으로 2mm2 이상으로 한다.
(3) 제어회로의 양극에는 퓨즈를 두고 정격전류는 10A로 한다. 전자회로용은 제조자의 표준에 의한다. 다음의극에는 퓨즈를 생략할 수있다.
① 주회로의배선용 차단기 등이 정격전류가 15A 이하로, 그 단위장치의 제어회로 등의 배선용 차단기 등이 2차측에 접속하는 경우 한 극 또는 양 극.
② 제어회로 등이 1선 접지된 경우 접지측 극.
③ 직류 제어회로 등의 부극.
④ 제어회로 등에 사용하는 변압기의 2차측의 한 극.
⑤ 어회로 등에 접속하는 표시등 및 신호등의 한 극 또는 양 극.
(4) 전원표시 등은 간선 한 계통에 하나씩 설치하고 퓨즈를 설치한다. 퓨즈는 한극이 접지된 경우 비접지극에만 설치한다.
(5) 제어회로용 변압기는 절연 변압기로 한다.
(6) 배선의 단자접속에는 덕트 배선방식 또는 묶음 배선방식으로 하고회로명판을 부착한다.
(7) 배선의 분기는 반드시 단자에서 한다. 배선의 단자접속에는 단선과 접속불량, 접속부가 빠지거나 잘못된 접속이 없어야 한다.
2.1.5 기구류
(1) 단위장치(유닛)에 사용하는 배선용 차단기의 선정시에는 다음표를 참고하여 시설한다.
부하의 종류 |
전동기 기동시간(초) |
배선형 차단기 구분 | |
직입 기동 |
Y-△ 기동 | ||
펌프, 팬* |
3 이하 |
MCB1 |
MCB4 |
펌프, 팬 |
3~6 |
MCB2 |
MCB4 |
기동시간이 긴 것 |
6~10 |
MCB3 |
MCB4 |
(주) * 환기 팬, 패키지형 공기조화기용 팬 등.
MCB1, MCB2, MCB3, MCB4 는 다음의 (2)항의 배선용 차단기의 정격 전류로 구분한 것이다. Y-△ 기동기의 경우 Y 용 및 △용에 사용하는 절연전선은 전동기의 정격전류의 35%이상 또는 60%이상의 전류용량에 대한 굵기를 사용한다. 절연전선의 굵기 및 기구용량은 냉동기, 냉각탑, 수중 펌프 및 다음의 (2)항에 적용하기 어려운 것은 부하전류에 적합한 것을 선정한다.
(2) 단위장치(유닛)에 사용하는 배선용 차단기의 정격전류는 다음 표를 참고함다. 이 표에서 전동기는 380V급 3상 유도전동기인 경우를 기준으로 한 것이다.
전동기 |
배선 |
배선용 차단기 전류용량(A) |
전류계(A) |
콘덴서회로 | |||||
정격출력(KW) |
정격전류(A) |
전선굵기(mm2) |
직입기동 |
Y-△ 기동 |
전선굵기(mm2) |
용량(㎌) | |||
MCB1 |
MCB2 |
MCB3 |
MCB4 | ||||||
0.2 |
0.9 |
2 이상 |
15 |
15 |
15 |
- |
3 |
2 이상 |
5 |
0.4 |
1.6 |
2 이상 |
15 |
15 |
15 |
- |
3 |
2 이상 |
5 |
0.75 |
2.4 |
2 이상 |
15 |
15 |
15 |
- |
5 |
2 이상 |
5 |
1.5 |
4.0 |
2 이상 |
15 |
15 |
15 |
- |
5 |
2 이상 |
7.5 |
2.2 |
5.5 |
2 이상 |
15 |
15 |
15 |
- |
10 |
2 이상 |
10 |
3.7 |
8.7 |
2 이상 |
15 |
20 |
30 |
- |
10 |
2 이상 |
15 |
5.5 |
13 |
2 이상 |
20 |
30 |
40 |
20 |
15 |
2 이상 |
20 |
7.5 |
17 |
3.5이상 |
30 |
40 |
50 |
30 |
20 |
3.5 이상 |
25 |
11 |
24 |
5.5이상 |
40 |
50 |
75 |
40 |
30 |
5.5 이상 |
40 |
15 |
32 |
8 이상 |
50 |
75 |
100 |
50 |
30 |
5.5 이상 |
50 |
18.5 |
39 |
14이상 |
60 |
75 |
100 |
60 |
60 |
5.5 이상 |
75 |
22 |
46 |
22 이상 |
75 |
100 |
125 |
75 |
60 |
14 이상 |
75 |
30 |
62 |
22 이상 |
100 |
100 |
125 |
100 |
60 |
14 이상 |
100 |
37 |
76 |
38 이상 |
125 |
125 |
125 |
125 |
100 |
14 이상 |
125 |
45 |
95 |
38 이상 |
150 |
150 |
150 |
150 |
100 |
14 이상 |
150 |
55 |
115 |
60 이상 |
175 |
175 |
200 |
175 |
150 |
22 이상 |
200 |
75 |
155 |
100 이상 |
225 |
225 |
250 |
200 |
150 |
22 이상 |
250 |
(3) 배선용 차단기는 KS C 8321의 규격에 적합한 것으로 하고 제어단위장치(유닛)에 사용하는 것은 정격 차단전류가 2,500A 이상의 것으로 한다.
(4) 누전차단기로 단위장치에 사용하는 것은 다음에 의한다.
① 과전류보호기구를 가진 것으로 하고, 정격 차단전류 2,500A 이상으로 한다.
② 정격전류가 50A이하의 것은 고감도 고속형(정격 감도전류 30mA 이하, 누전차단 동작시간 0.1초 이내), 뇌 임펄스 부동작형으로 한다.
③ 정격전류가 50A를 초과하는 것은 중감도 고속형(정격 감도전류 500mA 이하, 누전 차단 동작시간 0.1초 이내), 뇌 임펄스 부동작형으로 한다.
(5) 380V급 3상 유도 전동기회로에 인버터를 사용할 경우의 반내 배선 및 기구 용량은 다음 표를 참고한다.
전동기 |
절연전선의 굵기 |
기구 용량 | |||
정격출력(kW) |
정격전류(A) |
인버터 입력측(mm2) |
인버터 출력측(mm2) |
배선용 차단기(A) |
전류계(A) |
0.4 |
1.6 |
2 이상 |
2 이상 |
15 |
3 |
0.75 |
2.4 |
2 이상 |
2 이상 |
15 |
5 |
1.5 |
4.0 |
2 이상 |
2 이상 |
15 |
5 |
2.2 |
5.5 |
2 이상 |
2 이상 |
15 |
10 |
3.7 |
8.7 |
2 이상 |
2 이상 |
15 |
10 |
5.5 |
13 |
3.5 이상 |
3.5 이상 |
30 |
15 |
7.5 |
17 |
3.5 이상 |
3.5 이상 |
30 |
20 |
11 |
24 |
5.5 이상 |
5.5 이상 |
50 |
30 |
15 |
32 |
8 이상 |
8 이상 |
60 |
30 |
18.5 |
39 |
14 이상 |
14 이상 |
75 |
60 |
22 |
46 |
22 이상 |
22 이상 |
100 |
60 |
30 |
62 |
22 이상 |
22 이상 |
125 |
60 |
37 |
76 |
38 이상 |
38 이상 |
125 |
100 |
45 |
95 |
38 이상 |
38 이상 |
150 |
100 |
55 |
115 |
60 이상 |
60 이상 |
175 |
150 |
75 |
155 |
100 이상 |
100 이상 |
225 |
150 |
(6) 전동기의 과부하(과전류), 결상, 역상운전을 방지하는 보호계전기는 KS C 4504 규격에 적합한 것으로 한다.
(7) 계기는 다음에 의한다.
① 전압계 및 전류계는 KS C 1303 규격에 적합한 KS규격 표시품으로 하고, 2.5급으로 한다.
② 변성기는 1.0급의 것으로 한다.
③ 전류계가 20A를 초과하는 것은 변류기를 설치한다.
④ 400V회로에 사용하는 전류계(문짝에 취부하는 경우)는 변류기를 설치한다.
(8) 프로그래머블 컨트롤러는 다음에 의한다.
① 제어방식은 축적 프로그램방식으로 한다.
② 정전시 메모리 보호가 가능한 것으로 한다.
③ 내부 이상, 전지 이상 등을 표시할 수 있어야 한다.
(9) 표시등은 다음에 의한다.
① 광원은 전구, 네온 램프 또는 발광 다이오드로 한다.
② 전구는 KS C 7506의 규격에 적합한 것으로 한다.
③ 전구 등은 정면에서 쉽게 교환할 수 있는 구조로 한다.
(10) 저압 진상 콘덴서는 KS C 4801의 규격에 적합한 것으로 하고, 정격전압 200V이상의 것은 KS 표시품으로 한다. Y-△ 기동방식의단위장치에 사용하는 것은 방전저항이 있는 것으로 한다.
(11) 제어회로 등에 사용하는 퓨즈는 그 회로에 필요한 차단용량을 가진 것으로 한다.
(12) 배선용 차단기의 가까운 곳에는 부하명칭을 나타내는 명판을 설치한다.
(13) 예비품으로 전구, 퓨즈류는 함체마다 현재 시설수의 약 20%정도로 확보되어 있어야 한다.
2.1.6 표시
다음의 사항을 표시한 명판을 제어반의 외함 바깥면에 설치한다.
(1) 명칭
(2) 정격전압
(3) 제어회로의 정격전압
(4) 제작자명
(5) 제작 년 월 일
2.2 전동기
2.2.1 일반사항
(1) 전동기는 관련 설비기기(펌프, 팬 등)가 충분히 기능을 발휘할 수 있는 적합한 용량의 것을 선정한다.
(2) 전동기는 KS C 4202, KS C 4203, KS C 4204의규격에 적합하여야 한다.
(3) 고효율 전동기를 채용하여야 하며, 효율, 역률, 부하특성을 고려하여 적정용량의 전동기를 설치한다.
(4) 전동기의 용량에 따라 적절한 기동방식을 채탣하여야 하며, KS C 4205의규격에 적합하여야 한다.
(5) 전동기에는 콘덴서 부설용량 기준에 의한 역률개선용 진상 콘덴서를 설치하여야 하며, 콘덴서 부설용량 기준은 설계도서에 의한다.
(6) 진상용 콘덴서 회로에는 방전코일, 방전저항, 기타 개로 후의 잔류전하를 방전시키는 장치를 한다.
2.2.2 3상 유도 전동기의 기동 장치
(1) 정격출력이 수전용 변압기용량(KVA)의 1/10을 초과하는3상 유도전동기(2대 이상을 동시에 기동하는 것은 그 합계출력)는 기동장치를 사용하여 기동전류를 억제한다. 단, 기동장치의 설치가 기술적으로 곤란한 경우로서 다른 것에 지장을 초래하지 않도록 하는 경우에는 예외로 한다.
(2) 전항의 기동장치 중 Y-△ 기동기를 사용하는 경우에는 기동기와 전동기간의 배선은 해당 전동기 분기회로 배선의 60%이상의 허용전류를 가지는 전선을 사용한다.
2.2.3 이동형 기계에 부속하는 전동기
이동식 하역기계 등에 장치한 1대 또는 수대를 1군으로 한 전동기를 1분기 회로의 배선 중의 다른 위치에 2개 이상의 수구(콘센트 또는 자유롭게 꽂을 수 있고, 뺄 수 있도록 된 단자를 갖춘 함 속의 개폐기 등)를 설치하여 사용할 경우에는 다음 각호에 의한다.
(1) 각 전동기에는 현장 조작 개폐기를 설치한다.
(2) 이동형 전동기에 부속되는 이동전선은 용도에 따라서 단면적 0.75mm2 이상의 코드 또는 캡타이어 케이블을 사용한다.
(3) 접지를 필요로 하는 것은 규정에 따라 접지공사를 한다.
(4) 분기회로의 용량 이상의전동기가 사용되지 않도록 콘센트에는 그 가까운 곳에 사용할 수 있는 최대의 전동기의 정격을 적당한 방법으로 표시한다. 단, 특정한 장소에 한정되는 경우로서 혼용될 우려가 없는 경우에는 예외로 한다.
(5) 정격용량이 다른 전동기를 1분기회로(동일콘센트)에서 교대로 사용하는 경우 이동전선의 굵기는 분기 과전류 차단기에 의하여 단락전류를 보호할 수 있는 것으로 한다. 이 경우 각 전동기에 과부하 보호장치를 시설하는 것을 원칙으로 한다.
2.3 인버터(Inverter)
2.3.1 일반사항
(1) 인터터는 가변전압 가변주파수 전원공급이 가능한 전력변환기이며 유도 전동기의 가변속 구동에 이용한다.
(2) 공기조화용 팬 및 순환펌프용 전동기에는 인터버를 설치하는 것이 바람직하다.
2.3.2 기본기능
(1) 제어방식은 정현파 펄스 폭 변조방식으로 하고, 인버터의 출력전압의 종합 고조퍄 왜율을 5%이하로 한다.
(2) 입력의 역률은 표준 적용 전동기에 의한 정격 출력시 0.8이상으로 한다. 역률개선용 리액트를 설치하는 경우 직류회로부 또는 교류입력측에 설치한다.
(3) 입력회로에는 고조파 잡음 저감용 영상 리액터 및 콘덴서를 설치하는 것이 바람직하다.
(4) 순시 정전에 대하여 자동회복 운전기능을 가진 것이 바람직하다.
(5) 부하의특성에 알맞게 가감속시간을 조정할 수 있는 것이 바람직하다.
(6) 과전류, 과전압 등 이상 발생시 전동기를 정지할 수 있는 것으로 한다.
(7) 부하에서 단락이 발생한 경우 자기보호기능을 가진 것으로 한다.
3.1 일반동력설비의 배선
3.1.1 시공 일반
(1) 일반동력설비공사중 공기조화 설비 및 위생설비와 관련된 전동기부분은 건축기계설비공사와 긴밀한 협조하에 공사가 진행되도록 한다.
(2) 일반동력설비공사의 기기 및 배관배선등의 설치, 운전, 유지에 관하여는 전기설비기술기준, 내선규정등을 참고하여 설치한다.
3.1.2 배선과 접지
(1) 전동기 접속개소의 짧은 배선은 금속제 가요전선관 배선으로 한다.
(2) 수중 전동기에 부속하는 케이블을 물기가 있는 장소에서 접속하지 않는다.
(3) 전동기의 발열의 영향을 받는 장소에서 전동기와 배선의 접속부분에 절연 테이프처리를 행할 경우에는 전동기의 절연등급을 고려하여 내열성능을 가진 절연 테이프를 사용한다.
(4) 접지는 각종반을 넣는 금속제의함 및 이를 지지하는 금속프레임 또는 구조물은 다음 표를 참고한다.
기계기구의 구분 |
접지공사 |
400V 미만의 저압용 400V 이상의 저압용 고압용 또는 특별고압용 |
제3종 접지공사 특별 제3종 접지공사 제1종 접지공사 |
3.2 기기류의 시설
3.2.1 동력제어반의 시설
(1) 동력반, 전동기 등의 설치 위치는 시공상세도에 의하며, 배관공사를 시작하기 전에 각종 기기의 정확한 설치위치 및 전원등의 연결지점을 정확히 판단하여 배관, 배선공사 등을 시행하여 정확히 연결한다.
(2) 동력제어반은 건조한 장소에 시설하며, 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소, 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소, 노출된 장소, 안정된 장소에 시설한다.
(3) 대지 전압이 150V를 넘는 회로에 콘센트를 설치하는 경우는 접지극이 있는 것을 사용한다.
3.2.2 전동기 및 부하의 시설
(1) 전동기는 베어링의 급유, 슬립링의점검, 브러시 교체 등의 보수점검이 용이하도록 시설하는것을 원칙으로 한다. 단, 수중전동기 기타 부득이한 것은 예외로 한다.
(2) 전동기는 1대마다 전용의 분기회로를 시설한다.
(3) 진상용 콘덴서는 개개의 전동기에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 인버터를 설치한 경우는 콘덴서 설비를 생략할 수 있다. 옥내에 시설하는 경우에는 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소(방수형의 것을 사용하는 경우는 제외한다) 및 주위온도가 40℃를 초과하는 장소 등을 피하여 견고하게 설치하고, 옥외에 시설하는 경우에는 옥외형 콘덴서를 사용한다.
(4) 전열기의 과열부분에 부착하는 모든 기기는 내열구조이며, 배선은 내열전선을 사용한다.
(5) 천정선풍기는 천정에 앵커볼트 등으로 진동이 없도록 설치하며, 조작스위치는 벽면에 설치한다. 환풍기는 배기구에 견고히 설치하며, 콘센트를 설치하여 이에 접속하는 것으로 한다.
3.3 현장품질관리
3.3.1 기기의 설치 및 부착검사
각 기기 및 기구가 정상으로 견고하게 설치되어 있는지 검사하고, 재료, 구조, 마무리, 표시, 부품의 부착상태를 육안, 손의 감촉에 의해서 검사하고 결과를 기록한다.
3.3.2 시운전
(1) 제작도면 사전 승인후 제작하고 시공상세도에 의하여 설치를 완료한 후, 현장에 설치되는 기기에 대하여는 제작자의 성능시험(동작시험)성적서를 제출받아 시운전을 실시하고 결과를 기록 및 보존한다. 이 경우 공인기관 시험이 필요한 단위 기기들은 시험성적서를 제출하게 할 수 있다.
(2) 현장에 설치된 후 정상적인 동작이상여부를 감리원의 입회하에 입회시험을 실시하고, 결과를 기록 보존하여 유지관리 등에 지장이 없도록 한다.
|