열경화성수지
2) 열가소성수지
온도가 올라가면 부드러워지고 반대로 온도가 내려가면 딱딱해지는
성질을 갖고 있는 플라스틱.
열전달
1.전도(Conduction)
하나의 물체 또는 서로 접해 있는 물체의 고온부에서 저온부로 열이 이동하는 현상.
Q= {S alpha } over {d( { t}_{1 }- { t}_{ 2})T } |
Q |
: 열전도량 (kcal)
S |
: 전열면적(㎡)
alpha |
: 열전도율(kcal/m.h.℃)
d |
: 열이 흐르는 거리(m)
{ t}_{1 } |
: 고온체의 온도(℃)
{ t}_{2 } |
: 저온체의 온도(℃)
T |
: 시간(h)
① 물질의 이동 없이 물체를 통하여 이동.
② 압력과 열전도는 비례하며, 진공상태에서는 열이 전달되지 않는다.
③ 화재와의 관계 : 발산되는 열보다 전달되는 열이 많으면 그의 누적으로 발화원인이 된다.
2. 대류(Convection)
가열된 유체의 실질적인 이동에 의해 열이 이동하는 현상
① 화재와의 관계 : 유체의 유동에 의하여 연소 확대의 원인이 된다.
3. 복사(Radiation)
전자파 형태의 에너지 전달
① 열복사의 특징
- 진공에서 손실이 없다.
- 공기 중에서의 손실이 거의 없다.
- 물체에 닿으면 통과하지 않고 흡수되므로 그 물체를 따뜻하게 한다.
② 화재와의 관계 : 화원과 이격된 물체에 대한 연소의 원인이 된다.
온도인자와 계속시간인자
온도인자(개구인자) |
계속시간인자 |
|||||||||||
공 식 |
: 온도인자
: 개구부면적(㎡)
: 높이(m)
: 실내의 전표면적(㎡) |
: 계속시간인자
: 바닥면적(㎡)
: 개구부면적(㎡)
: 높이(m) |
||||||||||
정 의 |
목조건물이나 내화건물의 연소에 있어서 상승곡선을 정하는 요소를 온도인자라 한다. 온도인자가 같으면 개구부면적에 관계없이 같은 온도상승곡선을 나타낸다. |
위험도
폭발범위를 폭발하한계로 나눈 값.
위험도의 값이 클수록 위험성은 크다.
H= { U-L} over {L } |
H |
: 위험도
U |
: 폭발상한치(Upper Value)(%)
L |
: 폭발하한치(Lower Value)(%)
인화점 측정법
1) 종류
① 밀폐식
- 아벨식
- 아벨,펜스키식
- 펜스키,마르텐스식
- 타그리아뷰식
- 엣리모트식
② 개방식
- 클리브랜드식
- 마칼슨식
- 마크,보드,바르함식
2) 특성
인화점 시험장치는 이론적으로 모든 비점 범위의 제품을 한 종류의 장치로 측장하는 것이 가능하지만, 인화성 물질의 휘발성 범위가 대단히 넓어 사용 목적에 따라 몇가지 장치가 개발되어 사용하고 있다.
일반적으로 밀폐식은 개방식에 비해 합리적이고 정확한 값을 얻을 수
있다고 알려져 있으며, 이에 대하여 개방식은 측정이 간편한 잇점이
있다.
인화점(FLASH POINT)·발화점(IGNITION TEMP)·연소점(FIRE POINT)
(1) 인화점
1) 정의
가연성 증기를 발생하는 액체 또는 고체가 공기와 혼합하여 기상부에 다른 불꽃이 닿았을 때 연소가 일어나는데 최저의 액체 또는 고체의 온도이다. 즉, 가연성 증기의 포화증기압이 공기와 혼합기체의 폭발한계의 하한농도와 같게 되는 온도이다.
인화점에서는 점화용의 불꽃을 제거하면 연소는 곧 멈추므로 연소를 계속시키려면 인화점보다 약간 높은 연소점 이상으로 가열하여야 한다.
(2) 발화점 또는 착화점
1) 정의
공기나 산소 중에서 가연물을 외부에서 점화하지 않더라도 자발적으로 연소하기 시작하는 최저온도이며, 그 연소열에 의해서 연소를 지속시킬 수 있는 최저온도이다.
2) 발화점에 영향을 주는 인자
① 가연성 가스와 공기의 혼합비
② 발화가 생기는 공간의 형과 크기
③ 가열속도와 지속시간 - 지속시간이 길면 낮은 온도에서 발화
④ 용기벽의 재질과 그 촉매효과
⑤ 점화원의 종류와 에너지 투여법
⑥ 시험방법
3) 발화점 측정방법(도가니법)
전열기 내부에 스테인레스 강제의 블록을 두어 온도의 균일화를 도모하고 그 안에 경질유리제 삼각플 라스크를 놓고 가열한 삼각플라스크 밑바닥에 잘게 절단한 시료를 투하하여 반사경을 사용하여 발화 유무를 확인하고 그때의 온도는 열전대를 삽입하여 측정한다.
(3) 연소점 : Fire Point
1) 정의 : 인화한 후 연소를 계속하기에 충분한 양의 증기를 발생시키는 온도의 최저치.
점화원의 제거 후에도 지속적으로 연소할 수 있는 최저 온도이다.
2) 인화점과의 관계 : 인화점보다 5∼10℃정도 높다
(4) 발화와 인화의 차이점
발화는 가연성 혼합기체에 열 등의 형태로 에너지를 주었을 때 스스로 타기 시작하는 현상이고, 인화는 에너지 조건을 충족하는 착화원의 존재에 의해 타기 시작하는 현상이다.
구분 |
발화 |
인화 |
형식적 |
착화원 무 |
착화원 유 |
물리적 |
물질농도와 에너지의 두가지 조건을 필요 |
물질농도에 관한 조건만으로 연소 |
현상적 |
가연성 혼합계를 외부에서 가열하기 때문에 밀폐계의 문제이다. |
국소적인 열원에 의한 발화현상이기 때문에 개방계의 문제이다. |
인화현상의 차이점(액체와 고체)
구분 |
액체 |
고체 |
가연성가스의 공급 |
증발과정 |
열분해과정 |
인화에 필요한 에너지 |
적다 |
크다 |
액체의 인화는 고체보다 일어나기 쉽다.
자기반응성물질
1) 특성
- 가연성물질이 그 물질 자체 내에 산소를 함유하고 있다.
- 외부에서 가열하면 분해되어 가연성 기체와 산소를 발생한다.
- 공기 중의 산소를 필요로 하지 않고 자체의 산소만으로도 연소한다.
2) 종류
- 질산에스테르류(니트로글리세린, 니트로글리콜)
- 셀룰로이드
- 니트로화합물(피크린산, TNT등)
- 아조화합물
- 디아조화합물
- 유기과산화물류
3) 참고
· 자연발화 : 공기 중에서 스스로 발화점에 도달하여 연소하는 것
· 자기연소(내부연소) : 공기가 없더라도 가열하기만 하면 연소하는
것
자연발화
물질이 공기 중에서 발화온도보다 훨씬 낮은 온도에서 자연히 발열하고 그 열이 장기간 축적되어 발화점에 도달하여 나중에 연소에 이르는 현상이다.
자연발화를 일으키는 원인으로는 물질의 산화열, 분해열, 흡착열, 중합열 등이 있다.
특징 : 자연발화는 축열과정 영향을 받기 때문에 내부에서는 방열과
발열속도의 균형이 문제가 되어 방 열이 큰 조건에서는 그것에 알맞는 발열을 얻기 위해서 가열 온도가 높지 않으면 안되고, 반대 로 방열이 적으면 낮은 온도에서도 발화가 일어난다.
자연발화온도 : AIT : Auto Ignition Temperature
외부에서 점화원을 부여하지 않고 증기가 주위의 에너지로부터 자발적으로 발화하는 최저온도.
산소농도, 압력, 접촉면적, 탄화수소의 분자량이 클수록 AIT는 낮아진다.
잠복화재 (광산에서의)
상당한 시간동안 잠복상태로 존재하는 화재.
외견상 완전 진화된 것으로 보였던 불씨가 재발화하여 발생한 화재.
잠재발열량
정의 : 건축 자재의 평균발열량
단위 : BTU/lb
전압정제파비
도파관, 동축케이블 또는 기타 전송로에 발생하는 정재파에서 죄대
전압점에 대한 전압의 진폭과 인근의 최소 전압점에 대한 전압의 진폭 비.
점화원
연소반응에 필요한 에너지를 외부에서 공급하는 에너지원
① 전기불꽃
② 화염
③ 충격
④ 마찰
⑤ 단열압축
⑥ 충격파
⑦ 열복사
⑧ 정전기방전
⑨ 자외선
정압작동장치의 정의와 설치이유
정의 : 저장용기 내부의 압력이 설정압력이 되었을 때 주밸브를 개방하는 장치.
종류 : 압력스위치식, 시한릴레이식, 기계식
설치이유 : 화재시 실 내의 인명이 안전하게 대피한 다음 분말을 방사하여 소화함으로써 거주자의 질식 사를 방지하기 위하여 설치한다.
정전기의 제거방법
1) 정의 : 정전기란 전하의 공간적 이동이 적어 이 전류에 의한 자계효가가 전계효과에 비해 무시할 정 도로 아주 적은 전기를 말한다.
2) 방지대책
① 접지에 의한 방법
② 공기중의 상대습도를 70%이상으로 하는 방법
③ 공기를 이온화 하는 방법
- 본딩과 접지
본딩이란 배관의 플랜지와 레일의 접촉부분등 금속물체 사이가 절연상태로 되어 있는 경우 이 사이를 도선으로 결합하여 양자의 전위차를 제거하고 방전을 방지하기 위해 실시하며, 접지는 물체에서 발생한 정전기를 대지로 누설시켜 물체에 정전기가 축적되는 것을 방지하기 위해서 실시하는데 정전기의 방재대책 중에서 가장 기본적인 대책이다.
본딩만으로는 정전기 대책이 되지 못하므로 본딩을 실시할 때에는 반드시 접지를 동시에 실시하는게 좋다.
- 가연성 분위기의 불활성화
가연성 분위기를 제거함으로써 정전기를 방지하는 방법인데, 이것은 질소, 탄산가스와 같은 불활성가스를 이용하여 공기를 치환시킨다.
- 가습
일반적으로 상대습도가 60∼70% 이상이 되면 정전기는 방지된다.
- 제전에 의한 대전방지
제전은 어떤 물체에 발생 또는 대전되어 있는 정전기를 안전하게 제거하는 것으로 주로 정전기상의 부도체를 대상으로 한 방지대책이며 일반적으로 제전기가 사용되고 있다.
제전한다는 것은 물체의 전 대전전하를 완전히 중화시키는 것이 아니고 정전기에 의한 재해가 발생하지 않을 정도까지 중화시키는 것이다.
- 정전유도에 의한 이온화법
공기 중에 이온을 만들어 대전체 표면의 전하를 중화시켜 공기 중에 방전시키는 것을 이용한 것이다.
- 전도성 부여
전기 저항이 높은 물질 대신에 전도성이 있는 물질을 사용하는 것으로 액체의 전도성을 증가시키면 전하의 누설을 촉진시키며 정전기를 방지한다.
- 마찰을 줄임
보통 마찰이 정정기를 가장 많이 발생시키는데 마찰계수가 큰 벨트를 사용하거나 마찰되는 두 물질을 대전 서열이 가까운 것으로 선택하거나 두 물질 모두를 도전성 물질로 하는 방법이 있다.
- 정전차폐
접지된 도체로 대전 물체를 덮거나 둘러싸는 방법
- 정치시간
탱크로리 등에 위험물을 주입하여 용기 내의 유동이 정지하여 정전기
방전이 발생치 않을 정도까지 정치시간을 둔다.
제거소화법
① 고체가연물 : 제거
② 가스 : 공급 중지(밸브차단)
③ 전기화재 : 전기공급 중지(전원차단)
④ 화염 : 미연가스의 제거(강풍)
⑤ 수용성알콜화재 : 수용액을 만들어 그 농도를 연소하한계 이하로
한다.
주요구조부
변형이나 훼손이 되면 복구하기가 어렵고 건물의 자립에 크게 영향을 미칠 수 있는 벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕 그리고 주계단을 말하며, 사잇벽(칸막이벽,간벽), 사이기둥, 최하층 바닥, 작은 보, 차양, 보조계단, 옥외계단 등과 같이 구조상 중요하지 않은 부분은 제외된다.
(참고) 구조내력상 주요한 부분 : 건축물의 기초, 벽, 기둥, 바닥판, 지붕틀, 토대, 사재, 가로재 등의 구조부재로서 건축물에 작용하는 자중,
적재하중, 적설하중, 풍하중, 토압, 수압, 지진하중, 기타의 진동 또는
충격에 대하여 그 건축물을 안전하게 지탱하는 기능을 가지는 건축물의 부분이다.
증기-공기 밀도
어떤 온도에서 액체와 평형상태에 있는 증기와 공기의 혼합물의 증기밀도.
증기-공기밀도= { { P}^{' }d } over {P }+ { P- { P}^{' } } over {P } |
P |
: 전압 또는 대기압
{ P}^{' } |
: 액체의 증기압
d |
: 증기비중(밀도)
증기압·비등점
1) 증기압
일정 온도에서 증기 그 자체 또는 기체들이 혼합된 혼합증기에 의해 발생하는 압력으로서 기화되는 액체의 표면에서 측정된 것.
2) 비등점 : Boiling Point
액체가 기화하기 시작하는 온도. 즉 액체의 증기압이 대기압을 초과할 때의 온도.
비점은 압력과 액체의 특성에 따라 다르다.
비점이 낮을수록 위험성은 증가한다.
증기운폭발(Unconfined Vapor cloud Explosion)
가스의 비중이 공기보다 큰 인화성 액체가 누설되면서 그 가스가 주위의 낮은 공간에 서서히 확산되어 가스 증기와 공기가 연소법위 사이로 혼합된 상태에서 인화, 폭발되는 것이다.
가스가 확산되어 점화원과 접촉하여 인화, 폭발하는 데는 보통 30초∼30분 정도 걸린다.
증기 위험도 지수 : VHI : Vapor Hazart Index
허용농도와 포화증기농도의 비.
VHI= { Pmax} over {760 } TIMES { 105} over {AC } |
VHI |
: 증기 위험도 지수
Pmax |
: 포화증기압(㎜Hg)
AC |
: 허용농도(ppm)
용제 분자가 공기중에 포화하였을 때 허용농도의 몇배로 되는가를 나타내는 값이다.
유기용제의 잠재적인 위험성을 평가하는데 적합하다.
증축과 개축
·증축 : 기존건축물이 있는 대지안에서 건축물의 건축면적, 연면적 또는 높이를 증가시키는 것.
·개축 : 기존건축물의 전부 또는 일부를 철거하고 그 대지안에 종전과 동일한 규모의 범위 안에서 건 축물을 다시 축조하는 것.
·신축 : 건축물이 없는 대지에 새로이 건축물을 축조하는 것.
·이전 : 건축물을 그 주요구조부를 해체하지 아니하고 동일한 대지안의 다른 위치로 옮기는 것.
·대수선 : 건축물의 주요구조부에 대한 수선 또는 변경으로서 대통령령이 정하는 것.
① 내력벽의 벽면적을 30㎡ 이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것.
② 기둥을 3개 이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것.
③ 보를 3개 이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것.
④ 지붕틀을 3개 이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것.
⑤ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 해체하여 수선 또는 변경하는 것.
⑥ 주계단, 피난계단 또는 특별피난계단을 해체하여 수선 또는 변경하는 것.
⑦ 미관지구안에서 건축물의 외부형태 또는 담장을 변경하는 것.
지락
전선로 중 전선의 하나 또는 두선이 대지에 접촉하여 전류가 대지로 통하는 것.
금속체 등에 지락될 때의 스파크 또는 목재 등에 전류가 흐를 때의 발화현상 등에 의해 화재의 원인이 된다.
직입기동과 Y-Δ기동
직입기동 : 정격전압의 전원에 유도전동기를 직접 접속하여 기동하는 방법. 5㎾이하의 소형 유도전동기
Y-Δ기동 : 기동시는 1차권선을 Y로 접속하고 기동이 끝나면 Δ로 접속을 바꾸는 방법이다. 5-15㎾의 유도전동기
기동전류, 기동토크 모두 직입기동시의 1/3이 된다.
기동보상기기동 : 단권 변압기로 기동전압을 감소시켜 기동하는 방법. 15㎾이상의 유도전동기
기동전류, 기동토크 모두 직입기동시의
1/ { alpha }^{2 } |
이 된다.
Reactor기동 : Reactor를 직렬로 접속하여 기동하고 기동후 단락하는 방법
기동전류, 기동토크 모두 직입기동시의
1/ { alpha }^{2 } |
이 된다.
최소발화에너지 : MIE : Minimum Ignition Energy
가연성 가스 및 공기와의 혼합가스에 착화원으로 점화시에 발화하기 위하여 필요한 최저 에너지
MIE= { 1} over { 2} C { V}^{2 } |
MIE |
: 최소착화에너지(J)
C |
: 콘덴샤 용량(F)
V |
: 전압(V)
온도, 압력, 농도가 클수록 MIE는 작아진다.
최소산소농도 : MOC : Minimum Oxygen Concentration
화염을 전파하기 위한 최소한의 산소농도.
MOC는 공기와 연료 중의 산소이며 , % 단위를 갖는다.
MOC=(산소몰수)(연소하한계) |
폭발 및 화재는 연료의 농도에 무관하게 산소의 농도를 MOC이하로 감소시킴으로서 방지할 수 있다.
불연성가스 등을 가연성 혼합기에 첨가하면 MOC는 감소된다.
최소 점화전류
폭발성가스와 공기의 혼합가스에 온도를 가할 경우 연소 또는 폭발을 일으킬 수 있는 최소의 회로전류로서 폭발성가스의 종류에 따라 다르다.
최소 점화전류는 메탄에 대한 최소 점화전류와 측정대상으로 하는 폭발성 가스와의 비로 표시된다.
충격감도 : Impact Sensitivity
물질이 고체인 경우에는 최소발화에너지에 의한 발화특성의 위험성 지표를 구하기가 어렵다.
폭발성물질과 같은 것은 일정한 무게의 물체를 낙하시켜 충격에 의해
에너지를 주어 이에 의한 발화성을 알아보는 것으로 낙하물체의 높이를 변화시키는 것에 따라 에너지를 변화시키지만 에너지의 절대값은
구할 수 없고 상대적인 비교만을 행하는 것으로 이를 충격감도라 한다.
토너멘트(균등)배관방식의 사용이유(분말설비의)
각 분사헤드에서 분말소화약제의 방사압력과 방사량을 일정하게 하고, 분말과 가압용가스등의 분리현상을 방지하기 위해서 토너멘트(균등)배관방식을 사용한다.
통기장치 (위험물 탱크의)
옥외탱크저장소의 압력탱크외의 탱크에는 통기관을 설치하되 제4류위험물의 탱크에 설치하는 통기관은 다음 각 호의 기준에 의한 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브부착 통기관으로 하여야 한다.
① 밸브없는 통기관
- 통기관의 지름은 30㎜이상으로 할 것
- 통기관의 선단은 수평면에 대하여 45도 이상 구부려 빗물 등이 들어가지 아니하도록 할 것.
다만, 빗물등이 들어가지 아니하는 구조로 된 것은 그러하지 아니하다.
- 가는 눈의 동망등으로 인화방지망을 할 것.
② 대기밸브부착 통기관
- 100g/㎠이하의 압력에서 작동할 수 있는 것으로 할 것.
- 가는 눈의 동망등으로 인화방지망을 할 것.
특수가연물의 종류·수량
품 명 |
수 량 |
|
제1종가연물 면화류 목모 및 대패밥 제2종가연물 넝마 및 종이조각 사류 볏짚류 고무류 석탄 및 목탄 목재가공품 및 톱밥 |
200㎏ 200㎏ 400㎏ 600㎏ 1000㎏ 1000㎏ 1000㎏ 3000㎏ 10000㎏ 10㎡ |
|
합성수지류 |
발포시킨 것 |
20㎡ |
그밖의 것 |
3000㎏ |
특별피난계단
·정의 : 피난계단은 직통계단의 구조에 피난상 안전을 고려한 구조의 계단을 말하며, 특별피난계단은 피난계단에 화염과 질식 또는 피난의 장애요인이 되는 연기의 침입을 방지하고 침입된 연기를 유효하게 배출시킬 수 있도록 전실을 설치한 것이다.
·구조
- 건축물의 내부와 계단실은 노대를 통하여 연결하거나 외부를 향하여 열 수 있는 면적 1㎡이상인 창 문(바닥으로부터 1m이상의 높이에 설치한 것에 한한다) 또는 건축물의 설비기준등에 관한 규칙에 적합한 구조의 제연설비가 있는 부속실을 통하여 연결할 것.
- 계단실, 노대 및 부속실은 창문 등을 제외하고는 내화구조의 벽으로 각각 구획할 것.
- 계단실 및 부속실의 벽 및 반자로서 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것.
- 계단실 및 부속실에는 채광이 될 수 있는 창문 등이 있거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것.
- 계단실, 노대 또는 부속실에 설치하는 건축물의 바깥쪽에 접하는 창문 등은 계단실, 노대 또는 부속 실 외의 당해 건축물의 다른 부분에 설치하는 창문등으로부터 2m이상의 거리를 두고 설치할 것.
- 계단실에는 노대 또는 부속실에 접하는 부분외에는 건축물의 안쪽에 접하는 창문등을 설치하지 아 니할 것.
- 계단실의 노대 또는 부속실에 접하는 창문 등은 망이 들어있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적을 각각 1㎡이하로 할 것.
- 노대 및 부속실에는 계단실 외의 건축물의 내부와 접하는 창문 등을 설치하지 아니할 것.
- 건출물의 안쪽으로부터 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치하고, 노대 또는 부속실로부터 계단실로 통하는 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것.
- 계단은 내화구조로 하되 피난층 또는 지상으로 직접 연결되도록 할 것.
- 출입구의 유효 너비는 0.9m이상으로 할 것.
파열
용기내에서 폭발현상으로 압력의 증가가 일어나 용기의 재료가 압력에 견디지 못하고 용기의 파괴가 일어남과 동시에 폭음과 고온 폭발물이 생성되는 현상
폭굉(Detonation)·폭연(Deflagration)
·폭굉 : 연소파의 전파속도가 음속보다 빠른 것을 폭굉이라 하며, 연소파의 진행에 앞서서 충격파가 진 행되어 심한 파괴작용과 굉음을 동반한다. 폭굉시 연소파의 전파속도는 1000∼3500m/sec이다.
·폭연 : 연소의 한 형태로서 연소파의 전파속도가 음속보다 느린 것.
충격파를 방출하지 않으면서 급격하게 진행되는 연소. 연소파의 전파속도는 0.1·10m/sec이다.
폭발·화재
폭발 : 화학반응이나 상변화에 따라 발생하는 열에 의해 급격한 기체 부피의 팽창이 일어나고 그 결과 급격한 압력의 증가로 파괴작용을 일으켜 폭음을 내거나 높은 온도의 폭발생성물을 내고 때로는 화재를 수반하는 현상
화재 :
연소에서 폭발로의 이행
일단 연소가 개시되면 발생하는 연소열에 의해 가연물의 다른 부분도
발화온도에 달하여 연소를 시작하고 이렇게 하여 연소는 가연물과 산화제가 존재하는 한 자동적으로 계속되는데 반응속도가 너무 빠르면
많은 연소열이 일시에 발생하여 반응속도가 급격히 빨라져 폭발에 이르게 되거나 연쇄반응의 연쇄운반체의 수가 급격히 증가함으로써 반응속도가 가속되어 폭발에 이르게 된다.
폭발의 종류
(1)종류
1)화학적폭발
① 산화폭발 : 가연성 고체 및 액체에서 증발된 가스 중 가연성 가스가 산소공급원과 혼합되어 점화 원의 존재하에 심하게 연소하는 일종의 산화반응이다.
② 분해폭발 : 아세틸렌, 산화에틸렌, 5류위험물 등의 믈질은 온도와 압력에 영향을 받아 분해되며, 이 때 발생하는 열과 압력에 의해서 폭발하는 것이다.
③ 중합폭발 : 시안화수소, 산화에틸렌 등의 물질이 중합반응을 일으킬 때 발생하는 중합열에 의해서 일어나는 폭발이다.
2) 물리적폭발
보일러나 고압용기등에 대한 관리 부주의, 주위 온도의 상승 등으로 인해 내부압력이 상승되어 폭발 하는 등 화학적인 변화 업이 단순한 내압의 상승에 의한 폭발이다.
① 액상에서 기상으로의 상변화 :
② 고상에서 기상으로의 상변화 :
표면연소(GLOW)와 표면화재
목탄, 코크스, 금속분과 같이 가열시 열분해에 의해 증발되는 성분이 없이 물체 표면에서 산소와 직접 반응하여 연소하는 형태.
휘발분도 없고 열분해반응도 없기 때문에 불꽃이 없다.
표면하 주입방식·반표면하 주입방식
종류 |
표면주입식 |
표면하주입식 |
반표면하주입식 |
개요 |
콘루프탱크와 같은 지붕이 있는 탱크에 사용하는 가장 일반적인 포방출방식으로 탱크 측면에 폼챔버를 설치하고 유면에 포를 방사하는 방식으로 방출구는 Ⅰ형,Ⅱ형,특형이 있다. |
표면주입식의 경우는 화재로 인하여 탱크 측면에 설치된 폼챔버가 파손되는 단점이 있으며, 또한 초대형 탱크에서의 유효한 소화가 곤란하다. 이를 보완하기 위하여 탱크 밑면에서 포를 주입하는 표면하 주입식이 개발되었다. |
표면하주입식을 더욱 개량한 것으로 표면하주입식이 포방출시 포가 탱크 바닥에서 액면까지 떠오르면서 유류에 오염되어 파괴되므로 이로 인하여 소화효과가 저하되는 것을 방지하기 위하여 개발된 방식으로 호스가 액체 표면에 떠올라 포가 방출한다. |
특징 |
-콘루프탱크 및 플루팅루프탱크에 점부 사용할 수 있다. -포방출은 대기압 상태에서 행한다. -초대형탱크의 경우는 유효한 소화가 곤란하다. -화재시 탱크가 파손되면 폼챔버가 파손될 위험이 있다. |
-콘루프탱크와 같은 대기압 탱크에 가장 효과적이다. -플루팅루프탱크,수용성액체위험물,점도가 높은 액체 위험물 등에서는 사용하지 않는다. -내유염성이 있는 수성막포,불화단백포를 사용한다. -높은 유압으로 주입한다. -포방출구의 높이는 탱크바닥에 고인 물의 높이 이상의 위치에 설치하여야 한다. |
|
장점 |
-화재시 탱크가 변형되어도 포주입에 여양이 적다. -바닥에서 포가 부상하면서 탱크유면의 온도를 저하시킨다. -포가 유면에 넓고 고르게 퍼질 수 있다. |
-포가 유류에 오염 및 파괴되는 것을 방지한다. -포방출시 탱크바닥에 고여 있는 물을 교반하지 않는다. |
화세확대 방지대책
① 화염의 조기발견·초기소화
연소면적 혹은 손해는 시간의 2승에 비례하여 증가하므로 화재는 빨리 발견할수록 제어하기 쉽다.
② 구획화에 의한 화염규모의 국한화
화재를 일정공간 또는 면적 내로 억제해서 소화활동 등을 용이하게 함과 동시에 피해범위를 제한한다.
방화구획, 방연구획, 용도구획 등의 건물 구획화, 석유관련산업 등에서는 방유제, 시설간 보안거리, 시설 배치계획 등으로 구체화 되어 있다.
③ 가연물량의 제한
④ 난연화·불연화
화재 확대를 될 수 있는 한 지연시킬 목적으로 난연화는 자주 사용되며, 근본적인 화재방지를 위해서 는 불연화 방법을 써야 한다.
화염속도
가연성 혼합기 중에 한번 화염이 발생하면 이를 중심으로 해서 주위에 확대되는데 이때에 화염면이 이동해가는 속도 즉, 화염이 전파해
가는 속도를 화염속도라 한다.
화염일주한계(최대안전틈새)
폭발성 분위기 내에 방치된 표준용기의 접합면 틈새를 통하여 폭발화염이 내부에서 외부로 전파되는 것을 방지할 수 있는 틈새의 최대 간격치.
폭발성 혼합가스를 금속성의 2개의 공간에 넣고 사이에 미세한 틈을 갖는 벽으로 분리하고 한쪽에 점화하여 폭발되는 경우에 그 틈을 통하여 다른 곳의 가스에 인화되지 않는 한계의 폭이다.
폭이 작은 물질이 화염 전파력이 강하여 위험한 물질이 된다.
화염일주한계 등을 고려함으로서 전기기구 등의 방폭구조 틈의 설계에 효과적으로 적용할 수 있다.
폭발 등급 |
1 |
2 |
3 |
틈새의 폭(㎜) |
0.6초과 |
0.4초과 0.6이하 |
0.4이하 |
해당가스 |
아세톤,크실렌,벤젠,부탄, 메탄 |
에틸렌 |
아세틸렌,수소 |
화재가혹도
화재하중(Fire Load) |
화재가혹도(Fire Severity) |
||
정의 |
화재실 또는 화재구획의 단위 바닥면적에 대한 등가 가연물량 값을 화재하중이라 한다. |
화재의 양과 질을 반영한 화재의 강도이다. |
|
계산식 |
q : 화재하중(㎏) Gt : 가연물량(㎏) Ht : 가연물의 단위 발열량(kcal/㎏) H0 : 목재의 단위발열량(4500kcal/㎏) A : 화재실 화재구획의 바닥면적(㎡) ΣQt : 화재실·화재구획 내의 가연물 전체 발열량(kcal) |
화재가혹도 = 지속시간 × 최고온도 화재시 지속시간이 긴 것은 가연물량이 많은 양적개념이며, 연소시 최고온도는 최성기때의 온도로서 화재의 질적개념이다. |
|
비교 |
화재의 규모를 판단하는 척도이다. 주수시간을 결정하는 인자이다. |
화재의 강도를 판단하는 척도이다. 주수율을 결정하는 인자이다. |
화재피해의 증가추세 원인
① 인구의 급증 및 도시집중에 따른 건물의 고층화, 밀집화, 다양화.
② 인간의 역할과 감시가 제외된 자동공정의 증가
③ 플라스틱등 가연성물질의 대량 사용
④ 좁고 밀폐된 공간내의 고가품의 집적
⑤ 적절한 방화구획이 되어 있지 않은 대형건물의 증가.
⑥ 새롭고 위험한 생산방법의 도입
⑦ 가볍고 불에 타기 쉬운 재료들을 구조부제로 대체사용(공장등)
⑧ 방화사범의 증가
⑨ 석유류, 가스류 사용의 증가
⑩ 소방관계법규의 미비
환기지배화재(Ventilation Controlled Fire)
구분 |
환기지배화재(Ventilation Controlled Fire) |
연료지배화재(Fuel Controlled Fire) |
정의 |
연료량이 많고 통기량이 적은 경우에는 연소량이 통기량의 지배를 받기 때문에 연소율이나 연소시간이 연장될 수 있으며, 이러한 경우 창문등 개구부가 트여서 외부의 대기 상태에 노출되면 화재가 확대되어 연소율이 증가한다. |
연료량이 적고 통기량이 충분한 경우 불은 연료의 표면상에서 제한적으로 연소가 이루어지게 된다. 연료지배화재는 그 연소시간이 짧고 외부에서 찬 공기가 유입되어 방안의 온도는 높지 않다. |
건물 |
지하실, 극장, 각 지역에 소규모로 창문이 고정되어 밀폐되어 있는 건물 |
큰 개방형 창문이 설치되어 있는 건물 |
건물의 내화기준을 결정할 때는 보다 파괴적인 환기지배화재가 일어날 수 있는 사항을 고려해야 한다.
화재위험지수
화재의 크기는 화재심도×화재빈도로 나타낼 수 있다.
훈소 : Smoldring
열분해에 의한 가연성 생성물이 바람에 의해 그 농도가 현저히 희석되던지, 공간이 밀폐되어 있어서 산소공급이 부족하게 되면 가연성 혼합기는 형성되지 않고 분해생성물은 화염을 통하지 않는 직접 경로로 계 밖으로 나가게 되는데 이를 훈소라 한다.
훈소의 생성물
훈소에서 분해생성물은 화염이라고 하는 고온의 장을 통과하지 않으므로 그대로의 모양으로 외부에 방출되기 쉽고, 분자량이 큰 특유의 냄새가 있는 물질이 나올 가능성이 있다.
훈소에 의하여 발생되는 연기는 액체 미립자의 것이 되며, 랤은 화염 중에서 생성되는 그을음과 같은 고체 미립자계의 연기와는
성질이 다르다.
Air Sampling Detector의 정의와 원리·감지범위
정의 : 연소 초기단계에서 열분해시 생성된 초미립자를 감지구역 내에 설치된 흡입배관을 통하여 흡입기에 의해 감지헤드로 흡입시켜 미립자를 분석하여 화재신호를 발생하는 감지기이다. 즉, 공기표본추출형감지기라고 한다.
원리 : Air Pump에 의해 방호대상물의 공기 표본을 감지기 내 high humidity chamber로 흡인하고 chamber 내의 압력을 약간 낮추면 연기입자는 공기 중에 습도입자가 달라붙어 응축되어 Cloud형상을 만든다. Cloud의 밀도는 광전식 원리에 의해서 측정되며, 밀도가 설정치 이상이면 화재신호를 발생한다.
감지범위 : 0.005∼0.02㎛의 입자를 측정할 수 있으며, 이것은 재래식
감지기보다 450배 이상 작은 입자를 검출하는 것을 의미한다.
광전식 분리형 연기감지기와 광전식 스포트형 연기감지기의 작동원리상 차이점
· 광전식 분리형 연기감지기
송광부와 수광부로 구성되어 있으며, 송광부에서 상시 수광부로 빛을 보내고 있어 그 사이에 연기가 광도의 축을 방해하는 경우 광량이 감소되면서 일정량을 초과하면 화재신호를 보낸다.
· 광전식 스포트형 연기감지기
화재에 의하여 암상자 내에 연기가 유입되면 연기에 포함된 입자가
광속에 의하여 산란반사를 일으 키고 수광소자는 산란광의 일부를 받아 수광량의 변화를 검출하여 수신기에 화재신호를 보낸다.
다신호식 감지기
감지원리는 동일하나 감도가 서로 다른 2개 이상의 신호를 발하는 감직기이다.
다신호식 감지기는 성능, 종별, 공칭작동온도 또는 공칭축적시간별마다 서로 다른 2이상의 신호를 발할 수 있는 것으로 되어 있다.
다신호식 감지기로부터 신호를 받기 위해 2신호식 수신기를 사용해야
한다.
ESFR 스프링클러 헤드
랙크식 창고의 경우는 화재하중이 매우 높은 장소로서 화세가 강력하여 불길 속으로 물방울의 침투가 용이하지 않다. 이를 보완하기 위하여 개발된 헤드가 ESFR( Early Suppression Fast Response )헤드이다.
일반적으로 화재 초기에 작동될 수 있도록 열에 의한 감도 성능이 우수한 조기작동형 헤드를 Fast response head라 하며, 이러한 Fast response head의 감도성능과 함께 화재발생 초기에 강력한 화세를 침투할 수 있도록 입자가 큰 물방울을 방사하도록 설계된 헤드이다.