Chapter 1. 연소
1. 연소의 기본이 되는 산화반응과 환원반응을 설명하시오.
2. 인화점,연소점,발화점에 대하여 설명하고 각각의 영향요소에 대해 설명하시오.
3. 물적조건과 에너지조건에 대하여 설명하고 각각의 요소를 설명하시오.
4. 연소속도와 화염속도의 차이점에 대하여 설명하시오.
5. 프로판의 완전연소방정식을 구하고 연료몰수와 산소몰수를 설명하시오.
6. 증기위험지수(VHI), 증기-공기밀도, Burgess-Wheeler 법칙을 수식을 사용하여 설명하시오.
7. LOI, MOC, OB, MOB에 대하여 설명하시오.
8. 연기의 표현방법중 절대농도와 상대농도, 가시도(Visibility), 감광계수, 광학밀도, 재료의 발연
계수에 대하여 설명하시오.
9. 연기의 유동현상 중 다음내용을 설명하시오.
① 연기의 유동현상의 정의와 종류
② 연돌효과(Stack Effect)와 Smoke hatch 관계
③ 연통에서의 Draft Effect 정의와 영향요소
④ 실내화재시 연돌효과(Stack Effect)와 역연돌효과(Reverse Stack Effect)
10. 연기확산 요인에 대해 5가지 이상 설명하시오.
11. LFL 구하는 방법을 설명하고 르샤틀리에 공식을 유도하시오.
12. 연쇄반응과 부촉매효과를 소화약제와 관련하여 설명하시오.
13. 점화원중의 하나인 단열압축을 수식을 이용하여 설명하고 비열비에 대하여 설명하시오.
14. 연소성 도표의 개념을 설명하고 프로판의 연소성도표를 작성하시오.
Chapter 2. 방화(건축,초고층)
1. 열전달(Heat transfer)은 근본적으로 전도, 대류, 복사에 의해 이뤄진다. 3가지 기본식을 쓰고
열관류율(K)을 설명하시오.
2. 화재성장의 3요소에 대해 설명하고, 발화시간(Tig)을 재료 두께에 따라 수식으로 표현하시오.
3. 화재성장속도에 대하여 설명하고, NFPA의 화재성장시간에 따른 화재성장속도를 4단계로
분류하시오.
4. Flash over와 Back draft 현상을 비교 설명하시오.
5. 열경화성수지와 열가소성수지를 비교설명하고 최근 난연재 개발현황에 대하여 설명하시오.
6. 열용량(Heat capacity), 열관성(kρc), 열확산율(Thermal diffusivity)에 대하여 설명하고
화재성장속도와의 상관관계를 설명하시오.
7. 열이동 방법중 하나인 복사에 대하여 설명하고 흑체, 형태계수, 방사율에 대하여 설명하시오.
8. 연료지배형화재(Fuel control fire)와 환기지배형화재(Air control fire)를 설명하고 환기요소
(Ventilation Parameter)와의 상관관계를 설명하시오.
9. 건축물의 창으로부터의 상층 연소확대에 대한 이론과 방지대책을 설명하시오.
10. 인첩건축물로의 연소확대(유소) 방지대책을 설명하시오.
11. 화재가혹도(Fire severity)와 화재하중(Fire load)에 대하여 설명하시오.
12. 화재의 수동적 방화(Passive Fire Protection)의 개념을 설명하고 그 대책을 일반건물의 경우와
화학공장의 경우로 구분하여 설명하시오.
13. 고강도 콘크리트의 폭렬현상(Spalling)과 고온시 콘크리트의 물리·화학적 변화를 설명하고 이에
대한 대책을 기술하시오.
14. 콘크리트 중성화의 개념과 콘크리트와 열과의 상관성을 설명하시오.
15. 고강도 콘크리트를 사용한 단열이 잘된 초고층 아파트의 화재발생시 화재성상을 설명하고, 피난
관점에서 문제점을 기술하시오.
16. 국내건축법과 NFPA의 불연성 내장재의 분류, 등급, 성능기준을 기술하시오.
17. 건축물 피난에 대하여 피난접근(Exit Access), 피난(Exit), 피난배출(Exit discharge)로 구분하여
설명하시오.
18. 보행거리와 수평거리를 비교 설명하고 보행거리와 수평거리에 따른 소방시설 설치기준을 화재안전기준에 의거하여 기술하시오.
19. 고층병원에 피난 설비를 설치하고자 한다. 이때 피난기구와 비상용E/V 의 상호관계에 대해 설명
하고, 각 층별 피난기구(화재안전기준에 의거)의 형태에 대해 설명하시오.
20. 고층건물 계획시 무창층의 개념으로 시공하는 경우가 있는데, 이 경우 피난, 소화활동, 소방시설
설치상의 문제점에 관하여 설명하시오.
21. 아트리움의 단층(Stratification)현상의 특징과 대책에 대하여 설명하고, 아트리움에 설치할수 있는
최적의 감지기에 대하여 설명하시오.
22. 지하가와 지하구를 설명하고, 연소방지설비에 대하여 설명하시오.
23. 최근 국내 대도시의 대심도 터널을 계획하고 있다, 국내 대심도 터널의 화재시 문제점과 대책에
대하여 설명하시오.
24. 반도체공장(Clean room)과 첨단 IT센타의 방화계획 수립시 고려해야 할 특징과 방화대책을 기술
하시오.
25. 초고층 건축물의 화재시 화재특성, 피난 및 소화활동 문제점에 대하여 기술하시오.
26. 비상용승강기의 구조와 승강장 및 승강로의 구조에 대하여 설명하고, Piston Effect에 대하여
설명하시오.
27. 건축재료는 크게 합성수지계, 목질계, 천연섬유계(실크, 양털류등)로 대별된다. 이러한 건축재료가
연소될때 발생되는 연소생성가스의 종류, 위험성, 연소조건에 따른 연소생성물의 조성에 대하여
설명하시오.
28. 지하주차장에 스프링클러설비 설치시 건축, 기계설비, 전기설비 등의 관련 공사를 할 때 주요
고려사항에 대하여 기술하시오.
29. 방염제품 성능시험기술기준에서 정한 방염성능기준과, 측정방법을 기술하시오.
30. 방염처리 대상, 방염대상 물품, 방염제품의 연기밀도 측정기준에 대해여 설명하시오.
31. 건축물의 화재발생시 열방출율과 시간과의 상관성에 대해 설명하시오.
32. 화재하중과 TNT당량에 대해 설명하시오.
33. 폭발피해를 예측할수 있는 TNT당량과 Scaling의 3승근법칙에 대해 설명하시오.
34. 최근 “해운대화재”를 통해 본 고층빌딩에 소화설비 적용시 고려해야할 사항을 소화설비 및 소화활동 설비로 구분하여 설명하시오.
35. 최근 발표된 고층건축물 종합대책에 대해 중요 내용을 설명하시오.
36. 코안다효과 (Coanda Effect)와 트렌치효과 (Trench Effect)를 설명하시오.
37. 연소할 우려가 있는 개구부와 연소할 우려가 있는 부분에 대하여 비교 설명하시오.
38. 난연제 정의, 난연화 원리, 난연제 분류 및 난연처리방식, 개발동향을 기술하시오.
39. 초고층건축의 건축법상 정의 및 초고층건축물에 국내 NFSC 를 적용할 시 개선이 필요한
부분을 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화활동설비로 구분하여 귀하에 생각을 기술하시오.
40. IT 센타 (Imformation Technology Center) 방호대책에 대해 논하시오.
41. 무창층의 정의 및 무창층과 지하층화재의 위험성 및 대책을 설명하시오.
42. 직통계단, 피난계단, 특별피난계단의 설치기준을 기술하시오.
43. 직통계단 대상, 설치기준, 직통계단을 2개소 이상 설치하여야 하는 경우에 대하여 설명하시오.
44. 옥외 피난계단 설치대상과 통로 설치기준을 설명하시오.
45. 건축물의 피난 방화등의 관한 규칙에서 규정한 문화 및 집회시설중 공연장의 관람석등으로
부터의 출구기준과 공연장에 설치하는 복도의 설치기준을 기술하시오.
46. 방화구획의 구획방법 및 완화조건에 대해 설명하시오.
47. 최근 방재청에서 배포한 피트층 소화설비 적용에 관한 업무 지침을 기술하고 문제점 및
발전방향에 대해 설명하시오.
48. 하향식피난구의 설치기준과 내화성능 기준에 대해 설명하시오.
49. 비상구와 비상탈출구를 비교 설명하시오.
50. 건축법에서 정한 “구조기준 및 구조계산”을 하여야 하는 건물과 “지진에 대한 안전여부를 하여야 하는 건축물”을 각각 기술하시오.
51. 배연설비 설치 건축물과 배연창 설치기준에 대하여 설명하시오.
52. 대수선의 정의, 범위에 대하여 설명 하시오.
53. 대피공간의 설치대상, 설치제외, 구조(국토해양부 고시)에 대하여 설명하시오.
54. 방화지구에 대하여 설명하고, 방화지구 건축물의 주요구조부, 외벽은 내화구조로 하여야 하는데
예외사항에 대하여 설명하시오.
55. 경계벽과 칸막이벽 설치대상과 구조에 대하여 설명하시오.
56. 피난안전구역의 정의, 설치기준(건피방)을 설명하시오.
57. 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조와 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조를 설명
하시오.(건피방)
58. 건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 “거실의 반자높이”와 “채광 및 환기를 위한 창문등의 설치기준을 기술하고, 위 기준이 소방에 미치는 연관성을 설명하시오.
59. 자동방화셔터 및 방화문기준(국토해양부고시 제2009-863호)에 따른 셔터의 설치위치, 구성 및
셔터와 방화문의 성능기준, 성능시험 시험기관에 대하여 설명하시오.
60. 방화문의 내화성능 기준(하중지지력, 차염성, 차열성)에 대하여 설명하시오.
61. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령에서 정한 방염업의 종류와 그 종류별 영업
의 범위, 방염대상물품을 기술하시오.
62. 국내 내화구조 성능 인정절차를 기술하시오.
63. 건축물의 피난 방화구조등의 기준에 관한 규칙 제 15조에 의한 계단 및 경사로 설치기준을
기술하시오.
64. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제20조에서 규정한 피뢰설비 기준과 KS C IEC 62305
수뢰부 설계방법 3가지를 설명하시오.
65. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 의거 배연설비 기준과 배연창 유효면적 산정기준을 기술.
66. 건축물의 피난 방화등의 관한 규칙에서 정한 건축물에 설치하는 굴뚝 설치기준을 기술하시오.
Chapter 3. 방폭
1. 분진폭발의 원인, 특징, 폭발지수, 주요인자, 적용소화설비, 방지대책에 대하여 설명하시오.
2. 화염전파(Flame Propagation)에서 연소파(Combustion wave)와 폭굉파(Detonation wave)를
비교 설명하시오.
3. LPG, LNG, CNG가스의 성질, 화재특성, 저장방법, 충전소의 화재 폭발위험 및 방재대책에
대하여 설명하시오.
4. 전기방폭의 원리와 종류, 위험장소, 위험장소별 선정원칙에 대하여 설명하시오.
5. 방폭구조의 종류와 기호, 표준적 환경조건에 대하여 설명하시오.
6. 소염거리, 화염일주한계, 최대안전틈새에 대하여 간단히 설명하고, 화염일주한계 시험방법에
대하여 설명하시오.
7. 화염방지기(Flame Arrestor)의 기능과 원리를 설명하고, 설치되는 장소 5곳을 기술하시오.
8. 가연성가스의 불활성화(Inerting)와 퍼징(Purging)을 비교 설명하시오.
9. 연소와 폭발의 형태에 따른 종류를 분류하고, 폭발재해 6종 형식을 분류하고, 반응폭주(Runaway)
의 발생원인과 대책에 대하여 설명하시오.
10. 폭발의 원인 및 종류에 대하여 설명하시오.
11. 폭발과 화재를 가스폭발과 가스화재로 예를 들어 설명하시오.
12. BLEVE, UVCE를 비교설명하고 Fireball의 전이 과정에 대하여 설명하시오.
13. 건축물에 LPG가 누설되어 폭발되었다. 다음을 설명하시오.
① 화재가 발생하지 않은 경우의 원인 ② 화재발생시 화재발생 메카니즘
③ 화재성상의 특징 ④ 화재 및 폭발에 영향을 주는 주요인자
14. 분진폭발 영향요소와 위험도평가 방법을 기술하시오.
15. CNG(Compressed Natural Gas)와 LPG(Liquid Propane Gas)의 차이점을 기술하시오.
16. 산업계시설에서 주로 발생하는 분진폭발 영향요소와 위험도평가 방법을 기술하시오.
17. 분진의 등급분류 및 분진폭발지수에 대해 기술하시오.
18. 옥외 저장탱크의 통기관 설치기준에 대하여 설명하시오.
Chapter 4. 위험물/석유류
1. 인화성액체의 Pool fire의 영향요소와 불꽃높이에 영향을 주는 인자를 기술하고, 불꽃높이를
해석할 수 있는 무차원수를 설명하시오.
2. 칼륨과 나트륨 화재시 소화가능한 소화약제를 설명하시오.
3. 유기과산화물과 무기과산화물을 설명하고, 특수가연물 지정수량에 대해 설명하시오.
4. 금속화재의 정의, 특징, 예방대책 및 소화방법에 대하여 설명하시오.
5. 식용류화재를 분류하고 소화대책 및 Wet chemical에 대하여 설명하시오.
6. 소방법상의 제 1류 ∼ 제 6류 까지의 공통성질, 지정수량 및 위험등급, 저장 및 취급방법에 대하여
설명하시오.
7. GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)의 정의, 화학물질의 분류와 표지, MSDS(Material Safety Data Sheet)를 설명하시오.
8. GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)의 개념 및
적용이유를 설명하시오
9. REACH제도를 GHS제도와 비교 설명하시오.
10. 국내 위험물 위험도 분류와 분류기준을 설명하시오.
11. 알코올류 화재시 내알코올포 적용이유 및 내알코올포 종류별 특징을 설명하시오.
12. 알코올화재 특성, 소화메카니즘, 알코올류 판정기준, 내알코올포 적용해야 하는 위험물질 종류와,
내알코포 종류별 특징을 설명하시오.
13. 위험물 탱크의 Roll-over 현상에 대하여 설명하시오.
14. 석유화학공장의 화재특정과 방지대책에 대하여 설명하시오.
15. CRT, FRT, IFRT의 화재특성, 화재대책, 화재진압시 행동요령에 대하여 설명하시오.
16. 포방출구의 위험물안전관리 세부기준에서 규정하고 있는 고정식 포방출구의 종류별 설명과 특징에
대하여 기술하시오.
17. 위험물제조소등 중 옥내저장소의 설계시 필요한 사항에 대해 설명하시오..
18. 알코올유에 정의와 종류, 지정수량에 대해 설명하시오.
19. 옥외저장탱크의 종류별 특성과 옥외저장탱크에 적용되는 소방시설, 방화시설에 대해 설명하시오.
20. 금수성물질에 대해 설명하시오. (종류, 지정수량, 저장취급, 소화방법)
21. 5류위험물의 종류, 지정수량, 특성 및 취급방법을 설명하시오.
22. 동식물성유지를 요오드값에 따라 구분하고 동식물유지의 자연발화에 대해 설명하고 설명하시오.
23. 금속화재시 사용하는 금속화재용 분말소화약제가 갖춰야할 성능과 금속화재용 분말소화약제
종류를 5가지 나열하고, 간단히 설명하시오.
24. 위험물안전관리에 관한 세부규정에서 규정한 “포 모니터 노즐 방식 설치대상, 설치기준”을
기술하시오.
25. 위험물 안전관리법에서 정한 산화성액체 기준, 시험방법, 종류를 기술하시오.
26. 안전거리와 보유공지에 대해 설명하시오.
27. NFPA 472와 국내 산업안전 보건법에 의한 위험물의 분류에 대해 설명하시오.
28. Boil over, Slop over, Froth over 에 대해 설명하시오.
29. 위험물 안전 관리법에 따른 소화난이도 등급Ⅱ에 속하는 제소소등에 대하여 설명하시오.
30. 4류 위험물을 인화점에 의해 구분하고 NFPA 30의 인화성액체와 가연성액체 구분방법에 대해
설명하시오.
Chapter 5. 위험성평가
1. Hazard(위험성)와 Risk(위험도)를 비교 설명하고, 정성적 위험성평가와 정량적 위험성평가를
설명하시오.
2. 위험성 평가방법중 HAZOP의 정의, 수행절자, 특징을 설명하시오.
3. LOPA(Layer Of Protection Analysis)에 대하여 설명하시오.
4. KOSHA에서 규정한 화학공장 위험도평가 방법중 LOPA(layer of protection analysis)의 위험성 평가 흐름도를 작성하고 간단히 설명하시오.
① LOPA 의 방호계층 분석에 필요한 사항을 열거하고, 간단히 설명하시오
② 다음은 LOPA수행시 필요한 용어들이다. 정의를 기술하시오
1)IPL(independent protection layer)
2)SIS(safety instrumented system)
3)SIL(safety integrity level)
5. KOSHA에서 규정한 화학공장 위험도평가 방법중 LOPA(layer of protection analysis)의 위험성 평가 흐름도를 작성하고 간단히 설명하시오.
6. 국내 화학공장에서 주로 적용되고 있는 공정안전관리(PSM)에 대해 설명하시오.
7. 비상대응계획지침(ERPG)에 대해 설명하시오.
8. 위험성평가에서 FTA와 ETA를 비교 설명하시오.
9. 4M 위험성 평가기법(Risk Assessment)에 대해 설명하시오.
10. 최근 동절기 Peak 전력으로 사회문제가 되고있다. 해결방안중 하나인 원자력발전소의
위험성평가에 대해 설명하시오.
Chapter 6. 소방기계
1. SI단위에 대하여 설명하고, 기본단위 7개와 보조단위 2개를 설명하시오.
2. 단위의 차원(Dimention)의 종류와 특징에 대하여 설명하시오.
3. 유체 역학의 3대 보존 법칙에 대해 설명하시오.
4. 베르누이 정리 표현을 에너지, 수두, 압력의 개념으로 각각 기술하시오.
5. 유선, 유적선, 유맥선을 설명하시오.
6. 표면장력의 원리와 소화수 관점에서의 표면장력의 영향 및 응용에 대하여 설명하시오.
7. Euler 방정식을 수식을 써서 설명하고 수식을 유도하시오.
8. 무차원수중에서 Reynolds number, Nusselt number, Froude number, Grashof number에 대하여
설명하시오.
9. 수평 배관속에서 흐르는 물의 정압과 동압을 비교 설명하고, 배관의 수리계산에서 동압을 포함하는
경우와 포함하지 않는 경우를 수리적으로 설명하시오.
10. 관 내에 흐르는 물의 의한 손실중 Minor Losses에 대하여 설명하시오.
11. 토리첼리식 개념을 간단히 설명하고, V=√2gh 를 유도하시오.
12. 유량측정계의 종류와 원리를 설명하고 NFPA의 성능시험배관의 유량측정방법 2가지를 설명하시오.
13. 유량계의 종류를 5가지 이상 쓰고 유량측정방법을 기술하시오.
14. 배관에 설치하는 압력계의 종류 및 원리를 설명하시오.
15. 질량과 중량, 밀도와 비중량을 비교 설명하시오.
16. 무디선도 그래프의 개념 , 활용을 설명하시오.
17. 소방에서 사용되는 배관의 종류와 용도에 대하여 설명하시오.
18. 배관에서 Schedule number, 인장강도, 허용응력의 상화관계를 예를 들어 설명하시오.
19. 소방에서 사용되는 배관중 강관, 동관, 스테인레스관, CPVC의 장단점을 비교 설명하시오.
20. 소방 배관의 보온재의 종류와 배관두께에 따른 보온재의 두께를 기계설비 표준시방서에 의거
설명하시오.
21. 소방 배관매설시 동결심도에 대하여 기술하고, 음극방식법의 원리와 방식의 종류에 대하여
설명하시오.
22. 부식방지 방법중 외부전원에 의한 방식에 대해 그림을 도시하고 구체적으로 설명하시오.
23. 수계배관에 사용되는 밸브의 종류와 구조에 대해 설명하시오.
24. 부식과 방식에 대해 설명하시오.
25. 경도에 대해 설명하고 Scale의 발생원인, 종류, 문제점 및 대책에 대해 설명하시오.
26. 수계소화설비에 사용하는 물용 감압밸브의 필요성, 작동원리, 특성, 직렬 및 병렬설치에 대하여
설명하시오.
27. 소방용 댐퍼의 종류를 나열하고, 설치장소 및 기능을 간단히 설명하시오.
28. 소방시설에서 적용되는 릴리프밸브와 안전밸브를 비교 설명하시오
29. 분기배관의 정의, 분기배관 설치, 분기배관 외부 표시사항을 열거하시오.
30. 물의 소화약제 능력을 증가시키기 위한 첨가제의 종류와 원리를 설명하시오.
31. Wetting Agents와 Loaded stream에 대해서 설명하시오.
32. 물의 화학적 특성과 공유결합과 이온결합에 대하여 설명하시오.
33. 자동확산소화기 작동원리와 설치장소에 대해 설명하시오.
34. NFSC 101에 규정한 자동식소화기 설치기준을 기술하시오.
35. 고체에어로죨 자동식소화기의 1)용어의 정의 2)설치기준 3)소화원리 및 작동방법을
설명하시오.
36. 소화기구 능력단위 산정 시험법 및 능력단위 산정기준을 기술하시오.
37. 옥내 호스릴 소화전과 옥내소화전을 비교 설명하시고 옥내 호스릴 소화전의 문제점과 해결방법에
대하여 설명하시오.
38. 기동용 수압개폐장치의 종류 및 구성요소를 설명하시오.
39. NPSHRE 와 NPSHAV 를 비교 설명하고, 캐비테이션(Cavitation)의 발생원인, 문제점, 대책에
대하여 설명하시오.
40. 펌프의 비속도를 설명하고 비속도에 따른 펌프특성을 설명하시오.
41. 소방펌프에 대하여 다음 내용을 기술하시오.
① 충압펌프의 설치목적
② 충압펌프를 설치하지 않아도 되는 경우(2가지)
③ 소화펌프와 충압펌프의 차이점
④ 주펌프 성능곡선을 작도하고 설명하시오
42. 소방펌프 압력 셋팅방법(NFPA, NFSC)에 대하여 설명하고, 국내기준의 문제점과 대책에 대하여
논하시오.
43. 펌프에서 상사법칙을 유도하시오.
44. 펌프의 이상현상중 수격현상(Water Hammering), 서징(Surging)의 원인, 문제점, 대책에 대하여
설명하시오.
45. 펌프의 직렬과 병렬운전의 개념, 양정 및 유량곡선을 그리고 설명하시오.
46. 소화펌프 점검시 후드밸브 점검과 릴리프밸브 점검방법을 설명하시오.
47. P.I.V(Post Indicator Valve)에 대하여 설명하시오.
48. 스프링클러 배관에서 격자배관방식(Grid)과 루프배관방식(Loop)를 가지배관까지 작도하고 비교
설명하시오
49. 부압식 스프링클러에 대해 설명하시오.
50. Side Wall Sprinklers 의 특징 및 설치장소에 대해 설명하시오.
51. 격자배관방식(Grid)이나 루프배관방식(Loop)에서 수리계산기 사용되는 하디-크로스(Hardy-Cross)
계산방법에 관하여 다음 3가지를 설명하시오.
① 하디-크로스방식 적용시 유체역학적 원칙
② 하디-크로스방식에 의한 계산절차
③ 하디-크로스방식에 의한 계산시 보정유량(△Q) 산출방법
54. 미국 등의 선진국에서는 스프링클러 설비의 배관등 구성방식에서 Pipe Schedule System
(규약방식)과 Hydraulically Design System(수리적방식)의 두 방식을 활용하고 있는 바,
국내 소방기술기준의 배관의 구성방식은 그 본질적 개념이 규약방식에 의한 것이다.
이들 두방식을 비교설명하시오.
55. 간이스프링클러의 설치대상과 간이헤드 설치기준 및 배관 밸브순서(상수도직결, 가압수조, 가압
송수장치)를 설명하시오.
56. 폐쇄형 스프링클러의 방호구역(유수검지장치)의 설치기준과 개방형 스프링클러의 방수구역
(일제개방밸브)의 설치기준을 기술하시오.
57. 스프링클러에 대한 다음 내용을 간단히 설명하시오.
① 주거용(Residental Sprinkler)의 필요성, 성능조건, 설치기준, 문제점
② 라지드랍(Large Drop Sprinkler Head)
③ 속독형(Quick response) ④ Intermediate Level Sprinkler
⑤ On-Off Sprinkler (flow-control sprinkler system)
58. 건식스프링클러의 종류를 기술하고, 최신 많이 사용되고 있는 저압건식 밸브에 대하여 설명하시오.
59. 스프링클러설비의 Skipping 과 Cold Soldering에 대하여 설명하고 이에 대한 대책을 기술하시오.
60. ESFR(Early Supression Fast Response)헤드의 개념, 설치장소의 구조기준 및 헤드 적합기준을 설명하시오.
61. NFPA13 스프링클러 수리계산시 적용되는 면적-밀도 그래프를 설명하고 수리계산 절차를 설명.
62. ADD, RDD, RTI를 정의하고, 상호관계를 설명하시오.
63. 습식 유수검지 장치 종류별로 동작원리와 특징을 기술하시오.
64. 스프링클러 헤드 종별에 따른 감지특성 및 방사특성을 설명하시오.
65. 하이젠 윌리암스식 ΔP(MPa/m)=6.05*104*Q1.85(L/min)/(C1.85 * D4.87(mm)) 은
ΔP(psi/ft)=4.52*Q1.85(Gallon/min) / (C1.85 * D4.87(in))에서 유도되었는데 이를 유도하시오.
66. 스프링클러 헤드의 수평반경과 설치 제외장소에 대해 설명하시오.
67. 프리액션시스템 작동방식중 인터록 종류 3가지를 설명하고, 국내의 프리액션시스템의
문제점을 제시하고, 대책을 설명하시오.
68. 스프링클러헤드와 전용 연결살수헤드를 비교 설명하시오. (설계및시공참조)
69. 열감지기와 연동하는 준비작동식 스프링클러의 감지기와 스프링클러 헤드의 반응시간의 상관
관계를 기술하고, 지하주차장에 설치하는 준비작동식 스프링클러 설비에서 발생되는 문제점과
대책을 기술하시오.
70. 물분무설비의 옥외변압기 방호메카니즘에 대해 설명하시오.
71. 물분무소화설비 적용시 물입자 크기와 열 흡수율과의 관계를 설명하시오.
72. 물분무 소화설비에 대하여 다음 내용을 기술하시오.
① 소화효과 ② 헤드종류 ③ 고속형 물분무(High Speed Water Spray System)
73. 미분무 소화설비에 다음 내용을 기술하시오.
① 미분무수의 개념 ② 소화효과 및 특성 ③ 메카니즘
④ Dvf = Nμ ⑤ 압력에 따른 종류
74. 수막설비(Water Curtain)의 정의, 방재효과, 노즐종류, 사용장소, 문화재 작용시 특성에 대하여
설명하시오.
75. 포 혼합방식의 종류와 특징에 대해서 설명하고 ILBP에 대해서 설명하시오.
76. 포소화약제의 팽창에 따른 분류를 NFPA와 국내로 구분하고, 포약제 25% 환원시간에 대하여
설명하고, 약제별로 환원시간을 적으시오. (방재청고시 2007-35, 포 헤드 성능시험 기술기준)
77. 수성막포(AFFF) 소화약제의 소화원리 및 특징에 대하여 기술하고, 수용성 액체류의 화재에 포소
화 약제 방출시 포약제가 파괴되는 현상과 포약제가 파괴 되지 않는 약제에 대하여 기술하시오.
78. 압축공기포 ( Compressed Air Form Injection System) 에 대해 설명하시오.
79. 고정포 방출시 표면하방식의 적용 및 비적용 이유를 설명하시오.
80. 가스계 소화설비의 약제 충만비(충전비, 충전밀도)의 기준을 국내법규와 NFPA를 비교 설명하시오.
81. 가스계 소화설비의 성능확인을 위한 Door Fan Test를 설명하고 Soaking Time 과의 상관관계를
설명하시오.
82. 가스계 소화설비의 과압배출구(Pressure Venting System)에 대하여 CO2 소화설비와 이네젠 소화설비를 비교 설명하시오.
83. 가스계 소화설비에서 소화약제 방출시 각 분사 노즐로부터 방사되는 가스량이 불균등하게
방출되는 원인 및 설계시 고려사항에 대해 설명하시오.
84. 이산화탄소 호스릴 설치 적용 가능 대상 및 설치기준을 기술하시오.
85. CO2 상평행도를 그리고 열역학적 특성과 임계온도에 대하여 기술하고, 약제방사시 운무현상을
열역학적으로 설명하고, 액화가스레벨메타를 이용한 약제량 측정에 대하여 설명하시오.
86. CO2 의 Vapor Delay Time과 Deep Seated Fire 소화에 대하여 설명하시오.
87. 저압식 CO2 소화설비의 개요, 적용대상, 시스템 구성에 대하여 설명하시오.
88. 가스계소화설비 설치시 농도를 유지해야 하는 방식 두가지를 구체적으로 설명하시오.
89. 가스계소화시스템의 소화약제 소요량산출에 적용되는 선형상수의 정의 및 계산식에 대하여
기술하고, 할론카본(Haloncarbon)계 가스게 소화약제의 약제량 산정식에서 식에 나온 변수 이외의
약제량 계산에 영향을 미치는 인자에 대하여 기술하시오.
(소요약제량 :W, 방호구역 체적 : V, 소화약제 설계농도 : C, 소화약제 비체적 : S)
90. 다음에 대하여 다음을 설명하시오.
① 지구온난화지수(GWP) ② 오존층파괴지수(ODP)
③ 대기권잔존수명지수(ALT) ④ NOAEL, LOAEL ⑤ NEL, LEL
91. NOVEC 1230으로 불리우는 FK-5-1-12의 구조식과 화학식을 쓰시오.
92. 청정소화약제량 산정시 할로겐화합물과, 불활성계로 구분하여 계산한다. 각각의 종류와
약제량 산정을 달리하는 이유와 계산식을 쓰고 설명하시오.
93. 청정소화약제 방사시 방사압력과 설계농도와의 상관성을 설명하시오.
94. PBPK 모델링에 대해 설명하고 청정소화약제의 NOAEL과 관련하여 설명하시오.
95. 제1종∼제4종의 분말소화약제의 주성분 및 충전비에 대하여 설명하고, 분해방정식을 기술하시오.
96. Multi-purpose Dry Chemical 과 제 3종 분말소화약제인 제 1인산암모늄의 소화효과와 방염능력에
대하여 기술하시오.
97. Dry Chemical과 Dry Powder를 설명하고, Knock Down, 비누화현상, 겉보기 비중을 설명하시오.
98. 분말소화약제의 구비조건과 침강시험에 대하여 설명하시오.
99. 분말소화설비의 계통도를 작성하고, 정압작동장치에 대하여 기술하시오.
100. 분말소화설비에서는 약제 방사후 클리닝을 하여야 한다. 그이유와 설명하고 화재안전기준의 가압용가스와 축압용가스에 질소가스 또는 CO2 의 배관청소에 필요한 가산량 기준을 적으시오.
101. A급화재시 주로 제3종 분말소화약제를 사용한다. 그 이유를 설명하고, 1종, 2종, 4종이
비적응성인 이유를 설명하시오.
102. 기존 건축물 통신실에 하론1301설비가 구성되어져 있다, 금회 업무 시설로 용도변경을 하고자 할때, 1)소방설계 절차를 기술하고, 2)용도변경시 고려해야될 사항을 설명하시오.
103. 국소방식과 호스릴방식의 할로겐화합물의 소화약제 저장량 구하는 방법을 설명하시오.
104. 송풍기에 대한 다음내용을 설명하시오.
① 송풍기의 종류 ② 소방설비용으로 사용가능한 송풍기의 종류
③ Fan 과 Blower의 차이점
④ 소방에서 Sirocco Fan 을 많이 사용하는 이유
⑤ 초고층 빌딩에서 Sirocco Fan 을 사용하지 못하는 이유와 이에 대한 대책
105. 제연설비에서 주로 사용되는 다익형송풍기의 특성곡선을 그리고 설명하시오.
106. 제연설비 송풍기용량 산정식을 쓰고, 각 구성항목을 상세히 설명하시오.
107. 제연설비 설계시 수직닥트의 풍량과 관경은 어떻게 계산하는지 설명하시오.
108. 초고층건축물의 제연설비를 공조겸용방식과 제연전용방식 경우를 비교 설명하시오.
109. 제연설비에서 다음사항을 국내와 해외기준(BS, NFPA)를 비교하시오.
① 부속실의 차압 ② 제연방식 ③ 방연풍속
110. 거실제연시 나타나는 Plug hoiling 에 대해 설명하시오.
111. 화재안전기준 거실제연설비 배출기 및 배출풍도 설치기준을 기술하시오.
112. 제연설비 설치대상, 설치제외, 제연설비 설치장소 구획기준, 제연구역의 구획에 대한 적합기준을
기술하시오.
113. 부속실제연에서 적용되는 자동폐쇄장치의 정의 및 설치기준과 성능기준을 기술하시오.
114. 부속실제연의 최소차압과 최대차압을 설명하고 Flap damper의 면적 구하는 공식을 유도하시오.
115. 특별피난계단 및 비상용 승강기의 승강장에 설치하는 제연설비 설계시 고려햐여야 할 사항을
설명하시오.
116.
117. 화재안전기준에 의거한 제연설비에서 배출량 및 배출방식(거실, 통로, 공동예상)에 대해
설명하시오.
118. 계단실 및 부속실 제연설비에서 과압방지장치의 설치기준과 배출구에 따른 배출기준, 급기
설치기준을 기술하시오.
119. 계단실 및 부속실 제연설비에서 유입공기의 배출방식, 배출댐퍼 설치기준을 설명하시오.
120. 계단실 및 부속실 제연설비에서 급기구의 댐퍼 설치기준, 급기 풍도, 급기 송풍기의 설치기준을
기술하시오.
121. 부속실 제연설비에서 스프링클러 설치시 12.5Pa 이상으로 차압을 유지한다. 그이유와 문제점이
있다면 그 문제점을 설명하시오.
122. 제연설비의 T.A.B(Testing, Ajusting, Balancing)의 화재안전기준을 기술하시오.
123. 피난기구 설치대상, 용도별 설치수량, 설치수량의 감소기준을 기술하시오.
124. 피난기구의 종류에 대해 설명하고 설치기준 및 감소기준을 기술하시오.
125. 피난기구의 적응 및 설치수량을 화재안전기준에 의거하여 설명하시오.
126. 지하구에 설치하는 연소방지설비의 연소방지도료를 설명하고, 도포방법과 설치방법에 대하여
기술하시오.
127. 연소방지설비의 개념과 방수헤드 설치기준을 설명하시오.
128. 연소방지설비의 방화벽 설치기준과 건축법의 방화벽 설치기준을 비교 설명하고 공동구의
통합감시시설 구축 기준을 기술하시오.
129. 상수도소화용수설비의 설치대상과 소화수조 또는 저수조의 저수량, 흡수관투입구 또는 채수구,
가압송수장치를 기술하시오.
130. 연결송수관 설비의 건식과 습식 설비의 설치기준과 장단점에 대하여 설명하시오.
Chapter 7. 소방전기
1. Smart Grid의 개요와 소방에서의 응용방안을 설명하시오.
2. 비상용발전기 부하용량 선정 방법 3가지를 설명하시오.
3. 역률의 1)정의, 2)역률이 저하되는 이유, 3)역률 개선 방법을 기술하시오.
4. LED(light emitting diode)의 발광원리를 구체적으로 설명하시오.
5. 키르히호프 1법칙과, 2법칙을 설명하시오.
6. 피뢰기(Lightening Arrester)의 원리, 구성요소, 설치장소를 기술하시오.
7. 광도와 조도의 정의를 쓰고, 상호관계에 대해 설명하시오.
8. 변압기의 종류를 나열하고, 특징을 간단히 설명하시오.
9. 전선에서 표피효과와 근접효과에 대해 설명하시오.
10. 옴의 법칙과 줄의 법칙을 설명하고, 두가지 법칙을 이용하여 과전류 메카니즘을 설명하시오.
11. 플레밍법칙에 의한 전동기 원리를 설명하고, 전동기 속도를 제어 방법을 기술하시오.
12. MCCB와 ELB를 비교 설명하시오.
13. 열전효과(제벡, 펠티에, 톰슨)를 설명하고, 제벡(Seebeck) 효과를 응용한 감지기는 무엇인가?
14. 절연저항 1)정의, 2)측정방법, 3)사용전압에 따른 절연저항치를 기술하시오.
15. 전선의 굵기를 결정하는 요인중 전압강하를 고려해야 한다. 이 전압강하를 구하는 방법을 단상과
3상으로 구분하여 그 계산식을 유도하시오.
16. 다음 용어를 설명하시오.
1) 직류와 교류 2) 접점(a,b,c) 3) 릴레이(Relay)
4) 임피던스 5) 리액턴스 6) 인덕턴스
17. 콘덴서용량계산 방법에 대해 설명하시오.
18. 유도전동기를 Y-△로 기동하는 이유를 결선도를 그려서 설명하시오.
19. 펌프용으로 가장 많이 사용하는 농형 유도전동기의 기동방법을 용량에 따라 4가지로 구분하여
나열하고, 각 기동법에 대한 회로의 도시와 동작방법, 특징을 기술하시오.
20. 3상 유도전동기의 전동기 속도제어 방법중 VVVF 방식으로 제어하는 이유와 원리를 설명하시오.
21. 발전기용량계산시 PG법과 RG법을 주로 적용한다. 이 두 개념을 설명하고, 용량계산시 문제가
되고 있는 고조파발생부하의 특성을 설명하시오.
22. 기 설치된 케이블의 난연화 방법에 대하여 설명하시오.
23. 산화동 발열현상에 대한 메카니즘을 예를 들어 설명하시오.
24. 비화재보 원인과 대책에 대하여 설명하시오.
25. 건축물화재의 발생과정(초기-성장기-최성기-감쇠기)을 설명하고 화재성장에 따른
효과적인 감지기를 단계별로 설명하시오.
26. P형 1급 수신기 시험방법에 대해 각각 설명하시오.
27. 수신기의 적합기준과 설치기준을 기술하시오.
28. 자동화재탐지설비의 IDC(Initiating Device Circuit), SLC(Signaling Line Circuit), NAC(Notification Appliance Circuit)에 대해 설명하고, 신호전송회로에서 Class 배선방식에 대하여 기술하시오.
29. 열 SPOT형(차동식, 정온식, 보상식) 감지기에 대하여 다음의 특성을 비교 설명하시오.
① 동작빠르기 ② 훈소화재시 동작여부 ③ 일시적 온도상승에 따른 비화재보
30. 정온식 감지선형 감지기의 동작원리, 적용분야, 특징, 취급 및 설치시 주의사항, Cable Duct 화재를
조기감지하는 방법에 대하여 설명하시오.
31. Mie의 분산법칙을 설명하고, 이 법칙을 기초로 응용한 감지기를 열거하시오.
32. 광전식 분리형 연기감지기와 스포트형 연기감지기의 작동원리 차이점에 대하여 설명하시오.
33. 최신형 감지기의 감지원리(다중-센서 감지기,다중-기준 감지기)에 대하여 설명하시오.
34. 복합형 감지기와 다신호식 감지기의 차이점에 대햐여 설명하시오.
35. 불꽃감지기의 감지원리, 화재적응성, 설치시 유의사항, Spark/Ember Detector에 대해 설명하시오.
36. 자동화재탐지설비의 일반형감지기와 아날로그형 감지기를 비교하여 설명하시오.
37. 차동식 분포형 공기관식 감지기의 시험종류를 간단히 설명하시오.
38. 연기감지기 설치장소와 설치기준을 기술하시오.
39. 이온화식 spot형 감지기와 광전식 spot형 감지기를 비교 설명하시오.
40. 단독경보형 감지기의 설치대상과 설치기준을 기술하시오.
41. 화재경보의 Multiplexing을 설명하고, R형시스템의 기능에 대해 5가지 이상을 기술하시오.
42. R형 시스템에 사용되는 통신네트워크 Protocol 중 CSMA(Carrier Sense Multiple Access)방식과
Token ring 방식에 대해 기술하시오.43. 방재센타(종합방재실)의 설치의무 소방대상물, 설치목적, 설치위치, 기능에 대하여 설명하고,
화재안전기준상의 소방용 수신반, 제어반등의 설치기준을 기술하시오.
44. 방재센테와 중계기간의 통신선로가 다른 전력선(동력선)과 함께 부설하는 경우 이를 선로간에
적절한 이격을 두지 못할 때 통신전달에 이상이 발생하기도 한다. 그 원인, 대책, 관련기준을
기술하시오.
45. 비상전원의 종류에 대해 설명하시오.
46. 비상전원의 신뢰성 확보를 위해 자가발전 설비를 비상전원으로 사용시의 3가지 방식(방재청지침)
을 계통도를 그리고 설명하시오.
47. 연료전지의 구성 및 종류에 대해서 설명하시오.
48. 소방설비의 접지 시공방법을 기술하고, 아나로그주소형 감지기 및 중계기등의 차폐선에 사용되는
접지에 대해서 설명하시오.
49. R형 자동화재탐지설비에 신호전송회로(SLC)에 트위스트선을 사용하는 이유를 제시하고 선로
시공시 유의사항을 설명하시오.
50. 소방용전선 종류를 열거하고 설명하고, 내화전선 및 내열전선의 내열성능에 대하여 설명하시오.
51. 소방설비의 전기·기계 시설의 Block Diagram을 작도하고 내화배선, 내열배선, 차폐배선, 일반배선을 표시하시오.
52. 최근 NFPA 72에서 Style를 삭제하고 Class로 개정하였는데 그 이유와 Class의 종류에
대해 설명하시오.
53. 무선통신보조설비의 방식 중 3가지에 대한 개념도를 그리고 설명하고, 누설동축케이블의 손실과
동축케이블의 Grading에 대해 설명하시오.
54. RFID (Radio-Frequency IDentification)의 개념 및 소방에서 응용분야를 설명하시오.
55. R형 자동화재탐지 설비의 통신에서 사용되는 다중전송방식을 설명하고, 다중전송을 위한
통신선 설치시 고려사항을 구체적으로 예를 들어 설명하시오.
56. PCM(pulse-coded modulation)변조에 대해 설명하시오
57. 무선통신 보조설비 구성요소와, 임피던스의 정의, 임피던스를 50Ω으로 하는 이유를 설명하시오.
58. 용도별로 설치하여야 할 유도등과 유도표지를 설명하고 유도등 3선식 설치장소에 대해 설명하시오.
59. 비상조명등 설치대상과, 휴대용비상조명등 설치대상을 각각 기술하시오.
60. 유도표지 종류, 설치기준 및 성능기준(적합기준)을 기술하시오.
61. 피난구 유도표지와 축광식 피난유도선을 비교 설명하시오.
62. NFSC 303의 피난유도선 용어정의, 설치대상, 설치기준을 기술하시오.
63. 유도등(피난구, 통로, 객석)의 종류와 각각의 설치기준을 기술하시오.
64. 시각경보기의 광원에 대해 설명하고, 동기식과 비동기식에 대해 설명하시오.
65. 시각경보기의 설치대상과 설치기준을 기술하시오.
66. 자동화재속보기 설치대상 및 설치기준을 기술하시오.
67. 비상콘센트 설치대상과 비상콘센트 전원회로 설치기준을 기술하시오.
Chapter 8. 성능위주(모델링)
1. 성능위주 내화설계의 개념과 사양설계의 개념과 Flow chart를 그려 설명하시오.
2. 건물설계시 고려하는 피난계획(피난대책)의 일반원칙에 대하여 설명하고, 인간행동을 지배하는
5가지 본능을 설명하시오.
3. 피난시 고려하는 Fail safe 개념과 Pool proof에 대해서 설명하시오.
4. 성능위주 소방설계에 대하여 다음내용을 기술하시오.
① 성능위주 소방설계의 정의 ② 성능위주 소방설계의 대상
③ 기존법규위주의 설계와 비교하여 장단점 ④ 성능위주 소방설계의 Flow chart
5. 성능위주 소방설계시 거주가능조건(Tenable condition)을 기술하고, Time line분석법을 이용하여
ASET과 RSET를 설명하시오.
6. 국내내화설계의 절차를 기술하고, PBD내화설계와의 차이점을 설명하시오.
7. 화학공장 재해에 따른 피해 예측시 누설, 화재, 폭발에 따른 사고 시나리오에 포함되어야 하는 주요 인자에 대해 기술하시오.
8. 화재모델링으로 주로 사용되는 CFAST와 FDS 를 비교 설명하시오.
9. 국내 성능위주설계 주요 내용과 화재 시나리오 7가지와 NFPA의 8가지를 비교 설명하시오.
10. 모델링의 종류에 대하여 구분하여 설명하고 Pyrosim과 Smoke view에 대하여 설명하시오.
11. 성능위주 내화설계를 사양위주 국내 내화설계법과 성능위주 내화설계를 Flow Chart를 그려 비교
설명하시오.
12. 시나리오 적용기준 중에서 인명안전 기준에 대하여 구체적을 설명하시오.
Chapter 9. 기타(다중,터널,화재,화재조사등)
1. 재해방지대책의 3E와 4M에 대하여 설명하시오.
2. 화재감식 현장의 화재패턴(Fire Pattern)을 설명하고, 발화부 추정 5원칙에 대하여 설명하시오.
3. 국내 연간 화재피해 상황(인명,재산)을 발생건수별로 요약하고, 화재의 종류(대형,중형,소형)에
대하여 기술하시오.
4. 화재조사의 목적, 진행순서, 감식과 감정에 대하여 설명하시오.
5. 방화(Arson)의 정의, 발생동기, 특징, 대책방안에 대하여 설명하시오.
6. CM(Construction Management)과 감리의 차이점을 설명하시오.
7. VE(Value Engineering)에 대해서 설명하고 소방에서의 적용 예를 설명하시오.
8. 전기실화재의 방화계획에 대해 설명하시오.
9. 다중이용업특별법시행규칙에서 정한 복층구조 영업장의 비상구 설치기준을 기술하시오
10. 고가사다리차의 사다리 전개높이와 각도에 대해 설명하시오.
11. 터널화재시 나타나는 현상중 FIRE JUMP에 대해 설명하시오.
12. 전세계적으로 에너지확보를 위한 다각적노력을 하고 있다, 건축물의 소방시설 적용에 따른 에너지를 절감할 수 있는 방안을 기술사적인 관점으로 서술하시오.
13. 산불화재로부터 목조문화재 보호를 위해 적용되는 방호대책 중 수막노즐(Water Curtain)의 의한 성능을 설명하고, 수막노즐의 종류별 특징을 설명하시오
14. 기존다중이용업소(옥내권총사격장․골프연습장․안마시술소) 건축물의 구조상 비상구를 설치할 수 없는 경우에 관한 기준」을 기술하시오.
15. 현행 BTL사업에 의해 실시되는 현장이 증가하고 있다, BTL 로 진행되는 건축물에 소방시설을 적용시 고려해야 하는 사항을 설명하시오.
16. 도로터널에서의 덕트설계방법을 간단히 설명하고, 터널의 형태에 따른 연기제어방법을 설명하시오.
17. 초고층빌딩에서 피난계획에 대해서 설명하시오.
18. BAC net (Building Automation control Network)에 도입배경,특징,구성도,활용분야에
대해 설명하시오.
19. 현행 소방감리배치기준 및 감리자의 업무에 대해서 기술하고, 문제점에 대해 논하시오.
20. 도로터널 화재안전기준에서 정한 물문무 설치대상 및 설치기준을 기술하시오.
21. 도로터널에 제연설계를 하려고 한다, 설계순서를 설명하시오.
22. 특정소방대상물에 소방시설 적용시 우선순위를 법을 기준으로 기술하시오.
23. 최근 선박화재가 발생빈도가 증가하고 있다. 선박화재 위험성 및 방화대책을 설명하시오
24. 다음 용어를 설명하시오.
① 주연흔 (走煙痕*Smoke running trace) ② 주염흔 (走焰痕 * Blaze running trace)
③ 훈소흔 (燻燒痕 * Smoldering mark)
25. 다중이용업소 특별법에서 정한 실내장식물 설치기준 및 종류를 기술하시오.
26. 화재조사시 “유리” 표면을 보고 판단할 수 있는 화재 감식 방법을 기술하시오.
27. KFI 인정대상 및 KFI 구분에 따른 시험종류 쓰고 간단히 설명하시오.
28. 선진국 및 국내 대형 건설사에서 시행하는 CM(Construction Management)의 개념, 필요성
종류, 수행절차에 대해 설명하시오.
29. 2009년 8월24일 개정된 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침에서 정한 도로터널 위험도 평가기준
항목, 범위, 위험도지수에 대해 설명하시오.
30. 다중이용특별법 시행규칙에서 정한 피난안내도 설치대상, 장소, 내용에 대해 기술하시오.
31. 다중이용특별법 복층구조 영업장구조, 설치기준, 특례기준을 기술하시오.
32. 다중이용업의 대상과 문제점 및 소방시설등, 안전시설등에 대해 설명하시오.
33. 소방법상 공동방화 관리대상물과 관계인과 방화관리자의 업무를 기술하시오.
34. 방화관리자를 두어야 하는 특정소방대상물을 기술하시오.
35. 에너지절약계획서를 설명하고 에너지절약계획서 제출대상을 기술하시오.
36. 성능시험 대상품목중에서 기타 행정안전부장관이 고시하는 소방용기계기구를 설명하시오.
37. 형식승인을 득한 소방기기에 대하여 실시하는 사전 제품검사와 사후 제품검사를 설명하고
해당 대상기기를 5가지 이상 열거하시오.
38. 소방법과 건축법의 건물의 용도를 구분하는 방식이 약간 상이한데 그 이유와 건축법에는 없고
소방에만 있는 특정소방대상물의 종류를 4가지를 기술하고 설명하시오.
39. 소방시설 설치유지에 관한 법률에 나와있는 복합건출물의 정의, 복합건축물로 보지 않는 경우를
설명하시오.
40. 수용인원 산정방법에 대하여 설명하고 수용인원에 따라 소방시설을 하여야 하는 경우를
설명하시오.
41. 특정소방대상물의 증축, 용도변경시의 법규적용에 대하여 설명하고 소방시설을 설치하지 않는 소방시설의 범위를 설명하시오.
42. 화재위험평가 대상과 화재위험평가 대행자의 기술인력, 시설, 시설장비 기준, 화재위험 유발지수
에 대해 설명하시오.
43. 허가동의 대상을 기술하고 건물 허가부터 준공까지를 Block Diagram으로 작성하시오.