하수구에 냄새가 나는 이유
배관 구조
가정이나 건물의 배관구조를 살펴보면 대략적으로 2~3개 정도의 배관 통로가 있습니다.
첫째 대, 소변을 처리하여 외부의 정화조와 연결되는 배관.
둘째 집안이나 건물 안에서 청소나 세척으로 사용되는 물을 하수구 맨홀과 연결하는 배관.
셋째 옥상의 빗물을 베란다 빗물 관으로 통과시켜 하수구 맨홀에 연결되는 배관(雨水관).
우수관 역시 하수구 맨홀로 연결됩니다.
대략적으로 이렇게 3가지 정도로 나누어 볼 수 있습니다.
그리고 건물 외부에 이러한 세 종류의 배관에서 나오는 폐수를 정화하는 정화조와 하수구 맨홀이 있습니다.
정화조는 대, 소변을 모아서 부패와 정화를 시키는 기능을 하고 있습니다.
하수구 맨홀 또한 폐수를 정화시키는 역할을 합니다.
정화조와 맨홀이 있는 이유는 대, 소변이나 생활 폐수를 정화시키지 않고 그대로 방출하게 되면 도시의 거리를 통과하는 도로의 가장자리에 있는 폐수통로의 엄청난 악취와 세균들로 인해 도시전체가 병들게 됩니다.
그리고 각종 질병들로 인한 상상할 수 없는 엄청난 재앙이 옵니다.
이러한 부분을 적게나마 방지하기 위한 방안의 하나로 정화조와 맨홀이 꼭 필요합니다.
이렇게 1차적으로 정화된 폐수들은 도로의 가장자리에 있는 맨홀로 연결되어 최종적으로 하수종말처리장으로 연결되어 2차 정화를 하거나 아니면 바로 강으로 흘러가게 됩니다.
대략적으로 3가지 배관구조는 위에서 설명 드린 것과 같이 되어 있습니다.
다음은 건물에 설비되어 있는 배관을 세부적으로 살펴보면 정화조에 연결되어 건물로 들어오는 배관은 좌변기(대변기)와 소변기로 연결됩니다.
하수구 맨홀에서 연결되어 건물로 들어오는 배관은 화장실 바닥하수구나 세면기, 세탁기, 싱크대와 베란다의 우수관으로 연결됩니다.
정화조에 연결된 하나의 큰 배관이 건물로 들어와서 작은 배관으로 갈라져 좌변기나 소변기 등으로 각각 나누어집니다.
하수구맨홀에 연결된 또 하나의 큰 배관은 건물로 들어와서 작은 배관으로 분배되어 욕실의 바닥과 욕조, 세면기, 싱크대, 세탁기, 베란다의 빗물 하수구 등등으로 연결됩니다.
건물이 단층이거나 아니면 여러 개의 층으로 되어 있어도 정화조와 하수구의 맨홀에서 연결되어 나오는 배관은 각각 하나입니다.
물론 여러 개의 배관을 사용할 수도 있고 또한 그렇게 사용하면 더 안전하고 유리하겠지만 공간과 비용의 문제로 인하여 건물 대부분이 배관을 여러 개로 하지는 않습니다.
정화조와 맨홀이 얼마 전까지는 각각 따로 설치해야 했으나 요즘은 법이 바뀌어 일부에서는 정화조와 맨홀을 하나로 사용하는 경우가 많다고 합니다.
또 일부 도시에서는 정화조와 맨홀을 건물에 설치하지 않고 오폐수 통합관이라 해서 하나로 연결하여 도시하수종말처리장으로 연결되는 대형 관으로 바로 연결하여 종말처리장에서 처리하도록 되어 있습니다.
악취발생 원인
악취가 발생하는 원인은 정화조나 맨홀에서 정화를 시키는 과정에서 부패하면서 발생하는 메탄가스 및 암모니아 가스등의 악취입니다.
정화조나 맨홀에서 오폐수를 정화하려면 세균이 필요하고 세균들이 부패를 시키는 과정에서 악취가 발생하고 여기에는 인체에 치명적인 해를 끼치는 세균들이 수 없이 많습니다.
정화조나 맨홀에서 발생한 악취나 세균 및 벌레들은 건물 외부로 흘러나가야 정상입니다.
그러면 건물내부에 악취나 세균, 벌레들이 들어오지 못합니다.
그러나 건물의 구조나 시설의 노후로 또는 외부의 기온과 기압에 의해서 즉 날씨에 따라서 악취가 내부로 역류합니다.
기후 변화와 악취 역류
공기 중에는 찬 공기와 따뜻한 공기가 있습니다.
찬 공기는 무거워서 땅으로 가라앉고 따뜻한 공기는 가벼워서 하늘로 올라갑니다.
평상시 날씨가 좋은날은 태양으로부터 열을 받은 땅에서 공기가 따뜻하게 덥혀져서 가벼워진 공기들은 하늘로 올라가게 되고 하늘로 높이 올라간 공기들은 다시 식어서 차가워지게 되면 땅으로 내려앉게 됩니다.
찬 공기가 하늘에서 내려올 때 사람들은 일반적으로 무게를 잘 느끼지 못하지만 하늘에서 내려오는 찬 공기가 누르는 힘은 실로 엄청난 무게로 눌려집니다.
반대로 가벼운 공기가 위로 올라가는 힘도 엄청납니다.
예를 들면 태풍이 불 때를 보면 그 힘을 알 수가 있습니다. 찬 공기와 더운 공기가 서로 밀고 당기는 힘입니다. 물론 정확한 표현은 아니지만 이렇게 참고 하시면 됩니다.
건물 내부로 하수구냄새가 역류하게 되는 경우는 겨울철 같은 경우 바깥의 기온이 차갑기 때문에 찬 공기가 땅으로 누르고 있습니다. 그 누르는 찬 공기층이 두껍기 때문에 따뜻한 공기가 하늘로 잘 올라가지 못하고 두꺼운 찬 공기층이 땅을 누르고 있을 때는 정화조에서 외부로 흘러가는 배관을 통해 찬 공기들이 무서운 속도로 정화조 내부로 밀고 들어옵니다.
그러면 정화조 안에 있던 따뜻한 공기들이 밀려서 배관을 타고 건물 내부로 올라옵니다.
이때 정화조 내부의 악취와 세균들 그리고 벌레들이 함께 건물 내부로 올라오게 됩니다.
그래서 겨울철이 여름철보다 냄새가 훨씬 더 심하게 올라오게 됩니다.
물론 여름에는 외부의 온도가 높기 때문에 정화조와 맨홀안의 부패는 더 빨리됩니다.
반대로 여름철에는 집안이 그늘이 되고 외부공기보다는 더 차갑습니다.
또한 내부의 에어컨바람으로 집안공기가 시원하고 외부 공기보다는 더 무겁게 됩니다.
이럴 때는 집안의 공기가 하수구를 통해 외부로 빠져나가게 됩니다.
따라서 집안의 하수구와 정화조의 냄새가 올라오지 않고 건물 내부공기가 오히려 정화조로 들어가게 됩니다.
그래서 일반적으로 여름에 하수구냄새가 더 심하다고 생각할 수 있으나 그렇지 않으며 추운겨울철이 냄새가 더 심하게 올라오게 됩니다.
또한 땅에 열기가 급속히 차가워지기 시작하는 때 곧 해가 지고 나서 날이 어두워지면 땅의 온도가 급속히 내려갑니다.
그러면 차가운 공기에 밀려서 정화조의 따뜻한 공기가 건물 내부로 올라옵니다.
그래서 이른 아침이나 저녁때에 하수구악취가 많이 올라오게 됩니다.
또한 비가 오거나 날씨가 흐린 날에 냄새가 많이 나는 이유도 햇볕이 땅의 기온을 올라가게 하지 못하고 땅이 차가워져 있어서 찬 공기가 하수구 배관을 통해서 건물 안으로 밀려들어 옵니다. 그래서 냄새가 더 심하게 됩니다.
P트랩, U트랩, S트랩
일반적으로 P트랩, S트랩, U트랩이라고 말하는 것은 냄새의 역류를 방지하기 위해 배관을 꼬아서 만든 것을 알파벳과 닮은 영어 글씨 모양으로 말합니다.
배관이 꼬여진 부분에 물이 고여 있어서 냄새가 역류하지 못하도록 만들었는데 이 부분에 물이 항상 고여 있어서 버린 물이 내려와 이 부분의 고인 물을 밀어내고 밀린 물이 넘쳐서 하수구로 나가도록 되어 있습니다. 우리가 자주 접하는 봉수 유가의 원리와 같습니다.
이러한 트랩의 장점은 물이 고여 있어서 냄새가 역류하지 않는다는 것입니다.
그러나 오래 동안 물을 사용하지 않을 때는 트랩 안의 고인 물이 마르고 되고 결국 냄새는 그대로 역류하게 되어 완벽한 장치라고 말하기는 어렵습니다.
그래도 직관으로 되어 있는 경우보다는 냄새의 역류 방지에 도움이 되기 때문에 일반적으로 사용하는 것인데 부작용이 많습니다.
물이 말랐을 경우에는 효과가 전혀 없다는 점과 물의 흐름이 원활하지 못하다는 점, 그리고 배관의 막힘이 많아서 관리비용이 많이 듭니다.
화장실에 P트랩을 설치 할 경우에는 아랫집의 화장실 천정에 설치를 하는데 막힘으로 청소나 뚫어야 할 경우에는 아랫집 천정을 뜯고 공사를 해야 합니다.
그 옛날 인정이 많은 시절에는 이해를 할 수도 있다고 하지만 요즘 같은 시대에는 윗집에 화장실 고장이 나서 아랫집 천정 뜯어서 공사하자고 하면 이해할 사람 아무도 없을 겁니다.
또한 설비할 때 비용이 매우 많이 들고 장치를 하기위한 공간도 많이 필요하다는 것입니다.
무엇보다도 배관에 문제가 발생해서 교체를 할 경우에는 공사비용이 엄청나게 듭니다.
아이트랩은 시공이나 관리비용이 P트랩에 비해 비용이 거의 들지 않는다는 것입니다.
그리고 단점도 P트랩에 비해 거의 없습니다.