[옥내 소화전]
1, 가압송수장치로 사용된 주펌프의 체절운전방법에 대해 3단계로 기술하시오
1단계 : 주펌프, 충압펌퍼 수동위치
2단계 펌프토출측 개폐밸브 폐쇄, 성능시험배관 개폐밸브, 유량조절밸브 폐쇄
3단계 : 주펌프 기동, 체절압력 확인
2, 평상시에 충압펌프가 어떤 원인에 의해 빈번한 작동을 하는 경우 그로 인한 문제점을 4가지 쓰시오
1, 전력소모
2, 수격작용 발생
3, 펌프 전기계통의 손상
4, 방재실 관리자의 주의력 산만
3, 옥내소화전설비 전동기의 종합정밀점검 항목 3가지를 쓰시오
1, 베이스에 고정 및 커플링 결합상태
2, 원활한 회전 여부 진동 및 소음상태
3, 본체의 방청의 보존상태
4, 옥내소화전설비의 감시제어반이 갖추어야할 기능 5가지
1, 각 펌프의 작동 여부를 ,확인 할수있는 표시등 및 음향경보기능이 있을 것
2, 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있을 것
3, 수조 또는 물올림탱크가 저 수위로 될때 표시등 및 음향으로 경보될 것
4, 각 확인회로마다 도통시험 및 작동시험을 할 수 있을 것
5, 예비전원이 확보되고 예비전원의 적합 여부를 시험할 수 있을 것
5, 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에 설치해야 하는 물올림장치의 설치기준 2가지만 쓰시오
1, 전용의 수조를 설치할 것
2, 유효수량은 100L 이상이고, 구경은 15mm 이상의 급수배관에 따라 해당 수조에 물이 계속 보급되도록 할것.
6, 옥내소화전설비의 수원은 산출된 유효수량의 1/3 이상을 옥상에 설치하여야 한다
설치 예외사항을 추가로 3가지 쓰시오
1, 지하층만 있는,건축물
2, 수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우
3, 건축물의 높이가 지표면으로부터 10m 이하인 경우
4, 고가수조를 가압송수장치로 설치한 옥내소화전설비
5, 가압수조를 가압송수장치로 설치한 옥내소화전설비
7, 수계소화설비에서 수조의 위치가 가압송수장치보다 낮은 곳에 설치된 경우 항상 펌프가 정상적으로 소화수의 흡입이 가능하도록 하기위한 장치는 무엇인가?
ㅇ 물올림장치
8, 옥내소화전설비의 방수구 설치제외 장소 5가지 쓰시오 냉동야식고발
1, 냉장창고 중 온도가 영하인 냉장실 또는 냉동창고의 냉동실
2, 고온의 노가 설치된 장소 또는 물과 격렬하게 반응하는 물품의 저장 또는 취급장소
3, 발전소 변전소 등으로서 전기시설이 설치된 장소
4, 식물원 ,수족관 ,목욕실 ,수영장(관람석 제외) 또는 그 밖의 이와 비슷한 장소
5, 야외음악당 ,야외극장 또는 그 밖에 이와 비슷한 장소
9, 펌프의 운전에서 체절압력이란 무엇인지 간단히 설명하시오
ㅇ 토출측 개폐벨브를 폐쇄한 상태에서 펌프를 운전하여 토출압력이 더 이상 상승하지 않고 공회전하는 상태로 정격토출압의 140% 이하여야 함.
10, 펌프의 운전에서 체절운전이란 무엇인지 간단히 설명하시오
ㅇ 펌프 토출측의 개폐밸브를 닫은 상태에서 펌프를 운전하는 것
11, 다음은 펌프의 성능에 관한 내용이다 다음 물음에 답하시오
ㅇ 체절 운전이란
체절압력이 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하는 점
ㅇ 정격 운전이란
정격 토출량의 100% 운전시 정격토출 압력의 100%로 운전하는 점
ㅇ 최대 운전이란
정격 토출량의 150% 운전시 정격토출 압력의 65%이상으로 운전하는 점
12, 수원이 펌프보다 높은 위치에 있을경우 어떠한 설비가 필요 없게 되는데 이때 필요 없는것 3가지는?
ㅇ 물올림 장치
ㅇ 후드 밸브
ㅇ진공계 , 연성계
13, 소방호스 노즐에서 방수압 측정방법시 측정기구 및 측정방법을 쓰시오
ㅇ 측정기구 : 피토게이지
ㅇ 측정 방법 :
노즐선단에 노즐구경의 1/2 떨어진 지점에서 노즐선단과 수평되게 피토 게이지를 설치하여 눈금을 읽는다
14, 압력수조 내에서 누설되는 공기를 보충하여 항상 규정압력 이상을 유지하기 위하여 설치하는 장치는?
ㅇ 에어 컴프레셔
15, 물올림 장치 설치기준 괄호 넣기
ㅇ 물올림장치는 전용의 (수조)를 설치할 것
ㅇ 탱크 또는 수조의 유효수량은 (100L 이상으로 하되) 구경 (15mm이상의)(급수 배관에 따라)해당 수조에 물이 계속 보급되도록 할 것
16. 옥내소화전설비의 노즐에서 방수압력이 0.7MPa을 초과할 경우 감압하는 방법 3가지를 쓰시오.
ㅇ 중계펌프 ㅇ 고가수조 ㅇ전용배관 ㅇ 감압벨브 ㅇ 감압용오리피스 에 의한 방법
17. 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반을 구분하여 설치하지 않아도 되는 경우를 쓰시오.
ㅇ 내연기관에 따른 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전설비
ㅇ 고가수조에 따른 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전설비
ㅇ 가압수조에 따른 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전설비
ㅇ 비상전원 설치대상에 해당되지 아니하는 특정소방대상물에 설치되는 옥내소화전설비
18. 옥내소화전방수구 설치기준
ㅇ 층마다 설치하되, 특정소방대상물 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리는 (25m)이하가 되도록 할것. (호스릴옥내소화전설비도 25m이하가 되도록 할것)
ㅇ 바닥으로부터 높이가 1.5m이하가 되도록 할것.
ㅇ 호스는 구경(40mm)이상의 것으로서 특정소방대상물의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이로 설치할 것. (호스릴옥내소화전설비의 경우에는 (25 ㎜)이상의 것으로 할것.)
[ 옥외 소화전]
1, 기동용 수압개폐 장치의 구성요소 중 압력챔버의 역할을 요약하여 설명하시오
ㅇ 수격 또는 순간압력변동 등으로부터 안정적으로 압력 감지
2, 기동용 수압개폐장치 압력챔버에 설치되는 압력스위치에 표시되어 있는 DIFF 와 RANGE가 의미하는 것은?
ㅇ DIFF : 펌프의 작동 정지점에서 기동점과의 압력차이
ㅇ RANGE : 펌프의 작동 정지점
3, 옥외소화전설비의 소화전함 설치기준
ㄱ, 옥외소화전 개수 10개 이하시
옥외소화전마다 (5m 이내의)장소에 (1개 이상)
ㄴ, 옥외소화전 개수 11개 ~ 30개 이하는
옥외소화전함 개수는 (11개 이상)소화전함 분산설치
ㄷ, 옥외소화전 개수 30개 이상시
옥외소화전 (3개 마다 1개 이상)
4, 기동용 수압개폐장치 중 압력챔버의 기능 3가지
1, 수격작용 방지 .
2, 배관 내의 압력 저하시 충압펌프 또는 주 펌프의 자동기동
3, 배관 내의 순간적인 압력변동으로부터 안정적인 압력감지
5, 압력챔버의 공기 교체를 하기 위한 조작과정 6과정을 순서대로 쓰시오
(단 , V1, V2 V3 밸브를 조작하여 교체하며 소화펌프를 정지한 상태로 가정함)
1, V1밸브 폐쇄
2, V2, V3 밸브를 개방하여 압력챔버 내의 물 배수
3, V3 밸브를 통해 신선한 공기가 유입되면 V2, V3 밸브 폐쇄
4, 제어반에서 펌프선택스위치 자동 으로 전환
5, V1 밸브를 개방하면 펌프가 기동되면서 압력챔버 가압
6, 압력챔버의 압력스위치에 의해 펌프 정지
6, 소화설비에서 연성계 압력계 진공계의 설치위치와 측정범위를 쓰시오
ㄱ, 연성계 : 설치위치 : 펌프 흡입측
측정범위 : 0.1 ~ 2Mpa
ㄴ, 압력계 : 설치위치 : 펌프 토출측
측정범위 : 0.05 ~ 200Mpa , 대기압 이상의 압력
ㄷ, 진공계 : 설치위치 : 펌프 흡입측
측정범위 : 0 ~ 76cmHg , 대기압 이하의 압력
7. 옥외소화전의 배관 등에 대한 괄호안에 알맞은 내용을 쓰시오.
ㅇ 호스접결구는 지면으로부터의 높이가 (0.5 m 이상 1 m 이하)의 위치에 설치하고 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 (40 m 이하)가 되도록 설치해야 한다.
ㅇ 호스는 구경 (65 ㎜)의 것으로 해야 한다.
[ 물분무 , 미분무]
1, 고압의 전기기기가 있을 경우 물분무헤드와 전기기기의 이격기준
66kv 이하 : 70cm 이상
66kv 초과 77kv 이하 : 80cm
77Kv 초과 110Kv 이하 : 110cm 이상
110Kv 초과 154Kv 이하 : 150cm 이상
154kv 초과 181kv 이하 : 180cm 이상
181Kv 초과 220Kv 이하 : 210cm 이상
220Kv 초과 275Kv 이하 : 260cm 이상
2, 물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장에는 배수설비를 설치하여야 한다. 설치기준 3가지를 쓰시오
1, 배수구는 차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 10cm 이상의 경계턱 설치
2, 기름분리장치 배수구에는 새어나온 기름을 모아 소화할수 있도록 길이 40m 이하마다 집수관 소화피트등 설치
3, 차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 2/100 이상의 기울기를 유지 할 것
3, 미분무 소화설비의 화재안전기준
ㄱ, 미분무 소화설비 :
가압된 물이 헤드 통과후 (미세한 입자로 분무 됨으로써)소화성능을 가지는 설비를 말하며 (소화력 을 증가 시키기 위해) (강화액 등을) 첨가 할수 있다
ㄴ, 미분무 : 물만을 사용하여 소화하는 방식으로 최소설계 압력에서 헤드로부터 방출되는 물입자 중 (99%의)누적 체적분포가(400 μm 이하로)분무되고 (A,B,C급) 화재에 적응성을 갖는것을 말한다
ㄷ, 저압 미분무 소화설비 : (최고사용압력이 1.2 Mpa 이하인)미분무 소화 설비
ㄷ, 중압 미분무 소화설비 : (최고사용압력이 1.2 Mp를 초과하고 3.5MPa이하인)미분무 소화 설비
ㄹ, 고압 미분무 소화설비 : (최저사용압력이 3.5 Mpa 초과 하는)미분무 소화설비
4, 미 분무 소화설비의 화재안전기준 이다 괄호표를 완성하시오
미분무란 물만을 사용하여 소화하는 방식으로 최소 설계압력에서 헤드로부터 방출되는 물입자중 99%의 누적체적분포가 (400 μm이하로 분무되고)(A ,B ,C 급)화재에 적응성을 갖는것을 말한다
5. 방호구역내에 미분무헤드가 30개 설치되어있고, 헤드 1개당 방수량이 50L/min, 설계방수시간 1시간, 배관의 총 체적이 0.07 ㎥ 일 경우 수원의 양[㎥]은 얼마인가?
Q = NQTS+V = 30 X 0.05 ㎥/min X 60min X 1.2 + 0.07 ㎥ = 108.07 ㎥
6, 화재예방 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률상 내진설계기준에 맞게 설치하여야 하는 소방시설의 종류 3가지를 쓰시오
옥내 소화전설비 , 스프링 클러설비 , 물분무등 소화설비
7. 폐쇄형 미분무헤드의 표시온도가 79℃일때 평상시 최고 주위온도[ ℃]를 구하시오.
Ta = 0.9Tm - 27.3 ℃ = 0.9 X 79 ℃ - 27.3 = 43.8 ℃