소방관계법규 학습질문 방염성능기준 질문 드립니다.
유노 추천 0 조회 116 23.11.13 10:39 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 23.11.13 11:20

    첫댓글 안녕하세요 아카데미에서 답변드립니다.

    법제처 방염성능기준입니다.

    제4조(방염성능의 기준) ① 영 제31조제2항제1호부터 제4호에 따른 방염성능기준은 제5조부터 제7조, 제7조의2, 제7조의3 및 제9조에 따른 측정기준 및 방법을 적용하여 측정하였을 때 다음 각 호에서 규정하는 기준에 적합하여야 한다. 다만, 접염횟수의 기준은 용융하는 물품에 한하여 적용한다.
    1. 카페트의 방염성능기준은 잔염시간이 20초 이내, 탄화길이 10㎝ 이내 이어야 한다. 이 경우 내세탁성을 측정하는 물품은 세탁전과 세탁 후에 이 기준에 적합하여야 한다.
    2. 얇은 포의 방염성능기준은 잔염시간 3초 이내, 잔신시간 5초 이내, 탄화면적 30 ㎠ 이내, 탄화길이 20㎝ 이내, 접염횟수 3회 이상 이어야 한다. 이 경우 내세탁성을 측정하는 물품은 세탁전과 세탁 후에 이 기준에 적합하여야 한다.
    3. 두꺼운 포의 방염성능기준은 잔염시간 5초 이내, 잔신시간 20초 이내, 탄화면적 40㎠ 이내, 탄화길이 20㎝ 이내, 접염횟수 3회 이상 이어야 한다. 이 경우 내세탁성을 측정하는 물품은 세탁전과 세탁 후에 이 기준에 적합하여야 한다.

  • 23.11.13 11:21

    4. 합성수지판의 방염성능기준은 잔염시간 5초 이내, 잔신시간 20초 이내, 탄화면적 40㎠ 이내, 탄화길이 20㎝ 이내 이어야 한다.
    5. 합판, 섬유판, 목재 및 기타물품 (이하 "합판등"이라 한다.)의 방염성능기준은 잔염시간 10초 이내, 잔신시간 30초 이내, 탄화면적 50 ㎠ 이내, 탄화길이 20 ㎝ 이내이어야 한다.
    6. 소파ㆍ의자의 방염성능기준은 다음 각 목에 적합하여야 한다.

    가. 삭제
    나. 버너법에 의한 시험은 잔염시간 및 잔신시간이 각각 120초 이내일 것
    다. 45도 에어믹스버너 철망법에 의한 시험은 탄화길이가 최대 7.0 ㎝이내, 평균 5.0 ㎝ 이내일 것

    ② 영 제31조제2항제5호에 따른 방염성능기준의 최대연기밀도는 제8조에 따른 측정기준 및 방법을 적용하여 측정하였을 경우 다음 각 호에서 규정하는 기준에 적합하여야 하며, 선처리물품에 한하여 적용한다.

    1. 카페트, 합성수지판, 소파ㆍ의자 등 : 400 이하
    2. 얇은 포 및 두꺼운 포 : 200 이하
    3. 합판 및 목재 : 신청값 이하(이 경우 신청값은 400이하로 할 것)

  • 작성자 23.11.13 11:23

    @아카데미직원HR 제가 법제처에서 본거 맞네요.. 감사합니다.
    수업이나 커리큘럼중에 해당 내용이 언급안된 이유가 있을까요?

  • 23.11.13 11:23

    @아카데미직원HR 물품마다 기준이 달라지긴 하지만 이 내용은 참고만 하시고 기본서에 나온내용으로 학습해주시면 되겠습니다.

    감사합니다.

  • 23.11.13 11:25

    @유노 너무 지엽적이기도 하고 출제된 적이없었으며 교수님께서 따로 언급을 안하시면 비중이 떨어진다고 보시면 됩니다.

  • 작성자 23.11.13 11:25

    @아카데미직원HR 네 알겠습니자