제상운전이 진입되지 않도록 실외기의 온도를 관리하면 됩니다.
1. 히터 가동조건 : 난방운전 + 실외기 주위온도 5℃ 이하일때, 히터 가동되도록 제어
① 난방운전 ⇒ 4WAY V/V 구동
② 실외기 주위온도 ⇒ 디지탈 온도조절기
2. 히터 종류 : 전열 전등(욕실 난방용 전등, 생활방수 제품)
안전성, 성능을 감안하면 가장적합한 제품입니다.
▶ 전등 수명관계로 2~3년주기 교체 해야 합니다.
3. 기 타 : 제상운전은 난방 누적가동시간 & 실외기 주위온도 복합조건으로 제상운전을 합니다.
전열등이 실외기 센서쪽에 빛을 비추면, 제상운전은 진입되지 않습니다.
열교환기 다른부분에 성에가 발생되지 않도록 수량 설치 해야 합니다.
4. 좋은점 : 제상운전이 되지않으며, 난방 성능도 향상됩니다.
5. 문제점 : 제조사에서 임의 개조 제품으로 서비스 거부 할수 있습니다.
시공자가 직접 관리해야 합니다.
직접 관리가 어렵다면, 작업하지 않는게 바람직합니다.
※ 한랭지형 제품 : 강원도등 지리적으로 매우 추운 지역에, 원할한 난방이 가능하도록 제작된 제품입니다.
한랭지형 제품도 제상운전은 됩니다. 제품교환으로 해결 되지는 않습니다.
- 끝 -