귀농을 하기위한 전원주택 기초의 종류와 방법
줄기초
규준틀을 설치한 후 줄치기를 하고 터파기를 합니다.
1~1.5m 폭으로 지표면에서 약 80cm~1m정도를 파내려 갑니다.
건물의 가운데가 주저앉지 않도록 칸막이 벽 위치에도 옹벽을 세우도록 합니다.
약 20cm 정도 잡석 지정을 한 후 버림 콘크리트를 치고 철근 배근을 결합하기 위한 철근 토막을 꽂습니다.
하루 정도 지난 후 설계 도면에 따라 먹 선을 정확히 놓은 후 거푸집 설치 및 철근을 배근토록 합니다.
옹벽은 지표면으로부터 60cm 이상이 묻혀야 하고, 지상으로 노출되는 부분은 건축물의 설계와 기능에 따라
조정하면 됩니다.
보통은 50~60cm 정도 노출합니다.
철근은 보통 10mm와 13mm를 사용하고, 16mm 철근으로 보강하기도 합니다.
옹벽의 두께는 20cm 내외로 합니다.
레미콘은 버림 콘크리트일 경우 180-12, 옹벽과 메트 콘크리트는 210-12 정도의 강도를 사용합니다.
전문 시공자들과 협의하여 시공하는 것이 좋습니다.
콘크리트 타설 후에는 그 다음 날 거푸집을 철거하고 약 4~5일 정도 양생 기간을 거쳐 되 메우기 작업을
합니다.
되 메우기 다짐을 한 후 잡석 다짐으로 마감한 후 비닐 막을 치고 바닥면 철근 배근과 콘크리트 타설을 하면
됩니다.
줄기초 옹벽에서 빼 논 철근과 바닥 철근을 중간 중간 결속하여 주어야 합니다.
바닥 배근은 10mm, 13mm 철근으로 20cm간격이 되도록 복 배근(아래 위 이중 배근)합니다.
레미콘 타설 두께는 약 20cm 정도로 합니다.
가운데를 약간 두껍게 레미콘 타설을 하여 누수 발생 시 누수가 건물 외벽으로 배출 될 수 있도록 하는 것이
필요합니다.
화장실 등 물 쓰는 공간은 칸막이로 막아 콘크리트 타설을 하지 않고 오수 하수 배관 후 별도로 방수 미장토록
하여야 누수와 습기를 차단할 수 있습니다.
시스템 옹벽 블럭기초
전체의 공정 진행은 줄기초 방식과 같습니다.
다만 줄기초 옹벽을 설치하는 방법이 거푸집을 설치하고 현장에서 조립하는 형태가 아니라 조립식 형태의
제작된 줄기초 옹벽을 설치 고정하는 차이가 있습니다.
고속도로 중앙 분리대처럼 생긴 시스템 옹벽 블록은 하단부의 삼각형 폭이 약 80cm, 내부 콘크리트 채움 공간
이 약 50cm가 됩니다.
지표면으로 묻히는 삼각형 옹벽이 약 55cm, 지상 노출 옹벽이 50cm 정도입니다.
버림 콘크리트 후 시스템 옹벽 삼각형 하단부에 건물 외곽 전체가 연결되도록 철근으로 배근하고 그 중심으로
시스템 옹벽을 설치합니다.
블록과 블록은 약 20cm 간격으로 벌려 놓아 콘크리트 타설시 삼각형 하단부 레미콘과 옹벽, 바닥 콘크리트가
일체형이 되도록 결속합니다.
블록과 블록 사이는 합판으로 막아 고정하고 되 메우기 합니다.
잡석 지정과 비닐막을 설치 한 후 철근 배근을 합니다.
줄기초 방식과 동일하고 시스템 옹벽 블록의 철근과 중간중간 결속토록 합니다.
블록 옹벽 위의 흙들은 잘 불어내어 옹벽과 바닥 면의 결속이 잘 되도록 해야 합니다.
옹벽 공사를 조립형 옹벽이 대신하기 때문에 공사 기간이 짧고 비용을 절감할 수 있는 장점이 있으나 누구나 할
수 있는 대중화된 단계는 아닌 것이 흠입니다.
확대기초
줄기초 방식은 옹벽이 서는 건물 외곽선과 칸막이 옹벽만 터파기를 하지만 확대 기초는 건물이 앉혀질 부지 외곽
으로 1m 정도를 더하여 모두 파냅니다.
건물 외곽 1m를 포함하여 전체를 20cm정도 잡석 지정하고 그 위에 약 20cm정도 철근을 복 배근한 후 레미콘을
타설 합니다.
건물 외곽선과 칸막이 벽 옹벽선에 철근을 박아 놓고, 거푸집 설치와 철근 배근 타설을 합니다.
줄기 초 옹벽을 세운 후 되 메우기를 하고 방바닥 메트 콘크리트를 칩니다.
이는 지반이 약한 곳에 하단부 메트 콘크리트와 상단부 메트 콘크리트를 줄기초 옹벽이 한 덩어리로 만들어 주는
방식입니다.
기초 방식에서 기간과 비용이 가장 많이 드는 방식입니다.