보강토 단가 및 보강토 옹벽 표준 시방서
보강토옹벽은 시공성이 우수하고, 수직으로 시공이 가능해 부지활용을 극대화 할 수 있는 큰 장점이 있습니다. 또한, 연성으로 인해 부등침하에 대한 대응이 좋고, 옹벽의 높이가 높아질 경우 경제적입니다. 일반적으로 높이 9M이상 시공할 경우 콘크리트 옹벽보다 경제적이라고 보는게 일반적입니다. 이러한 장점으로 인해 최근에 보강토 옹벽을 많이 시공하고 있는 추세로 보강토 옹벽의 시공관리에 대해 알아보겠습니다.
보강토 단가
보강토옹벽 표준단면도
1. 보강토 옹벽의 원리
보강토옹벽 지지 원리
보강토 옹벽은 비점착성 흙인 사질토에 보강재를 삽입하여 마찰력을 증가시킴으로써, 횡방향 변위를 억제하여 구조체의 안정을 확보한 구조물입니다.
2. 보강토 옹벽의 구성요소
보강토 블록 보강토 블록 출처-나라장터 쇼핑몰
보강토 블록은 생산원마다 모양과 치수가 다양하다. 대부분 콘크리트 보강재를 사용하고 있으며, 공장 제작한 블록의 품질확인을 명확히 애햐합니다. 2. 보강재
그리드 출처-나라장터 쇼핑몰
그리드의 소재는 100%폴리에스터 저신도 고강력 원사로 하며 재편직된 knit type으로 원사를 보호하기 위해 pvc코팅 처리되어야 하며 시공 후 소성변화가 극히 낮은 제품이어야 합니다. 그리드는 운반중 날카로운 것에 의해 잘리거나 찢겨지지 않도록 유의해야 합니다. 3. 보강토
4. 연결핀
3. 보강토옹벽의 안정조건 1) 내적안정
구 분 검토항목 평상시 지진시 내적안정 인발파괴 1.5 1.1 보강재파단 금속보강재 1.0 1.0 지오그리드 섬유보강재
보강토 옹벽의 내적안정은 보강재인 그리드의 수평력에 의한 인발파괴를 중점적으로 검토해야 합니다. 2) 외적안정
구 분 검토항목 평상시 지진시 외적안정 전도 2.0 1.5 활동 1.5 1.1 지지력 2.5 2.0 전체안정 1.5 1.1
보강토 옹벽의 외적안정은 저판부의 활동, 침하로 인한 지지력 저하 및 전도 등을 중점적으로 검토해야 합니다. 4. 보강토옹벽 시공순서
보강토옹벽 시공흐름도
보강토 옹벽의 시공은 상기와 같은 공정을 반복하여 시공합니다. 5. 보강토옹벽 시공시 주의사항 1) 기초설치
기초면이 지지력이 저하될 경우 부등침하 등으로 구조물이 붕괴될 우려가 있으므로, 다짐을 철저히 하여야 한다. 연약지반에는 기초지반보강용 그리드를 사용하여 보강해야 한다. 기초근입 깊이는 0.5m 이상되어야 한다. 원지반이 90%이상 다짐 밀도가 되도록 소형 다짐기를 사용하여 충분히 다진다. 기초 잡석은 블록의 첫째 단이 놓일 중요한 역할을 하므로 수평을 맞춰 시공해야 한다.
2) 블록설치
블록 내부의 구멍에 속채움 잡석을 충분히 다져 넣고 필요에 따라 블록 뒤쪽에 약 200~300mm폭으로 잡석을 채우고 보강토를 200~300mm 두께로 포설한 다음, 다짐밀도 90%이상 되도록 소형 및 중형장비를 사용, 수평으로 충분히 다진다. 블록압축강도 : 28Mpa 이상. 평균 흡수율이 7% 이내어야 하고, 각각의 흡수율은 10%이내어야 한다.
3) 그리드 설치
블록이 거치되고 속채움 잡석이나 뒸채움 잡석과 보강토 구간이 수평으로 잘 다져진 것을 확인한 후 그리드를 포설하는데 상단블록의 전단키에 의해 당겨지는 것을 감안하여 블록의 전면부 쪽으로 여유폭(4~5cm 정도)을 두고 설치한다. 그리드가 잘 포설되었으면 그 위에 200~300mm가 되도록 보강토를 포설한 후 다짐을 시작한다. 타이어가 장착된 토양 운반 장비나, 다짐 장비는 시속 20km/h 이상의 속도나 급제동, 급회전을 하는 일이 없어야 한다. 곡선부의 그리드 포설은 곡율반경에 따라 그리드의 전면부를 옹벽의 선형과 여우 폭 40~50mm를 고려하여 잘라낸 후 상단블록을 설치한다.
4) 다짐
보강토 다짐은 한 층의 다짐이 200mm이상을 넘어서는 안되며 200mm 미만이 되도록 포설 후 다져야 한다. 블록 뒷면에 약500mm정도는 다짐 시 블록의 밀림을 방지하기 위해 주의해서 다져야 하며 다짐장비는 램머나 소형 로울러 등 1ton 미만의 장비로 다진다. 블록 뒷면 속채움 잡석구간은 소형 로울러로 4회 이상 왕복 다짐을 하여야 하며 그 외 보강토 구간은 4.4ton 이상 중장비를 사용하여야 하며 6회 이상 다져야 한다. 다짐 시 살수를 해야 하며 다짐도는 90%이상이 되어야 한다. 우천 시에는 배수가 되도록 항상 약간 경사지게 작업 마무리 한다. 5) 마감블록
마감블록은 블록 마무리 상부에 설치 할 때 옹벽 벽체와 약 40~50mm 돌출이 되도록 조정하여 시공한다.
6) 코너부 시공관리 방안
(1) 곡선부 보강재 포설
곡선부 보강재 포설
볼록한 곡선부분에서는 중첩되는 보강재층 사이에 최소 75mm 이상의 뒷채움 흙을 포설하여 보강재의 마찰력 발현이 용이하도록 시공해야 한다. (2) 직각부 보강재 포설
90º에 가깝게 각진 코너 부분은 짝수층 및 홀수층의 주 보강 방향을 교대로 포설해야 한다.
7) 시공 허용오차
평면상 위치변위 : ± 50mm 이내 연직선 시공오차블록식 보강토 옹벽 : 0.02H 이내 판넬식 보강토 옹벽 : 0.002H 이내