Day 11
<소방시설의 분류>
경보설비 - 비상벨, 자동식 사이렌 설비
소화활동설비 - 제연설비
<소화설비>
방출방식에 따른 분류
- 축압식: 압력가스 질소
- 가압식: 소화기 내•외 별도의 압력용기를 설치 후 방사
압력가스: 이산화탄소
- 대형소화기: 운반대 설치
간이소화용구
- 팽창진주암 등
- 마른모래: 50L 이상의 것 1포 0.5단위
- 팽창질석, 팽창진주암: 삽을 상비한 80L이상의
1포 0.5단위
- 양동이와 삽을 같이 비치
자동소화장치
-고체에어로졸 자동소화장치
Day 12
옥내소화전 구성요소
- 노즐, 기동용수압개폐장치, 릴리프 밸브
- 수원의 양: 노즐 선단 방수압력 (0.17~0.7 Mpa)
- 수원의 용량: 2.6 m3 / 30~49층 5.2 / 50층 7.8
압력수조에 의한 가압송수장치
- 에어콤프레셔 압축공기 1/3 vs 3/2 물
가압수조에 의한 가압송수장치
- 방화구획된 장소에 설치
- 최대상용압력 1.5 배의 압력에도 물 새지 않고 변형 X
펌프 방식의 옥내소화전
- 플랜지: 관과 관, 곤과 다른 기계 부분
결합 때 쓰는 부품
- 체절운전: 펌프가 공회전하는 운전,
분기점은 체크V 사이에서 분기
- 충압펌프: 보조펌프라고 하며 , 압력손실로 주펌프의
빈번한 기동을 방지하기 위한 충압 역할
- 성능시험배관: 펌프의 흡입측에 설치된 연성계밸브 이전에서 분기하여 설치
/ 유량측정장치 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브
후단 직관부에는 유량조절밸브
순환배관
- 안전밸브 또는 릴리프 밸브의 자동압력
체절압력 미만에서 작동
구경: 20mm이상
기동용수압개폐장치 = 압력챔버
- 압력스위치는 펌프의 작동 중단점의 Range,
작동점의 Diff가 있다
- 용적은 100L 이상의 것으로 한다
물올림장치
- 전용 탱크를 설치: 용량 100L 이상
펌프의 기동 방식
- 자동기동방식: 기동용수압개폐 방식
- 수동기동방식: On-Off 방식
옥내소화전함
- 10m 거리에서 식별할 수 있도록
- 기동표시등은 옥내소화전함
상부 또는 직근에 적색으로 설치
/ 방수구
- 수평거리 25m
- 설치위치: 바닥으로부터 15m 이하
- 호스의 구경 40mm 이상 / 호스릴 25mm 이상
공동현상 발생원인
- 유체가 고온일 경우
옥외소화전 구성요소
-수원의 양: (0.25 ~ 0.7 Mpa)
-방수량: 350L/min
-토출량: 350L/min
-저수량: 7m3
/ 호스접결구 수평거리 40m 이하
/ 옥외소화전마다 그로부터 5m 이내의 장소에
아래 기준에 따라 설치
- 10개 이하: 5m / 1개 이상 설치
- 11~30 이하: 11개 이상의 소화전함
각각 분산하여 설치
- 31개 이상: 옥외소화전 3개마다 1개 이상
/ 함의 구조
- 두께 1.5mm 이상
- 내열성능
정리: 옥내소화전 구성요소와 펌프 방식,
옥외소화전 수원의 양, 함 및 배관
중점적으로 확인 하며 복습하겠습니다
빈칸을 오전 시간으로 옮겼습니다 다른분들 한 걸
봤을 때 효과적인 것 같아서요 해보니 더 좋은듯요!!
저녁 마무리 시간에도 눈에 익히겠습니다 감사합니다
첫댓글 소방시설이 암기할곳이 많습니다.
하지만 하고나면 분명 실력향상이 된 자신을 발견하실 것입니다.
2주차의 첫날입니다.
새로운 한주도 파이팅 입니다:)