GIS
1) 가스 종류 및 절연내력
SF6 Gas, 공기의 2~3배
2) GIS장점 3가지
① 무색, 무취, 무미, 무독성, 무폭발성, 불활성 난연성 가스이다
② 소호능력은 공기의 약 100배, 절연능력은 공기의 약 2~3배이다
③ 절연 성능과 안전성이 뛰어난 불연성 가스이다.
3) GIS 설비 이상여부 진단법 3가지
① 누설전류 측정 : 직류전압을 인가하고 1분후와 10분후의 전류값의 비를 측정
② 절연저항 측정 : 메가 또는 전압을 인가하여 저항값을 측정
③ 개폐동작특성 시험 : 시간측정기 또는 오실로그래프에 의해 투입/개극 시간을 측정
④ 접촉저항 측정 : 주회로에 통전하여 단자부의 전압강하를 측정
⑤ 접촉부의 온도 감시 : Themo-Tape, 적외선 온도계등에 의해 통전부의 온도 측정
⑥ 절연-소호매체의 특성조사
- SF6 Gas 내의 수분함유량을 수분계로 측정
- SF6 가스 내 분해 가스의 유무를 가스 검지관으로 체크
- 절연유의 파괴 전압을 측정
- 내전압시험에 의한 진공밸브의 진공도 체크
4)차단기 동작 책무
차단기가 계통에 사용될 때 “차단-투입-차단”의 동작을 반복하게 되는데 그 시간 간격을 나타낸 일련의 동작
을 규정한 것
변압기
1) 변압기를 전력계통에 투입할 때 여자 돌입전류에 의한 차동계전기의 오동작을 방지하기 위한 차동계전기
종류 또는 방식 : 감도저하 방식, 비대칭파 저지법, 고조파 억제법
2) CT 극성 : 감극성
3) 변압기의 호흡작용
① 정의 : 변압기의 손실에 의한 발열 및 대기의 온도상승으로 변압기 내의 공기 및 기름이 팽창하고, 야
간에는 손실의 감소 및 기온의 저하로 변압기 내의 공기 및 기름이 수축되어 공기가 외부로 유출되거나
유입되는 현상
② 발생현상 : 절연내력 감소, 냉각효과 감소
③ 방지대책 : 콘서베이터, 브리더 등 설치
4) 소형 변압기 심벌 명칭 구분 작성
ⓣB : 벨 변압기
ⓣR : 리모콘 변압기
ⓣN : 네온 변압기
ⓣF : 형광등용 안정기
ⓣH : HID등(고효율 방전등)용 안정기
6) 변압기 본체 탱크내에 발생한 가스 또는 이에 따른 유류를 검출하는 방식을 이용한 것으로 변압기와 콘서
베이터 사이에 있는 계전기 : 브흐홀쯔 계전기
6) 변압기 냉각방식
① OA : 유입 자냉식
② FA : 유입 풍냉식
③ OW : 유입 수냉식
④ FOA : 송유 풍냉식
⑤ FOW : 송유 수냉식
7) Mold Tr.의 장단점
(1) 장점
① 자기 소화성이 우수하여 화재의 염려가 없다.
② 소형, 경량화
③ 습기, 가스 염분 및 소손 등에 안정적이다.
④ 보수 및 점검이 용이
⑤ 저진동 및 저소음
⑥ 단시간 과부하 내량이 크다
⑦ 전력 손실이 적다
(2) 단점
① 가격이 비싸다.
② 충격파 내전압이 낮다
③ Epoxy 수지 층에 차폐물이 없으므로 운전 중 접촉하면 위험하다.
8) 변압기 사고 종류
① 권선의 상간단락 및 층간단락
② 권선과 철심간의 절연파괴에 의한 지락사고
유입 변압기와 비교 시 장점
① 난연성, 자기 소화성이 우수하여 화
재의 염려가 없어 안정성이 높다.
② 소형, 경량화
③ 절연유를 사용하지 않으므로 보수 및
점검이 용이.
④ 절연에 대한 신뢰성이 높다
③ 고저압 권선의 혼촉
④ 권선의 단선
⑤ Bushing Lead 선의 절연파괴
⑥ 지속적 과부하에 의한 과열사고
9) 변압기의 △-△ 결선 방식의 장점과 단점
(1) 장점
① 제 3고조파가 전류가 △결선 내를 순환하므로 정현파 교류 전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡
되지 않는다.
② 1대가 고장나면 나머지 2대로 V결선하여 사용할 수 있다.
③ 각 변압기의 상 전류가 선전류의 1/√3이므로 대전류에 적합
(2) 단점
① 중성점을 접지할 수 없으므로 지락사고의 검출이 어렵다.
② 권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다.
③ 각상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하전류는 불평형이 된다.
전동기
형식
기동법 기동법 특징
농형
직입기동 전동기에 직접 전원을 접속하여 기동. 5kW이하의 소용량에 사용
Y-△ 기동 1차 권선을 Y접속하여 전동기를 기동시 상전압을 감압하여 기동하고
전동기
1) 전동기 진동의 발생 원인
① 회전부분의 편심
② 축이음의 중심 불균일
③ 베어링 불량
④ 회전자와 고정가 갭(공극)의 불균일
⑤ 고조파등에 의한 회전자계의 불균등
2) 전동기 소음을 3가지로 분류하고 설명
① 전자기적 소음 : 고정자, 회전자에 작용하는 주기적인 전자기력에 의한 철심의 진동에 의해 생기는 소음
으로 기본파 자속에 의한 진동음이나 공극부의 고주파에 의한 진동음이 있다.
② 기계적 소음 : 베어링의 회전음, 회전자의 불균형, 브러시의 섭동음, 전동기의 설치불량 등인 상태불량에
기인하여 발생하는 소음이다.
③ 통품소음 : 냉각팬이나 회전자 덕트등의 통풍상의 소음으로 회전에 따르는 공기의 압축, 팽창에 의한 진
동음이다.
3) 전동기 보호방식 4가지
① 서멀릴레이에 의한 저압 전동기의 보호
② 3E 릴레이에 의한 고압 전동기의 보호 (과부하, 결상, 역상)
③ 2E 릴레이에 의한 저압 전동기의 보호 (과부하, 결상)
④ 과전류 계전기에 의한 고압 전동기의 보호
4) 사용장소에 의한 보호방식에 의한 전동기 분류
① 방수형 : 옥외용, 선박의 갑판용 전동기
② 수중형 : 수중펌프용, 선박용
③ 방식형 : 화학공장등 부식성 가스가 많은 곳
④ 방폭형 : 탄광이나 화학공장
⑤ 방습형 : 습기가 많은 곳
5) 유도 전동기 Y-Δ결선
① 사용 목적 : 기동전류를 억제하기 위해
② 전전압 기동과 비교 : Y-Δ기동 전류는 전전압 기동전류의 1/3이다.
③ Y-Δ기동 운전에 대한 조작 요령 : Y결선으로 기동한 후 타이머 설정시간이 지나면 △결선으로 운전한
다. 이때 Y와 △는 동시 투입 되어서는 안 된다.
6) 220V 유도 전동기 외함 접지공사 종류
제 3종 접지공사
※ 고압용 차단기 외함 : 제 1종 접지
Tr 1차측 CT : 제 1종 접지
Tr 2차측 CT : 제 3종 접지
7) 유도 전동기 기동법
속도가 상승되어 운전소도에 가깝게 도돌하였을 때 △접속으로 바꿔
큰 기동전류를 흘리지 않고 기동. 5.5~37kV 정도의 용량에 사용
기동보상 기법
기동전압을 떨어트려 기동전류 제한. 고전압 농형 유도 전동기를 기동
할 때 사용
권선형
2차 저항 기동법
유동전동기의 비례추이 특성을 이용하여 기동. 회전자 속도에 슬립링
을 통하여 가변저항을 접속하고 그의 저항을 속도의 상승과 더불어 순
차적으로 바꾸어서 적게 하면서 기동
2차 임피던스
기동법
회전자 회로에 고정저항과 리액터를 병렬접속한 것을 삽입하여 기동하
는 방법
8) 3상 농형 유도 전동기 MCC반 구성
MCC - Motor Control Center
(1) MCC의 기기구성에 대한 대표적인 장치
① 차단 장치
② 기동 장치
③ 제어 및 보호 장치
(2) 기기 수명과 경제성을 고려한 전동기 기동방식
기동 보상기법
(3) 콘덴서로 5고조파 제거시 대책
콘덴서 용량의 6% 정도의 직렬 리액터 설치
(4) 차단기를 동작시키는 보호계전기의 4요소
① 단일 전류 요소
② 단일 전압 요소
③ 전압, 전류 요소
④ 2전류 요소
9) 펌프용 유도전동기의 수동 및 자동절환 운전회로
IM
MC
①
②
MCB
MC
③ ④
⑤
⑥
⑦
① 열동계전기
② Level 스위치(또는 플로우트 스위치)
③ 자기유지 a접점
④ 푸쉬버튼 스위치 (ON)
⑤ 푸쉬버튼 스위치 (OFF)
⑥ 수동복귀 b접점
⑦ 수동 및 자동전환 스위치
10) 단상 유도 전동기
① 분상 기동형의 회전 방향 변경 : 기동권선의 접속을 반대로 바꾸어 준다.
② 기동 방식에 따른 유도 전동기의 종류 (분상 기동형 제외)
반발 기동형, 세이딩 코일형, 콘덴서 기동형
③ E종 절연물 허용 최고 온도 : 120℃
※ 절연물의 종류에 따른 최고 허용 온도
종 류 Y종 A종 E종 B종 F종 H종 C종
최고 사용온도[℃] 90 105 120 130 155 180 180 이상
11) 전동기 구동을 위한 인버터
(1) 전류형 인버터와 전압형 인버터의 회로상 차이
전류형 인버터 전압형 인버터
DC Link 양단에 평활용 콘덴서 대신에 리액터 사용 출력의 맥동을 줄이기 위해 LC 필터 사용
인버터부에 SCR 사용 컨버터부에 3상 다이오드 모듈 사용
(2) 전류형 인버터와 전압형 인버터의 출력 파형상 차이
전류형 인버터 전압형 인버터
전 압 정현파 PWM 구형파
전 류 구형파 정현파
12) 고압 전동기 조작용 배전반에 설치할 계전기
①과부족 전압 계전기
②결상 계전기
수변전설비
1)수변전설비에서 에너지 절약 대책
① 변압기의 종류 및 용도의 적정한 선정
② 고효율 변압기의 채택
③ 역류을 90%이상 유지
④ 변압기의 운전방식의 결정
⑤ 전압 강압방식의 결정(직강압방식, 2단 강압방식)
2) 수변전설비 기본설계 검토 사항
① 필요 전력의 추정
부하설비의 용량, 수전용량, 계약전력의 추정
② 수전 전압 및 수전 방식
③ 주회로 결선방식
④ 감시 및 제어방식
⑤ 변전설비의 형식
⑥ 변전실의 위치와 면적
3) 발전기실의 위치 선정 조건
① 엔진기초는 건물기초와 관계없는 장소로 할 것
② 발전기의 보수 점검 등이 용이하도록 충분한 면적 및 층고를 확보할 것
③ 급, 배기가 잘되는 장소일 것
④ 엔진 및 배기관의 소음, 진동이 주위에 영향을 미치지 않는 장소일 것
※ 발전기실의 높이는 발전기 높이의 약 2배 정도
발전기실의 면적 ? ≥ ?????? [m2]
(추천값 : ? ≥ ???? , P:발전기의 출력[PS])
4) 교류 발전기 - 수차발전기와 터빈 발전기 비교
단락비가 큰 교류 발전기는 일반적으로 기계의 수치가 ( 크고 ), 가격이 ( 크고 ),
풍손, 마찰손, 철손이 ( 크고 ), 효율은 ( 높고 ), 전압변동률은 ( 적고 ), 안정도는 ( 크다 ).
5) 단락전류의 계산 목적
① 차단기의 차단용량 결정
② 보호계전기의 정정
③ 기기에 가해지는 전자력의 추정
6) 자가용 전기설비의 중요 검사(시험)항목
① 절연저항 시험
② 접지저항 시험
③ 계전기 동작 시험
④ 절연 내력 시험
⑤ 외관 검사
7) 배전선 전압 조정방법
① 자동 전압 조정기(SVR, IR)
② 고정 승압기
③ 병렬 콘덴서
④ 직렬 콘덴서
8) 불평형 부하 제한
(1) 불평형 부하 제한
① 단상 3선식 : 40% 이하
② 3상 3선식 : 30% 이하
(2) 불평형 부하 제한 원칙에서 제외되는 경우
① 저압 수전에서 전용 변압기 등으로 수전하는 경우
② 고압 및 특별 고압 수전에서 100[kVA] 이하의 단상부하인 경우
③ 특별 고압 및 고압 수전에서 단상 부하 용량의 최대와 최소의 차가 100[kVA] 이하인 경우
④ 특별 고압 수전에서 100[kVA] 이하의 단상변압기 2대로 역 V결선 하는 경우
9) 수변전 설비 일반
① 300kV 이하에서 자동고장구분개폐기 대신 사용할 수 있는 것 : 인터럽터 스위치
② 22.9kV에서 사용하는 LA 종류 : Disconnector 또는 Isolator 붙임형
③ 지중 인입선의 설치 회선 수 : 2회선
④ 22.9kV-Y 지중 인입선에 사용하는 케이블 : CNCV-W(수밀형
⑤ 22kV-△ 계통에서 사용하는 케이블 : CV 케이블
⑥ 300kV 이하에서 PF대신 사용하는 COS의 비대칭 차단전류 용량 : 10kA 이상
7) 수전설비 표준 결선도 심벌, 약호, 명칭, 용도 및 역할
① PF(전력퓨즈) : 고장 전류를 차단하여 계통으로 파급되는 것을 방지한다.
② LA(피뢰기) : 이상전압 침입시 전기를 대지로 방전시키고 속류를 차단한다.
③ COS(고압컷아웃스위치) : 과부하 전류로부터 변압기 1차 권선 보호와 사고시에 과전류를 차단한다.
④ PT(계기용 변압기) : 고압을 저전압(110V)으로 변압하여 계기나 계전기에 공급한다.
⑤ CT(계기용 변류기) : 대전류를 소전류(5A)로 변류하여 계기나 계전기에 공급한다.
7) 22.9kV 3상 4선식 표준 결선도
번
호
약호 명칭 용도 및 역활
1 CH 케이블 헤드
케이블의 종단을 단심인 옥내선 또는 가공선에 접속할 때
수용지점의 입상 부분등에 사용
2 PF 전력퓨즈 회로 및 기기의 단락보호용
3 MOF 계기용 변성기
전력량을 적산하기 위하여 고전압,대전류를 저전압, 소전류
로 변성
4 LA 피뢰기 이상전압을 대지로 방전시키고 그 전류를 차단
5 PT 계기용 변압기
고전압을 저전압으로 변성하여 계기나 계전기의 전압원으
로 사용
6 VS
전압계용
전환개폐기
3상 회로에서 각 상의 전압을 1개의 전압계로 측정하기 위
하여 사용되는 전환 스위치
7 CT 계기용 변류기
대전류 및 고압 회로의 전류를 안전하게 측정하기 위하여
고압 회로로부터 절연하여 소전류로 변환
8 OCR 과전류 계전기 과전류에 의해 동자가여 차단기 트립코일 여자
9 SC 전력용 콘덴서 부하의 역률을 개선하기 위해 사용
10 TR 변압기
교류전압 및 전류의 크기를 변환하기 위해 사용하는 정지
기기
피뢰기
과전류 계전기
컷아웃 스위치
변류기
방전 코일의 설치 목적
콘데서에 축적된
잔류 전하의 방전
피뢰기
1) 갭형 피뢰기 구조
가 나 다 라 마
특성요소 주갭 소호코일 분로저항 측로갭
2) 피뢰기의 공칭 방전 전류
① 10,000A - 154kV 이상이거나 66kV 이하에서 Bank 용량 300kVA 초과
② 5,000A - 66kV 이하에서 Bank 용량 300kVA 이하
③ 2,500A - 배전선로
3) 피뢰기의 구조
직렬갭과 특성요소
4) 피뢰기의 정격전압
속류를 차단할 수 있는 교류 최고 전압
5) 피뢰기의 제한전압
피뢰기 방전 중 피뢰기 단자에 남게 되는 충격 전압
접지용구
1) 접지 개소 : A, B 모두
2) 휴전 작업 할 때 조작 순서 : CB off -> DS2 off -> DS1 off
3) 휴전 작업 후 전력 공급 시 조작 순서 : DS2 on -> DS1 on -> CB on
4) 긴급 시 DS로 개폐 가능한 전류 : 무부하전류, 충전전류
전력 퓨즈
1) 정격
계통전압[kV]
퓨즈 정격
정격 전압[kV] 최대 설계 전압[kV]
6.6
6.9
또는 7.5
-
8.25
6.6/11.4Y
11.5
또는 15.0
-
15.5
13.2 15.0 15.5
22 또는 22.9 23.0 25.8
66 69 72.5
154 161 169
2) 가장 큰 단점
재투입이 불가능하다.
3) 구입 시 기능상 고려해야할 점
① 정격 전압
② 정격 전류
③ 정격 차단 전류
4) 특성(성능)
① 용단 특성
② 전차단 특성
③ 단시간 허용 특성
5) PF-S형 큐비클은 큐비클의 주차단 장치로서
어떻게 구성할 것인가?
- 전력 퓨즈 종류 : 한류형 퓨즈
- 조합하여 설치하는 것 : 고압개폐기
6) 계기용 변압기 1차 및 2차측에 퓨즈 부착하는 이유
계기용 변압기 2차 부하의 단락 및 과부하 또는 계기용 변압기 단락시 퓨즈가 차단되어 사고가 확대되는
것을 방지
질문 답변
용도
적외선에 의한 가열 및 건조
(표면 가열)
W 250[W]
효율 75[%]
필라멘트 절대온도 2500[oK]
전구의 빛의 파장 1~3[um]
조명
1) 도로 조명 설계 시 고려해야 할 사항
① 노면 전체에 가능한 높은 평균 휘도로 조명할 수 있을 것
② 조명기구 등의 Glare가 적을 것
③ 도로 양측의 보도, 건축물의 전면 등이 높은 조도로 충분히 밝게 조명될 수 있을 것
④ 휘도 차이에 따른 균제도 확보
2) 효율적 조명설비
① 고효율 등기구 채용
② 고조도 저휘도 반사갓 채용
③ 적절한 조광제어 실시
④ 고역률 등기구 채용
⑤ 등기구의 적절한 보수 및 유지관리
⑥ 슬림라인 형광등 및 전구식 형광등 채용
⑦ 창측 조명기구 개별 점등
3) 적외선 전구
4) HID Lamp
① 명칭 : 고휘도 방전램프
(High Intensity Discharge Lamp>
② 가장 많이 사용되는 등기구
고압 수은등, 고압 나트륨등, 메탈 핼라이드 램프
5) 조명 설비의 깜빡임 줄일 수 있는 방법
① 백열 전등의 경우 : 직류를 사용하여 점등한다.
② 3상 전원인 경우 : 전체 램프를 1/3씩 3군으로 나누어 각 군의 위상이 120o가 되도록 접속하고 개개의
빛을 혼합한다.
③ 전구가 2개씩은 방전등 기구 : 2등용으로 하나는 콘덴서, 다른 하나는 코일을 설치하여 위상차를 발생
시켜 점등한다.
6) 플리커 현상 경감대책
1) 전원측
① 전용 계통으로 공급한다.
② 공급 전압을 승압한다.
③ 단락 용량이 큰 계통에서 공급한다.
④ 전용 변압기로 공급한다.
2) 수용가측
① 직렬 콘덴서 설치
② 부스터 설치
③ 직렬 리액터 설치
7) 슬림라인 형광등의 장단점
1) 장점
① 필라멘트를 예열할 필요가 없어 점등관등 기동 장치가 불필요하다.
② 순시 기동으로 점등에 시간이 걸리지 않는다.
③ 점등 불량으로 인한 고장이 없다.
④ 관이 길어 양광주가 길고 효율이 좋다.
⑤ 전압 변동에 의한 수명의 단축이 없다.
2) 단점
① 점등 장치가 비싸다.
② 전압이 높아 기동시에 음극이 손상하기 쉽다.
③ 전압이 높아 위험하다.
코로나
1) 코로나 현상 정의
임계전압 이상의 전압이 전선로 부근이나 애자 부근에 가해지면 주위의 공기 절연이 부분적으로 파괴되는 현
상
2) 코로나 계산식 ? ? ? ??????????
?
에서
δ : 상대공기밀도
m0 : 전선의 표면 상태에 의해 정해지는 계수
m1 : 날씨에 의해 정해지는 계수
3) 코로나 장해(일반적)
① 코로나 손실
② 전선의 부식 촉진
③ 통신선 유도 장해
④ 코로나 잡음
⑤ 소호리액터의 소호능력 저하
4) 고조파가 전기설비에 미치는 장해
① 전력용 기기의 과열 및 소손
② 3상 4선식 회로의 중성선 과열
③ 통신선의 유도 장해
④ 보호계전기의 오• 부동작
5) 발생원인(장해요인)
① 변압기, 전동기 여자전류
② Convertor,Invertor,Chopper등 전력변환장치
③ 전기로 아크로
④ 전기용접기
⑤ 송전선로의 코로나
⑥ 전력용 콘덴서
6) 방지대책
① 전력변환장치의 Pulse수를 크게 한다
② 고조파필터를 사용하여 제거
③ 변압기에 △결선을 사용 고조파순환회로를 구성하여 외부에 고조파가 나타나지 않게 한다.
④ 전력용 콘덴서에 직렬 리액터 설치
⑤ 선로 코로나 방지로 복도체, 다도체 사용
⑥ 고조파 발생기기를 따로 모아 결선하여 상위 전원으로부터 전원을 공급받아 다른 기기로부터 분리시킨
다.
배전선로
1) 3상 3선식 배전선로 방식과 비교한 3상 4선식 다중 접지 배전선로의 장단점
- 장점
① 고전압 혼촉 시 이상전압이 작다.
② 지락고장시 건전상에 이상전압이 발생하지 않는다.
③ 변압기의 단절연이 가능하므로 가격이 저렴해진다.
④ 이중고장이 일어날 가능성이 적다
- 단점
① 지락전류가 커져서 통신선에 유도장해를 준다.
② 지락전류가 커서 안정도가 감소된다.
③ 지락전류가 단락전류보다 커지는 경우가 있으므로 차단기 용량이 증대된다.
④ 지락전류가 분류되므로 지락검출이 어려워져 고감도 지락계전기가 필요하다.
2) 스폿 네트워크 방식(Spot Network System)의 정의와 특징
(1) 특징 ① 전압강하(변동) 및 전력손실이 경감된다.
② 무정전 전력공급이 가능하다.
③ 공급 신뢰도가 가장 좋다.
④ 부하증설이 용이 하다.
(2) 정의 : 무정전 전력공급이 가능한 시스템이며, 일반적으로 2개 이상의 배전선로로 공급되는 소규모시스
템이며, 2개 이상의 네트워크 모선이 1개 이상의 수용가에 공급한다.
동일전원변전소에서 2~4회선의 배전선으로 인입하게 된다. 수전용 차단기는 설치하지 않고, 각
변압기 1차측에 여자전류를 개폐할 수 있는 수전용 단로기만이 설치된다. 변압기 2차측에는 변압
기마다 네트워크프로텍터가 설치되고 그 부하측은 하나의 네트워크모선으로 병렬로 접속되고, 그
모선으로부터 테이크오프장치를 통해서 각 부하로 전력을 고급하는 간선이 인출된다.
수전용단로기
네트워크변압기(NWT)
프로텍터퓨즈(NWF)
프로텍터차단기(NWP)
테이크오프차단기(TOCB)
테이크오프퓨즈(TOF)
전력회사
S/S
3) 지중 배전선로의 전력케이블 고장점 측정 방법
① 머레이루프(Murray Loop)법
② 정전용량법
③ 펄스 측정법(Pulse Radar Method)
④ 수색 코일법
⑤ 음향에 의한 방법
4) 지중 전선로의 시설 방법
직접 매설식, 관로식, 암거식
5) 방식 조치를 하지 않은 지중 전선의 피복 금속체의 접지
제 3종 접지공사
6) 지중 전선로에 사용하는 전선
케이블
7) 전력용 콘덴서와 함께 설치되는 방전 코일과 직렬 리액터의 용도
① 방전 코일 : 콘덴서에 축적된 잔류 전하의 방전
② 직렬 리액터 : 제 5고조파의 제거
발전기
1) 동기발전기 병렬 운전시 발생하는 횡류 3가지
① 무효 횡류 - 두 발전기의 역률이 변한다
② 유효 횡류 - 동기화력이 발생한다.
③ 고조파 무효 횡류 - 전기자 권선의 저항손이 증가하여 과열, 소손될 우려가 있다.
2) 발전기 근처에 설치하여야 할 기구
① 개폐기
② 과전류 차단기
③ 전압계
④ 전류계
감전
1) 인체에 흐르는 전류
① 감지 전류 : 자극으로 느껴지는 전류 (0.5∼5mA 정도)
② 이탈한계전류 : 근육이 수축, 경직되어 도체로부터 이탈이 불가능하게 되는 전류
(5∼20mA 정도)
③ 심실세동전류 : 심근의 팽창, 수축이 정지되고 심근이 가늘게 떨리기 시작하여
사망에 이르게 되는 영역의 전류 (수십mA 이상)
2) 감전의 위험 정도를 결정하는 요인 5가지
① 통전 전류의 크기
② 전원의 질
③ 통전 경로
④ 통전 시간
⑤ 인체의 조건
축전기
1) 충전방식
① 보통 충전 : 필요할 때마다 표준 시간율로 소정의 충전을 하는 방식
② 세류 충전 : 자기 방전량만을 항시 충전하는 부동 충전 방식의 일종
③ 균등 충전 : 부동 충전 방식에 의하여 사용할 때 각 전해조에서 일어나는 전위차를 보정하기 위하여
1~3개월마다 1회씩 정전압으로 10~12시간 충전하여 각 전해조의 용량을 균일화하기 위한 방식
④ 부동 충전 : 축전지의 자기 방전을 보충함과 동시에 사용 부하에 대한 전력 공급은 충전기가 부담하도
록 하되 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류 부하는 축전지로 하여금 부담하게 하는 방식
⑤ 급속 충전 : 비교적 단시간에 보통 충전 전류의 2~3배의 전류로 충전하는 방식
2) 축전지 설비의 구성요소
- 축전지, 충전장치, 보안장치, 제어장치
3) 연 축전지와 알칼리 축전지의 공칭전압
- 연 축전지 : 2V
- 알칼리 축전지 : 1.2V
4) 축전지의 과방전 및 방치 상태, 가벼운 설페이션 현상등이 생겼을 때 기능회복을 위한 충전 방식 : 회복
충전
5) 충전시 발생되는 가스 : 수소가스
충전 전압이 부족할 경우 극판에 발생하는 현상 : 설페이션 현상
6) 연 축전지의 고장 현상과 추정 원인
① 전 셀의 전압 불균일이 크고 비중이 낮다 : 충전 부족으로 장시간 방치한 경우
② 전 셀의 비중이 높다 : 증류수가 부족한 경우 (액면 저하로 극판 노출)
③ 전해액 변색, 충전하지 않고 그냥 두어도 다량의 가스 발생 : 전해액 불순물의 혼입
분기회로 종류
분기과전류 차단기
정격 전류
15A 분기회로 15A
20A 배선용차단기 분기회로 20A (배선용 차단기)
20A 분기회로 20A (Fuse)
30A 분기회로 30A
40A 분기회로 40A
50A 분기회로 50A
50A 초과 분기회로 배선의 허용전류 이하
분기회로
1) 분기회로에는 전압 옥내 간선과의 분기점에서 전선의 길이가 ( 3[m] ) 이하의 장소에 개폐기 및 과전류
차단기를 설치해야 한다. 다만 간선과의 분기점에서 개폐기 및 과전류 차단기까지의 전선에 그 전원 측 저
압 옥내간선을 보호하는 과전류 차단기의 정격전류의 ( 55[%] ) 이상[단, 전선의 길이가 ( 8[m] ) 이하
일 경우에는 ( 35% ) 이상]의 허용전류를 가지는 것을 사용할 경우에는 ( 3[m] ) 초과 장소에 시설할 수
있다.
2) 분기회로의 종류
3) 옥내 저압 배선 적용가능한 배선법
① 금속관 배선
② 합성수지관 배선
③ 2종 가요전선관
④ 3종 및 4종 클로로프렌 캡타이어 케이블
4) 심야 전력용 기기의 인입구 장치의 배선
1 2
4
3
5
심야 전력기기
일반부하
옥외 옥내
(1) 기구 종류
① 타임스위치
② 전력량계
③ 인입구장치(배선용 차단기)
④ 전력량계
⑤ 인입구장치
(2) 인입구 장치에서 심야 전력기기의 배선공사 방법
금속관 공사, 케이블 공사, 합성 수지관 공사, 가요 전선관 공사
(3) 부하공용 부분에 대한 전선의 허용전류
I = 심야기기 부하전류 + 일반 부하전류×중첩률
5) 콘센트 종류
① E : 접지극 붙이
② ET : 접지단자붙이
③ EL : 누전차단기붙이
④ WP : 방수형
⑤ EX : 방폭형
⑥ H : 의료용
⑦ 2 : 2구
⑧ 3P : 3극
⑨ : 천장에 부착
⑩ : 바닥에 부착
사고종류에 따른 보호 장치
사고 종류 보호 장치 및 보호 조치
고압 배전선로
접지 사고 ① 지락 계전기
과부하, 단락 ② 과전류 계전기
뇌해 피뢰기, 가공지선
주상 변압기 과부하, 단락 고압 퓨즈
저압 배전선로
고저압 혼촉 ③ 제 2종 접지공사
과부하, 단락 저압 퓨즈
송배전 (발전소, 변전소, 송전선로)
1) 발전소 및 변전소 모선 보호 방식
① 전류 차동 계전 방식
154kV 및 345kV 송전선로의 주보호로 사용되는 전류차동방식은 Carrier방식과 같이 자기구간 고장에 대
해 100% 감시가 가능한 보호방식으로 선로 양단의 전류값을 비교하여 내부고장과 외부 고장을 판단한다.
② 전압 차동 계전 방식
345kV 모선보호와 154kV 단모선 보호에 적용하고 있는 전압 차동 계전 방식은 차동회로에 전류 계전기
대신 고 임피던스형 전압계전기를 사용하는 방식으로 각 회선의 변류기 2차 회로를 병렬로 접속하여 모선에
출입하는 전류의 Vector합을 검출한다.
③ 위상 비교 계전 방식 : 위상비교방식은 송전선 보호를 위한 Pilot 계전방식의 하나로서 보호구간 양단의 고
장전류 위상이 내부 고장시는 동상이고, 외부 고장시는 역위상이 되는 것을 이용한 것이다.
④ 방향 비교 계전 방식 : 방향 비교 방식은 피보호 송전선로 각단에 설치된 방향성 계전기, 즉 방향성과 전
류계전기, 또는 방향거리계전기에 의해 얻어진 정보를 통신장치에 의해 상대단으로 전송함으로써 이 전송된
신호를 서로 비교하여 보호구간 내부의 사고인가 아닌가를 판별, 보호하는 방식이다.
2) 초고압 변전소
① 모선 방식 - 2중모선 방식의 1.5 차단방식
② Tr. - 3권선 변압기
※ 2중 모선의 장점
모선 점검시에도 부하의 운전을 무정전 상태로 할 수 잇어 전원 공급의 신뢰도가 높다.
3) 154kV 송전선의 절연협조
750kV
① 절연협조
계통 내의 각 기기, 기구 및 애자 등의 상호간에 적정한 절연 강도를 지니게 함으로써 계통 설계를 합리
적, 경제적으로 할 수 있게 한 것.
② 기준충격 절연강도 비교
선로애자 >결합콘덴서>기기부싱>변압기>피뢰기
4) 무한대 모선
내부 임피던스가 0이고 수전단 전압은 그 크기와 위상이 부하의 증감에 관계없이 전혀 변화하지 않고, 극히
큰 관성 정수를 가지고 있다고 생각되는 무한대 용량의 전원을 말한다.
5) 단락용량 경감대책
① 고임피던스 기기를 채택
② 모선계통을 분리 운용
③ 한류 리액터를 설치
④ 계통 전압의 격상
⑤ 직류 연계
6) 역률 과보상에 의학 역효과
① 앞선 역률에 의한 전력손실이 생긴다.
② 모선 전압의 과상승
③ 설비 용량이 감소하여 과부하가 될 수 있다.
④ 고조파 왜곡의 증대
7) 역률 90% 이하일 때 수용가 측면에서의 손해
① 전력 손실이 커진다.
② 전압 강하가 커진다.
③ 전기 요금이 증가한다.
전기설비 일반, 배전반
1) 기기별 최소 유지 거리
앞면 또는
조작, 계측면
뒷면 또는
점검면
열상호간
(점검하는 면)
기타의 면
특별고압 배전
반
1.7 0.8 1.4 -
고압 배전반
저압 배전반
1.5 0.6 1.2 -
변압기 등 0.6 0.6 1.2 0.3
2) 전기설비의 방폭 구조
① 내압 방폭구조
② 유입 방폭구조
③ 안전증가 방폭구조
④ 본질안전 방폭구조
⑤ 특수 방폭구조
3) 과전류의 종류
① 과부하전류(過負荷電流)
기기에서는 정격전류, 전선에서는 허용전류가 어느 정도 초과하여 지속되었을 때, 기기 또는 전선의 손
상 방지 상 자동차단을 필요로 하는 전류
② 단락전류(短絡電流)
전로의 선간이 임피던스가 적은 상태로 접촉되었을 경우에 그 부분을 통하여 흐르는 큰 전류
접지
1)접지저항 저감법
(1) 물리적 저감법
① 접지극의 길이를 길게 한다
직렬접지시공, 매설지선 시설, 평판접지극 시설
② 접지극을 병렬 접속한다.
? ? ??
? ? ? ?
? ??? (k:결합계수, 일반적으로 1.2)
③ 접지극 매설깊이를 깊게 한다
지표면 아래 75cm 이하에 시설
④ 심타 공법으로 시공하여 대지와 접촉저항을 크게 한다.
(2) 화학적 저감법
① 접지극 주변 토양 개량 (환경오염 유발 가능)
② 접지저항 저감제 사용 (주로 아스롱 사용)
2) 워너의 4전극법
접지시스템에서 대지저항률 측정, 4개의 측정탐침(C1, P1, P2, C2)을 지표면에 등거리 일직선으로 설치.
3) 공용접지의 장단점
공용접지 - 각기 다른 목적이나 종류의 접지를 상호 연결
단독접지 - 개별 접지를 하지만 상호 일정한 거리 이상 이격 (또는 단독접지)
(1)장점
① 접지극의 연접으로 합성저항의 저감효과
② 접지극의 연접으로 접지극의 신뢰도 향상
③ 접지극의 수량 감소
④ 계통 접지의 단순화
⑤ 철근, 구조물 등을 연결하면 거대한 접지극 효과를 얻을 수 있다.
(2)단점
① 계통의 이상전압 발생 시 유기전압 상승
② 다른 기기 계통으로부터 사고 파급
③ 피뢰침용과 공용하므로 뇌서지에 대한 영향을 받을 수 있다.
4) 전자식 접지 저항계
① 보조 접지극 설치 이유 : 전압과 전류를 공급하여 접지저항을 측정하기 위해
② 접지극 설치 간격 : 10m
측정기와 끝에 있는 접지극 사이 : 20m
③ 접지극 매설 깊이 : 0.75m
5) 접저저항 측정하기 위한 계기나 측정방법
① 콜라우시 브리지에 의한 3극 접지저항 측정법
② 어스테스터에 의한 접지저항 측정법
3상 4선식 전선 색
A, B, C, N - 흑색, 적색, 청색, 백색 또는 회색
폴리에틸렌혼합물의 전류감소 계산식 ??
??
?
?? ? ?
에서 θ의 의미 : 주위온도
한시동작 순시복귀 a, b 접점 : 타이머가 여자된 후 설정 시간 후에 동작하며, 무여자되면 즉시 복구된
다.
600V 가교폴리에틸렌 절연 비닐외장 케이블 약호 : CV
UPS
1) 명칭 : 무정전 전원 공급장치
2) AC -> DC : 컨버터, DC -> AC : 인버터
3) 축전지 용량
? ? ??
?
??
C:축전지 용량[Ah], L:보수율(경년용량 저하율), I:방전전류[A], K:용량환산 시간계수
4) 블록다이어그램
상용전원 AVR
(무접점)
절체스위치
부하
A.C A.C
절체스위치
컨버터
(정류기)
인버터
A.C
D.C
발전기
(비상전원)
축전지
5) 블록다이어그램 설명
UPS는 직류 전원 장치와 사이리스터(컨버터, 인버터)를 조합한 것으로서 블록선도와 같이 평상시에는 교류
전원을 정류기(컨버터)로써 직류변환하고, 인버터에 의하여 안정된 교류로 역변환하여 부하에 전력을 공급하
고, 교류 전원의 정전시에는 축전지가 방전하여 이것을 인버터로써 교류로 역변환하여 부하에 전력을 공급하
는 기능을 한다.
6) 기기의 명칭 및 역할
① 컨버터 : 교류를 직류로 변환
② 축전지 : 충전 장치에 의해 변환된 직류 전력을 저장
③ 인버터 : 직류를 사용 주파수의 교류 전압으로 변환
④ 절체 스위치 : 상용 전원 정전시 인버터 회로로 절체되어 부하에 무정전으로 전력을 공급하기 위한 장치
7) Bypass Transformer를 설치하여 회로를 구성하는 이유
① 회로의 절연
② 교류 입력 전압과 부하의 정격 전압이 다를 경우 전압의 크기를 같게 하기 위하여 사용.
8) UPS, CVCF, VVVF 비교
UPS CVCF VVVF
우리말 명칭 무정전 전원 공급장치 정전압 정주파수 장치 가변전압 가변주파수 장치
주회로 방식 전압형 인버터 전압형 인버터 전류형 인버터
스위칭
방식
컨버터 PWM제어 또는 위상제어 PWM제어 PWM제어 또는 위상제어
인버터 PWM제어 PWM제어 PWM제어
주회로
디바이스
컨버터 IGBT IGBT IGBT
인버터 IGBT IGBT IGBT
출력
전압
무정전 ○ X X
정전압 정주파수 ○ ○ X
가변전압 가변주파수 X X ○
보호 계전기
1) 기억 작용 : 고장 후에도 건전 전압을 잠시 유지하는 작용
2) 디지털 계전기의 장점
① 고성능, 다기능화
② 소형화
③ 신뢰도가 높다
④ 융통성이 높다
⑤ 변성기의 부담이 작아진다.
3) 고압 회로용 진상콘덴서의 보호장치용 계전기
① 과전압 계전기(OVR)
② 과전류 계전기(OCR)
③ 저전압 계전기(UVR)
④ 접지 또는 접지 과전류 계전기(OCGR)
⑤ 지락 과전압 계전기(OVGR)
4) 제어기구 번호와 명칭
51 : 과전류 계전기
59 : 과전압 계전기
27 : 부족전압 계전기
64 : 지락과전압 계전기
5) 계전기의 약호와 명칭
GR : 지락계전기
SGR : 지락선택계전기
전력량계
1) 교류용 적산전력계
(1) 잠동 현상 설명 및 잠동 현상을 막기 위한 방지책
① 잠동 현상
무부하 상태에서 정격 주파수 및 정격 전압의 110[%]를 인가하여 계기의 원판이 1회전 이상 회전하
는 현상
② 방지대책
- 원판에 작은 구멍을 뚫는다.
- 원판에 작은 철편을 붙인다.
(2) 전산전력계의 구비 특성
① 옥내 및 옥외에 설치가 적당한 것
② 온도나 주파수 변화에 보상이 되도록 할 것
③ 기계적 강도가 클 것
④ 부하특성이 좋은 것
⑤ 과부하 내량이 클 것
개폐기
1) 개폐기의 기호
S 3P50A
f20A
A5
- 정격전류 5A인 전류계 붙이
- 3극 50A 개폐기로써 퓨즈 정격 20A
2) 개폐기 및 차단기 성능 비교
회로 분리 사고 차단
무부하 부하 과부하 단락
퓨 즈 ○ ○
차단기 ○ ○ ○ ○
개폐기 ○ ○ ○
단로기 ○
전자 접촉기 ○ ○ ○
기구 명칭
정상 전류 이상 전류
통전 개 폐 통전 투입 차단
차단기 ○ ○ ○ ○ ○ ○
퓨 즈 ○ X X X X ○
단로기 ○ △ X ○ X X
개폐기 ○ ○ ○ ○ △ X
차단기
1) 차단기 트립방식
① 직류전압 트립방식 : 별도로 설치된 축전지 등의 제어용 직류 전원의 에너지에 의하여 트립되는 방식
② 과전류 트립방식 : 차단기 주회로에 접속된 변류기의 2차 전류에 의하여 차단기가 트립되는 방식
③ 콘덴서 트립방식 : 충전된 콘덴서의 에너지에 의하여 트립되는 방식
④ 부족전압 트립방식 : 부족 전압 트립 장치에 인가되어 있는 전압의 저하에 의하여 차단기가 트립되는 방식
변성기
1) Y-△결산한 주변압기의 보호로 비율차동 계전기를 사용할 때 CT 결선
주 변압기 1차측에 사용되는 변류기는 △결선, 2차측에 사용하는 변류기는 Y결선 한다.
(변압기의 결선과 반대로 한다.)
2) 통전중에 있는 CT의 2차측 기기 교체시 가장 먼저 취해야 할 행동
CT 2차측을 단락시킨다.
3) 배전반에서 사용할 계기용 변성기의 형태
몰드형
4) 계전기용 변류기를 차단기의 전원측에
첫댓글 와 암기할께 이렇게나 많네요 좋은 자료 감사합니다
하나하나 준비하다보면... 합격
이걸 언제 다 외울꼬? 열심히 열심히 아주열심히 해야겠지요!
외우방법 간단 설명 해드리죠
고맙습니다.
네 ,,, 시험 합격을 한지 오래됬내ㅔ요~
감사합니다
가스 기능사 시험에 필요한게 아닌듯 싶은데요...
헐헐~!ㅠㅠ
감사합니다
굳~
어렵군요....