1. 6점
Y-델타 기동
(1) 1/3배
(2) MCCB가 폐로되고 MC2(Y쪽 전자계전기로 기억)이 폐로되면 Y기동하고 MC1(델타결선)폐로되면 델타 운전한다 이때 동시에 동작해서는 안된다 <<이렇게 적었습니다
2. 3점
67.4kw
3. 5점
시공상세도 시공계획서 공사시방서 .....
4. 10점
PF 전력퓨즈 : 특정 값이상의 전류가 흐를경우 선로를 개로하고 사고 파급 방지
LA 피뢰기 : 속류 차단 및 이상전압 방전
PT 계기용 변압기 : 고전압을 저전압으로 변성해 계기에 전원공급
V 전압계 : 회로에 걸리는 전압을 측정
CT 계기용 변류기 : 대전류를 소전류로 변성해 계기에 전원공급
5.5점
피뢰기
154*0.75*1.1=144kv
6.4점
30*(5/60)*1.2=3A
7. 5점
실지수 : 2.5
등기구 : 52등
8. 5점
4퍼 6퍼 11퍼
9. 3점
자동전압조정기
고정승압기
주상변압기 탭변환
10. 6점
시퀀스회로 그리기 (a,b 접점 표시를 안하고 나머지는 맞게 그림)
11. 3점
고조파에 의한 오동작
코로나현상에 의한 잡음
선로의 접지불량
12. 12점
변압기 용량 선정
(가) : 4000 3000 6000 kva
(나) : 10000kva
(다) : 2000Mva
(라) : 200Mva
(마) : 주변압기차동계전기 > 변압기 내부고장 검출
(바) : 과전류계전기 > 전로의 사고를 과전류를 기준으로 감시하고 차단기를 트립시킴
13. 4점
전압강하 17.19v
14. 3점
400w
15. 5점
그림 1 , 61.8%
16. 5점
단일 접지 : 접지선을 따라 대지로 방전
중성점 접지 : 중성점에서 접지선을 따라 대지로 방전
다중 접지 : 여러 접지선을 따라 대지로 방전
17. 5점
가. X
나. ㅡㅡ정류기ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
ㅣ ㅣ ㅣ
교류전원 축전지 부하
ㅣ ㅣ ㅣ
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
18. 5점
고조파 대책
전력변환장치의 펄스수를 크게한다
고조파 필터사용
변압기 결선시 델타결선 채용
19. 6점
ABC + A'B'
LLH LLL HHH 빼고는 다 L 신호.
가채점 부탁드립니다
첫댓글 짜게 해서 65점
바쁘신데 감사합니다..
8번에 마지막 11% 맞는건가요?
11.11이라네요..
14번 단위 kw
아 잘못적었네요! kW로했습니다
지적 감사합니다