트레이 내측 폭[㎜] |
150 |
300 |
450 |
600 |
750 |
900 |
점유면적[㎟] |
4,500 |
9,000 |
13,500 |
18,000 |
22,500 |
27,000 |
③ 단면적 100㎟ 이상의 케이블을 단면적 100㎟ 미만의 케이블과 동일 케이블 트레이내에 시설하는 경우에는 단면적 100㎟ 미만의 케이블들의 단면적의 합계는 별도 계산식에 의하여 구한 최대허용 케이블 점유면적 이하로 하여야 하며 단면적 100㎟ 이상의 케이블은 단층으로 시설하고 그 위에 다른 케이블을 얹지 않는다.
트레이 내측 폭[㎜] |
150 |
300 |
450 |
600 |
750 |
900 |
점유면적[㎟] |
4,500- 30×sd |
9,000- 30×sd |
13,500- 30×sd |
18,000- 30×sd |
22,500- 30×sd |
27,000- 30×sd |
(2) 내부깊이 150㎜ 이하의 사다리형 또는 동풍트러프형 케이블 트레이
내부깊이 150㎜ 이하의 사다리형 또는 동풍트러프형 케이블 트레이 내에 다심제어용 케이블 또는 다심신호용 케이블만을 넣는 경우 혹은 이들 케이블을 함께 넣는 경우에는 모든 케이블의 단면적의 합계는 케이블 트레이의 내부 단면적의 50% 이하로 하여야 한다. 이 경우 내부깊이가 150㎜를 넘는 케이블 트레이의 경우에는 케이블 트레이 내부단면적의 계산에는 깊이를 150㎜로 하여 계산한다.
(3) 바닥밀폐형 케이블트레이
바닥밀폐형 케이블트레이 내에 전력용 또는 전등용 다심 케이블을 시설하는 경우 또는 전력용, 전등용, 제어용 및 신호용의 다심 케이블을 함께 시설하는 경우에는 케이블의 최대수는 다음 중 하나에 적합하여야 한다.
① 모든 케이블이 단면적 100㎟ 이상의 케이블인 경우에는 케이블의 지름의 합계는 케이블 트레이의 내측 폭의 90% 이하로 하고 케이블을 단층으로 시설한다.
② 모든 케이블의 단면적 100㎟미만의 케이블인 경우에는 케이블의 단면적의 합계는 최대허용 케이블 점유면적이하로 한다.
트레이 내측 폭[㎜] |
150 |
300 |
450 |
600 |
750 |
900 |
점유면적[㎟] |
3,500 |
7,100 |
10,600 |
14,200 |
17,700 |
21,300 |
③ 단면적 100㎟ 이상의 케이블을 단면적 100㎟ 미만의 케이블과 함께 동일 케이블트레이 내에 시설하는 경우에는 단면적 100㎟ 미만의 케이블들의 단면적의 합계는 별도 계산식에 의하여 구한 최대허용 점유면적 이하로 하여야 하며 단면적 100㎟ 이상의 케이블은 단층으로 시설하고 그 위에 다른 케이블을 얹지 않아야 한다.
트레이 내측 폭[㎜] |
150 |
300 |
450 |
600 |
750 |
900 |
점유면적[㎟] |
3,500- 25×sd |
7,100- 25×sd |
10,600- 25×sd |
14,200- 25×sd |
17,700- 25×sd |
21,300- 25×sd |
(4) 내부깊이는 150㎜ 이하의 바닥밀폐형 케이블트레이
내부깊이는 150㎜ 이하의 바닥밀폐형 케이블트레이에 제어용 또는 신호용 다심제어용 케이블만을 시설하는 경우 혹은 제어용 및 신호용 다심케이블을 함께 시설하는 경우에는 이들 케이블의 단면적의 합계는 그 케이블트레이의 내부 단면적의 40% 이하로 한다.
(5) 통풍채널형 케이블트레이
통풍채널형 케이블트레이 내에 다심케이블을 시설하는 경우에는 모든 케이블의 단면적의 합계는 케이블트레이의 내측 폭이 75㎜는 830㎟ 이하, 100㎜는 1,610㎟이하, 150㎜는 2,452㎟ 이하로 해야 한다. 다만, 다심케이블 1조만을 시설하는 경우에 케이블 트레이의 내측폭이 75㎜는 1,484㎟이하, 100㎜는 2,903㎟이하, 150㎜는 4,516㎟이하로 할 수 있다.
6.2 단심케이블의 CABLE TRAY SIZE
단심케이블의 케이블트레이 사이즈 선정은 다음 중 하나에 따라 선정하거나 표 B7-2의 계산식에 따라 계산한 값보다 큰 표준규격의 케이블트레이 사이즈를 선정하여야 한다.
(1) 사다리형 또는 통풍트러프형 케이블 트레이
사다리형 또는 통풍트러프형 케이블 트레이 내에 단심 케이블을 시설하는 경우에는 단심 케이블의 최대수는 다음 중 1에 적합하여야 한다.
① 모든 케이블의 단면적 500㎟ 이상의 케이블인 경우에는 이들 단심 케이블의 지름의 합계는 케이블 트레이의 내측 폭 이하가 되도록 한다.
② 모든 케이블이 단면적 100㎟ 초과 500㎟ 미만의 케이블인 경우에는 단심 케이블의 단면적의 합계는 최대허용 케이블의 점유면적 이하로 한다.
트레이 내측 폭[㎜] |
150 |
300 |
450 |
600 |
750 |
900 |
점유면적[㎟] |
4,200 |
8,400 |
12,600 |
16,800 |
21,000 |
25,200 |
③ 단면적 500㎟ 이상의 단심케이블을 단면적 500㎟ 미만의 단심 케이블과 함께 동일 케이블트레이 내에 시설하는 경우에는 단면적 500㎟ 미만의 단심 케이블 등의 단면적의 합계는 별도 계산에 의하여 구한 최대허용 케이블 점유면적 이하로 한다.
트레이 내측 폭[㎜] |
150 |
300 |
450 |
600 |
750 |
900 |
점유면적[㎟] |
4,200- 28×sd |
8,400- 28×sd |
12,600- 28×sd |
16,800- 28×sd |
21,000- 28×sd |
25,200- 28×sd |
④ 단면적이 50㎟ 이상 100㎟ 이하의 케이블인 경우에는 이들 단심케이블의 지름의 합계는 케이블 트레이 내측폭 이하가 되도록 시설한다.
(2) 75㎜, 100㎜ 또는 150㎜ 폭의 통풍채널형 케이블트레이
75㎜, 100㎜ 또는 150㎜ 폭의 통풍채널형 케이블트레이 안에 단심 케이블을 시설하는 경우에는 단심 케이블 등의 지름의 합계는 그 채널의 내측 폭 이하로 한다.
6.3 다심케이블과 단심케이블을 동일 케이블트레이 안에 시설하는 경우
다심케이블과 단심케이블을 동일 케이블트레이 안에 시설하는 경우에는 6.1(다심케이블), 6.2(단심케이블)의 각각의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.
6.4 케이블 트레이의 폭
(1) 사다리형 트레이의 폭 : 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
(2) 바닥밀폐형 트레이의 폭 : 150, 200, 300, 400, 500, 600
(3) 펀칭형 트레이의 폭 : 150, 200, 300, 400, 500, 600
표 B7-1 다심케이블의 CABLE TRAY SIZE
트레이 종류 |
케이블의 종류 및 크기 |
계 산 식 | |
사다리형 통풍형 |
전력용 또는 전등용 |
S≥100 |
W ≥ sd |
S<100 |
W ≥ (∑A/30) | ||
|
(S≥100)+(S<100) |
W ≥ sd + (∑A/30) | |
|
제어용 또는 신호용 |
- |
W ≥ (∑A/0.5H) |
바닥밀폐형 |
전력용 또는 전등용 |
S≥100 |
W ≥ (sd/0.9) |
S<100 |
W ≥ (∑A/25) | ||
|
(S≥100)+(S<100) |
W ≥ (sd/0.9)+(∑A/25) | |
|
제어용 또는 신호용 |
- |
W ≥ (∑A/0.4H) |
통풍채널형 |
- |
- |
W(75) = ΣA<830(1484)㎟ W(100) = ΣA<1610(2903)㎟ W(150) = ΣA<2452(4516)㎟ |
[비고2] 100㎟이상의 케이블은 단층으로 시설한다.
[비고3] 제어용 또는 신호용 케이블트레이의 내부깊이(H)는 150mm이하에 한한다.
[비고4] 통풍채널형의 ( ) 밖의 값은 다조, ( )내의 값은 1조시설의 경우이다.
표 B7-2 단심케이블의 CABLE TRAY SIZE
트레이 종류 |
케이블의 종류 및 크기 |
계 산 식 |
사다리형 통풍형 |
S ≧ 500 |
W ≧ sd |
100 < S < 500 |
W ≧ (∑A/28) | |
|
(S≧500)+(S<500) |
W ≧ sd + (∑A/28) |
|
50 ≦ S ≦ 100 |
W ≧ sd |
통풍채널형 |
- |
W(75, 100, 150) ≧ sd |
[비고1] S : 케이블의 공칭단면적(㎟), sd : 케이블 완성외경의 합계(㎜), W : 케이블트레이의 내측 폭(㎜), ΣA : 케이블완성품의 단면적합계(㎟)
[비고2] 500㎟이상의 케이블은 단층으로 시설한다.
7. 케이블트레이의 SIZE 선정예
1) 전력용 또는 전등용 다심케이블의 사다리형 또는 통풍형 케이블트레이 선정
(1) 단면적 100㎟ 이상의 다심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 120㎟/4C |
46 |
1,662 |
3 | |
F-CV 150㎟/4C |
51 |
2,043 |
3 | |
F-CV 185㎟/4C |
56 |
2,463 |
4 | |
방법1 |
sd의 계산 |
sd = 46 × 3 + 51 × 3 + 56 × 4 = 515 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블 트레이 폭 600㎜를 선정한다. | |||
방법2 |
W ≧ sd |
W ≧ (46 × 3 + 51 × 3 + 56 × 4) = 515 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 600㎜를 선정한다. |
(2) 단면적 100㎟ 미만의 다심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 25㎟/4C |
26 |
531 |
3 | |
F-CV 35㎟/4C |
28 |
616 |
4 | |
F-CV 70㎟/4C |
36 |
1,018 |
4 | |
방법1 |
∑A의 계산 |
∑A = 531×3 + 616×4 + 1018×4 = 8,129 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블트레이 점유면적이 8,129(㎟) 이상이 되어야 함으로 점유면적 9,000(㎟)인 폭 300(㎜)를 선정한다. | |||
방법2 |
W≧(∑A/30) |
W ≧ (531×3 + 616×4 + 1018×4) ÷ 30 = 271.0 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 300㎜를 선정한다. |
(3) 단면적 100㎟ 이상과 100㎟미만의 다심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 120㎟/4C |
46 |
1,662 |
3 | |
F-CV 150㎟/4C |
51 |
2,043 |
3 | |
F-CV 185㎟/4C |
56 |
2,463 |
4 | |
F-CV 25㎟/4C |
26 |
531 |
3 | |
F-CV 35㎟/4C |
28 |
616 |
4 | |
F-CV 70㎟/4C |
36 |
1,018 |
4 | |
방법1 |
sd×30 +∑A의 계산 |
sd×30 +∑A = (46×3 + 51×3 + 56×4) × 30 + (531×3 + 616×4 + 1018×4) = 23,579 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블트레이 점유면적이 23,579(㎟) 이상이 되어야 함으로 점유면적 27,000(㎟)인 폭 900(㎜)를 선정한다. | |||
방법2 |
W≧sd+(∑A/30) |
W ≧ (46×3 + 51×3 + 56×4) + (531×3 + 616×4 + 1018 ×4) ÷ 30 = 786.0 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 900㎜를 선정한다. |
2) 제어용 케이블의 사다리형 또는 통풍형 케이블트레이 선정
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | |
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | ||
F-CVV-S 1.5㎟/6C |
15.5 |
189 |
8 |
F-CVV-S 1.5㎟/10C |
18.5 |
269 |
10 |
F-CVV-S 2.5㎟/4C |
14.5 |
165 |
8 |
F-CVV-SB 1.5㎟/8C |
16.5 |
214 |
15 |
F-CVV-SB 1.5㎟/12C |
18.5 |
269 |
12 |
F-CVV-SB 2.5㎟/5C |
15.5 |
189 |
14 |
W ≥ (∑A/0.5H) |
∑A/0.5H = (189×8 + 269×10 + 165×8 + 214×15 + 269×12 + 189×14) ÷ (0.5×150) = 194.7 | ||
SIZE 선정 |
케이블 트레이 폭 300㎜를 선정한다. |
3) 전력용 또는 전등용 다심케이블의 바닥밀폐형 케이블 트레이 선정
(1) 단면적 100㎟ 이상의 다심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 120㎟/4C |
46 |
1,662 |
3 | |
F-CV 150㎟/4C |
51 |
2,043 |
3 | |
F-CV 185㎟/4C |
56 |
2,463 |
4 | |
방법1 |
sd × 1.1의 계산 |
sd × 1.1 = 46 × 3 + 51 × 3 + 56 × 4 = 566.5 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블 트레이 폭 600㎜를 선정한다. | |||
방법2 |
W ≥ sd/0.9 |
W ≥ (46 × 3 + 51 × 3 + 56 × 4) ÷ 0.9 = 572.2 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 600㎜를 선정한다. |
(2) 단면적 100㎟ 미만의 다심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 25㎟/4C |
26 |
531 |
3 | |
F-CV 35㎟/4C |
28 |
616 |
4 | |
F-CV 70㎟/4C |
36 |
1,018 |
4 | |
방법1 |
∑A의 계산 |
∑A = 531×3 + 616×4 + 1018×4 = 8,129 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블트레이 점유면적이 8,129(㎟) 이상이 되어야 함으로 점유면적 10,600(㎟)인 폭 450(㎜)를 선정한다. | |||
방법2 |
W≥(∑A/25) |
W ≥ (531×3 + 616×4 + 1018×4) ÷ 25 = 325.1 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 450㎜를 선정한다. |
(3) 단면적 100㎟ 이상과 100㎟미만의 다심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 120㎟/4C |
46 |
1,662 |
3 | |
F-CV 150㎟/4C |
51 |
2,043 |
3 | |
F-CV 185㎟/4C |
56 |
2,463 |
4 | |
F-CV 25㎟/4C |
26 |
531 |
3 | |
F-CV 35㎟/4C |
28 |
616 |
4 | |
F-CV 70㎟/4C |
36 |
1,018 |
4 | |
방법1 |
sd×25 +∑A의 계산 |
sd×25 +∑A = (46×3 + 51×3 + 56×4) × 25 + (531×3 + 616×4 + 1018×4) = 21,004 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블트레이 점유면적이 21,004(㎟) 이상이 되어야 함으로 점유면적 21,300(㎟)인 폭 900(㎜)를 선정한다. | |||
방법2 |
W≥sd+(∑A/25) |
W ≥ (46×3 + 51×3 + 56×4) + (531×3 + 616×4 + 1018×4) ÷ 25 = 840.1 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 900㎜를 선정한다. |
4) 제어용 케이블의 바닥밀폐형 케이블트레이 선정
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | |
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | ||
F-CVV-S 1.5㎟/6C |
15.5 |
189 |
8 |
F-CVV-S 1.5㎟/10C |
18.5 |
269 |
10 |
F-CVV-S 2.5㎟/4C |
14.5 |
165 |
8 |
F-CVV-SB 1.5㎟/8C |
16.5 |
214 |
15 |
F-CVV-SB 1.5㎟/12C |
18.5 |
269 |
12 |
F-CVV-SB 2.5㎟/5C |
15.5 |
189 |
14 |
W ≥ (∑A/0.4H) |
∑A/0.4H = (189×8 + 269×10 + 165×8 + 214×15 + 269×12 + 189×14) ÷ (0.4×150) = 243.4 | ||
SIZE 선정 |
케이블 트레이 폭 300㎜를 선정한다. |
5) 다심케이블의 통풍채널형 케이블트레이 선정
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | |
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | ||
F-CVV-S 1.5㎟/4C |
13.5 |
143 |
2 |
F-CVV-S 1.5㎟/6C |
15.5 |
189 |
1 |
F-CVV-S 2.5㎟/4C |
14.5 |
165 |
2 |
F-CVV-SB 1.5㎟/4C |
13.5 |
143 |
3 |
F-CVV-SB 1.5㎟/7C |
15.5 |
189 |
2 |
F-CVV-SB 2.5㎟/4C |
14.5 |
165 |
2 |
W ≥ (∑A/0.4H) |
∑A = (143×2 + 189×1 + 165×2 + 143×3 + 189×2 + 165×2) = 1,942 | ||
SIZE 선정 |
케이블트레이 점유면적이 1,942(㎟) 이상이 되어야 함으로 점유면적 2,450(㎟)인 폭 150(㎜)를 선정한다. |
6) 단심케이블의 사다리형 또는 통풍형 케이블트레이 선정
(1) 단면적 500㎟ 이상의 단심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
회선수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 500㎟/1C × 4 |
37 |
1,075 |
2 | |
F-CV 630㎟/1C × 4 |
42 |
1,385 |
1 | |
방법1 |
sd의 계산 |
sd = 37 × 4 × 2 + 42 × 4 × 1 = 464 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블 트레이 폭 600㎜를 선정한다. | |||
방법2 |
W ≥ sd |
W ≥ 37 × 4 × 2 + 42 × 4 × 1 = 464 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 600㎜를 선정한다. |
(2) 단면적 100㎟ 초과 500㎟미만의 단심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 150㎟/1C × 4 |
22 |
380 |
3 | |
F-CV 185㎟/1C × 4 |
24 |
452 |
2 | |
F-CV 240㎟/1C × 4 |
27 |
573 |
1 | |
방법1 |
∑A의 계산 |
∑A = 380×4×3 + 452×4×2 + 573×4×1 = 10,468 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블트레이 점유면적이 10,478(㎟) 이상이 되어야 함으로 점유면적 12,600(㎟)인 폭 450(㎜)를 선정한다. | |||
방법2 |
W≥(∑A/28) |
W ≥ ( 380×4×3 + 453×4×2 + 573×4×1) ÷ 28 = 373.9 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 450㎜를 선정한다. |
(3) 단면적 500㎟이상과 500㎟미만의 단심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 150㎟/1C × 4 |
22 |
380 |
3 | |
F-CV 185㎟/1C × 4 |
24 |
452 |
2 | |
F-CV 240㎟/1C × 4 |
27 |
573 |
1 | |
F-CV 500㎟/1C × 4 |
37 |
1,075 |
2 | |
F-CV 630㎟/1C × 4 |
42 |
1,385 |
1 | |
방법1 |
sd×28 +∑A의 계산 |
sd×28 +∑A = (37×4×2 + 42×4×1) × 28 + (380×4×3 + 452×4×2 + 573×4×1) = 23,460 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블트레이 점유면적이 23,460(㎟) 이상이 되어야 함으로 점유면적 25,200(㎟)인 폭 900(㎜)를 선정한다. | |||
방법2 |
W≥sd+(∑A/28) |
W ≥ (37×4×2 + 42×4×1) + (380×4 ×3 + 452×4×2 + 573×4×1) ÷ 28 = 837.9 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 900㎜를 선정한다. |
(4) 단면적 100㎟이하와 100㎟초과의 단심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
본수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 50㎟/1C × 4 |
14.5 |
165 |
3 | |
F-CV 70㎟/1C × 4 |
16 |
201 |
2 | |
F-CV 120㎟/1C × 4 |
20 |
314 |
2 | |
F-CV 240㎟/1C × 4 |
27 |
573 |
1 | |
F-CV 500㎟/1C × 4 |
37 |
1,075 |
1 | |
방법1 |
sd×28 +∑A의 계산 |
sd×28 +∑A = (14.5×4×3 + 16×4×2 + 37×4×1) × 28 + (314×4×2 + 573×4×1 ) = 17,401 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블트레이 점유면적이 17,401(㎟) 이상이 되어야 함으로 점유면적 21,000(㎟)인 폭 750(㎜)를 선정한다. | |||
방법2 |
W≥sd+(∑A/28) |
W ≥ (14.5×4×3 + 16×4×2 + 37×4×1) + (314×4×2 + 573×4×1 ) ÷ 28 = 621.6 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 750㎜를 선정한다. |
7) 단심케이블과 다심케이블을 동일 케이블트레이에 시설
케이블의 종류 |
케이블의 규격 |
회선수 | ||
완성외경(㎜) |
완성단면적(㎟) | |||
F-CV 120㎟/4C |
46 |
1,662 |
3 | |
F-CV 150㎟/4C |
51 |
2,043 |
3 | |
F-CV 185㎟/4C |
56 |
2,463 |
4 | |
F-CV 150㎟/1C × 4 |
22 |
380 |
3 | |
F-CV 185㎟/1C × 4 |
24 |
452 |
2 | |
F-CV 240㎟/1C × 4 |
27 |
573 |
1 | |
방법1 |
sd×30.5 +∑A의 계산 |
sd×30.5 +∑A = (46×3 + 51×3 + 56×4) × 30 + (380×4 ×3 + 452×4×2 + 573×4×1) = 25,918 | ||
SIZE 선정(1) |
케이블트레이 점유면적이 25,918(㎟) 이상이 되어야 함으로 점유면적 27,000(㎟)인 폭 900(㎜)를 선정한다. | |||
방법2 |
W≥sd+(∑A/28) |
W ≥ (46×3 + 51×3 + 56×4) + (380×4×3 + 453×4×2 + 573×4×1) ÷ 28 = 889.1 | ||
SIZE 선정(2) |
케이블 트레이 폭 900㎜를 선정한다. |
|