원자량암기:H1,C12,N14,O16,F19,Cl 35.5,Ar 40, Br 79.9 |
출화경과에따른전기화재원인/과락단지열접누스절정/과전류/낙뢰/단락/지락/열적경과/접속부의과열/누전/스파크/절연열화,탄화/정전기 |
주요가스의폭발범위/사칠오수/십이오칠사일/아이오팔일/암시오이팔/메오시오/프두리구오/부일구팔오/일이오사사-이황화탄소(1.25~44) |
분진폭발에 영향을 미치는 요인 /부분수입형상화/분진의 부유성/입도의 분포/수분/입도/입자의형태및 상태/분진의 화학적성질과조성 |
폭발한계농도에 영향을 미치는 요인/수입산가발/입도및 입도분포/수분/산소농도/가연성가스의 종류/발화원 |
화염일주한계(최대안전틈새)/1등급 0.6mm,아세톤,크실렌,벤젠,부탄,메탄/ 0.4mm, 에틸렌/ 0.4mm이하, 수소, 아세틸렌 노동부IEC 0.9~0.5 IIA IIB IIC |
가스폭발과 분진폭발의 비교/발화씨발생파최연소폭이/발화필요에너지/co발생량/발생에너지/파괴력/최초폭발력/연소속도/폭발압력/2,3차폭발 |
감광계수[단위:1/m] 0.1/가시거리20~30m/연감지기동작 미숙자탈출, 0.3~0.5/3~5m/숙지자탈출, 1/1~2m/거의앞이안보임, 10/0.2~0.5/최성기때 연기농도 |
방화구획의 기준/10층이하/1000,sp 3000/11층이상200,sp600/불연재사용 500,sp 1500/3층이상층,지하층/층마다/목조주택 1000평방미터 |
방화구획적용완화/관물계최 복주단/관람집회시설거실/물품의 제조,보관,운반/계단실부분/최상층피난층/복층형공동주택/주요구조부가내화구조또는불연재료로된주차장/단독주택 |
방화문(갑종)설치경우=모든방화문에설치가능/옥내에서 특피노대,부속실/면적단위/층단위/용도단위방화구획/ 방화벽설치의경우/비상용승강기에서 각층으로 통하는 출입구 |
방화문(을종)설치경우/옥내에서 피난계단실로 통하는 출입구/특피노대,부속실에서 계단실로 통하는 출입구/연소할 우려가있는 외벽의개구부 |
피난계단의 구조/내불채 바옥출피/내화구조/불연재/채광/바깥쪽창/옥내접하는 창/출입구너비,개폐/계단은 피난층또는 지상으로 직접연결 |
특별피난계단의구조/내불채 바옥출피+전실/옥내와계단실은 노대나부속실로연결/계단실은 부속실에만개구부둔다/부속실은 옥내와개구부 안둔다 |
방재기능을 고려한 건축물의 방재계획/부평단입재/부지선정및배치계획/평면계획/단면계획/입면계획/재료계획 |
피난시설계획시 고려할사항/경수로 대구설/피난경로/피난수단/피난로/피난대책/피난구/피난설비 |
피난계산시기본고려사항/피피피보복군/피난대상자는균등하게분포/피난은일제히/피난자는지정통로/보행속도일정/복수출입구는 가장가까운출입구/군집류는출입구폭으로규제 |
피난시보행속도/1.3m/s, 사무소,학교/1.0m/s,판매점,점포 호텔/0.5m/s 병원,과밀인원집회실 1.3, 1.0, 0.5 |
피난시유동계수/1.5인/m.sec, 일반적인유동계수 /1.3인/m.sec 계단에서의 유동계수 1.5, 1.3 |
피난계획시 고려해야할 인간의 본능/추기퇴좌지/추종본능/귀소본능/퇴피본능/좌회본능/지광본능/ |
부식에영향을 주는인자/용용유온피 금가열/용존산소/용해성분/유속/온도/PH/금속조직/가공의영향/열처리의 영향 |
부식의 종류/전선간입찰갈까,응/전식/선택부식/간극부식/입계부식/찰과부식/갈바닉부식/응력부식 |
음극방식법과 외부전원방식의 비교/전전전 보간경/전원의 필요여부/유효전압/유지전력비/보수관리비/타시설로의 간섭/경제성 |
비화재보-0의 원인/인기 환유설/인위적요인/기능적요인/환경적요인/유지관리상요인/설치상요인 |
비화재보-1인위적요인/공공자 조끼/공사중의 먼지분진/공조기의 풍압변화/자동차의배기가스/조리에의한 열,연기변화/끽연에의한 연기변화 |
비화재보-2기능적요인/모조회충 감결부/모래면사등의분진/조리실의유출증기/회로의불량/충의침입/감도의변환/결로/부품의불량 |
비화재보-3환경적요인/풍온연습 빛기/풍압의이상변화/온도의이상변화/연기,먼지,분진의변화/습도의이상변화/빛의이상변화/기압의이상변화 |
비화재보-4유지관리상요인/청부미/청소불량/감지기주변 부적절환경의 미제거/건물틈새의 미방수처리로인한 낙수 |
비화재보-5설치상의 요인/장환시/설계상감지기의 부적절한장소선정/감지기설치후 환경의변화/배선접속불량,부착불량등 시공상의 부적합 |
일과성비화재보대책/축복다광 아불분정/축적형/복합형/다신호식/광전식분리형/아나로그/불꽃감지기/분포형/정온식감지선형 |
FLASH OVER와 BACKDRAFT/정조폭발 공방피/정의/조건/폭풍,충격파/발생시기/공급요인/방지대책/피해 |
FLASH OVER와 BACKDRAFT 대책/ 천가개 폭격소환/천장,벽면의불연화/가연물제한/개구부/폭발력/격리/소화/환기 |
1gal = 3.785L, 1파운드=0.4536kg, 1kcal=427kgf.m=427x9.8J, kwh=1000J/s x 3600sec=1000x3600J, 1atm=14.7 psi |
펌프의상사법칙/유양축 1,2,3, 3,2,5 |
분말소화약제 1종/NaHCO3, 2종/KHCO3, 3종/NH4H2CO3, 4종 KHCO3+(NH2)2CO |
포소화약제의 소화효과/질식작용/냉각작용/유화작용/희석작용 |
이산화탄소의 소화효과/질식작용/냉각작용/피복작용 |
1류위험물/염브망 중무질요/염소산,아염소산,과염소산/브롬산/과망간산/중크롬산염류/무기과산화물/질산염류/요오드산염류 |
2류위험물/황적유철마금인/황화린/적린/유황/철분/마그네슘/금속분/인화성고체 |
3류위험물/칼칼나알알알유금금황린/칼륨/칼슘,알루미늄탄화물/나트륨/알킬알미늄/알킬리튬/알킬리금속,알킬리토금속/유기금속화합물/금속수산화물/금속인화물/황린 |
4류위험물/특석알동/특수인화물/제1,2,3,4석유류/알코올류/동식물류 |
5류위험물/유니질아히히히/유기과산화물/니트로,니트로소화합물/질산에스테르류/아조,디아조화합물/히드라진유도체/히드록실아민/히드록실아민염류 |
6류위험물/과과질/과염소산/과산화수소/질산 |
위험물의 위험성요인/온압인비 연연연증/온도/압력/인화점,착화점/비점/연소범위/연소속도/연소열/증발열,비열,표면장력 |
특수가연물/면나종사 볏가가석 목합/면화류/나무껍질,대패밥/넝마및종이부스러기/사류/볏짚류/가연성고체류/가연성액체류/석탄목탄류/목재가공품/합성수지류 |
R형수신기의특징/수길이신화기/선로가닥수/선로길이/2가닥신호선사용,이설증설용이/신호전달정확/화재발생지구 문자로표시/기록장치부착 |
소방법에의한 소방설비 분류/소경피소소/소화설비/경보설비/피난설비/소화용수설비/소화활동설비 |
경보설비/비자비자누가/비상경보설비/자동화재속보설비/비상방송설비/자동화재탐지설비/누전경보설비/가스누설경보기 |
소화활동설비/연연연무제비/연결송수관설비/연결살수설비/연소방지설비/무선통신보조설비/제연설비/비상콘센트설비 |
피난설비/피난기구-피피피피완완미공구/인명구조기구/유도등및유도표지/비상조명등 |
대형수동소화기기준/포강물 분할이 2 6 8 2 3 5/기계포20L,강화액60L,물소화기80L, 분말20kg,할로겐30kg,이산화탄소50kg 수평거리 소형20m,대형 30m |
자동식소화기의 설치기준/방경감 탐수사/방출구유효하게/감지부환기구중앙에/경보장치개폐밸브2m이내/탐지부30cm이내/수신부 주위영향없고상시사용자가볼수있는장소 |
수조의설치기준/점동수사조배표표/점검편한곳/동결방지조치/수위계설치/고정식사다리설치/조명등설치/청소용배수밸브/전용수조표지/수조접속부에 전용수조표지 |
보조고가수조설치제외/지옥고수10예/옥상없는경우/지하층만있는경우/고가수조로가압송수장치/수원지붕보다높은경우/건물높이10m이내/주펌프동등성능펌프를 비상전원에연결설치(예비펌프) |
옥내소화전방수구설치제외장소/옥내냉장고발전야식/냉장,냉동창고/발전소,변전소등전기시설/고온의노설치,물과격렬반응/야외음악당,야외극장/식물원,수족관등 |
SP헤드설치제외장소/계통발병천펌보현냉고불/계단실옥외개방복도/통신기기실/발전실변전실/병원의수술실/천장반자불연재/펌프실/아파트세대별보일러실/20m이상현관로비/냉동창고,냉장창고/고온의노/불연재료정수장오물처리장등 |
스프링클러설비의 급수배관/2,3,5,10,3,6,8,10,160,161/25,32,40,50,65,80,90,100,125,150 |
분말소화배관설비/배관은전용/아연도금강관/동관사용시최고압력1.5배/밸브는개폐방향표시/부속류는동등이상/굴곡부위배관경20배/토너먼트방식/가스분말분리안되게균등하게배관 |
자동화재탐지감지기의비교/비신사가설구관조작/비화재보/신뢰성/사용장소/가격/설치기준/구조/관리용이/조기경보/작동원리 |
20M이상에설치가능 감지기/불꽃감지기/광전식중 아나로그식(분리형,공기흡입형) |
15~20M에 설치가능 감지기/불꽃감지기/광전식1종(분리형,공기흡입형,스포트형), 이온화식1종, 연기복합형 |
8~15M에설치감지기/불꽃감지기/광전식1,2종(분리형,공기흡입형,스포트형),이온화식1,2종, 연기복합형, 차동식분포형 |
온도감지기1개당경계면적/구칠구칠칠육이 차보정/(4M미만)90 70 90 70 70 60 20(내화구조4~8m), 차동식,보상식,정온식 |
공기관식차동식분포형감지기설치기준/공공검공공검/공기관노출20m이상/공기관상호6m,각변과1.5m/공기관분기안됨/공기관최대길이100m/검출부경사5도이내/검출부바닥에서0.8~1.5m |
연기감지기설치기준/복계천천벽면150/복도,통로는보행거리30m마다/계단경사로는수직높이15m마다/천장반자낮을때출입구가까이/천장반자부분에배기구있을때부근에/벽,보에서0.6m이격/150m2면적당1개(1,2종내화4m층고미만),50/75 |
감지기설치제외장소/부목실천 먼고파기 헛간/부식성가스체류/목욕실,변소/실내용적20미만/천청20이상/먼지,가루체류/고온도,저온도/파이프닥트/기타화재발생위험지역/헛간 |
피난기구 9가지/피피피피완완미공구/피난사다리,피난교,피난용트랩,피난밧줄, 완강기,간이완강기,미끄럼대,공기안전매트,구조대 |
피난기구설치기준/개개소사 구미로완표/개구부에고정/개구부는동일직선상/소방대상물에볼트조임/4층이상사다리는고정식/구조대길이/미끄럼대안전강하속도/피난로프는지면까지길이/완강기는접촉손상x/표지설치 |
화재시무상 물분무설비의효과/소연노출화예방/소화/연소의제어/노출부분의방호/화재의 예방 |
화염방지기의 재질/스모알주/스텐레스강/모넬/알루미늄/주조철 |
CO2국소방출방식적용/F주신페코 열도집/Frying Machine/주방후드/신문사윤전기/페인트 spray booth/코팅 machine&dryer/열처리탱크및컨베어/도장탱크/집진기 |
케이블화재의원인/용방오케 절단과접지/용접불꽃/방화/오일등의가연물,건축물화재의 연소확대/케이블접속기기의 화재/절연열화/단락/과전류/접속부과열/지락 |
케이블0화재의 방호대책/선점난관화소연/케이블선로,전기기기적정화/점검보수/난연화,불연화/관통부의의 방화조치/화재감지기/소화설비/연소방지설비 |
케이블1선로 기기의적정화/보지배접종/보호계통의검토/지진,수해대책/배선방법의검토/접지계통의검토/케이블의 종류 규격,검토 |
케이블2점검 보수/유공절정/유압,온도감시/공사중의 부주의방지/절연진단/정기점검 |
케이블3난연화 불연화/불난방화케이블/불연케이블채용/난연케이블채용/방화시트,방화도료,방화테이프/케이블의 방화보호 |
케이블4관통부의 방호조치/구통반/구획 관통부의 방화조치/통로 덕트내의 격벽/반자 밑등의 방화seal |
누전경보기의수신기설치제외장소/화가온습대/화약류제조저장/가연성부식성가스/온도의 변화가급격한곳/습도가높은장소/대전류회로,고주파발생회로등의 영향을받을 우려가있는장소 |
전기방폭구조의 표준환경조건/압온상표공부진/압력80~110kpa/온도-20~40도/상대습도45~85%/표고1000m이하/공해,부식성가스,진동이없는곳 |
정전기발생에 영향을 주는 요인/특표이접분/물체의특성/물체의표면상태/물체 이력(처음분리시정전기발생크다)/접촉면적및접촉압력/분리속도 |
제전기의 종류/전자방/전압인가식제전기/자기방전식제전기/방사선식제전기 |
정전기대전현장(정전기발생)/마박유 충분유비 적침부동/마찰/박리/유동/충돌/분출/유도/비말/적하/침강/부상/동결 |
정전기발생에의한 장,재해(역학)/구분인의 오섬/구멍의막힘/분말의폐색/인쇄,사진제판의불량/의복의달라붙기/오염이나감염증/섬유의보푸라기 |
정전기발생에의한 장,재해(방전)/가전반사 방전/가연성물질의착화폭발/전기충격,생체상해/방전마크/사진x-선필름감광/반도체소자파괴/전자노이즈 |
정전기재해방지5원칙/절인설 생도/절연물의대전방지/인체의대전방지/설비가동조건의정비/생산환경의정비/도체와의 접지 |
실험시발화점(온도)에영향을 주는인자/가공가지용시점에/가연물의종류/발화공간의형태와크기/가열속도/지속시간/용기벽의재질과촉매효과/시험방법/점화원의종류/에너지투여법 |
피뢰설비설치시고려사항/용빈간수 노출 높이/건물의용도/낙뢰의빈도/간접손실/건물내수용물/노출위험/건물의높이 |
피뢰설비의 종류/돌용 독립 케이지/돌침방식/용마루위도체방식/독립피뢰침방식/독립가공지선방식/케이지방식 |
자외선감지기 제어기 기능/순시고/순시 릴레이기능/시간지연 릴레이기능/고장 릴레이기능 |
화재시 연기의 유동원인/팽굴 바환덕/화재시온도상승으로인한 가스의팽창/굴뚝효과/외부바람의영향/건물의환기/덕트를통한 건물내의 연기유동 |
화재시 연기의 제어방법/차배희/차단/배기/희석 |
방화대책/대회도/대항성/회피성/도피성 |
연소속도에 영향을 미치는 인자/가산혼열 비밀화/가연성물질의종류/산화재의종류/혼합비/미연소가스의 열전도율/비열/밀도/화염의 온도 |
소화수로서의 물의특성/냉방안비 경질/냉각효과/방사형태다양/안정성/비압축성/경제적/질식효과 |
펌프기계적씰과 그랜드패킹의비교/누수축조마P 축장초운 구취교/누설량/수명/축의마모/조정/마찰손실/pv치/축의허용치/장비길이/초기비용/운전비용/구조/취부/교체 |
펌프의입축횡축사축비교/부분보가 설흡케프 조홍대/부식/분해조리/보수점검/가격/설치면적/흡입양정/케비테이션/프라이밍/조작/홍수/대구경펌프 |
분말소화약제의 구비조건/내자비미일부경/내습성/자유유동성/비고화경향/미세한입자/일정한겉보기비중/부식성과독성/경년기간이 길고, 안정성이 좋아야한다. |
가압송수장치(고가수조,펌프,압력탱크방식)의 장단점/비신부 적저방/비상전원/신뢰성/부대시설/적용제한/저장제한/방수압력감소 |
분진폭발의 완화대책/방출/압력에견디는 구조/자동진압설비/청결유지,분진제거,청소/불활성화가스로 불활성화/격리,구획화 |
분진폭발의예방대책(점화원대책)/분진화염의제어/개방화염의제어/열면의제어/전기스파크,정전기제어/기계적충력에의한 열의 제어 |
분진폭발의예방대책(폭발성분진운대책)/불활성화가스로 불활성화/본질적인불활성화/불활성분진첨가/분진농도를 폭발범위 외로 유지 |
제연설비의 단독제연,겸용방식비교/신층에 보유설/신뢰성/건축물층고/에너지소모/개보수/유지관리/설치비용/자동제어 |
기계포=공기포(단백포,합성계면활성제,불화단백,수성막포)비교/유열동안 부고장/내유성/내열성/유동성/안정성(파포성)/부패,변질/고발포/사용장소(일반,내한,초내한용) |
방화재료시험방법/기표부연/기재시험/표면시험/부가시험/연소가스유해성시험 |
발화도,발화온도/100도이상G5/135도이상G4/ 200도이상G3/ 300도이상G2/ 450도이상 G1/ IEC,노동부 T1,T2,T3,T4,T5,T6(85도 초과) |
산림화재/지표화재/지중화재/수관화재/수간화재 |
금속화재의 소화약제/copper powder/ G-1 powder / Na-x powder |
무창층구비조건/개개개도창파/개구부의면적합계1/30 /개구부크기50cm이상의원/개구부높이1.2m/ 도로나공지에면할것/창살장애물없을것/내부외부에서쉽게파괴 |
열경화성수지/페놀수지,멜라민수지,에폭시수지/열가소성수지/폴리에틸렌,폴리프로필렌,폴리염화비닐 |
화세확대방지대책/조국가난/화염의조기발견,조기소화/화염규모의 국한/가연물량의 제한/난연화,불연화 |
연소가스의종류/일산화탄소/이산화탄소/황화수소/아황산가스/암모니아/시안화수소/염화수소/이산화질소/포스겐 |
공기증기비중=(Pv x S)/P + (P - Pv)/P |
연소확대의 3대요소 /점화연/점화/화염의 확산/연소속도 |
화재의강도/연비공단/가연물의 연소열/가연물의 비표면적/공기의 공급량/화재실의 단열성 |
위험성분석방법/공위위의공, 자재재자/공정설명/위험요소확인/위험도결정/의사결정/공정운전/자료분석모델링/재해빈도예측/재해결과예측/자료분석모델링/공정수정 |
위험성평가방법(정성적)/사체이작위험과 안전성 예상/사고예상질문분석법/체크리스크법/이상위험도분석법/작업자실수분석법/위험과운전성분석법/안전성검토법/예비위험분석법/상대위험순위판정법 |
위험성평가(정량적)/결사원/결함수 분석법/사건수 분석법/원인-결과 분석법 |
PSM(공정안전관리)/발빈 심도/위험의 발견/위험의 빈도/위험의 심도/위험도 |
성능위주방화설계시 작성서류/성능위주의 소방설계보고서/시방서및 도면/상세도면/운전및유지보수지침서/시험성적서 |
성능위주방화설계시 성능위주설계보고서/프로젝트범위,목적,목표/엔지니어능력,성능범위/화재시나리오/최종설계안/평가서/중대설계가정,특성/참고자료 |
성능위주의방화설계/목특시계수목/목표치설정/특성평가/화재시나리오구성/적합한계산방법 선택/계산의수행/안전목표치에 따른 증명 |
스프링클러감도범위/표준형 350RTI,열전도계수C:2/SPECIAL 80RTI,열전도계수C:1 /FAST 50RTI(√m.s),열전도계수C:1 (√m/s) |
미분무수시스템 구분/고압시스템 500psi/중압시스템175psi/저압시스템175psi 이하 |
SP헤드종류/감감방사 SEERRIFFMC/감도특성/감열부종류/방사형태/사용목적/Standard/Extended/ESFR/Residential/Recessed/In-rack/Flush/Flow control/Multi-orifice/Coated |
도어팬테스트시험절차/자료준비,도면,시방,설계서/설계자료검토/도어팬설치전,온도,압력,풍속측정/도어팬설치/가압,감압시험/정밀도검증/시험결과분석/시험종결/기밀성보완 |
NFPA발표13가지청정약제/FC-2-1-8/FC-3-1-10/HCFC Blend A/HCFC-124/HFC-125/HFC-227ea/HFC-23/HFC-236fa/FIC-13I1/IG-01/IG-100/IG-541/IG-55 |
HCFC Bend A : HCFC-22 82%, HCFC-123 4.75%, HCFC-124 9.5% |
퍼지방법/진압스사/진공퍼지/압력퍼지/스위프퍼지/사이폰퍼지 |
피난개시시간/2루트A(출화실), 4루트A(비출화실), 거실허용피난시간: 2루트A(층고6M미만), 3루트A(층고6M초과), 30초(면적200M2이상시) |
내화배선/64C 가강클알버 하연실엠/600V2종비닐절연전선(HIV)/4불화에틸렌절연전선/CD케이블/가교폴리에틸렌절연비닐외장케이블(CV)/강대외장케이블/클로로플랜외장케이블 |
/알미늄피복케이블/버스덕트/하이파론 절연전선/연피케이블/실리콘 절연전선/내화전선 엠아이케이블 |
내화전선성능시험/750도,75mm이격,3시간가열,12시간방치, 3A 휴즈연결시 단선안되어야 한다. |
내열전선성능시험/816도,20분간가열뒤, 10초이내 자연소화,전선의연소길이 180mm 이하시합격 |
물분무헤드의설치제외/물고운/물과심하게반응또는 위험물질생성/고온의물질,증류범위가넓어 끓어넘치는 물질/운전시표면온도가 260도이사으로 손상우려의기계장치 |
정온식감지선형감지기설치기준/보단굴감 케지분그/보조선,공정금구사용/단자부와마감고정금구10cm이하/굴곡반경5cm이상/감지기수평거리/케이블트레이/지하구천장/분전반내부/그밖은 |
정온식감지기수평거리/4.5, 3, 3, 1/내화구조 : 1종(4.5M), 2종(3M) / 기타구조 : 1종(3M), 2종(1M) |
불꽃감지기설치기준/공공감천수그/공칭감시거리,시야각은 형식승인/공칭감시거리,시야각내 감시구역포함/감지기 벽,모서리에설치/천장-바닥향해설치/수분발생우려-방수형/그밖은 |
광전식분리형설치기준/수수광광광그/수광면-햇빛x/수광부,송광부 뒷벽1m이내/광축나란히벽0.6m이격/광축높이90%이상/광축의길이 공칭감시범위내/그밖은 |
연소방지도료시공지점/수집인분케이기/전력용은20m 통신용10m/전선이지하구와교차된수직부,분기구/집수정,환기구/지하구로 인입인출부분/분전반,절연유순환펌프/케이블상호연결부분/기타화재발생위험있는 장소 |
유기화합물/ 알칸계/파라핀계, 알켄계/올레핀계, 알킨계/나프텐계, 방향족탄화수소/벤젠,톨루엔,크실렌, 방향족탄화수소 유도체/페놀,아닐린,TNT |
증기위험도지수/VHI = Pmax/AC x 100000/760 ; Pmax[포화증기압 mmHg], AC[허용농도 ppm] |
화학양론조성비/ r(양론비)=완전연소 연료의 몰수/(연료의몰수 + 공기의 몰수) * 100 [%] |
당량비(파이) / 당량비(파이)=(연/공비)/(연/공비)st |
Flash over의발생속도에 영향을 주는인자/내내화화산개발/내장재료/내장재료의화재부위/화원의크기/화재하중/실내의산소분압/개구율/가연물의 발열량 |
TLV(허용한계농도)/TLV-TWA(시간가중평균농도)1일8시간 1주40시간노출영향없는농도/TLV-STEL(sort time,단시간노출허용) 15분노출/TLV-C,최고허용농도,한순간노출x/LD50 50%사망/LC50 4시간흡입시험으로 50%사망 |
굴뚝효과 연기배출속도/Vs=[2gh (공기밀도-연기밀도)/연기밀도]의 제곱근 |
굴뚝효과 이론적인자연통기력(압력)/Dt[pa]=3460H(1/T0 -1/Ti) |
비상용승강기의승강장및승강로구조/내불채+배육갑공표/내화구조/불연재료/채광창또는비상조명등/배연설비/승강장6M2이상/갑종방화문/피난층승강장에서공지까지30m이내/비상용승강기라고 표지 |
Hinkley공식(청결층유지시간) t=20A/P루트G (1/루트y - 1/루트h) : h;실의높이(m) y:청결층의 높이(m) P:화원의둘레 A:실의면적 |
전실의급기량 /점파리채아파공식/ Q(m3/sec)= 0.827 x A x 루트P ; A[누기면적 m2], P[차압 Pa], 일반출입문[n:2], 창문[n:1.6] |
피난로의유효폭=자유통로폭-경계층의 폭 :경계층의폭/계단통로벽,양쪽15cm/핸드레일 양쪽9cm/복도램프월(회전부) 양쪽20cm/장애물 양쪽10cm |
접지공사/10,150,100,10, 2.6, 4, 1.6, 1.6/1종,2종,3종,특별제3종/10오옴,150오옴/1선,100오옴,10오옴// 2.6mm,4mm,1.6mm,1.6mm |
접지저항 R = 로우 x f [오옴] , 로우:대지저항율 f:전극의 크기와 형태에 따른계수 |
style 7/선지락/단선0,정지0,단락0,단선과정지0,단선과단락x,정지와단락x |
LCX-FR-SS-20D-146/FR:난연성/SS:자기지지/20:절연체의외경/D:특성 임피던스50오옴/146: 1;150Mhz대전용 4;450Mhz대전용 6;결합손실표시 |
공기관식분포형의 시험/화작유/화재작동시험(공기주입시험)/작동계속시험/유동시험 |
유도등의 3선식배선에서 점등조건/자자비상방/자탐감지기작동시/비상경보설비발신기작동시/상용전원정전또는단선시/방재업무통제소또는배전반에서 수동점등시/자동식소화설비작동될때 |
위험물압력저장탱크의안전장치10가지/압압침 긴온액 방화역경/압력계및압력경보장치/압력안전장치/탱크침하상태측정/긴급차단장치/탱크온도상승방지설비/액면계/방유재/화염방지기/역류방지밸브/경계표지 |
옥외탱크저장소의 방화안전상고려사항/안방포강 탱통피검/안전거리확보/방유제설치/포소화설비적용/충분한강도로시공/탱크외부보온및물분무설비/통기관과 화염방지기설치/피뢰침접지설비/설치완료후검사실시 |
위험물제조소의안전장치8가지써라/안보채배 바정피방/안전거리/보유공지/채광,조명,환기설비/배출설비/바닥-불침윤재/정전기제거설비/피뢰설비/방유제설치 |
수리학에서3가지보존법칙/질에운/질량보존법칙-연속방정식/에너지보존법칙-베르누이/운동량보존의법칙 반발력=밀도x유량x 속도차 |
Zone/Field model 차이점/화적해보지 계시요/화재규모/적응화재/해석방법/보존방정식/지배방정식/계산컴퓨터/계산시간/요금 |
성능기준화재안전설계의 성능기준모형/목기성 검수방/목적/기능요건/성능요구/검증수단/검증방법 |
출화부추정5원칙/착발과발화소/착화과정에무리한추론없을것/발화원잔존안할때 발화조건에타당성있을것/과거화재사례와모순없을것/추정된발화원외 발화가능성없을것/발화지점추정장소의 소손상황에모순없을것 |
발화부추정방법10가지/연도탄 박변훈 용균복주/연소의상승성/도괴상황/탄화심도/박리흔/변색흔/훈소흔/용융흔/균열흔/복사흔/주연흔 |
화재원인조사 진행순서/현관발발 복장감원/현장관찰/관계자질문/발화범위결정/발굴/복원/발화장소판정/감식,감정/발화원인판정 |
옥내소화전에서 반동력 R=0.015 PD2 [P 압력 kg/cm2] [노즐직경 mm2] |
가스계소화시스템에서 약제에 대한설계농도도달시간/응대구약/응답시간/대피시간/구획조성을위한시간/약제방출시간 |
sp시스템의 11가지 고장원인과대처/스스위스 유방이 배비빙알/sp헤드의물리적손상/sp살수장애/위험용도와상이한설치/스케일등배관막힘/유량과압력부족/방호구역용도변경 |
/이물질등헤드막힘/배관,관부속파손/비정상적으로높은천장/빙결sp작동불가/알람밸브등시스템고장 |
스프링클러 방수밀도에 영향을 미치는요소/스스스 상급천/sp방수압,방수량/sp아암의방향/sp가드의유무/상향과하향의방수모양/급수관경의크기/천장과디플렉터간의거리 |
주택형sp와 일반sp의차이/고열화화 벽바순방/고감도감열소자/열-응답특성/화재제어특성/화재침투능력/벽면살수높이/바닥살수분포,방사각도/순환특성/방수탄도 |
미세물분무국내적용장소/변선지반가전/변압기실/선박엔진룸/지하철내공간/반도체공장내밀폐공간/가연성가스시설/고가장비의전산실 |
건축물화재시 거주가능조건/피방대/거주자의 피난/거주자의 제자리에서 방호/대피소의 구비 |
가스누설경보기의 탐지방식/반접기/반도체식/접촉연소식/기체열전도식 |
소방공사감리결과보고서의전동기점검항목5가지/베이 베 본체 운전 원할/베이스에고정및커플링결합상태/베어링부의윤활유충진,변질상태/본체방청보존여부/운전시과열발생여부/원할한회전여부 |
광학밀도 optical density D=Ds AL/V A:시료의표면적cm2, L:광로길이cm, V:상자체적cm3, Ds:무차원계수, D:광학적농도 |
화학공정에서 잠재적손실극소화전략/본수능절차/본질적인방법-위험물질제거/수동적인방법-설계압력높이기/능동적인방법-인터록등/절차적인방법-안전운전메뉴얼 |
공학적인설계대책/제거-대체-완화(위험물노출최소화)-영향최소화(노출시영향최소화)-단순화(실수가작도록함) |
폐쇠형sp방호구역결정방법/하하하유유유출입표지공/하나의방호구역3000m2/하 유수검지장치1개/하 2개층x/유수검지장치 0.8~1.5m/유 통과한물만/유 는 수조하단에 낙차/유수검지장치실 표지/공동주택은 습식 |
개방형sp방수구역결정방법/하하50일제 출입 표지/하나의 방수구역,2개층x/하 방수구역마다 일제개방밸브둘것/1구역당 설치헤드수50개이내/일제개방밸브설치위치0.8~1.5m/출입문 0.5x1m/일제개방밸브실표지 |
노즐에서 유량 Q[lpm]=0.654 D2루트P D[mm], P[kg/cm2] |
P형1급수신기작동시험5가지/회공화저동/회로 도통시험/공통선 시험/화재표시 작동시험/저전압 시험/동시작동 시험 |
P형1급수신기회로 그림에서 단자/응지전공/응답/지구/전화/공통 |
위험장소구분 NFPA CLASS1,2,3 /가분섬/가연성가스/가연성분진/섬유 솜부스러기 |
위험물분류 DOT규격/부산가에 고인 방화유/부식성물질/산화성물질/가연성고체/고압가스/인화성액체/방사성물질/화약류/유독성물질/ IMCO 규격/(유독성물질->유해성물질, 독물및 병원물질) |
파라핀계탄화수소의 폭발한계규칙성/L[폭발하한계]=40~50mg/l 메탄만38/ U= 6.5루트L/ L25도=0.55 Cst / L* 델타Hc = 일정 |
국내의방재기관/소소소화/소방방재청/소방안전협회/소방검정공사/화재보험협회 |
펌프축동력계산시효율들/수체기/Nh수력효율-유체의마찰,방향전환,와류손실/ Nv 체적효율-유체의누설,역류손실 / Nm 기계효율-마찰손실 |
제연설비의 TAB기준/출출출화 방차개부/출입문크기,열리는방향/출입문마다 바닥틈새균일/출입문폐쇄력측정/화재감지기동작후/방연풍속/제연구역의 차압측정/개방에필요한힘측정/부속실의 출입문 자동폐쇄확인 |
피해규모의 추정/PML< MPL < MFL |
방재계획서작성시주요항목/건방부방 화피배비 소중내유/건축물개요/방재계획기본방침/부지와도로/방재설비/화재감지기와통로/피난/배연설비/비상용진입구와ELEV배치,구조/소화설비/중앙방재센터/내장재제한/유지관리 |
수막노즐의종류/봉분편/봉상방수노즐/분무방수노즐/편평방수노즐 |
압력배출구CO2액체저장 X[mm2]=239Q[kg/min]/루트P[kpa], 이너젠기체저장 X[cm2]=42.9Q[m3/min]/루트P[kg/m2] 플랩댐퍼 A[m2] = Q[m3/s] / 5.85 |
연소한계와 온도의영향/ 임의온도에서 하한계=25도하한계 * [1-0.0008(T-25도)]/임의온도에서 상한계=25도상한계 * [1+0.0008(T-25도)] |
자외선파장크기 0.2~0.3 가시광선 0.38~0.76 적외선 0.77~4.4 마이크로미터 |
단열교축팽창 T2/T1=[P2/P1](K-1/K) k=Cp/Cv |
화재영향평가제도에 포함되어야할 주요 항목/방피부 소소방/ 방화구획구성/피난층의로비,출입구부지내도로,주변도로등의관계/부지인근건축물과의 연소확대/소방차량진입로/소방차량진입부위치하중견디는지/방재시설-자동소화설비등 |
SP배관의누설시험방법/200,150,50,40,0,이일오오사공기부옥 물일차/200psi 2시간/150psi이상시 50psi초과압력으로시험/동파우려시 40psi로 24시간시험/기존설비추가시/ |
/부식성화학첨가재x/옥외연결송수구도시험/시험물처리/일제살수식헤드시험/차압식밸브손상방지/0도미만에서 작동되는경우 최저발생가능온도에서 시험 |
정전기방전현상/코스불연/코로나방전/스트리머방전/불꽃방전/연면방전 |
4000m터널방재설비/소경피소/소옥물 비화비 비유 제무연비/소화기구/옥내소화전/물분부설비/비상경보/화재감지기/비상방송설비/비상조명등/유도표지판(200)/제연설비/무선통신보조/연결송수관/비상콘센트(100) |
제연설비의설치대상/관철근 터터특/관람집회의무대부바닥면적(이것만200m2이상나머지는1000m2)/근생및판매시설지하층바닥면적/철도역사,공항시설바닥면적/터널제외지하가연면적/터널/특별피난계단,비상용승강기승강장 |
특정소방대상물의 수용인원산정방법/1)숙박시설 :침대수+종사자수,종사자수+숙박시설바닥면적/3 2)숙박시설없는경우: 강의실/1.9, 강당 운동시설/4.6, 그밖;바닥면적/3m2 |
sp 송수구설치기준/송소밸브쌍압3000지배/소화에지장을 주지않는장소/밸브설치시개폐상태알수있는 옥외기계실/쌍구형65mm/송수압력범위표지/3000평방미터당1개,최대5개/지면0.5~1m/자동배수밸브,체크밸브 |
분말약제저장용기설치기준/방온직방표3체/방호구역외의장소에설치/온도40도이하,온도변화X/직사광선,빛물침투없는곳/방화문으로구획된실/용기간격3cm/저장용기와집합관사이에체크밸브/용기설치된곳에표지 |
분말등가스계수동식기동장치/전전조기표출비/전역방출;방호구역마다,국소방출;방호대상물마다/전기식기동장치;전원표시등 |
/조작부바닥에서0.8~1.5m/기동장치방출스위치;음향경보장치와연동/00설비기동장치라고표지/출입구부분에기동장치설치/비상지연스위치설치 |
분말등가스계자동식기동장치/수기가전/자탐설비와연동,다음기준/자동식에는수동식으로도기동가능/전기식7병이상저장용기;2병이상에전자밸브/가스압력식-내압250kg/cm2 |
/안전장치 0.8~1,1리터,0.6kg, 충전비1.5 기동용기/기계식가동장치는 쉽게 개방구조 |
가압송수장치설치기준/동화방전압 순수물충압 표내압/화재침수우려x/동결방지/방수압,방수량/펌프는전용/연성계,압력계/성능시험배관/순환배관/기동용수압개폐장치/압력쳄버100L/ |
/물올림장치 용량100리터/충압펌프설치,최고호스접결구 자연압+2,누설량이상/내연기관사용시 축전지설비갖출것/옥외소화전펌프표지/펌프압력 P=P1+P2+P3+2.5(낙차,배관,호스마찰) |
첨가재(물)/부침증밀강유/부동액/침투제/증점제/밀도개선제/강화액/유화제 |
비상벨(=자동식사이렌)설치기준/부지전일 발전60/부식우려없는곳/지구음향장치 층마다,수평거리25M,터널50M/전압80%작동/1m거리90폰/발신기기준/전원까지의 배선전용/감시60분작동10분 |
발신기설치기준4가지/조층수발/조작쉬운장소 높이0.8~1.5미터/층마다설치,수평거리25m,터널50m,복도40m/발신기위치표시등은 함의상부 15도범위내 10m 거리에서 쉽게식별가능 적색등 |
단독경보용감지기설치기준3가지/각최주상/각실설치150m2초과시1개추가/최상층계단실천장에설치/주전원건전지일경우 건전기교환유효하게/상용전원을 주전원으로사용시 2차전지는 성능시험에합격한것사용 |
비상방송설비설치기준14가지/확확음조조 증오공유 이화정자/확성기음성입력3w,실내1w/확성기수평거리25m/음량조정기 3선식/조작부0.8~1.5m설치/조작부는작동구역표시/증폭기및조작부는상주장소에설치 |
/5층이상,우선경보방식/공용시타방송차단/전기회로에따라 유도장애x/2개이상조작부상호통화,각각방송/화재신고후10초이내방송개시/음향장치정격전압80%에서작동/자탐과연동 동작 |
자가발전설비,축전지설비설치기준/화이자방조/점검편리,화재,침수피해우려없는곳/유효하게20분작동/상용전원중단시자동전력투입/비상전원설치장소에는 별도방화구획,타설비설치x/실내설치시비상조명등 |
옥내소화전 감시제어반기능/펌펌상수확예/각펌프작동여부/각펌프자동수동작동,중단/상용전원비상전원확인,전환/수조또는물올림탱크저수위/각확인회로도통시험,작동시험/예비전원확보,시험 |
SP감시제어반기능/펌펌상수확예/각펌프작동여부/각펌프자동수동작동,중단/상용전원비상전원확인,전환/수조또는물올림탱크저수위/예비전원적합여부 시험 |
옥내소화전감시제어반설치기준/재전전방 피비무바/재해피해없는곳/감시제어반은전용/전용실에설치/방화구획할것/피난층,지하1층에설치/비상조명등&급배기시설설치/무선기기접속단자/바닥면적은최소필요면적이상 |
sp감시제어반설치기준/재전전방 피비무바 + 일일일확수/일제개방밸브 작동여부확인표시기능/일제개방밸브 수동조작스위치설치/일제개방밸브 사용설비의 화재감지는 경계회로별로화재표시/확인회로 도통,동작/자탐수신기별도설치시 동시통화 |
ESFR설치제외장조/4타/제4류위험물/타이어,두루마리 종이및섬유류등연소속도빠르고 물이하부까지 도달못하는 것 |
물분무헤드의수원/특차절케콘 10 20 10 12 10 바바표투벨/특수가연물바닥면적10lpm/20분/차고주차장바닥면적20lpm/20분/절연유봉입변압기 바닥면적제외표면적10lpm/20분/케이블트레이,덕트 투영된바닥면적12lpm/20분/콘베이어벨트바닥면적10lpm/20분 |
이산화탄소분사헤드설치제외/방니나전/방재실,제어실등상시근무하는장소/니트로셀룰로스,셀룰로이드제품등자기연소성물질저장취급장소/나트륨칼륨칼슘등활성금속물질''/전시장등다수인이출입통행하는통로및전시실 |
이산화탄소자동폐쇄장치/환자천당/환기장치설치시방사전정지/자동폐쇄장치는방호구역의구획밖에서복구하는구조,위치표시표지할것/개구부가 천장에서1m이상아래부분/바닥에서당해층 천장높이의 3분의2이내일경우 방사전개구부 폐쇄 |
청정소화약제설치제외/사35/사람이상주하는곳으로 최대허용설계농도초과장소/제3류,제5류위험물사용장소 다만 소화성능이 인정되는 경우는 제외 |
감지기도통시험 종단저항설치기준/감 전 점검/감지기끝에설치/전용함에설치바닥1.5m이내/점검관리쉬운곳 |
자탐의 배선설치기준/배선 절전공짜아내+종단저항/배선은송배전방식/절연저항0.1M오옴이상/전로저항50오옴이하/공통선경계구역7개이하/자탐배선은별도의관,덕트에설치/아나로그식감지기는 쉴드선사용/전원회로내화배선,그밖은 내화내열 |
3선식배선점등조건/자자 비상방/자탐감지기,발신기작동시/자동소화설비가 작동시/비상경보설비의발신기작동시/상용전원정전이나단선시/방재업무통재소,배전반에서수동으로 점등시 |
비상조명등설치기준/거조예자 화이자방조/거실과 지상에이르는복도계단통로/조도바닥에서1lux이상/예비전원내장조명등점검스위치설치/예비전원없는경우자가발전설비,축전지설비/화재침수/자동전환/방화구획/비상조명등 |
휴대용비상조명등설치기준/다영바지 어용건자외/다중이용업소각실/영화관,백화점등50m마다3개이상/지하상가,지하역사25m마다3개/바닥에서0.8~1.5/어둠속에서위치확인가능/용량20분사/건전지방전방지조치용/사용시자동점등/외함은난연성 |
터널제연설비설치기준/자역열 예비화/화재발생 자동감지 제연기능전환/연기역류방지 연기층교란x/열기류노출송풍기 250도에서1시간 가동상태유지/화재에송풍기직접노출시 예비송풍기별도확보/비상전원설치/화재강도20MW이상/ |
PASSIVE SYSTEM에 요구되는 기능/화장재불충분/화염및열의차단/장기설계하중지지/화재후건물 재사용가능/불연성/충격및 소방주수에 대한 간도유지/부재접합부의 성능유지 |
ACTIVE SYSTME에 요구되는 기능/소독환물안경/소화성능이 우수할것 /독성이없을것/환경영향성작을것/물리적특성우수할것/안전성이 좋을것/경제성이 좋을것 |
포소화약제의 거품생성을 위한 필수적인4가지기능/혼공발방/혼합기능/공기규입기능/발포기능/방출기능 |
합성수지배관(CPVC)사용허용기준/지내천/배관을 지하에매설하는 경우/내화구조로 구획딘 덕트나피트의 배부에 설치시/천장및반자를 불연재료로하고, 그내부에습식으로 배관을 설치하는 경우 |
옥내소화전방수구 설치기준/층바호호/층마다설치,수평거리25M,호스릴15M,터널50M/바닥에서1.5M이하/호스구경40MM,호스릴25MM/호스릴은 노즐에서 개폐할수 잇는 장치 부착 |
SP헤드설치기준갯수/32322113/10층이하/APT/11층이상,지하가,지하역사/공장 창고/근생판매시설/그밖/특수가연물저장취급/슈퍼마켓,도매,소매시장,복합시설/그밖/헤드부착높이8M이상/8M이하 |
SP헤드설치기준/63조반 10개 하측차/헤드에서반경60cm/부착면과30cm/조명기구30cm/반사판은부착면과수평/1/10초과천장/개구부2.5m/하향식설치가능 드라이팬던트,동파우려x,개방형/측벽형/차폐판 |
포소화설비의수동식기동장치/차비2표바직/차고or주차장/비행기격납고/2이상방수구역시선택/'기동장치조작부','접결구'라고표지/바닥에서0.8~1.5m/직접조작or원격조작 |
청각장애인용 시각경보장치/복공설/복도,통로,청각장애인용 객실,공용으로 사용하는 거실에설치/공연장,집회장,관람장등은 시선이 집중되는 부대분분에 설치/설치높이2m이상~2.5m이하 |
유도등설치기준/피통객/피난구유도등/통로유도등/객석유도등/거실통로유도등/복도통로유도등/계단통로유도등 |
부속실제연에서수직풍도관통부댐퍼설치기준/두평개기 탈감공실/두께1.5mm강판/평상시close/개폐여부제어반에서확인/기밀상태수시점검구조/댐퍼정비위해이,탈착구조/화재감지기와 연동댐퍼개방/수직공기흐름에지장x/실제개구부크기는 |
부속실제연설비감시제어반기능/수감자 담배송출/수동기동장치 작동여부에대한감시기능/감시선로의 단선에대한감시기능/급기구 개구율의 자동조정장치의 작동여부에대한 감시기능 |
/급기용댐퍼의 개폐감시및조작/배출댐퍼또는 개폐기의작동여부감시,제어/급기송풍기와 유입공기용송풍기 감시및제어/제연구역 출입문의 일시적개방이나고정의 해정에대한 감시및조작 |
헤드의수평거리/연결살수 전용헤드 3.7m + 표준 2.3m = 6.0m/연소방지설비 전용헤드 2m + 표준 1.5m = 3.5m |
SP 표시온도/삼구칠구 육사하나둘하나 일공육 일육이/39도->79도/64도->121도/106도 ->162도 |
누설동축케이블설치기준/주접불사금고무임/소방전용주파수대에적합/누설동축케이블과이에접속하는 공중선/불연,난연성/4M이내마다고정/금속판영향적은곳/고압전로에서1.5m이격/끝에무반사종단저항설치/임피던스50오옴 |
무선기기접속단자설치기준/보보지표바/보행거리300m이내,다른용도접속단자와5m이격/보호함에설치,먼지,습기,부식영향x/지상에서유효하게소방활동장소,상주장소/무선기접속단자 표지/바닥에서0.8~1.5m |
다중이용업소/소방기/소비휴비가피/비방내보/영누피/소화기or자동확산소화용구/비상조명등or유도등 유도표지/휴대용비상조명등/비상경보설비or비상방송설비/가스누설경보기는 주방이나난방시설에/ |
/피난기구는외부면하는개구부에설치/주출입구반대방향에비상구/내화구조시방화문/내부계단통해2개층출입시층마다외부출입구/보일러실은방화문/영상음향차단장치/누전차단기/복도,통로에피난유도선 |
자유유출(Free-Efflux Flooding)에서 CO2[M3]= 실체적 x ln[100/(100-CO2%)] [M3] 암기법:엠3 V 11/1C |
오리피스유량계의유량계산 Q2=A2U2=A2루트{2gR[(r1-r2)/r2] / [1-(A2/A1)2]} r2:물 r1:수은 A1>A2 r1>r2 |
포방사량(위험물기준) 휘경중(학교) 사미인곡 고고 삼이오 / 8000(liter)/ 30 20 15 55 30 25 30 20 15 |
하젠윌리엄식 조도 C : 흑인(흑강관) 100 , 백인(백강관) 120 IQ |
Oxygen Balance 예) 제5류 위험물 니트로글리콜 C2H4(ONO2)2 -> 2 CO2 + 2 H2O + N2 |
착화원의 종류/나고충전 정복자단/ 나화/고온표면/충격마찰/전기불꽃/ 정전기불꽃/ 복사열 / 자연발열/단열압축 |
방염장소,물품/아근노다 실창카전암/아파트제외11층이상건축물/근생중안마시술소,종합병원/노유자시설/다중이용업소/실내장식물/창문에설치커텐류/카페트2mm미만벽지류/전시용합판/암막,무대막 |
방염성능기준/잔잔 탄접발 20 30 20 3 400/잔염시간20초/잔신시간30초/탄화길이20cm,탄화면적50cm2/접염횟수3회이상/발연량,최대연기밀도400이하 |
폭발방호방법/봉차불 폭폭안/봉쇄/차단/불꽃방지기/폭발억제/폭발배출/안전거리 |
폭발예방방법/에너지조건(점화원제거, 방폭기기사용)/물적조건=농도조건(불활성화) |
NFPA위험물구분/유가반특 청적황백/유독성/가연성/반응성/특이사항/청색/적색/황색/백색 |
방유재/용분이주간배구/방유재용량1기:100%,2기이상:110%Qmax,/방유재분할,면적80,000m2이하,방유재내탱크수10기이하/이격거리,탱크지름15m이상이면탱크높이의1/3,15m이하시1/2/주위도로,방유재외면1/2이상 |
3m이상폭도로확보/간막이둑,0.3m이상~방유재높이-0.2m이하,용량은 탱크용량의10%이상/배수배관은 방유재관통(x),개폐밸브는 외부에설치/구조,방유재높이는0.5~3m,철근콘크리트,흙으로, 계단경사로는 50m마다 |
내장재 시험방법(안전성평가법ISO)/불착화 SCR/불연성시험/착화성시험/화염전파성시험/Single Chamber 시험/Corn Calorimeter시험/Room Corner 시험 |
성능위주방화설계 PBD특성/적자과정/적극적인 설계/자율적인 설계/과학적인 설계/정량적인 설계 |
성능위주방화설계 PBD 선결과제/통교화대/통일된PBD 설계지침서 확립/교육훈련/화재시뮬레이션연구/데이타베이스 구축 |
성능위주방화설계 PBD 설계를위한 시험/연콘가실/연소열방출 및 연소생성물질/콘칼로리메타/가구칼로리메타/실칼로리메타(Room) |
규약배관방식과 수리배관방식의비교/방면밀 형수유 배장단/방호대상물의 화재위험도결정/SP작동면적결정/살수밀도결정/설계면적형태/설계면적내헤드수/유량및압력계산/배관마찰손실계산/장점/단점 |
수리배관방식에서 NFPA 위험도 결정요소/양가 열적 인분/가연물의양/가연성정도/열방출율/적재높이/인화성/가연성액체유무(분진의 부유유무) |
미분무수의 무화방법/D 선수충분/디플렉터형/선회류형/슬리트형/충돌형/분사형 |
8가지특수감지기설치해야하는장소/rQH /지하층 무창층으로 환기가 잘안되는장소/바닥면적40m2미만인장소/감지기부착면과실내바닥과의거리가 2.3m이하로 일시적인 열,연기발생으로 비화재보 우려장소 |
비축적형감지기설치장소/감수연/교차회로 방식이 사용되는 감지기/수신기에 축적기능이 있는 경우/급속한 연소확대가 우려되는 장소에 사용되는 감지기 |
간이SP설치대상/다근합150 1000 100/다중이용업소바닥면적 150m2이상/주용도가 근린생활시설 연면적1000m2이상/교통연구시설내 합숙소로서 연면적 100m2 이상인장소 |
비상콘센트전원회로설치기준/이용전 분배표 풀장/전원회로는각층에2회로이상으로할것/전원용량3상은3kva,단상은1.5kva/주배전반에서 전용회로/전원분기시 분기배선용차단기를 보호함에설치/콘센트마다 배선용차단기설치 |
비상용콘센트라고 개폐기에표지/pull box는 두께1.6mm이상으로 방청도장/회로당비상콘센트10개이하/전선의용량은최대3개공급용량/*3상교류는 200v,380v, 단상은 100v,220v |
무선통신보조설비 설치대상/351공/지하층바닥면적3,000m2이상또는지하층으로서1,000m2이상/터널500m이상/지하가연면적1,000m2이상/지하구로서 공동구 |
자탐감지기경계구역/하하하지계외형'스쭉오칠사오오/하나의경계구역2개건축물x/하나2개층x/하나의면적600m2,한변길이50m이하/지하구터널700m이하/계단,경사로등은 별도구획 45m이하/ |
,지하층은별도로 구획/외기에면하는 차고주차장,창고는 외기에면하는 5m는산입제외/물분문,스프링클러기동용감지기설치시 경계구역일치/별도의 형식승인시 감지거리따를것 |
자탐수신기설치기준/자수 상경음경 종하바이/상시사람이근무하는장소/경계구역일람도를 비치할것/음향기구는 소음과구분/수신기는 경계구역을 표시할것/종합방재반설치시는 당해수신기와연동할것/ |
하나의경계역은하나의표시등,문자로 표시/바닥에서 0.8~1.5m에설치/동일방호대상물에 2이상의 수신기설치시 상호연동할것 |
자탐감지기선정시 고려사항/비실시경방/비화재보우려시/실보우려시/시공및유지보수용이성/경제성/방제센터설치고려시/조기감지필요시/훈소화재시/옥외/옥내/층고20m이상높은곳에설치시 |
유도등설치기준/피통객,목장수위조,지옥똥줄안, 계복거,자자비상방/설치목적/설치장소/설치수량/설치위치/조명도/직통계단 출입구/옥내에서 지상으로통하는 출입구/통로로 통하는 출입구/ |
안전구획된 통로로 통하는 출입구/계단통로 유도등/복도통로 유도등/거실통로 유도등 |
부속실제연 차압댐퍼설치기준/차출입 온기D화/차압수동설정기능,개구율자동조정기능/출입문이닫히기전에개구율자동감소/주위온도,습도에기능영향없을것/기능및성능은한국소방검정공사인증/댐퍼는개구율수동조절가능구조/화재감지기에따라댐퍼개방 |
목재착화연소에영향요소/열외연수가화전가자/열전도도/물체의외형/연소속도/수분함량/가열속도및시간/화염전파속도/가연물의 양/자연발화 여부 |
피난계획의 수립순서/대출P유연한지/대피인원수산정/출화지점선정/피난경로의선정/군중의 유동상황해석/연기의유동상황해석/안전성검토/재검토 |
방화문의내화시험방법/차가복충/차연시험/가열시험/복사열측정시험/충격시험 |
새로운내화구조동향/무내내합수/무내화피복 철골구조/내화강/내화도료/합성구조/수냉강관 구조 |
미국 PBD의성능기준/2kw,200도,2~4m,10~15%,538도,1.9m/거주자에노출되는 복사열,수포성화상기준2kw/상층부연기온도200도/일반적인가시거리2~4m/산소농도10~15%/철골구조온도,건축물붕괴온도538도/청결층높이1.9m |
CO2심부화재약재량/서전박목2,고모석면집2.7,전기1.3 Q2=10/서고,전자제품창고,박물관,목재가공품창고, 2.0kg/m3/고무류,모피창고,석탄창고,면화류창고,집진설비;2.7kg/m3/전기설비,케이블실 1.3kg/m3 |
CO2표면화재약재량/사오일오 일사오공 똥고파시오 Q2=5kg/m3/45M3-1.0kg/m3, /150-0.9/1450-0.8/1450이상-0.75 |
유량계의종류/차면유용터전/차압식유량계/면적식유량계/유속식유량계/용적식유량계/터빈식유량계/전자식유량계 |
정압작동장치종류/압시기/압력스위치식/시한릴레이식/기계식 |
ADD에영향미치는인자/강대크속 압거간적/화염의강도/화재의대류열/SP물분사크기/SP하향분사속도/SP방사압력/SP와가연물상단과의거리/SP헤드간격/가연물의 적재방법 |
차동식분포형감지기작동시험/화작유접,주자씨골초,RHL--,주자씨골초,공마시100/10/화재작동시험/작동계속시험/유통시험/접점수고시험/주경종on,지구경종off/자동복구스위치 시험위치/시험코크시험위치/테스트펌프로 공기주입/ |
초시계로시간측정/표시된시간보다빨리작동되는경우(리크저항크다,접점수고값작다,공기관의길이가 Q보다작다)/주자씨골초+작동정지시까지 시간측정/공기관분리,마노미터연결,테스트펌프연결/ |
공기주입마노미터 100mm유지/수위안정시 시험코크세워 송기구개방, 50mm될때까지 시간측정/접점수고가 적당한가시험방법임 |
CLASS와STYLE/입통신바다유진(BDYZ)467/입력장치회로/통보장치회로/신호선로회로/단선,지락,단락,단선과지락,단선과단락,지락과단락,경보,고장표시,고장중경보능력/B…R(2)/D loop … R(1,2)/Y…R(2)/Z loop … R(1,2)/4R(2)/6R(1,2,4)/7R(1,2,3,4) |
특수유도등/스음광허/스트로브,점멸유도등/음향장치부착유도등/광점멸주행에의한 피난유도시스템/허스효과에의한 음성유도시스템 |
농형유도전동기기동방법/직기스리/직입기동방식/기동보상기 기동방식/스타델타 기동방식/리엑터 기동방식 |
비상전원수전설비종류/방옥큐 전공분배 스포비/고압특고압시-방화구획형/옥외개방형/큐비클형,저압수신시-공용분전반,공용배전반,전용분전반,전용배전반/해당소화설비-스프링클러,포소화,비상콘센트설비 |
최근들어화재피해증가요인/고집풀자대신가석방/고층화,지하시설발달/가연물집적/플라스틱가연물사용확대/자동화시스템발달/대형건물증가/신(새롭고)다양한생산방법/가볍고불에타기쉬운재료/석유류,가스/방화 |
기상과화재에대해써라/습기풍 기압/습도,실효습도/기온/풍속/기압 |
하이인리의법칙/1 29 300/아이구삼백/경미한사고 300건/부상사고 29건/사망사고 1건의 비율로 재해발생한다. |
자동확산소화용구설치장소/화주지관/화기취급장소(보일러실,건조실,세탁실등)/주방(음식점,호텔)/지하구의 제어반,분전반상부/관리자의 출입이곤란한 변전실,송전실 |
스프링클러 용도별헤드수평거리=살수반경R/무래아비내 일칠이오삼이이일이삼/무대부 특수가연물저장취급 1.7m/래크식창고2.5/아파트3.2/기타 비내화구주 2.1/기타 내화구조 2.3 |
하론약재방사오존파괴지수/씹쭉삼/하론1301 10/하론2402 6/하론1211 3/CFC-11 1.0 |
하론약재헤드방사압력 /구일이/ 9/ 1/ 2kg/cm2 |
하론1301심부성화재약재량 /사고종목 오이삶구/사류(실류)/고무류/종이조각류/목모/ 0.52kg/m3, 3.9kg/m2 |
하론 1301기본화재(A급전역)/전통차주 삼이사/전기실/통신기기실/차고/주차장/ 0.32kg/m3, 2.4kg/m2 |
R형중계기-중계기간 가닥수/8가닥/중기계전원2/신호전송선2/발신기표시등2/전화선1/발신기응답선1 |
액온이 인화점이상인경우 화염의전파속도/아뷰로로 1/2승/Vm=A V (로우H/로우L)1/2 A:계수 V:예혼합가스내 종류,연소속도 로우H:화염온도에서증기밀도, 로우L:액온일때 증기밀도 |
목재의발화시간/케로씨티큐제곱-두께2mm이상/tig=C(kρc)[(Tig-To)/q'"]2 |
/로씨엘티큐 -두께0.5mm이하/tig=ρcl(Tig-To)/q'" |
소화배관시그리드시스템사용시 장점/유관순소중/유수흐름이분산ΔP감소,헤드별고른압력분포/배관막힘/순간충격분산/소화용수 가압장치분산배치가능/증축,개축시에 유리 |
수리계산절차적용배관내유속/삽육십/옥내소화전 유속3m/s / 가지배관유속 6m/s / 그밖의 배관 10m/s이하 |
포소화약제 방출율,시간/휘경중 사미인곡 고고삼이오/Ⅰ형/Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ형/특형/휘발유,경유,중유/특형만 8l/min,m2-파포현상으로, 나머지는 4/min,m2 / 30,20,15, 55, 30, 25 (30, 20, 15) |
과잉공기 백분율 =(공기공급량-이론공기량)/이론공기량 x 100 % |
최소착화에너지 Emin=d2λ/v x(Th-TL) d:소염거리, λ:미연소가스의 열전도도(cal/sec cm. 도) Th:화염의온도 TL:미연소가스의온도 v;연소속도 |
펌프의 SETTING방법/체절압+최소정수두압/-10PSI/-5PSI/-10PSI(예비펌프) |
압력수조의공기압력/ (Po+Pa)Vo = (P+Po)V Po=(P+Pa)V/Vo -Pa |
하디크로스공식 유량Q(l), 차압ΔP(g/cm2) ΔP/Q 유수보정치 -ΔP/(1.85*ΔP/Q) , 유수보정치가 +- 1이하면 계산 정지한다. |
목재의발열량 : 4,500kcal/kg, TNT연소열 1,120kcal/kg |
자탐에서 감시전류 I = 24V/(릴레이저항+배선저항+종단저항) 동작전류 I = 24V/(릴레이저항+배선저항) |
전압강하계산공식 /킬천아 삼오점육공식/ 강하전압 ε[V]=KIL/(1000A) K=상수(35.6) I:허용전류=50x10(-3) x 5(지구경종5개) A:전선의굵기(mm2), L:전선의길이(m) |
거실제연에서 FAN동력(kw) = Pt Q/(ηx102)xk |
부속실제연에서 FAN동력(kw) = Pt Q x1.15/(ηx102)xk 덕트의 누설 15%를 가산해 주어야 한다.-법규내용임 |
인화성액체와 가연성액체/칠삼일 일사이/인화성액체 인화점100도F이하,증발압40PSI이하/class IA IB IC 73도F, 100도 F/가연성액체class II IIIA IIIB 100,140,200도F |
CO2국소방출(A급) Q=V x Q1 x h = V x (8-6a/A) x h V:방호체적(m3) h;1.1(저압식), 1.4(고압식) B급에서 Q1=13kg/m2 |
하론국소방출(A급) Q=V x Q1 x h = V x (4-3a/A) x h V:방호체적(m3) h;1.25 B급에서 Q1=6.8kg/m2 |
NFPA 주수밀도 4 6 8 12 16/경급, 중급I, 중급II, 상급I, 상급II / 4.1 6.1 8.1 12.2 16.3 lpm/m2 |
부속실의급기량=누설량+보충량 = 0.827 x A x √p x 1.25 + k x (s x v)/0.6 - Qo s:문의면적 v:방연풍속 0.5~0.7m/s |
유입공기배출장치면적/ 자연배출 Q=Ap x 2, 수직풍도 기계배출 Q=Ap x 2 x 4, 배출구 Q=Ap x 2.5 |
배관의 감압방식/감전 부고/감압밸브/전용배관/부스터펌프/고가수조방식 |
간이SP설비의설치기준/장수방배간 수송비/설치장소/수원/방수압력/배관및밸브/간이헤드/수신기,감지기,음향장치/송수구/비상전원 |
물분무헤드와 전기기기간의거리/유치한 일오사 빨리 이치로/66KV, 77, 110, 154, 181, 220, 275/70, 80, 110, 150, 180, 210, 260cm 이상 |
HCFC Bend A /빨리사시오 구오 삼키오/HCFC-22 82%, HCFC-123 4.75%, HCFC-124 9.5%,C10H16 3.75%, |
열전대식차동식분포형감지기 설치기준/열씨팔 22 2/열전대부는 감지구역 18m2마다1개이상,72m2이하인경우4개이상/내화구조는 22m2이상시1개, 88m2시4개/하나의검출부에 접속열전대부는 20개이하 |
거설제연경계구역/하하1000하 66거통 내제제/하나의경계구역은 2개층x/하나1000m2/하나경계구역60m원내/거실과통로는상호제연할것/통로의제연구역은보행거리60m이내/ |
제역경계벽은내화,불연재료,기밀성/제연경계폭60cm,수직거리2m이하/제연경계하단은 흔들리지않고,가동식인경우는 급속하강으로 인명위해없을것 |
피뢰침각도 /5 4 3 2 ->2 3 4.5 6/ 55도, 45도, 35도, 25도/20m 30m 45m 60m |
비상전원으로 축전지만 사용가능/장비유비/자동화재 탐지설비/비상방송설비/유도등및 유도표지/비상경보설비 |
목조건물의 표준온도곡선/오오 팔사 일일이공/ 550(3급가열) 840(2급가열) 1120도(1급가열) |
내화조건물의 표준온도곡선/구이오 일공일공 일공오공 θ = θo + 345 log(8t + 1)/925(1시간내화), 1010(2시간내화) 1050(3시간내화) |
첫댓글 좋응정보 감사드려요~~!
소방전기랑 전기기사2급 시험 같이 준비하고 있습니다...