< 예 상 문 제 >
문제 1) 창호 철물 중에서 스프링기능 이 있고 무거운 문에 사용되는 철물은?
① 개페용 철물(경첩)
② 자유경칩(spring hinge)
③ 플로어 힌지(Floor hinge)
④ 레버토리 힌지(Lavatory hinge)
⑤ 피벗 힌지(pivot hinge)
문제 2) 다음 중 창호철물이 아닌 것은?
① 나이트래치 ② 지도리
③ 도어체크 ④ 크레센트
⑤ 코너비드
문제 3) 다음은 철재(steel) 과 알루미늄 창호에 대해서 잘못된 설명은?
① 알루미늄은 철재에비해서 시공이 복잡하고 양생이 어렵다. 즉 징크로메이드 코킹, 가소성 오일등에 의해서 먼지 침식등 오염(汚染)문제가 있다.
② 알루미늄은 철재에비해서 부식이 적고 도장을 하지 않아도 된다.
③ 알루미늄은 철재에비해서 염에 강하여 해안지역에 적합하다.
④ 하이새시는 알루미늄에비해서 시공도 편리하고, 내후성, 내충격성 좋고, 기밀성이 좋아서 소음도 적다.
⑤ 알루미늄은 철재에비해서 단면형상이 자유롭고 기밀성이 좋다.
문제 4) 알루미늄 창호 설치 시 주의사항이 아닌 것은?
① 알칼리에 약해서 모르타르에 접촉할 때 에는 황산등으로 중성화한 후에 접촉하면 된다.
② 강도는 철보다 약해 설치 시에는 멀리온 등 보강을 할 수 없다.
③ 녹막이는 연(鉛)을 함유하지 않은 도료를 사용한다.
④ 표면이 연하여 운반, 설치 작업시 손상되기 쉽다.
⑤ 알루미늄은 전기화학 작용으로 부식이 생긴다.
문제 5) 다음 중 알루미늄을 부식시키지 않는 재료는?
① 시멘트 모르타르 ② 아스팔트
③ 회반죽 ④ 철강재
⑤ 콘크리트벽
문제 6) 유리에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 ?
① 망입유리는 화재시 개구부에서의 연소를 방지하는 효과가 있으며, 유리파편이 거의 튀지 않는다, 화재시 조각이 날리지 않으므로 방화문에 사용할 수 있다.
② 복층유리는 단판유리보다 단열효과가 우수하므로 냉난방 부하를 경감시킬 수 있다.
③ 접합유리는 접합안전유리라고도 하며, 2장 이상의 판유리사이에 고분자 수지(폴리비닐) 을 넣어 고열로 접착한 유리이다
④ 열선흡수유리는 2개의 판유리 사이에 중간막을 접착시킨 것으로 태양 방사에너지의 40~60% 정도를 투과하기 때문에 여름철 냉방부하를 감소시킨다.
⑤ 차단유리는 열선흡수유리. 적외선 차단유리라고도 하며 철, 니켈, 크롬, 셀레늄 등을 가 하여 실내의 단열 효과를 증대 시킨다
문제 7) 유리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 ?
① 낮은 방사율(low emissivity)이란? 겨울철에는 실내의 난방기구에서 발생되는 적외선을 내부로 반사하고, 여름에는 실외의 태양복사열이 실내로 들어오는 것을 차단하는 율을 말한다.
② 이중유리(pair glass)는 복층 유리 사이를 진공으로 유지할 경우에는 열의 전도성이 더욱 떨어져 단열효과가 더 높아진다.
③ 이중유리(pair glass)는 유리사이 공간은 외 기압의 건조공기로 채워져 있으며, 건조공기는 열이나 음파의 전도를 차단하기 때문에 단열성 및 차음성이 좋아지게 된다.
④ 냉난방 절감효과를 갖는 유리는 열선 흡수유리 와 열선 반사유리 가 있다.
⑤ 복층유리사용에 있어 최근에는 결로 방지를 위해 열전도율이 더 낮은 Ar(argon)가스를 주입 한다.
[정답및해설]은 아래에 있습니다.
< 창호 및 유리 공사 >
문제 1) ③
해)경첩이 지탱할 수 없는 무거운 자재 여닫이문을 저절로 닫혀지게 한다.
문제 2) ⑤
해)코너비드는 창호철물이 아니라 기둥ㆍ벽의 모서리부분을 보호하기 위한 미장용 철물이다.
① 나이트래치(night latch)는 실린더자물쇠의 일종으로 외부에서는 열쇠로, 내부에서는 손잡이를 틀어서 여는 것이다.
② 지도리(pivot hinge)는 중량문의 지지용 경첩이다.
③ 도어체크(door check)는 여닫이 문을 자동으로 닫히도록 만든 장치이다.
④ 크레센트(cresent)는 오르내리창 또는 미서기창(문)의 잠금장치이다.
문제 3) ③
해) 알루미늄은 특히 염에 약하여 해안지역에 부적합하고, 염기성재료와 만나면 부식되기 때문에 징크로메이드, 콘크리트 공사 후 중성화를 시킨 후 설치하는 등 시공이 복잡하고 양생이 어렵다. 그래서 대체용으로 FRP등 창호를 사용한다.
문제 4) ②
해)㉠ 강도가 약하므로 단면을 크게 하거나 멀리온 등으로 보강하며, 철재를 아연도금 처리하여 보강하면 이온화 경향에 의한 부식을 방지할 수 있다.
㉡알루미늄은 전기화학 작용으로 부식이 생긴다. 따라서 이질금속재(철, 놋쇠, 동)와의 접촉은 금지하고, 못 등은 같은 재료로 하는 것이 좋다.
문제 5)②
해) 시멘트와 회반죽은 알칼리이고 철강재는 알루미늄과 접하게 되면 금속전지가 만들어져 부식된다.
문제 6) ④
해)열선흡수(혹은 반사)유리는 태양광중에서 적외선성분 과 가시광선 일부가 흡수 되도록 한 것으로 태양 방사에너지의 40~60% 정도를 투과하기 때문에 여름철 냉방부하를 감소시킨다. 즉 가시광선 과 태양복사열의 투과 와 반사를 적절히 조절한다.
문제 7) ⑤
해)복층유리사용에 있어 최근에는 단열성을 더욱 향상시키기 위해 열전도율이 더 낮은
Ar(argon)가스를 주입하고, Ar가스는 불활성 가스로 인체에 해가 전혀 없다.
또한 복층 유리 사이를 진공으로 유지할 경우에는 열의 전도성이 더욱 떨어져 단열효과가 더 높아진다.
결로 방지: 공기에 포함된 습기를 흡수할 수 있는 건조제가 들어 있습니다. 이러한 건조제에 의해 공기에 포함된 미량의 수분이 제거된다.
첫댓글 등록된 댓글이 없습니다. 댓글을 등록해 주세요.
고맙습니다.1.7