방사시간 정리
ㅇ 이산화탄소소화설비 : 표면화재 1분, 심부화재 7분, 국소방출 10초
ㅇ 불활성기체(IG-541) : A, C급 2분, B급 1분
ㅇ 할론, 할로겐화합물(FC, HFC) : 10초
ㅇ 분말소화설비 : 30초
[ 포 소화설비]
1, 포소화설비 배관에 설치되는 배액밸브의 설치목적과 설치장소를 쓰시오
ㅇ설치목적 : 포의 방출종료 후 배관 안의 액을 배출시켜 배관의 부식방지
ㅇ설치장소 : 송액관의 낮은 부분
2, 포소화설비 배관에 설치되는 배액밸브와 완충장치에 대한 각 물음에 답하시오
ㄱ, 배액밸브의 설치목적 : 포의 방출종료 후 배관 안의 액을 배출시키기 위함
ㄴ, 배액밸브의 설치장소 : 송액관의 낮은 부분
ㄷ, 완충장치의 설치목적 : 펌프의 진동 흡수
ㄹ, 완충장치의 설치장소 : 펌프의 흡입측 및 토출측 부근
3,포소화설비의 소화약제로 사용되는 수성막포의 장점 및 단점을 2가지씩 쓰시오
ㄱ, 장점 2가지
ㅇ 안정성이 좋아 장기보관이 가능하다
ㅇ 내약품성이 좋아 타 약제와 겸용할 수 있다.
ㅇ 내유성이 우수하고 유동성이 높다
ㅇ 석유류표면에 피막을 형성 석유류화재에 적합하다.
ㄴ, 단점 2가지
ㅇ 내열성이 나빠 저장탱크 벽면에 잔화가 남는다.(윤화현상)
ㅇ 기격이 비싸고 고발포로 사용할 수 없다. cf)합성계면활성포
ㅇ 휘발성이 큰 석유류 화재에는 부적합하다.
4, 포 소화설비에서 포 혼합장치에 따른 방식중 종류 5가지를 쓰시오
펌프 프로포셔너 방식 , 라인 프로포셔너 방식 , 프레져 프로포셔너 방식
프레져사이드 프로포셔너 방식 , 압축공기포 믹싱챔버방식
5, 포소화약제의 25% 환원시간에 대하여 설명 하시오
발포된 포중량의 25%가 원래의 포수용액으로 되돌아가는데 걸리는 시간
6, 저발포 포소화약제 5가지를 쓰시오.
수성막포 , 단백포 , 합성계면활성제포 , 내알코올포 , 불화단백포
[ 이산화탄소 소화설비]
1, 이산화탄소 소화설비의 분사헤드 설치 제외장소에 대한 ( )안에 알맞은 말을 넣으시오.
가, 니트로셀룰로오스 셀룰로이드 제품 등 (자기연소성 물질을)저장 취급하는 장소
나, 나트륨 칼륨 칼슘 등 (활성 금속물질)을 저장 취급하는 장소
2, 이산화탄소 소화설비 수동식 기동장치의 종합 정밀점검 항목 5가지를 쓰시오
ㅇ 방호구역별 또는 방호대상별 설치위치 및 기능 확인
ㅇ 조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태
ㅇ 전원 및 위치 표시등 상태
ㅇ 음향경보장치와 연동상태
ㅇ 방출지연 비상스위치 작동 상태
3, 이산화탄소 소화설비의 자동식 기동장치중 ,자동 수동 절환장치 기능의 정상 여부를 확인 할때 점검항목을 자동 3가지 , 수동 2가지를 구분하여 쓰시오
ㅇ 자동 3가지
-, 수신기의 자동기동스위치 조작으로 기동되는지 여부
-, 감지기 교차회로방식 2개 회로가 감지되어 기동되는지 여부
-, 수신기에서 감지기회로 교차회로방식 2개 회로를 조작하여 기동되는지 여부
ㅇ 수동 2가지
-, 수동조작함에서 기동스위치 동작으로 기동되는지 여부
-, 솔레노이드의 안전핀을 삽입후 눌러 기동용기를 수동으로 개방하여 기동되는지의여부
4, 이산화탄소 소화설비의 분사헤드 설치 제외장소에 대한 ( )안을 완성하시오
ㅇ, 방재실 제어실 등 사람이(상시 근무하는 장소)
ㅇ, 니트로 셀룰로오스 ,셀룰로이드 제품 등(자기연소성 물질)을 저장 취급하는 장소
ㅇ, 나트륨 ,칼륨 ,칼슘 등(활성금속물질)을 저장 취급하는 장소
ㅇ, 전시장 등의 관람을 위하여 다수인이(출입 통행하는)통로 및 전시실 등
5, 이산화탄소 소화설비의 작동시험시 가스압력식 기동장치의 저장용기 전자개방밸브 작동방법 4가지를 쓰시오
ㅇ, 수동조작함의 기동스위치 작동
ㅇ, 감시제어반에서 솔레노이드밸브의 기동스위치 작동
ㅇ, 감지기 2개회로 작동
ㅇ, 감시제어반에서 동작시험으로 2개회로 작동
6, 이산화탄소 소화설비에서 피스톤 릴리져 ,기능에 대하여 간단히 설명하시오
ㅇ 가스의 방출과 동시에 자동적으로 개구부를 차단시키는 장치
7, 고압식 이산화탄소 소화설비의 배관 설치기준이다 ( )안을 채우시오
ㅇ강관을 사용하는 경우의 배관은 (압력배관용 탄소강관)중 (스케쥴 80 이상의 것)
이와 동등 이상의 강도를 가진 것으로 (아연도금) 등으로 (방식처리 된 것)을 사용 할 것
8. 약제저장용기의 개방벨브는 작동방식에 따라 3가지로 분류된다. 그 명칭을 쓰시오.
ㅇ 가스압력식 ㅇ 전기식 ㅇ 기계식
9. 이산화탄소소화설비의 과압배출구를 설치하여야 하는 장소를 쓰시오.
ㅇ 이산화탄소소화설비의 방호구역에 소화약제 방출 시 과압으로 인하여 구조물 등에 손상이 생길 우려가 있는 장소
10. skipping현상을 설명하시오.
ㅇ 폐쇄형 스프링쿨러에서 헤드와 헤드 간격이 지나치게 가까울 경우 먼저 개방된 헤드의 물이 주위를 냉각시켜 인접헤드가 개방되지 않는 현상
[ 할론 1031 ]
1, 할론소화설비에 대하여 각 물음에 답 하시오
ㅇ 할론소화약제의 구성원소 4가지를 쓰시오
C F Cl Br [C=12.011, F=18.998, Cl=35.453, Br=79.904]
ㅇ 할론소화약제 중 상온에서 기체이며 염소계통의 유독가스를 발생하지 않는 약제는 어떤 약제인지 그 종류는?
할론 1301 [분자량 CF3Br = 12.011+18.998X3+79.904 =148.909 = 149]
ㅇ 가압용 가스용기는 질소가스가 충전된 것으로 하고 그 압력은 21도에서 몇 Mpa이 되도록 하여야 하는지?
2.5 Mpa 또는 4.2 Mpa
ㅇ 가압식 저장용기에는 몇 Mpa 이하의 압력으로 조정 할 수 있는 압력조정장치를 설치 하여야 하는가?
2.0 Mpa
ㅇ 하나의 구역을 담당하는 소화약제 저장용기의 소화약제량의 체적합계보다 그 소화약제 방출시 방출경로가 되는 배관 집합관을 포함한 내용적이 몇배 이상일 경우 해당 방호구역에 대한 설비를 별도 독립방식으로 하여야 하는가? 1.5 배
2. 할론소화설비의 배관 기준을 쓰시오
ㅇ 배관은 전용으로 할 것
ㅇ 강관을 사용하는 경우의 배관은 (압력배관용탄소강관)(KS D 3562)중 (스케줄 40) 이상의 것 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 것으로서 아연도금 등에 따라 방식 처리된 것을 사용할 것
ㅇ 동관을 사용하는 경우에는 이음이 없는 동 및 동합금관(KS D 5301)의 것으로서 고압식은 (16.5 ㎫ 이상), 저압식은 (3.75 ㎫ 이상)의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용할 것
ㅇ 배관 부속 및 밸브류는 (강관 또는 동관)과 동등 이상의 강도 및 내식성이 있는 것으로 할 것
※ 배관이음효율
ㆍ이음매 없는 배관: 1.0
ㆍ전기저항 용접배관: 0.85
ㆍ가열맞대기 용접배관: 0.60
3. 할론소화설비의 수동식 기동장치 설치기준을 쓰시오.
ㅇ 전역방출방식은 (방호구역)마다, 국소방출방식은 (방호대상물)마다 설치할 것
ㅇ 해당 방호구역의 출입구 부근 등 조작을 하는 자가 쉽게 (피난)할 수 있는 장소에 설치할 것
ㅇ 수동식 기동장치의 부근에는 소화약제의 방출을 지연시킬 수 있는 (방출지연스위치)(자동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치의 타이머를 순간 정치시키는 기능의 스위치를 말한다)를 설치해야 한다.
ㅇ 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 (0.8 m 이상 1.5 m 이하)의 위치에 설치하고, 보호판 등에 따른 (보호장치)를 설치할 것
ㅇ 전기를 사용하는 기동장치에는 (전원표시등)을 설치할 것
ㅇ 기동장치의 방출용스위치는 (음향경보장치)와 연동하여 조작될 수 있는 것으로 할 것
4. 가스압력식 기동장치 설치기준을 쓰시오.
ㅇ 기동용가스용기 및 해당 용기에 사용하는 밸브는 (25 ㎫ 이상)의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것
ㅇ 기동용가스용기에는 내압시험압력의 (0.8배)부터 (내압시험압력 이하)에서 작동하는 안전장치를 설치할 것
ㅇ 기동용가스용기의 체적은 (5 L 이상)으로 하고, 해당 용기에 저장하는 질소 등의 비활성기체는 (6.0 ㎫ 이상)(21℃ 기준)의 압력으로 충전할 것. 다만, 기동용가스용기의 체적을 (1 L 이상)으로 하고, 해당 용기에 저장하는 이산화탄소의 양은 0.6 ㎏ 이상으로 하며, 충전비는 (1.5 이상 1.9 이하)의 기동용가스용기로 할 수 있다.
[ 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제]
1, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제를 설명하는데 사용되는 ODP와 GWP 의미는?
ㅇ ODP : 오존파괴지수 : 어떤 물질의 오존파괴능력을 상대적으로 나타내는 지표
ㅇ GWP : 지구 온난화지수 : 지구온난화에 기여하는 정도를 나타내는 지표
2. 할론 소화설비가 환경에 미치는 영향 때문에 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비로 대체되고 있는데 이와 관련하 여 다음 각 물음에 답하시오.
(1) 할론 소화약제가 지구환경에 미치는 악영향 2가지를 쓰시오.
ㅇ ODP : 오존파괴지수 : 어떤 물질의 오존파괴능력을 상대적으로 나타내는 지표
ㅇ GWP : 지구 온난화지수 : 지구온난화에 기여하는 정도를 나타내는 지표
(2) 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제 중에서 연쇄반응 억제효과가 있는 소화약제는 방출시간을 10초 이내 로 규정하고 있는데 이는 화재를 신속히 소화하기 위한 이유 이외에 다른 이유가 있다. 그 중 하나를 간략 히 쓰시오.
ㅇ 독성물질인 불화수소(HF) 등 분해물질의 생성 최소화로 독성물질을 감소시켜 인명의 안전을 도모하기 위해
3, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제의 저장용기의 기준에 관한 설명이다 ( )안에 적합한 수치를 기입 하세요
ㅇ 저장용기의 약제량 손실이 (5%)를 초과하거나 압력 손실이 (10%)를 초과할 경우에는 재충전하거나 저장용기를 교체할 것. 다만 불활성가스 청정소화약제 저장용기의 경우에는 압력손실이 (5%)를 초과할 경우 재충전하거나 저장용기를 교체하여야 한다
ㅇ 집합관에 접속되는 저장용기는 (동일한 내용적)을 가진 것으로 (충전량 및 충전 압력)이 같도록 할 것
3, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제의 저장용기의 설치기준에 관한 설명이다
ㅇ(방호구역 외)의 장소에 설치할 것. 다만, (방호구역 내)에 설치할 경우에는 피난 및 조작이 용이하도록 (피난구 부근)에 설치해야 한다.
ㅇ 온도가 (55 ℃ 이하)이고, 온도 변화가 작은 곳에 설치할 것
ㅇ 직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치할 것
ㅇ 방화문으로 (방화구획) 된 실에 설치할 것
ㅇ 용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 할 것
ㅇ 용기 간의 간격은 점검에 지장이 없도록 (3 ㎝ 이상)의 간격을 유지할 것
ㅇ 저장용기와 집합관을 연결하는 연결배관에는 (체크밸브)를 설치할 것. 다만, 저장용기가 하나의 방호구역만을 담당하는 경우에는 그렇지 않다.
4, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비의 설치 제외장소 2가지를 쓰시오
ㅇ 사람이 상주하는 곳으로써 최대허용 설계농도를 초과하는 장소
ㅇ 제 3류 위험물 및 제 5류 위험물을 사용하는 장소 (단 , 소화성능이 인정되는 위험물은 제외)
5, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오
ㅇ 청정소화약제에 비해 할로겐화합물이 지구에 미치는 영향 2가지를 쓰시오
오존층 파괴 , 지구온난화
ㅇ 할로겐화합물 및 불활성기체 방출시간이 10초 이내에 95% 이상을 방사 해야하는 이유는?
소화시 발생하는 원치않는 유독가스의 발생량을 줄이기 위하여
6, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제 의 구비조건 7가지를 쓰시오
ㅇ, 소화성능이 우수할 것
ㅇ, 인체에 독성이 낮을 것
ㅇ, 오존파괴 지수가 낮을 것
ㅇ, 지구온난화 지수가 낮을 것
ㅇ, 저장 안정성이 좋을 것
ㅇ, 금속을 부식시키지 않을 것
ㅇ, 가격이 저렴할 것
7. 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제의 구비조건
① 독성이 낮고 설계농도는 NOAEL 이하일 것 :
NOAEL(No Observed Adverse Effect Level)어떠한 독성도 관찰되지 않는 최대의 양
② 오존층 파괴지수, 지구온난화지수가 낮을 것
③ 비전도성이고 소화 후 증발잔유물이 없을 것
④ 저장 시 분해하지 않고 용기를 부식시키지 않을 것
⑤ 소화효과는 할론 소화약제와 유사할 것
8. 할로겐화합물 소화설비에서 쇼킹타임에 대하여 간단히 설명하시오
ㅇ 심부화재의 경우에 할론을 고농도로 장시간 방사하면 화재의 심부에 침투하여 재발화가 일어나지 않도록 소화가 가능한데 ,이때의 시간 즉 약제를 방사한 시간의 길이를 말한다.
9, 백 드래프트 현상이 무엇인지 설명하고 발생시기를 쓰시오
ㅇ백 드래프트 현상 : 화재실 내에 연소가 계속되어 산소가 심히 부족한 상태에서 개구부를 통하여 산소가 공급되면 화염이 산소의 공급통로로 분출되는 현상
ㅇ 발생시기 : 감쇠기
10. 할론소화설비에서 그림의 방출방식 종류 ,명칭을 쓰고, 해당 방식에 대하여 설명하시오
ㅇ, 명칭 : 전역 방출방식
ㅇ, 설명 : 고정식 할론공급장치에 배관 및 분사헤드를 고정 설치하여 밀폐방호구역 내에 할론을 방출하는 설비
11, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비의 수동식 기동장치의 설치기준이다 ( )안을 채우시오
ㅇ, (방호 구역마다)설치
ㅇ, 해당 방호구역의 출입구 부근등 조작을 하는 자가 쉽게(피난할수 있는 장소)에 설치 할 것
ㅇ, 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 (0.8m) 이상 (1.5m)이하의 위치에 설치하고 보호판 등에 따른 (보호 장치)를 설치 할 것
ㅇ, 전기를 사용하는 기동장치에는 (전원표시등)을 설치 할 것
ㅇ, 기동장치의 방출용 스위치는 (음향경보장치)와 연동하여 조작 될수있는 것으로 할 것
ㅇ, (50N 이하)의 힘을 가하여 기동 할수있는 구조로 설치
12. 다음 항목의 정의를 쓰시오.
ㅇ 할로겐화합물 소화약제 : 불소, 염소, 브롬 또는 요오드 중 하나 이상의 원소를 포함하고 있는 유기화합물을 기본성분으로 하는 소화약제
ㅇ 불활성기체 소화약제 : 헬륨, 네온, 아르곤 또는 질소가스 중 하나 이상의 원소를 기본성분으로 하는 소화약제
ㅇ 할로겐화합물 소화약제와 불활성기체 소화약제의 교체시기
① 할로겐화합물 소화약제 : 약제량 손실이 5%를 초과하거나 압력손실이 10%를 초과할 경우
② 불활성기체 소화약제 : 압력손실이 5%를 초과할 경우
ㅇ 할로겐화합물 소화약제와 불활성기체 소화약제를 설치할 수 없는 장소
① 사람이 상주하는 곳으로써 최대허용설계농도를 초과하는 장소
② 제3류 위험물 및 제5류 위험물을 사용하는 장소
13. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 분사헤드의 기준
ㅇ 분사헤드의 설치 높이는 방호구역의 바닥으로부터 최소 (0.2 m) 이상 최대 (3.7 m) 이하로 해야 하며 천장높이가 (3.7 m)를 초과할 경우에는 추가로 다른 열의 분사헤드를 설치할 것. 다만, 분사헤드의 성능인정 범위 내에서 설치하는 경우에는 그렇지 않다.
ㅇ 분사헤드에는 (부식방지조치)를 해야 하며 (오리피스의 크기), (제조일자), (제조업체)가 표시되도록 할 것
ㅇ 분사헤드의 방출률 및 방출압력은 (제조업체에서 정한 값)으로 할 것
ㅇ 분사헤드의 오리피스의 면적은 분사헤드가 연결되는 (배관구경 면적)의 (70 % 이하)가 되도록 할 것
[ 분말 소화설비]
1, 다음은 분말소화설비에 관한 사항이다 빈칸을 채우시요
가, 약제 주성분
ㅇ, 제1종 분말 약제 주성분 (탄산수소 나트륨)
ㅇ, 제2종 분말 약제 주성분 (탄산수소 칼륨)
ㅇ, 제3종 분말 약제 주성분 (제일 인산암모늄)
ㅇ, 제4종 분말 약제 주성분 (탄산수소칼륨 + 요소)
나, 제1종 2종 분말소화설비 안전밸브 작동압력
ㅇ, 가압식은 최고사용압력의 1.8배 이하
ㅇ, 축압식은 내압시험압력의 0.8배 이하
ㅇ, 제3종 분말 소화설비 저장용기 충전비는 : 1.0
ㅇ, 제4종분말 소화설비 가압용 가스용기를 3병 이상 설치한 경우의 전자개방 밸브수는? 답 , 2개 이상
2, 분말소화설비에서 분말약제 저장용기와 연결 설치되는 정압 작동장치에 대하여 답하시오.
ㅇ, 정압 작동장치의 설치목적
저장용기의 내부압력이 설정압력이 되었을 때 주밸브를 개방시키는 장치
ㅇ, 정압 작동장치의 종류중 압력스위치방식
가압용 가스가 저장용기 내에 가압되어 압력스위치가 동작되면 솔레노이드밸브가 동작되어 주 밸브를 개방시키는 방식
3, 제1종 분말소화약제의 비누화현상의 발생원리 및 화재에 미치는 효과에 대해서 설명하라
ㅇ 발생원리 : 에스테르가 알칼리에 의해 가수 분해되어 알코올과 산의 알칼리염이 된다
NaHCO3를 식용유 화재에 사용하면 Na+이온과 식용유의 지방산이 결합하여 비누거품을 형성하게 된다.
ㅇ 화재에 미치는 효과 : 질식효과 , 재발화 억제효과
3. 식용유 및 지방질유 화재에는 분말소화약제 중 중탄산나트륨 분말 약제가 효과가 있다고 한다. 이 비누화현상과 효과에 대하여 설명하시오.
ㅇ 에스테르(식용유)가 가수분해를 일으켜 카르복시산과 알코올을 생성하는 반응.
ㅇ 식용유 화재시 제 1종분말약제인 탄산수소나트륨을 분사하면 비누거품이 생성되어 산소공급을 차단하므로 질식소화효과가 나타남.
2NaHCO3 → Na2O(흰색고체금속비누) + 2CO2 + H2O
4, 분말소화설비의 구성부품인 정압 작동장치와 Cleaning 장치에 대하여 간단히 설명하라
ㅇ, 정압작동장치 : 저용기의 내부압력이 설정압력이 되었을 때 주밸브를 개방시키는 장치
ㅇ, Cleaning 장치 : 저장용기 및 배관내의 잔류 소화약제 처리
5, 화재시 분말소화설비를 작동시켰더니 넉다운효과가 일어나지 않았다 넉다운효과를 간단하게 설명하고 ,넉다운효과가 일어나지 않은 이유 5가지를 쓰시오
ㅇ, 넉다운 효과 : 약제방출 시 10 ~ 20초 이내에 순간적으로 화재를 진압 하는 것
ㅇ, 넉다운효과가 일어나지 않은 이유
-, 약제에 이물질이 혼합되어서
-, 가압용 또는 축압용 가스가 방출되어서
-, 바람이 10 m/s 이상으로 불 경우
-, 큰 화재인 경우
-, 금속 화재인 경우