제7장
가스설비 기출문제 집중분석
1.
가스계량기는 화기로부터 얼마 이상 격리 설치해야 하는가?
①
1m 이상
②
2m 이상
③
3m 이상
④
4m 이상
⑤
5m 이상
정답
②번 가스 미터기의 크기와 설치 위치(가스 미터기의 설치상 주의할 점)
①
가스 미터기의 계량성능에 영향을 주는 장소가 아닐 것
②
가스 미터기의 검침, 검사, 교환 등의 작업이 용이하고 미터 콕의 조작에 지장이 없는 장소일 것
③
전기 개폐기, 전기미터기, 전기 안전기와는 60cm 이상 떨어질 것
④
굴뚝, 콘센트와는 30cm 이상 떨어질 것
⑤
저압 전선과 15cm 이상 떨어질 것
⑥
가스 미터기 설치 높이는 지면상 1.6~2m
⑦
미터기는 화기와 2m 이상의 우회거리를 유지하고 환기를 양호하게 할 것
2.
다음 내용 중 가스(gas)증기 위험장소 분류 중 제 2종 장소로 판정하면 아니 되는 곳은?
①
인화성 액체의 용기 또는 탱크 액면 상부의 공간 부분
②
가연성 가스 또는 인화성 액체의 용기류가 부식 또는 열화 등의 원인으로 파손되어 인화성 가스 또는 책에가 누출될 염려가 있는
곳
③
장치 운전원의 실수 또는 오조작으로 인화성 가스 또는 액체가 분출될 수 있는 장소
④
장치 운전원의 오조작으로 인화성 가스 또는 액체가 이상 반응을 일으켜 고온 또는 고압이 되어 장치를 파괴시켜 인화성 가스 또는 액체가 분출될
우려가 있는 장소
⑤
강제 환기 장치의 고장으로 위험한 인화성 가스 또는 증기가 외부로부터 침입될 수 있어 위험한 분위기를 발생시킬 염려가 있는
장소
정답
①번
가스ㆍ증기
위험장소 분류는 위험도에 따라 나누는데 인화성 액체의 용기 또는 탱크 내의 액면 상부의 공간은 위험도가 크므로 1종 장소에
속한다.
※
2종 보호시설
①
주택, ② 사람을 수용하는 건축물(가설 건축물을 제외한다.)로서 사실상 독립된 부분의 연면 적이 100㎡ 이상 1,000㎡ 미만인 것. 다만,
제1종 보호시설로 구분되는 것은 제외한다.
3.
5℃의 물을 65℃로 가열하여 매시간 400ℓ씩 공급할 때 필요한 가스의 용량을 구하면?(단, 가스의 발열량은 11,000kcal/㎥이고
가열기의 효율은 75%이다.)
①
약 2㎥/hr
②
약 3㎥/hr
③
약 4㎥/hr
④
약 5㎥/hr
⑤
약 65㎥/hr
정답
②번
가스용량은
400 × (65-5)/11,000 × 0.75 = 3㎥/hr
4.
가스 미터기와 전기 개폐기 사이의 거리는 얼마만큼 두어야 하는가?
①
30cm
②
60cm
③
100cm
④
120cm
⑤
150cm
정답
②번
※
가스미터기(Gas meter)의 설치위치
1)
저압전선과 15㎝ 이상 이격시킬 것
2)
굴뚝, 콘센트와는 30㎝ 이상 이격시킬 것
3)
전기계량기, 전기개폐기, 전기안전기와는 60㎝ 이상 이격시킬 것
4)
설치높이는 지면에서 1.6~2m
5)
검침, 검사, 교환 등의 작업이 용이한 곳일 것
6)
가스계량기는 화기에서 2m 이상 우회거리를 유지하는 곳으로 환기가 잘 되는 곳으로 설치할 것
5.
다음 중 가스미터의 설치 위치로 부적절한 것은?
①
전선과 15cm 이상 이격
②
지면에서부터 1.6~2.0m 높이에 설치
③
검침 및 유지보수가 용이한 곳
④
전기계량기, 개폐기 및 안전기와 30cm 이상 이격
⑤
화기로부터 2m 이상 유지하고 환기가 잘되는 곳
정답
④번
전기계량기,
전기개폐기, 전기안전기는 60cm이상 떨어뜨려 설치해야 한다.
6.
저압공급방식의 도시가스 공급압력으로 적합한 것은?
①
0.1kg/㎠ 이하
②
1.0kg/㎠ 이하
③
5.0kg/㎠ 이하
④
1~10kg/㎠
⑤
10kg/㎠ 이상
정답
②번
도시가스
공급압력
①
저압공급 : 1.0kg/㎠ 이하, ② 중압공급 : 1~10kg/㎠, ③ 고압공급 : 10kg/㎠ 이상
7.
LP가스의 특성에 관한 기술 중 틀린 것은?
①
생성가스에 의한 중독 위험성이 있다.
②
발열량이 크다.
③
정상 압력하에서는 기체이지만, 압력을 가하거나 냉각하면 쉽게 액화하는 탄화수소류이다.
④
비중이 공기보다 적다.
⑤
연소시 많은 공기량이 필요하다.
정답
④번
액화석유가스(LPG,
liquefied petroleum gas) : 단위(kg/h)
석유
중에 액화하기 쉬운 프로판(C3H8),
부탄(C4H10)
등을 액화한 것으로 주성분이 프로판이므로 프로판 가스라고도 한다(액화하면 체적이 약 1/250로 된다). 그 특징은 다음과
같다.
①
발열량이 크며 연소시에 많은 공기를 필요로 한다.
②
공기보다 비중이 커서(프로판 1.5배, 부탄 2배) 누설시 인화폭발의 위험성이 크다.
③
상온 상압하에서는 기체상태로 운반 및 취급이 편리하다.
④
액화 기화가 용이하다.
⑤
무색, 무미, 무취이다.(누출시 감지하기 위하여 부취제혼합)
⑥
연소범위(가연성 가스와 공기의 혼합범위)가 좁다.
⑦
중독성이 있다. LPG는 인체에 유해한 일산화탄소 등이 함유되어 있지 않으나 많은 양을 흡입하면 중추신경 마비현상을
일으킨다.
⑧
발열량이 높다. LPG의 발열량은 1kg당 프로판이 약 12,000kcal, 부탄이 약 11,800kcal로서 다른 석유제품보다
높다.
⑨
가스 누설 감지기는 바닥면 30cm 이내에 설치한다.
8.
LNG 가스의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?
①
LNG 단위의 kg/h를 사용한다.
②
공기보다 가벼우므로 LPG가스보다 상대적으로 안전하다.
③
무공해, 무독성이다.
④
대규모의 저장시설을 필요로 하며, 공급은 배관을 통하여 이루어진다.
⑤
에탄(CH4)을 주성분으로 한다.
정답
①번 LNG의 단위는 ㎥/h를 사용하며 LPG의 단위는 kg/h를 사용한다.
9.
도시가스 공급과정을 바르게 나열한 것은? [제9회]
①
원료 → 홀더에 저장 → 압력조정 → 압축기로 압송 → 제조 → 공급
②
원료 → 압력조정 → 홀더에 저장 → 제조 → 압축기로 압송 → 공급
③
원료 → 홀더에 저장 → 제조 → 압축기로 압송 → 압력조정 → 공급
④
원료 → 제조 → 압축기로 압송 → 홀더에 저장 → 압력조정 → 공급
⑤
원료 → 제조 → 압축기로 압송 → 압력조정 → 홀더에 저장 → 공급
정답
④번
도시가스
공급과정 순서
원료
→ 제조 → 압축기로 압송 → 홀더에 저장 → 압력조정 → 공급
10.
액화석유가스(LPG) 보관 시 봄베의 보관온도는?
①
30℃ 이하
②
40℃ 이하
③
50℃ 이하
④
60℃ 이하
⑤
30℃ 이하
정답
②번
①
2m 이내 화기금지
②
40℃ 이하 보관한다.
11.
LPG의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
①
순수한 LPG는 무색, 무취, 무미하다.
②
LPG의 비중은 공기의 비중보다 크다.
③
가스누설 감지기는 바닥으로부터 30cm 이내에 설치한다.
④
일산화탄소를 함유하고 있어 생성가스에 의한 중독의 위험이 있다.
⑤
도시 가스에 비하여 발열량이 크다.
정답
④번
LPG는
일산화탄소를 함유하고 있지 않다.
12.
가스미터기의 설치 시 주의사항으로 알맞지 않은 것은?
①
1개의 미터기로 부족할 경우 여러 개의 병렬로 연결해도 좋다.
②
화기에서 2m이상 이격시킨다.
③
미터콕(meter cock)의 조작이 용이한 장소에 설치한다.
④
전기개폐기와 90cm 이상 떨어져서 설치한다.
⑤
검침 작업이 용이한 장소에 설치한다.
정답
④번
가스미터기는
전기개폐기와 60cm 이상 떨어져야 한다.
13.
가스배관 위치선정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
①
전기 설비로부터 일정한 거리만큼 떨어진 곳
②
시공관리가 쉽도록 매입배관이나 경사배관에 적합한 곳
③
필요한 밸브 및 배수 밸브 등의 설치가 가능한 곳
④
온도변화를 받지 않는 곳
⑤
지중 매설깊이는 60cm 이상으로 한다.
정답
②번
가스배관
①
옥내가스배관은 노출배관 한다.
②
가스관
ㆍ2인치
이하 : 강관(가스관)
ㆍ3인치
이상 : 주철관
③
가스압력 : 100mmAq
④
가스배관의 구배 : 1/100~1/200 하향물매
14.
가스 배관에 대한 설명 중 알맞지 않은 것은?
①
건축물의 관통부분이나 엘리베이터 샤프트 내를 피하도록 한다.
②
온도변화를 쉽게 받지 않는 장소를 선택 한다.
③
가스배관은 공급압력에 견디기 위하여 최소관경 20mm 이상으로 하고, 응축수 유입을 방지하기 위하여 선하향구배를 한다.
④
콘크리트 슬래브 내에 매설 배관으로 하여야 한다.
⑤
부동침하가 염려되는 곳은 모래를 채워서 관을 부설한다.
정답
④번
가스배관은
콘크리트 속에 어떠한 경우에도 매설해서는 안된다.
15.
가스설비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [제11회]
①
가스배관은 저압전선과 15cm 이상 이격해야 한다.
②
가스미터기는 전기미터기와 60cm 이상 이격해야 한다.
③
가스배관은 전기콘센트로부터 30cm 이상 이격해야 한다.
④
세대에 공급되는 도시가스는 500~550mmAq의 압력으로 공급된다.
⑤
LNG의 경우 가스경보장치는 천장으로부터 30cm 이내 높이에 설치해야 한다.
정답
④번
도시가스의
저압 공급방식은 압력 1㎏/㎠ 이하로 공급지역이 비교적 좁은 소규모 지역에서 가스 수요량이 적은 경우에 적합하며 세대에 공급되는 도시가스는 보통
100㎜Aq(50-250㎜Aq) 정도의 압력으로 공급된다.
16.
가스설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [제12회]
①
LPG 누출감지기는 바닥면으로부터 높이 0.3m 이내에 설치한다.
②
배관을 지하에 매설하는 경우에는 지면으로부터 0.5m 이내의 거리를 유지한다.
③
가스계량기는 전기개폐기로부터 0.6m 이상 이격하여 설치한다.
④
LPG는 원래 무색무취하므로 냄새가 나는 물질을 넣어 사용한다.
⑤
건축물 내의 가스 배관은 노출하여 시공하는 것을 원칙으로 한다.
정답
②
배관의
설치시 유의사항
①
배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력 및 가스흐름방향을 표시하여야 한다.
②
배관을 지하에 매설하는 경우에는 지면으로부터 0.6m 이상의 거리를 유지하여야 한다.
③
배관을 지하에 매설하는 경우에는 배관의 외면과 상수도관, 하수관, 통신케이블 등 다른 시설물과는 0.3m 이상의 간격을 유지하여야 한다.
④
배관의 이음부와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60cm 이상, 굴뚝․전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30cm 이상, 절연전선과의 거리는
10cm 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15cm 이상의 거리를 유지하여야 한다.
⑤
입상관은 화기와 2m 이상의 우회거리를 유지하고 환기가 양호한 장소에 설치하여야 하며 입상관의 밸브는 분리가 가능한 것으로서 바닥으로부터
1.6m이상 2m 이내에 설치한다.