압력계 |
연성계 |
진공계 |
11. 소방시설의 설치기준에서 방수압력이 가장 높은 소방시설은? [제10회]
① 옥내소화전
② 옥외소화전
③ 스프링클러
④ 드렌처
⑤ 연결송수관
정답 ⑤번
스프링클러(1.0kg/㎠) < 옥내소화전(1.7kg/㎠) < 옥외소화전(2.5kg/㎠) < 연결송수관(3.5kg/㎠)
12. 옥내소화전이 1층에 4개, 2층에 6개, 3층에 5개가 설치되어 있는 건축물에서 소화활동에 필요한 유효저수량으로 옳은 것은? [제10회]
① 10.4㎥
② 13㎥
③ 15.6㎥
④ 23.4㎥
⑤ 39㎥
정답 ②번
유효저수량 = 2.6㎥ × 5개(최대동시사용개수) = 13㎥
13. 내화구조 건축물에서 스프링클러를 정방형으로 배치할 때 헤드 1개의 방호면적은? [제10회]
① 약 10㎡
② 약 15㎡
③ 약 20㎡
④ 약 25㎡
⑤ 약 30㎡
정답 ①번
헤드의 설치간격(정방형 배치시)
스프링클러헤드 하나가 소화할 수 있는 면적은 건물의 용도 및 구조에 따라 다르나 내화구조의 일반건축물인 경우 약 10㎡로 본다.
건축물의 용도 및 구조 |
유효반경(m) |
헤드의 간격(m) |
방호면적(㎡) |
무대부, 특수 가연물 취급장소 |
1.7 |
2.40 |
5.76 |
비내화구조 건축물 |
2.1 |
2.96 |
8.76 |
내화구조 건축물 |
2.3 |
3.25 |
10.56 |
아파트 |
3.2 |
4.52 |
20.43 |
14. 다음 도시기호 중에서 소화수관 표시로 옳은 것은? [제10회]
① ――― X ――― X ―――
② ――― S ――― S ―――
③ ――― A ――― A ―――
④ ――― F ――― F ―――
⑤ ――― W――― W―――
정답 ①번
② 스프링클러 주관 ③ 공기Air ④ 연료Fuel ⑤ 물Water
15. 다음 소방 설비 중 요구되는 최소 방수량이 많은 것부터 순서가 옳은 것은?
㉠ 연결 송수관 ㉡ 옥외 소화전 ㉢ 옥내 소화전 ㉣ 스프링클러 |
① ㉡ - ㉠ - ㉢ - ㉣
② ㉡ - ㉢ - ㉠ - ㉣
③ ㉠ - ㉣ - ㉢ - ㉡
④ ㉠ - ㉡ - ㉣ - ㉢
⑤ ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣
정답 ⑤번
방수량 : 연결송수관(450ℓ/min), 옥외 소화전(350ℓ/min), 옥내 소화전(130ℓ/min), 스프링클러(80ℓ/min)
16. 소화 설비 중 스프링클러(sprinkler) 설비에 대한 특징으로 옳지 않은 것은?
① 고층 건축물이나 지하층의 소화에 적합하다.
② 소화 기능은 있으나 경보 기능은 없다.
③ 화재시 초기 소화율이 높다.
④ 물로 인한 2차 피해가 발생할 수 있다.
⑤ 11층 이상의 아파트는 전 층에서 실시한다.
정답 ②번
스프링클러는 소화의 기능과 경보의 기능이 모두 있으며, 화재 발생 시 신호가 수신기에 전달되어 벨이 울리게 된다.
17. 주위 온도가 일정 온도 상승률 이상이 되었을 때 작동하는 것으로 국소적 열효과에 의하여 작동하는 감지기는 무엇인가?
① 차동식 스포트형 감지기
② 정온식 스포트형 감지기
③ 이온화식 연기 감지기
④ 광전식 연기 감지기
⑤ 정온식 감지선형 감지기
정답 ①번
차동식 : 일정 이상의 온도 상승률이 있을 때 작동한다.
18. 소화설비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [제11회]
① 기동용 수압 개폐장치(압력챔버)의 용적은 100ℓ이상의 것으로 한다.
② 옥내소화전 펌프의 성능은 체절운전시 정격토출압력의 150%를 초과하지 않아야 한다.
③ 호스릴 옥내소화전 설비의 방수량은 60ℓ/min 이상이다.
④ 옥외소화전에서 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리는 40m 이하로 한다.
⑤ 인접건물의 연소를 방지하는 드렌처 설비의 헤드 설치 간격은 2.5m이다.
정답 ②번
펌프의 성능은 체절운전시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 150%로 운전시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다.
옥내소화전설비의 화재안전기준
소방대상물의 어느 층에 있어서도 당해 층의 옥내소화전(5개 이상 설치된 경우에는 5개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력이 1.7㎏/㎠(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 2.5㎏/㎠) 이상이고, 방수량이 130ℓ/min(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 60ℓ/min) 이상이 되는 성능의 것으로 할 것. 다만, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방수압력이 7㎏/㎠을 초과할 경우에는 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치하여야 한다.
19. 스프링클러 설비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [제11회]
① 주차장에 설치되는 스프링클러는 습식 이외의 방식으로 하여야 한다.
② 스프링클러 헤드 가용합금편의 표준용융온도는 67~75℃ 정도이다.
③ 스프링클러 헤드의 방수압력은 0.1~1.2MPa이고, 방수량은 80ℓ/min 이상이어야 한다.
④ 준비동작은 1차 및 2차측 배관에서 헤드까지 가압수가 충만되어 있다.
⑤ 아파트 천장, 반자 등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러 헤드까지의 거리는 3.2m 이하여야 한다.
정답 ④번
준비작동식 스프링클러 설비
1. 준비작동 밸브의 1차측에 가압수를 충만되어 있고 2차측에는 저압이나 대기압의 공기를 채운다. 화재가 발생하면 감지기가 작동하여 준비작동밸브가 개방됨과 동시에 가압펌프가 동작하여 가압수를 각 헤드까지 송수시킨 후 열에 의해 헤드의 가용편이 녹아 개방되어 소화하는 방식이다.
2. 동결의 우려가 있는 장소에 설치한다.
3. 화재감지 장치를 별도로 설치해야 하므로 설비비가 고가이다.
4. 동결우려가 있는 옥ㆍ내외 주차장, 공장, 창고 등에 사용된다.
20. 소화할동설비에 해당되지 않는 것은? [제12회]
① 제연설비
② 무선통신보조설비
③ 연결송수관설비
④ 비상콘센트설비
⑤ 옥내소화전설비
정답 ⑤번
구 분 |
소방용 설비의 종류 |
소화설비 |
1. 소화기 및 간이 소화용구, 자동식소화기 2. 옥내소화전 설비3. 스프링클러 설비 4. 물분무 등 소화설비(물․포(泡)․이산화탄소․분말․할로겐화합물) 5. 옥외소화전설비6. 동력식소화기 |
경보설비 |
1. 자동화재탐지설비2. 자동화재속보설비 3. 가스누설경보기4. 비상경보설비 5. 비상방송설비6. 누전경보기 7. 단독경보형 감지기 |
소화활동설비 |
1. 연결송수관설비2. 연결살수설비 3. 연소방지설비4. 무선통신 보조설비 5. 제연설비6. 비상콘센트설비 |
21. 옥내소화전설비의 위치를 표시하는 적색표시등의 설치기준으로 옳은 것은? [제12회]
① 불빛은 부착면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
② 불빛은 부착변으로부터 20° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 15m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
③ 불빛은 부착면으로부터 25° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 20m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
④ 불빛은 부착면으로부터 30° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 25m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
⑤ 불빛은 부착면으로부터 45° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 30m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
정답 ①번
옥내소화전설비의 화재안전기준 제7조(함 및 방수구 등) ③항 표시등은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
1. 옥내소화전설비의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착 면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 할 것
2. 가압송수장치의 시동을 표시하는 표시등은 옥내소화전함의 상부 또는 그 직근에 설치하되 적색등으로 할 것. 다만, 자체소방대를 구성하여 운영하는 경우(「위험물 안전관리법 시행령」 별표8에서 정한 소방자동차와 자체소방대원의 규모를 말한다) 가압송수장치의 시동표시등을 설치하지 않을 수 있다.
3. 제1호의 규정에 따른 적색등은 사용전압의 130%인 전압을 24시간 연속하여 가하는 경우에도 단선, 현저한 광속변화, 전류변화 등의 현상이 발생되지 아니할 것
|