급전시에는 CB->DS 순서이고.,,,정전시에는 CB->DS순서 아닌가여?
그런데 문제를 풀다보니 (다)번 급전시에는 DS, CB순서이고 정전시에는 CB->DS순서가 답이라고 나오
네여..
ㅡㅡ (나)번에는 급전이나 정전시에 할상 CB->DS순이다라고 나와서 이게 답인줄 알앗는데...
첫댓글 무부하상태의 회로개폐를 하는.. 단로기(DS)는 부하전류의 개폐를 해선 안되며, 무부하에서만 작동시켜야함이원칙입니다. 단 변압기 여자전류같은 미약한 전류개폐시엔 사용가능합니다. 따라서 정전시엔 CB(차단기)->DS 그리고 급전시엔 반대로 조작하는것입니다.
단로기는 선로개폐시 아크차단능력이 없고 차단기는 아크를 소호할수 있는 능력이 있기 때문에 전류가 흐르고 있는선로에는 반드시 차단기를 먼저 동작해야 합니다.. 예를들어 급전시에는 단로기를 먼저 닫고 차단기를 닫아야합니다.만일 반대순서로 할 경우에는 단로기에서 아크가 발생하겠져...
첫댓글 무부하상태의 회로개폐를 하는.. 단로기(DS)는 부하전류의 개폐를 해선 안되며, 무부하에서만 작동시켜야함이원칙입니다. 단 변압기 여자전류같은 미약한 전류개폐시엔 사용가능합니다. 따라서 정전시엔 CB(차단기)->DS 그리고 급전시엔 반대로 조작하는것입니다.
단로기는 선로개폐시 아크차단능력이 없고 차단기는 아크를 소호할수 있는 능력이 있기 때문에 전류가 흐르고 있는선로에는 반드시 차단기를 먼저 동작해야 합니다.. 예를들어 급전시에는 단로기를 먼저 닫고 차단기를 닫아야합니다.만일 반대순서로 할 경우에는 단로기에서 아크가 발생하겠져...