1. 보통중량콘크리트의 균열모멘트 구하기(b=300mm, h=500mm, d=450mm, Fck=30Mpa)
① Fr = 0.63 x 1 x 루트30 = 3.45Mpa
② 균열모멘트 Mcr = Fr x Z = 3.45 x (300 x 500제곱) / 6 = 43.13KN.m
2. PDCA 4단계 쓰기
① 계획(Plan) ② 실시(Do) ③ 검토(Check) ④ 조치(Action)
3. 습윤상태시료 중량 790g, 절대건조상태시료 중량 720g, 흡수율 2.5%일 때 표면수율 구하기
① 2.5 = (x - 720 / 720) x 100 , 따라서 x = 738g
② 표면수율 = (790 - 738 / 738) x 100 = 7.0%
4. 단위골재절대체적 0.650m3, 잔골재율 42.5%, 굵은골재 단위중량 2.65g/cm3일 때 단위굵은골재량 구하기
단위굵은골재량 G = 0.650 x (1-0.425) x 2.65 x 1000 = 990.44kg/m3
5. 보통포틀랜드 시멘트에서 성분함량이 많은것 순서대로 쓰기
CaO > SiO2 > Al2O3 > Fe2O3
6. 알칼리 골재반응
가. 알칼리 골재반응의 종류 3가지 쓰기
① 알칼리-실리카 반응
② 알칼리-탄산염 반응
③ 알칼리-실리게이트 반응
나. 알칼리 골재반응 방지대책(재료에 대하여) 2가지 쓰기
① 저알칼리형 시멘트로 0.6% 이하 사용
② 고로슬래그, 플라이애시, 포졸란 등의 혼화재 사용
7. 압축철근량 1600mm2, b=200mm, d=400mm이고, 탄성(즉시)처짐 6mm일 때, 5년이상 하중재하 시 탄성(즉시)처짐을 포함한 전체처짐량 구하기.
① 압축철근비(로프라임) = 1600 / (200 x 400) = 0.02
② 처짐계수(람다) = 2.0 / 1+(50 x 0.02) = 1.0
③ 장기처짐 = 탄성처짐 x 처짐계수 = 6 x 1.0 = 6mm
④ 총처짐 = 탄성(즉시)처짐 + 장기처짐 = 6 + 6 = 12mm
8. 염화물 함유량 문제
① 굳지않은 콘크리트의 원칙적인 염화물 함유량 0.3kg/m3
② 회수수의 품질기준에서 염소이온량 250mg/L
③ 사용자의 승인을 얻은경우 염화물 함유량 0.6kg/m3
9. 슬럼프 시험에 대한 문제
① 밑면의 안지름 200mm
② 윗면의 안지름 100mm
③ 슬럼프콘의 총높이 300mm
④ 각 3층
⑤ 각 25회
10. 경화된 콘크리트에서 염화물 함유량 시험방법 4가지 쓰기
① 질산은 적정법 ② 전위차 적정법 ③ 흡광광도법 ④ 이온전극법
11. 철근콘크리트의 설계시 강도설계법을 적용하기 위한 기본 가정 3가지 쓰기
(예시 : 콘크리트의 인장강도는 휨계산시 무시한다.)
① 압축측 콘크리트의 최대변형률은 0.0033이다.
② 철근의 변형률은 Fy/Es 배로 한다.
③ 철근과 콘크리트의 변형률은 중립축으로부터의 거리에 비례한다.
12. 설계기준압축강도 Fck=40Mpa, 내구성 기준 압축강도Fcd=35Mpa, 30회 이상 시험실적
으로부터 얻은 표준편차가 3.0Mpa일 때, 콘크리트의 배합강도 구하기.
① 30회 이상 시험의 표준편차 보정계수는 1.00이다. 따라서, 보정표준편차 s = 3.0Mpa
② Fcr구하기
Fck > 35Mpa 이므로, Fcr = Fck + 1.34s
Fcr = 0.9Fck + 2.33s 의 두 값 중 큰 값으로 한다.
③ 식 계산, 위 항의 식 = 40 + 1.34 x 3.0 = 44.02Mpa
아래 항의 식 = ( 0.9 x 40 ) + ( 2.33 x 3.0 ) = 42.99Mpa
따라서, Fcr = 44.02Mpa (더 큰값)
제 머릿속에 있는 답지를 그대로 옮겨와 풀이했으며 5번과 11번은 틀린것으로 계산하였습니다. 저의 경우 5번은 답의 순서를 잘못 적었으며, 11번은 압축측콘크리트의 최대변형률을 0.0033으로 기입하여 논란의 여지가 있으므로 틀린 것으로 채점했습니다. 시험보신분들 모두 합격을 기원합니다. 작업형 실기시험도 화이팅!!!
첫댓글 60점 만점이며, 12문제 각문항 5점 입니다.
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.21.10.17 00:07
@기사산업기사 원칙적으로는 답이 될 수 없겠으나, 채점자들도 사람이라 빈칸이 아니므로 점수를 줄수도, 극단적으로 두 문항은 감점할 수도 있겠네요. 채점자들에게 달렸습니다.결과발표일까지 그 누구도 모릅니다. 작업형 시험까지 최선을 다하시는것만이 답입니다.
자료 감사합니다 무난하게 합격하시겠네요 이번시험 쉽게 나왔네유ㅜㅜ
1번 문제 단위를 KN.mm 로 적었습니다 물론 계산과정에는 N.mm도 적었는데 답안란에 환산값적으면서 실수를 했네요 완전 틀린걸까요 부분점수는 없을까요?ㅠ
앗..
단톡방 계시는 분이시군요..ㅎ
작업형 잘 보세요~^^*
kn/ m 이라고 단위 적었는데 틀린거로 될까요ㅠㅠ
계수하중관련이 kn/m이고 균열모멘트 kn.m이요
틀린걸로 생각하고있어야겠네요 감사합니다~
비전공자인데 필답 문제만 봐도. 무슨 수학 같으네요. 할수 있을런지..
책을 구매하셔서 1년치 정도만 해설을 고대로 베껴서 풀이해보셔요. 그럼 다음년도 과년도부터는 조금씩 생각날겁니다. 저는 실제로 1회독만 했지만, 토목기사 공부하던 버릇 그대로 해설을 처음부터 가리고 끙끙거리면서 공부했습니다. 2013년 정도까지는 1개년 풀이가회차별로 1시간 정도 걸렸지만 2014년부터 2017년까지는 40분 정도, 2018년부터 2020년까지는 30분 정도로 소요됐었습니다. 손으로 쓰는 연습을 하고, 말로 풀이하는거는 입으로 소리내며 글을 쓰면 외우는 속도가 2배가 됩니다.
@서기 넵. 감사합니다. 열심히 함 해봐야겠네요
열심히 해 보겠습니다
정보 감사합니다.
정보 감사합니다
정보 너무 감사합니다.
정보 감사합니다