1)RT는 냉동능력(증발능력)이고 HP은 압축기입력기준입니다
2)일반적으로 1RT의 냉동능력을 발휘하기 위해서 COMP출력1HP(입력기준 약 1KW)의
전기용량이 필요하다고 생각하시면 되죠(1HP=0.75KW).
그런데 요즘은 성적계수(COP= 증발능력/압축기 소요동력))가 향상되고 있어 정확한 비례관계가 성립되지는 않습니다 즉, COP가 클수록
효율이 좋은 냉동장치라 볼수있죠.
즉 COP3.5= (냉동능력 3024KCAL/H /압축기입력 860KCAL/H)일 경우가 상기 경험치에
해당되는 조건이나 요즘엔 에너지 절감차원에서 cop가 상당히 향상된 제품들을 연구,개발, 생산하고 있죠
((참고))
1)1RT는 24시간동안 1000KG의 물을 0도의 얼음을 0도의 물로 바꾸
는데 필요한 냉동능력을 말함(79.68*1000)/24 =3320KCAL/H(국제냉동톤.CGS
RT)
그외 US RT로 3024KCAL/H도 쓰임 (일반적으로 USRT를
사용 (144*2000)/21=3024KCAL/H
2)1HP는 HORSE POWOR로 말한마리가 끄는 힘이죠 전기적인일로 바꾸면
1HP*0.7456으로 환산이됩니다
<내용출처 : 본인작성>