[게시판]23년 1회 실기준비 중간 점검 급배수 실전연습 부족한점 많이 알려주세요~
bora 추천 0 조회 558 20.06.03 23:33 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 20.06.03 23:34

    첫댓글 사진 올리다 보니 TB5 PE 관 새들 위치가 옆라인 하고 상이한 부분이 보이네요~ ㅋ

  • 20.06.04 00:58

    와우~ 결선까지... 수고하셨습니다~

  • 작성자 20.06.05 10:00

    결선은 처음 해보았습니다...
    감사합니다..

  • 20.06.04 13:30

    와 ~~~~~~~ 멋지게 하셧네요 꼭 합격하시기를 바랍니다

  • 작성자 20.06.05 10:01

    감사합니다... 꼭 합격 하고 싶네요~ 너무 힘들어요~

  • 20.06.04 19:33

    배관없이 케이블만 고정하는것도 연습하세요.

  • 작성자 20.06.05 10:02

    케이블 꼭 해보겠습니다.. 감사합니다..

  • 20.06.04 20:54

    수고 하셨습니다.~~

  • 작성자 20.06.05 10:02

    감사합니다...

  • 20.06.06 09:14

    처음한 것으로는 상당히 잘하셨습니다. 접지가 아래 쪽 배관에 전부한 것 같습니다. FLS의 제어판 기구에 접지를 한 것 같습니다. FLS2는 기구에 접지를 한 것 같고 그 선이 외부 배관으로 나갔는지 모르겠습니다. 전선을 주회로선이 없어 보조회로선을 사용한 것은 아닌지 모르겠습니다. 가능하면 제어판 단자대의 결선은 외부 배관 나가는 부분 가까이에 결선시키는 것이 좋습니다. 좌측으로 치우친 것 같습니다.

  • 작성자 20.06.05 10:03

    배관은 2번째 이고요~ 요소 작업 결선은 처음 입니다...
    어느쪽 접지을 애기 하시는지요?
    칭찬 감사합니다..