계단식 아파트가 아닌 호텔건물에 연결송수관설비입니다.(층고 70m 이상으로 가압펌프설치)
양정계산을 하다 의문이 들어 질문드립니다.
65A 방수구 말단 방수압은 0.35MPa이 NFSC기준에 나와있는데 유량은 얼마인지가 못찾겠습니다.ㅜㅜ
(가압송수장치는 2400lpm이라고 정해놓았으나 방수구는 1개당 유량기준을 모르겠음)
800lpm?? 1200lpm?? 어느것이 맞는건가요 ? 아니면 1개 방수구에 대한 유량기준이 없는건가요 ?
첫댓글 연결송수장치 방수구당 펌프 토출량 입니다.1-3개 2400 L/min 이상4개 3200 L/min 이상5개이상 4000 L/min 이상참고하세요
제 질문을 잘못 이해하신듯 합니다. ㅜㅜ 옥내소화전은 1개 방수구 토출유량이 130lpm이라고 되어있는데 연결송수관설비에서 방수구 토출유량은 무엇인지에 대한 질문입니다. ㅜㅜ
@학생.. 저도 공부하는 학상이지만아파트외 니깐 2400으로 보고방수구 3개면 개당 800엘피엠방수구 1개면 당근 유량이 2400lpm아닐까요? 그니깐 1개에 2400 이죠거기다 방수구 3개부터 1개추가시마다800씩 가산 . 방수구2개면 개당1200이고4개째는 합이3200 5개는4000후니66님과 동일약간 음주 답변이라 이해주세오틀릴수도 잇지안.
@학생.. 옥내소화전에서 방수구 토출유량이라는 것은 호스오 관창을 연결한후 관창노즐에서 유량입니다연결송수관또한 65mm 호스와 관창을 연결한후 관창노즐에서 유량이지요계산해보면 될거 같은데요, 노즐직졍 19mm로 하면 될겁니다규정이 나오는 것은 도로터늘 화재안전기준에 400이상으로 나옵니다그외는 이것으로 유추해보면 아파트는 400, 기타는 800으로 하면 될거 같네요
연결송수관설비 방수구 한개당 방수량은 400 lpm으로 보시면 됩니다.19mm 관창으로 0.35 MPa로 계산하면 440 lpm으로 400 정도로 보시면 됩니다*
첫댓글 연결송수장치 방수구당 펌프 토출량 입니다.
1-3개 2400 L/min 이상
4개 3200 L/min 이상
5개이상 4000 L/min 이상
참고하세요
제 질문을 잘못 이해하신듯 합니다. ㅜㅜ 옥내소화전은 1개 방수구 토출유량이 130lpm이라고 되어있는데 연결송수관설비에서 방수구 토출유량은 무엇인지에 대한 질문입니다. ㅜㅜ
@학생.. 저도 공부하는 학상이지만
아파트외 니깐 2400으로 보고
방수구 3개면 개당 800엘피엠
방수구 1개면 당근 유량이 2400lpm
아닐까요? 그니깐 1개에 2400 이죠
거기다 방수구 3개부터 1개추가시마다
800씩 가산 . 방수구2개면 개당1200이고
4개째는 합이3200 5개는4000
후니66님과 동일
약간 음주 답변이라 이해주세오
틀릴수도 잇지안.
@학생.. 옥내소화전에서 방수구 토출유량이라는 것은 호스오 관창을 연결한후 관창노즐에서 유량입니다
연결송수관또한 65mm 호스와 관창을 연결한후 관창노즐에서 유량이지요
계산해보면 될거 같은데요, 노즐직졍 19mm로 하면 될겁니다
규정이 나오는 것은 도로터늘 화재안전기준에 400이상으로 나옵니다
그외는 이것으로 유추해보면 아파트는 400, 기타는 800으로 하면 될거 같네요
연결송수관설비 방수구 한개당 방수량은 400 lpm으로 보시면 됩니다.
19mm 관창으로 0.35 MPa로 계산하면 440 lpm으로 400 정도로 보시면 됩니다*