관리사반 연결송수관설비 방수구 유량 800lpm? 1200lpm?
학생.. 추천 0 조회 779 18.11.27 11:02 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.11.27 12:47

    첫댓글 연결송수장치 방수구당 펌프 토출량 입니다.
    1-3개 2400 L/min 이상
    4개 3200 L/min 이상
    5개이상 4000 L/min 이상
    참고하세요

  • 작성자 18.11.27 17:21

    제 질문을 잘못 이해하신듯 합니다. ㅜㅜ 옥내소화전은 1개 방수구 토출유량이 130lpm이라고 되어있는데 연결송수관설비에서 방수구 토출유량은 무엇인지에 대한 질문입니다. ㅜㅜ

  • 18.11.27 23:54

    @학생.. 저도 공부하는 학상이지만
    아파트외 니깐 2400으로 보고
    방수구 3개면 개당 800엘피엠
    방수구 1개면 당근 유량이 2400lpm
    아닐까요? 그니깐 1개에 2400 이죠
    거기다 방수구 3개부터 1개추가시마다
    800씩 가산 . 방수구2개면 개당1200이고
    4개째는 합이3200 5개는4000
    후니66님과 동일
    약간 음주 답변이라 이해주세오
    틀릴수도 잇지안.




  • 18.11.28 11:31

    @학생.. 옥내소화전에서 방수구 토출유량이라는 것은 호스오 관창을 연결한후 관창노즐에서 유량입니다
    연결송수관또한 65mm 호스와 관창을 연결한후 관창노즐에서 유량이지요
    계산해보면 될거 같은데요, 노즐직졍 19mm로 하면 될겁니다
    규정이 나오는 것은 도로터늘 화재안전기준에 400이상으로 나옵니다
    그외는 이것으로 유추해보면 아파트는 400, 기타는 800으로 하면 될거 같네요

  • 18.12.03 08:48

    연결송수관설비 방수구 한개당 방수량은 400 lpm으로 보시면 됩니다.
    19mm 관창으로 0.35 MPa로 계산하면 440 lpm으로 400 정도로 보시면 됩니다*