안녕하세요.
오피스텔현장에 교체되어 감리업무를 하고 있습니다.
시방서 : 급수관은 스텐레스강관(SCH10)이며 이음방법에 일반용접으로 한다.
기시공 : 아아크 전기용접(스텐용접봉 사용)
본인 생각은 최소한 아르곤용접정도는 해야 된다고 생각하고 있는데 기시공상태라~
질문사항
1) 아르곤 용접 한하고 아아크용접해도 문제가 없는지요
2) 현상태에서 ARC용접부위 후처리방법에 대한 방법에 대해 알고 싶습니다.
3) 기타 STS용접방법에 대한 기술조언 부탁드립니다.
환절기에 감기 조심하세요.
첫댓글 스텐레스를 아크로 할때는 나중에 크랙이 발생하는데 이건 스텐레스의 특성상 불포화상태에서 용접을 해야하기때문에 반드시 알곤으로 해야합니다. 더군다나 배관같은경우는
RT를 하건 안하건 알곤용접은 기본입니다.