관리사 자료실 Re:문제 답 - 일부 수정
두둥실 추천 0 조회 2,186 06.05.18 18:31 댓글 24
게시글 본문내용
 
다음검색
첨부된 파일
댓글
  • 06.05.16 10:44

    첫댓글 아 이정도는 술술 풀어 나가야 하는되 걱정이 되네요 ㅠㅠ(감사 합니다^^*)

  • 06.05.16 13:35

    두둥실님? 문제에 단위가 주어진 경우 답란에 단위표시 혹 단위무.. 예)소방펌프의 정격유량(Lpm)과 정격양정(m)를 계산하시오.. 답. 520 l/분 혹 520 답. 63.8M 혹 63.8

  • 작성자 06.05.16 23:53

    갠적인 생각으로는 그 정도는 쓰는사람 자유입니다. 써도 그만 안써도 그만...써주는게 채점자가 보기 쉬우리라 생각되지만, 안써도 틀린것은 아니니까요. 다만, 단위를 쓰는 습관이 혹시 모를 오답을 마지막으로 검증하는데 도움이 되지않을까 합니다.

  • 06.05.17 01:24

    두둥실님 풀이가 약간틀린곳이 몇군데 있어서요 몇자적습니다 옥내소화전 옥상수조 저수량구한거 1/3을 곱해야 하고요 3번에 기동압력구한는거 니풀이가 틀린거 같네요 ^^나머진 제풀이하고 동일하고요 전이번기사시험 쳤는데 정말어렵더군요 아슬아슬합니다 ㅠㅠ

  • 06.05.19 18:54

    두둥실님 수고하셨구요 많은 도움이 됐습니다. 약간 보완이 필요한것 같아서요.. 4-가. V=WRT/PM=45000*0.082*(273+20)/(1*44)=24.57[m3], 6-마. 1기압이상~12기압이하, 7-가. NaHCO3, 나. KHCO3, 8-가. 축전지실 개구부가산을 안하셨네요...

  • 06.05.17 18:12

    6번에 다) 풀이에서 전달계수 K값을 적용하지 않던가, 아니면 내연기관의 전달계수인 1.15 - 1.2를 적용하는게 맞을것 같습니다.

  • 작성자 06.05.18 18:29

    ↑ 전달계수 빼고(조건에 없는건 빼야...) 계산한건데 타이핑하며 들어가버렸내요...ㅎㅎ 다 수정했는데, 누구야~님 4-가 는 22.4로 해야 하지 않나요?

  • 06.05.22 09:38

    여기서 M은 Co2 분자량인 44인 걸로 알고 있습니다. V가 1atm에 22.4L이구요.

  • 06.06.12 09:31

    good

  • 06.05.20 20:51

    두둥실님 3번에 님이 잘못아시는거 같은데요 0.5차이가 나야 합니다 님은 그렇지가못하네요 8 하고 8.5가 들어가야하는뎅 왠 7하고 7.5가 들어갓네여^^

  • 06.05.20 20:52

    그리고1번에 표준형헤드가 아니고 스프링 클러 헤드 아닌가요? 내책은 그렇게 되여 있어요

  • 06.06.12 09:34

    good

  • 06.05.25 03:29

    2번 문제에서...문제 조건에...(소수점이하는 반올림해서...정수로 나타내라는데여....)그리고 토출측 주배관관경..100아닌가여?

  • 06.06.12 09:32

    miss

  • 06.06.07 11:50

    죽어도되고만다님...스프링 클러 헤드가 맞습니다. 화재안전기준에 그렇게 나와 있어요. 전 이번에 기사 실기시험 치뤘는데 합격했습니다. ㅎㅎ 기분이 좋으네여~열심히 해서 한단계 한단계 밟아 올라가야겠습니다.

  • 06.06.12 09:34

    good

  • 06.06.08 00:18

    2번문제 나번은 화재안전기준 6조 5항에서 주배관 토출측 유속은 3m/sec이하이어야 하므로 Q=VA공식을 이용해서 풀어야 할듯 하구요 호칭경 65A배관을 선정해야 될것으로 보입니다.

  • 06.06.12 09:34

    miss

  • 06.06.18 11:03

    조건에서 구하라했으므로 65가 맞습니다 조건이 없었으면 80

  • 06.06.08 00:34

    2번문제 가번에 호스는 2본으로 봐야 하지 않을까요?

  • 06.06.09 05:23

    1본이 맞는거 같은데요..1200㎡를 정사각형으로 하면 대각선이 49m이니까 소화전은 중앙에 1개소면 되는데요(15mx2), 직사각형으로 할 경우 수평거리 25m는 바로 벗어나게 되고 15m짜리로 4개소로 해야 커버가 됩니다. 글구, 토출구경은 지문에 최소로 하랬으면 65A가 맞는거 같은데요....

  • 06.06.12 09:35

    miss : 1

  • 06.06.08 17:22

    호스는 그냥 1본으로 보는것이 맞습니다.. 별도롤 언급이 없다면 그냥 그대로 푸는것이 맞습니다.

  • 06.06.09 10:04

    4번의 가번은 답이 틀렸습니다~~답은 24.57㎥입니다. 고로 나번도 21.46%가 되는데요.