부 하 계 산 용 어
1. SAT : Sol Air Temperature상당외기 온도
2. ETD : Equivalent Temperature Difference상당외기 온도차
3. TETD : Total Equivalent Temperature Difference총상당외기 온도차
4. CLTD : Cooling Load Temperature Difference 냉방부하 온도차
5. SCL : Solar Cooling Load 일사열 취득계수
6. SHGF : Solar Heat Gain Factor 표준일사량
7. MSHGF : Maximum Solar Heat Gain Factor 최대일사량
8. SF : Storaging Factor 축열계수
9. SC : Shading Coefficient 차폐계수
10. CLF : Cooling Load Factor냉방부하 계수
11. SHG: Sensible Heat Gain 현열 취득량
12. LHG : Latent Heat Gain 잠열 취득량
13. TFM : Transfer Function Method전달 함수법
14. CTF : Conduction Transfer Function 전도전달 함수
15. RTF : Room Transfer Function 실 전달함수
16. SATF : Space Air Transfer Function 실 공기전달 함수
17. HD : Heating Degree Days 난방도일
18. CD : Cooling Degree Days 냉방도일
19. DD : Degree Day법 난방도일법
20. CFL : Cooling load factor 냉방부하계수
21. CFM : Cooling infiltration air method 외기도입부하
22. TD : Temp. differential method 온도차법
23. SCL : Solar cooling load 일상냉방부하계수
24. BLC : Building Loss Coefficient 총열통과율
25. EER : Energy Efficiency Raetio에너지 소비효율(에너지 효율비)
26. SEER : Seasonal Energy Efficiency Ratio계절에너지 효율비
27. EBL : Energy Budget Level 에너지 소비 상한치
28. EPI : Energy Performance Index에너지 성능지표
29. BPT : Balancing Point Temperature 균형점 온도
30. RTS : Radiant Time Series 복사시계열
31. HB : Heat Balance 열평형 방법
32. EDD : Extended Degree Day 확장도일법
33. TAC : Technical Advisory Committee (위험률) - ASHARE 기술자문위원회
- 2.5~10% 범위내에서 설계 조건을 기준함
34. ETD : Equivalent Temperature Difference (상당외기온도)
- 일사를 받는 외벽이나 지붕과 같이 열용량을 갖는 구조체를 통과하는 열량을 산출하기 위해 외기온도나 일사량을 고려하여 정한 근사적인 외기온도
35. 건물에너지 해석기법의 종류
- 정적 해석법 : 냉난방도일법, 확장도일법, 표준 빈법, 수정빈법 등 기상데이터를 활용하는 기술로 외기나 실내조건을 정상상태로 가정하고 해석한다
- 동적 해석법 : 해석적인 방법(응답계수법, 가중계수법), 수치적인 방법
36. 정적 해석법
- 최대부하계산법 : 냉난방장치 용량 결정하는데 활용
- 난방도일법(Degree Day법) : 건물의 연간 에너지소비량, 특히 난방으로 인한 연료사용량을 추정
- 확장도일법(EDD : Extended Degree Day) : 난방도일법이 일사나 내부 발열등에 의한 상승한 실내온도를 고려하지 않으므로 실제보다 크게 산출된 결과치가 나오는 점을 보완한 방법
- 표준빈법 : 건물의 순간 에너지를 계산하고 일 년 동안 발생한 빈도수를 곱하여 총 연간부하를 구하는 방법이다
- 수정빈법 : 구조체의 축열효과를 고려한 냉방부하계수를 사용하지만 난방부하 계산시에는 구조체의 축열효과를 반영하지 못하는 한계가 있다. CLTD, CLF 이용
- 회기분석과 신경망기법은 모두 과거 데이터를 활용하여 에너지사용량을 예측할수 있는 방법
37. 공기조화부하 계산방법
- 최대부하 계산방법 : 어떤 건물의 실에 대하여 최대 냉방부하 또는 최대 난방부하를 계산하여 송풍량이나 장치 용량 산출
- 기간부하 계산방법 : 비정상 상태의 부하계산방법의 하나 일정기간에 걸쳐 시시각각으로 변하는 외기 및 실내 조건 등에 대응하여 정확한 부하 계산이 가능한 방법
- 난방도일법 : 난방기간 동안의 부하를 구함
- 확장 도일법 : 난방 도일법이 내외의 온도차만을 고려하여 계산한데 비하여 일사 및 내부 발생열 등을 고려하여 냉방을 포함한 연간 열부하 계산 방법
38. 냉방부하를 계산할 때 현열과 잠열을 동시에 계산해 주어야 할 부하
- 극간풍에 의한 취득열량
- 인체의 발생열량
- 기구로부터의 발생열량
- 외기의 도입으로 인한 취득열량
39. 냉방부하의 기기 용량
- 송풍량 계산 : 실내취득열량 + 기기로부터의 취득열량
- 냉각코일 용량계산 : (실내취득열량 + 기기로부터의 취득열량) + 재열부하 + 외기부하
- 냉동기 용량계산 : 냉각코일 용량계산 + 냉수펌프 및 배관부하
40. 냉방부하 계산법
- CLTD, CLF, SCL 등 이 있음
- CLTD : 냉방부하 온도차 - 벽체나 지붕 및 유리의 관류부하 계산
- CLF : 냉방부하 계수 - 인체, 조명기구, 각종 발열기기 부하 계산
- SCL : 일사냉방부하 - 유리의 일사열량 계산
41. PAL : Perimeter Annual Load 연간 열부하계수 / 외피구조의 단열성능 평가지표
CEC = | 연간 소비 에너지량(MJ/년) |
연간 가상부하(MJ/년) |
PAL = | 페리미터존의 연간열부하(MJ/년) |
페리미터존의 바닥면적(m2) |
42. CEC : Coefficient of Energy Conditioning 공조에너지 소비계수 (공조, 환기, 조명, 급탕, 엘리베이터)