계약 전력 (kw) |
전선
굵기 |
계약 전력 (kW) |
전선 굵기 |
부
하
의
최대
전류 |
NFB/
ELB
정격
전류
용량 |
CV케이블(가공용)
허용전류A | ||
단상
220V |
삼상
380V |
전선
굵기 |
2C |
4C | ||||
2kW |
2.5SQ |
7kW |
2.5SQ |
12A |
15A |
2.5SQ |
36A |
32A |
3kW |
2.5SQ |
9kW |
2.5SQ |
16A |
20A |
4SQ |
49A |
42A |
5kW |
4SQ |
14kW |
4SQ |
24A |
30A |
6SQ |
63A |
54A |
6kW |
6SQ |
18kW |
6SQ |
32A |
40A |
10SQ |
86A |
75A |
7kW |
6SQ |
23kW |
10SQ |
40A |
50A |
16SQ |
115A |
100A |
9kW |
10SQ |
28kW |
16SQ |
48A |
60A |
25SQ |
149A |
127A |
11kW |
10SQ |
35kW |
16SQ |
60A |
75A |
35SQ |
158A |
158A |
14kW |
16SQ |
47kW |
25SQ |
80A |
100A |
50SQ |
225A |
192A |
19kW |
25SQ |
59kW |
35SQ |
100A |
125A |
70SQ |
289A |
246A |
24kW |
35SQ |
71kW |
50SQ |
120A |
150A |
95SQ |
352A |
298A |
29kW |
35SQ |
89kW |
70SQ |
140A |
175A |
120SQ |
410A |
346A |
31kW |
50SQ |
94kW |
70SQ |
160A |
200A |
150SQ |
473A |
399A |
35kW |
70SQ |
106kW |
70SQ |
180A |
225A |
185SQ |
542A |
456A |
39kW |
70SQ |
118kW |
95SQ |
200A |
250A |
240SQ |
641A |
538A |
49kW |
95SQ |
142kW |
120SQ |
240A |
300A |
300SQ |
741A |
621A |
삼상4선식380/220V이고 계약전력 72kW이상은 CT계량기 설치함.
착안점1) 전선굵기와 차단기용량은 허용전류 이내로 선정한다.
2) 반드시 부하의 최대전류<차단기정격전류<전선의 허용전류, 이여야 한다.
※ 참고)부하전류: 부하에 소비되는 전류
정격전류(차단기용량): 기기의 평상시 작동할 때 전류
허용전류: 전선에 흐를 수 있는 최대의 전류치
▶ “부하, 정격, 허용전류”는 한 몸이며 항상 따라다닌다.
표사용법 예시1)
1. 한전계약전력 단상220V, 19kw일 경우 차단기는 2P, 125A를 선정하고 오른쪽의 허용 전류표 2c항목에서 16sq는 115이고
25sq는 149이므로 차단기용량보다 높은 35sq사용
2. 한전 계약전력 삼상380/220v, 59kw일 경우 4p, 125A를 선정하고 오른쪽의 허용전류표 에서 4c항목에서 25sq는 127이고
35sq는 158이므로 차단기용량보다 높은 35sq 를사용.
표사용법 예시2)
3상4선식 18kw일 경우 메인차단기는 40A, 전선 굵기는 6sq란 의미입니다.
표사용법 예시3)
단상 7kw일 경우 메인차단기는 50A, 전선 굵기는 6sq란 의미입니다.
▶ 위의 표에서 차단기(정격전류)용량*0.052=접지선 굵기가 됩니다.
표사용법 예시)
차단기 용량 50A에서 접지선의 굵기는 50*0.052=2.6(즉4sq)
차단기 용량 100A에서 접지선의 굵기는 100*0.052=5.2(즉6sq)
차단기 용량 225A에서 접지선의 굵기는 225*0.052=11.7(즉16sq)를 선택합니다.
주의사항1.) 전선의 종류나 공사의 방법 전압 강하,등 여러 조건에 따라 틀려질 수 있습니다.
참고용으로 쓰세요
|