안녕하세요.
입주예정자 대표 도르리입니다.
사전점검이 끝나고 신규회원님도 많이 가입하시고 하자관련하여 과제가 남은것 같습니다.
건의사항이나 하자사항 등을 수합하여 건설사측과 미팅을 가졌고
일부 수용되는 부분도 있었으나 안된부분은 향 후 정식입대위에서 논의해야 되지 않을까합니다.
그에 대한 답변을 아래에 정리하였으니 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
<사전점검 하자정리 답변>
세대:
1. 전체적으로 타일 불균일함 미시공 및 마감불량(백시멘트 마감불량)
답변: 하자신청한 부분은 당연히 해드리고 혹시나 누락되어서 마감이 안된부분은 입주 후 하자접수도 받고 있으니 접수 후 성실히 하자처리 하기로 함.
2. 안방 베란다 중간샷시 잠금장치마감불량 및 잠금불량(아구가 안맞음)
답변: 처음에는 잠금고리가 뻑뻑해서 그럴수 있는데 하자는 아님.
양쪽문은 꽉 닫고 잠금고리를 걸면 걸리는데 몇번하다보면 헐거워짐
3. 방문 나무에 구멍(타카)자국 여러군데 있음
타카자국은 있을 수있음. 보기싫을 정도로 많이 심하면 입주 후 하자접수하면 처리하겠음.
4. 안방 화장실 변기 아래쪽 물 고임
답변: 건식특성상 구배를 두지않았고 평평하게 시공되어 물고임이 있을수 있으나 바닥예열 후 걸래로 물기를 닦아주면 증발되어 물기제거됨
5. 변기 흔들림
답변: 고정예정
6. 세탁실도어 기능성도어 맞나?
터닝도어는 아니지만 어느정도 단열, 방음기능이 있음. (안방베란다, 세탁실자체 단열시공 함)
7. 냉장고자리 드레인구멍은?
답변: 정수기겸용냉장고는 빨간스티커로 표시해둔 위치의 마루를 열면 연결 가능
8. 현관문 스토퍼 추가요청
답변: 불가(준공 전 변경 어려움)
9. 싱크대하부장 가림막 필요(화상위험, 미관상안좋음)
답변: 불가(가구공구업체를 통해 개인시공 권장)
공용:
1. 지하주차장 누수
답변: 결로라 답변받음
누수가 생길 경우 a/s팀이 상주하여 실시간 감시예정
2. 짚라인 보조발판추가(앉즐의자 위치가 높음)
답변: 보조발판 추가하겠음
3. 화단 조명 부러짐
답변: 수리예정
4. 인도출입구 난간위 추락위험(철재난간 추가설치필요)
답변: 철재난간 추가설치 하겠음
5. 인도출입구 스탠볼라드추가 및 보도 개선 필요
답변: 차량통제가능한 스탠볼라드 설치하겠음
인도출입구는 엄연히 얘기하면 인도출입구가 아니라 화재, 비상사태 시 소방차진입도로 라고 합니다.
추가안전시설이 필요할 경우 입주 후 입대위에서 추진할 사항일 것 같습니다.
6. 분수조명이 없음 (양산대방 조명과 비교 됨)
답변: 분수조경담당자와 확인해 보겠음
7. 스크린도어
답변: 불가(건축면적으로 잡혀버려서 변경승인이 안됨)
필요하다면 입주 후 입대위에서 추진할 사항일 것 같습니다.
8. A/S팀 상주는 누가??
답변: 현장담당자가 2~3개월있다가 cs팀으로 인수인계
9. 비상벨 위치가 낮음
답변: 위험, 비상상황을 고려하여 눈에 띄는 위치에 설치 (잘 못 누르지 않도록 주의를 바람)
10. 고사목 교체 시기는
답변: 고사목이 발생될 경우 하자접수하시면 교체진행 함
11. 낙수벽분수 단차부분
답변: 단차 수정예정
12. 문주 LED 여부는?
답변: 현재는 꺼놓은 상태임. 조만간 펫네임이 설치될것이고 디에트르 로고와 함께 점등될 예정
13. 주차장진입로 차단기를 경비실쪽으로 앞당길 필요가있음
답변: 입주자와 방문자 동선이 분리되어있음.
입구진입 시 입주자는 입주자차단기쪽으로 직진하면되고 방문자는 입주자차단기 전에서 좌회전하면 방문자차단기가 있는데 그 곳에서 정차 후 호출 하면됨.
보조설명이 필요할것 같아서 사진을 추가합니다.
현재 차량동선은 위 사진과 같고 차단기를 경비실쪽으로 앞당길 수 있도록 건의하였는데 달성군에서 상가입주자 주차장이 침해받는다는 이유로 변경허가를 내주지 않았다고 합니다.
만약 차단기를 경비실위치로 앞당기고자한다면 상가입주자분들과 협의를 하여야 가능할것 같습니다.
첫댓글 고생하셨습니다.
그리고 짚라인경우 놀이터에 별도구분되어있지않아 짚라인타고 내려오는 아이와 이를 인지못하고 지나가는 보행아이와의 부딛힘사고가 발생될수있어보입니다.
짚라인주변 보행자가 주의할수있게 경계울타리필요해보입니다.
그네 주변 안전울타리처럼요
저도 그말에 동의합니다 ㅜ 사검때에도 서로 타려고 소리지르고ㅠ 좀 그렇더라고요 위험해보이기도 하더라고요 보호자랑 같이 있으면 괜찮은데 아이들끼리 있으면 사고가 날거 같아요 ㅠ
좋은 의견 감사합니다.^^ 가능한지 확인해보겠습니다~
확인해보니 안전울타리가 적용되는곳도 기준이 있나봅니다. 그네처럼 좁은공간은 적용되고 짚라인이 있는 놀이터는 넓은공간에서는 뛰어놀는데는 울타리가 오히려 방해가되어 적용이 안된다고 합니다.
대표님 정말 수고하셨습니다 저는사전점검 4번째 대곡1지구 진천동아파트 지하천정. 누수 지금수목원쪽 분리수거장 장소등이 제일 큰문제이라 자세히. 보았습니다. 조경수하자는 3년이고 세대 타일등 점검때 신청한것은 건설사가. 해주고 또 입주 청소하고나면 하자가또나옵니다 입주후 하자 신청하시면돠고 걱정안하셔도 됩니다 청정누수 분리수거장등. 공용분분 큰하자는 외부에 알려지면. 아파트시세에도 영향을 줍니다 제가 볼때는 제가 살아온 아파트중에는 제일. 양호하였습니다
감사합니다. 아직까지 큰하자가 없어서 다행이긴 합니다~^^
고생하셨습니다~^^
안방화장실이 아무리 건식으로 나왔다곤하나 물사용하는 화장실인데 구배는 되어야한다고 생각합니다 이부분은 재요청해야할것같습니다ㅠ
건식화장실을 저도 사용안해봐서 잘 모르지만 사용해본분들은 편하고 바닥예열되어 물고임이 큰문제되지않는다고 합니다. 그리고 설계 상 하자가 아니기 때문에 구배를 해달라고하는건 현실 상 어려울것 같습니다...
감사합니다 수고하셨습니다 ^^
안방베란다 손잡이는 한쪽만 설치되있는데
옆문에 하나더 설치 안되나요?
지금 살고있는 아파트도 한쪽에만 손잡이가있네요. 아마도 양쪽에손잡이가 있으면 한쪽문이 반대쪽손잡이를 때려 파손되고 실용성이 없어서 그렇게 설계한것 같은데 확인은 해보겠습니다.
@도르리(102동301호) 한쪽만 있는데 점검업체에서 집마다 사용방향이 다르다고 건의해 보라고 하더라구요
저역시 옆문을 사용할것 같아서요
감사합니다^^
@111동404호 안방베란다 손잡이도 앞에서 말한것과 같이 양쪽에 손잡이를 달경우 한쪽부딧쳐 깨지는하자가 많이 발생하여 보통은 한쪽만 손잡이를 단다고합니다. 필여하시면 개인적으로 다셔야될것 같습니다.
고생 많으셨습니다. 모든 하자 처리 잘 되었으면 좋겠습니다.
혹시 입주민은 방문자전용 동선으로는 못가는지요? 102,103동같은경우는 바로 들어가면 좋을거같은데..
가능할것 같습니다. 방문자차단기에 입주자정보까지 설정하면 문제없을것 같습니다~ 다만 방문자가 앞에 있을경우에는 정체될 수 있겠네요~^^
차단기를 입구쪽으로 옮기는 문제는 결국 상가입주자의 주차장문제와 상가에 방문하는 방문자의 주차문제 때문일듯 싶습니다.
이문제는 경비실에서 상가입주자의 차량과 방문자의 차량이 우왕좌왕 하지 않고 동선을 따라서 잘 입장만 하면
안정적으로 주차하는데 문제가 없도록 조치만 해준다면, 차단기를 입구쪽으로 옮기는게 가능하지 않을까 싶습니다.
어디를 가나 주차문제는 삶의 질의 50%를 좌우하는 시대입니다
내차를 편안하게 주차하고 못하고의 차이가 이웃과의 친밀도를 높이는데 크게 기여할거라 생각합니다
상가입주자 분들과 잘 협의하여 / 부디 차단기를 앞쪽으로 옮기고 그분들이 전혀 불편하지 않게
적절한 방향을 찾아 모두가 만족하는 주차가 편안한 아파트, 진입이 편안한 아파트, 외부인의 통제가 잘되는 아파트로
거듭났으면 좋겠습니다..~~
고생하셨습니다. 항상 감사드려요!^^
여러 필요를 꼼꼼하게 확인하고 협의하며 수고해주셔서 감사합니다^^b
주부의 입장에선 아무리 건식을 추구했다해도 물 사용이 불편한 화장실ㅠ은 건설사측의 좀 답답한 답변이지만ㅜ 건식화장실 사용법 공부를 해야겠네요--;;
앞으로 더욱 해결해나갈 사항들에도 화이팅!!입니다ㅎ