1RT(1냉동톤),1USRT(미국냉동톤),1CRT 개념정리
안녕하세요 꾹입니다.
제가 맨날 까먹는 냉동톤을 블로그를 쓰면 조금이라도 공부가 될까하고 작성하기로 했습니다.ㅋ
부족한 부분이 있다면 댓글로 수정요청 해주시면 감사하겠습니다.
냉동싸이클
냉동톤(RT=Refrigerating ton)
1RT란 1Ton의 0℃물을 24시간동안 0℃의 얼음으로 만들때 필요한 열량
물에서 얼음으로 변화할때의 잠열은 79.68Kcal/kg이며
물에서 얼음으로 변할때 제거해야할 열량은
1,000kg X 79.68kcal/kg = 79,680kcal
24시간동안 얼음으로 바꿔야 하는거니
79,680kcal/kg / 24h = 3,320kcal/h
그러므로 1RT=3,320kcal/h 입니다.
그리고 많이 사용하는 것 중에
1RT를 KW로 표현하시는 분들이 있는데
1RT = 3.5kw
3RT = 10.5kw
5RT = 17.5kw
10RT = 35kw
1RT는 대략 3.5kw라는 것 만 기억하셔도 됩니다^^
미국냉동톤 (USRT = US Refrigerating ton)
간단하게 설명하자면 미국과 한국은 온도와무게단위가 다릅니다.
온도는 한국은 섭씨 미국은 화씨
무게는 한국은 kg 미국은 lb(파운드)
2000Ibs X (144BTU X 0.252) = 72,576kcal
1ton = 2000Ibs
얼음의 융해열 144BTU(british thermal unit)
1BTU=0.252kcal
24시간동안 얼음으로 바꿔야 하는거니
72,576kcal / 24h = 3,024kcal/h
그러므로 1USRT=3,024kcal/h 입니다.
1RT는 0℃물 1Ton(1,000 kg)을 24시간동안에 0℃의 얼음으로 만들 때 필요한열량을 말하는것입니다. 다른말로 1제빙톤 또는 1냉동톤이라고 하죠. 즉 사람들이 흔히말하는 RT 와 톤은 같은 겁니다.
저희가 얘기할때 보통 1RT = 3024 kcal/h 또는 3320 kcal/h 라고 얘기하는데 전자는 미국식(3024 kcal/h)이고 후자는 일본식(3320 kcal/h)입니다. 같은 의미이지만 나라에서 사용하는 단위의 차이로 인하여 저렇게 차이가 납니다.
얼음의 융해잠열은 1㎏당 79.68kcal/㎏이므로 79.68kcal/kg *1000kg / 24h =3320 kcal/h가 1RT가 되는 거죠.
그리고 마력은.. 흔히들 1 HP = 1RT 이라고들 합니다만 이건 사람들이 잘 모르고들 얘기하시는겁니다. 이건 수치상의 ' = ' 의 개념이 아닙니다.
아시겠지만.. 0.75 kW의 전기는 1HP 의 운동에너지로 변환이 되지요. 또 1 kW의 전기는 860kcal/h 의 열에너지로 변환이 됩니다. 그러므로 1HP 의 운동에너지는 640kcal/h 의 열에너지로 변환이 됩니다.
위 방식이면 1HP = 640kcal/h = 640/3320 RT = 0.2 RT 죠.. 이건 단순히 에너지변환공식의 값입니다.
하지만 흔히들 얘기하는 ' 1HP = 1RT ' 는 값의 변환수치가 아닙니다. 통상 출력 1HP 짜리 COMPRESSOR를 썼을때 1 RT의 냉동능력을 내더라..라는 뜻입니다.
다시말해.. 냉동기에 출력 1HP 짜리 COMP.를 사용하면 COMP.와 주변장치들의 여러가지 복합적인 과정으로 인해서 3320kcal/h (1RT) 의 열량을 제거하는 냉동능력을 나타내더라..라는 겁니다. 그래서 흔히들 1RT 냉동기 = 1HP(마력) 짜리 냉동기 라고들 하는겁니다.
또한 히터같은 경우는 전기에너지를 여타 다른 장치들의 도움없이 열에너지로 바꾸는 기기입니다. 즉..1kW의 히터는 860 kcal/h 의 열량을 내는 기기인것이죠.
보다 이해하기 쉽게얘기하자면 1HP짜리 냉동기를 쓰면 0.75 kW에 해당하는 전기료로 3320 kcal/h 의 열량을 제거하게 되는것이고 같은 0.75kW 짜리 히터를 쓰면 같은 0.75kW 전기로 640 kcal/h 의 열량을 추가하게 되는것입니다.
그리고.. 냉동용량으로 몇 kcal/h 라고 하는것보다 몇 평형 이라고 얘기하는것이 보다 소비자들이 이해가 더 쉽기때문에 평수로 얘기하는것입니다.
원래 에어컨을 설치하고자한다면 설치될 곳의 필요한 열량을 계산한후 딱 맞는 용량의 에어컨을 설치해야겠지만..집들의 평수도 가지가지, 또 같은 평수에도 모양새가 가지가지, 쓰임새도 가지가지..즉 각 집에 딱 맞는 맞춤 에어컨을 만들기는 힘듭니다..
따라서.. 통상 1RT의 용량이 8~10평정도의 면적을 냉방시키는데 적절하기때문에 이기준으로 에어컨 능력을 몇평형이라고 얘기하는 것입니다.
주저리 주저리 길었습니다만.. 흔히하는 말들은.. 위와같은 이유로 인해서.. 통칭 1RT 에어컨은 1HP 에어컨이며, 1톤 에어컨이며, 8~10평형 에어컨이 되는겁니다. |
냉각톤(CRT=Cooling Refrigerating ton)
쿨링타워의 설계를 할때 사용되는 열량입니다.
쿨링타워의 1CRT당 열량은 3,900kcal/h
1CRT 란 냉동기의 냉동능력 1USRT(3,024kcal/h)당 응축기에서 제거하는 열량이다.
그러므로 압축기에서 발생하는 열량을 860kcal/h로 봤을때
3,024kcal/h + 860kcal/h = 3,884kcal/h
약 3,900kcal/h 이므로 1CRT = 3,900kcal/h로 사용됩니다.
(단 입구공기 습구온도 27℃,입구수온37℃,출구수온32℃,순환수량 13L/min 일때)
간단하게 많은 사업체의 시공사례를 봤을때 1,000USRT의 터보냉동기를 설치하고
Cooling Tower(쿨링타워)의 용량은 1.25배~1.5배(1250USRT~1500USRT)
정도의 용량으로 설치 된 것을 확인할수 있습니다.
출처 : https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=shrcsklove0120&logNo=220901281299