느낀점)
Day 12는 아예 거의 다 모르겠었다...
Day 11은 법규랑 비슷한게 있어서 조금 아는게 있었음...
Day12 복습 철저히 해야겠다.....
오답노트
1)소화기 설치기준
-소형소화기 경우 보행거리 20m 이내
-대형소화기 경우 보행거리 30m 이내
-특정소방대상물의 각층이 2이상의 거실로 구획된 경우: 바닥 면적이 33m2 이상 구획된 각 거실에도 배치
-간이소화용구의 능력단위가 전체 능력단위의 2분의 1을 초과하지 아니하게 할 것
2)옥내소화전 일반적 구성요소
-수원, 가압송수장치, 배관, 제어반, 비상전원, 호스 및 노즐(관창), 기동용수압개폐장치, 릴리프밸브, 동력제어반, 물올림장치
(가.수.배.비.재.호.동.기.물.노.릴)
3)압력수조에 의한 가압송수장치
-3분의1: 에어콤프레셔에 의한 압축공기
-3분의2: 물
-구성요소: 압력계, 수위계, 배수관, 급수관, 급기관, 안전장치, 맨홀, 자동공기압축기 등
4)가압수조에 의한 가압송수장치
-가압수조 및 가압원은 방화구획된 장소에 설치
-가압수조는 최대상용압력 1.5배의 물의 압력을 가하는 경우 물이 새지 않고 변형이 없어야 한다.
-동력원 필요 X
-압축공기 또는불연성 고압 기체에 따라 소방용수를 가압 시키는 구조.
5)성능시험배관
-펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치
-충압펌프에는 설치 X
-유량측정장치 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브, 후단 직관부에는 유량조절밸드 설치
-정격토출압력의 140% 를 초과하지 아니하여함.
-정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출 압력의 65%이상 되어야 한다.
6)순환배관
-수온의 상승을 방지하기 위해 설치: 충압펌프 설치 X
-안전밸브 또는 릴리프밸브의 작동압력은 체절압력 미만에서 작동
-순환배관 구경: 20mm 이상
7)펌프의 기동 방식에 따른 분류
자동기동방식: 기동용수압개폐방식
수동기동방식: ON-OFF 방식
8)송수구 설치기준
-지면으로부터의 높이 0.5m 이상 1m 이하
-구경:65mm 쌍구형 또는 단구형
9)옥내소화전함
-함의 상부에 설치
-설치각도 15도 이상
-10m 거리에서 쉽게 식별 할 수있는 적색등으로 설치
-기동표시등은 옥내소화전함 상부 또는 직근에 적색등으로 설치
10)방수구
-수평거리는 25m 이하
-바닥으로부터 1.5m 이하
-호스의 구경: 40mm이상 / 호스릴옥내소화전설비 25mm 이상
11)옥외소화전함 및 배관 등
-호스접결구: 수평거리 40m 이하
-호스의 구경 65mm의 것
옥외소화전의 소화전함 설치기준: 옥외소화전마다 그로부터 5m 이내의 장소에 아래의 기준에 따라 설치
-옥외소화전 10개 이하: 5m 이내마다 소화전함 1개 이상
-옥외소화전 11~30개 이하: 11개의 이상의 소화전함을 각각 분산 하여 설치
-옥외소화전 31개 이상: 옥외소화전 3개마다 1개 이상의 소화전함 설치
-옥외소화전 호스 구경: 65mm로 설치
첫댓글 어려운 소방시설파트