|
@ 시간이 없을 때
* [실기]델타결선 - CT결선 (위상차 고려 반대로 결선), CT전류 (*** 루트3배 되는 큰 전류 선택!!!)
@ 유도장해 경감.전력선측 대책
-전력선측 대책 [통연중고차지]
통신선로와 가능한 멀리 떨어져 시설
연가를 충분히 실시
중성점 접지시 저항값을 크게 한다 (고저항 접지방식 채용)
고장회선 고속도 차단
차폐선 설치
지중전선로 방식 채용
-통신선측 대책 [우절연배전]
우수한 피뢰기 사용
절연 변압기를 설치하여 구간 분리
연피 케이블 사용
배류 코일 설치
전력선과 교차시 수직 교차
Is=100/%Z * In [ In = P/ (root3 * V) ]
Ps=100/%Z * Pn
수용률 [수최설], 부등률 [등가합], 부하율 [하평최]
1선지락=3Io=지락전류= [ (3*Ea) / (Z0+Z1+Z2) ]
전압변동, 전압강하 - 구분 [동무*,하송]
. 전압변동 = 무부하-수전
. 전압강하 = 송전-수전
#112 : 동영상 공식.
. 스틸의 경제적인 송전전합 결정 Vs=5.5*(root(0.6*길이+0.01전력)) 단위km, kW
// 과년도.전력공학.후반기.(~2014) ~2015
//2015.3
유량의 크기. 갈저평풍,고홍 (~수량)
.갈 12개월-5일 = 355일
.저 09개월+5일 = 275일
.평 06개월+5일 = 185일
.풍 03개월+5일 = 095일
.고수량 : 1년 (1~2회)
.홍수량 : 3~5년 (1회)
3고조파 제거 : 델타 결선, 5고조파 제거(직렬 리액터), 병렬리액터-역률개선
송전계통의 중성점을 직접접지 - 안정도 (최소) ? 직접접지-고장시 고장전류 (최대) - 고장시.전력송전.x - 안정도.x
Zo = 루트(Z/Y) .. Z 단락시, Y개방시(Y=1/Z) *
전력용 콘덴서 : 단계적(계단적)(불연속)(단계가 불연속), 시충전 X ***
송전계통 절연협조의 기본(절연 레벨을 가장 낮게 잡고 있는 기기 => 피뢰기) : 피뢰기 제한전압
** 애차부변피 (애자.차단기.부싱.변압기.피뢰기.↓)
송전용량 Ps
. 용량계수법 Ps = k * (V의제곱/L) ** [kW]
. 고유부하법 Ps = V의제곱 / Zo [MW]
. 리액턴스법 Ps = VsVr / X [MW]
계기용 변압기 PT 2차측 전압 - 110V, 계기용 변류기 CT 2차측 전류 - 5A
//2015.2
중거리.송전선로 - T형 회로 - Es (B=Z *(1+YZ/4))
중거리.송전선로 - ㅠ형 회로 - Es (B=Z)
중거리.송전선로 - T형 회로 - Is (C=Y)
중거리.송전선로 - ㅠ형 회로 - Is (C=Y*(1+YZ/4))
. 공통 A=B=1+YZ/2, 차이 - T형(C=Y), ㅠ형(B=Z) .. 표 (......................................)
스케일 - 보일러 급수 중의 (염류) 등이 굳어서 내벽에 부착
.포밍 - 불순물, 캐리오버 - 운반
균일 분포 선로 - 말단에 집중적으로 접속 되어 있을 때. 비교 : 전력손실(1/3), 전압강하(1/2) 그림 (......................................)
반사계수 = (Z2-Z1) / Z2+Z1
투과계수 = (2Z) / Z2+Z1 ... 반사계수는 분자부분이 차(-), 투과계수는 2Z (2배)
[실기]비접지(델타) 3상 송전선로. Va 1선지락고장시 각 상의 전압 ? 고장상은 0V(떨어지고), Vb=Vc=100*루트3배. 그림 (......................................)
//2015.1
3상 송전선로. 각상의 대지정전용량 Ca, Cb, Cc ... (중성점 비접지시) 중성점과 대지간의 접압. 공식?
. V = E * (_____________________________)
고장전류=단락전류 Is=(________________)
[실기] 망상 네트워크 배전방식의 장점(3가지)? 전압변동이 적다. 부하의 증가에 대한 융통성이 크다. 무정전공급이 가능하다.
충전전류 Ic = wCV (V=대지전압=선간전압/root3)
냉각제가 갖추어야할 조건 : 열용량/연전도율/열전단계수가 클 것, 중성자의 흡수가 적을 것.
제어제 : 중성자의 흡수가 많을 것
매설지선 : 접지봉으로 탑각의 접지저항값을 희망하는 접지저항깞까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은 (매설지선=역섬락방지)
선로 고장 발생시 고장전류를 차단할 수 없어 (리클로저)와 같이 차단 기능이 있는 후비보호 장치와 직렬로 설치되어야 하는 장치? 섹셔널라이저
.순서 : CB - R/C - S - L/F(라인퓨즈)
피뢰기의 직렬갭 : 이상전압 내습시 (뇌전류를 방전)하고, 상용주파수의 (속류를 차단)하는 역할을 한다.
* 역률개선용 콘덴서를 부하와 병렬로 연결. (델타결선)-경제적 = 콘덴서 정전용량 C.델타 = 1/3 * C.Y결선
//2014.3
단상3선식.배전방식의 가장 큰 단점 : (전압의 불평형이 생기기 쉽다) (대책=> 밸런서 )설치
전선의 지표상 평균높이 H= 지지점의높이 - 2/3 * 이도D
지락전류가 가장 큰 (직접접지식)은 보호계전기 동작이 가장 확실.
선로 손실을 최소 = (역률=1) => 무효분0
* [암기] 중거리 송전선로. A=D=1+YZ/2
T형회로 : C=Y, B=Z*(1+YZ/4)
ㅠ형회로: B=Z, C=Y*(1+YZ/4)
3상3선식 송전선로.1선의 작용정전용량 : 대지정전용량 Cs + 3*Cm 선간정전용량
가공지선. 차폐각이 작을수록 좋다. (가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 작아진다.) 그림 (_______________)
//2014.2
ACSR (강심Al연선)은 바깥지름이 크다 (경동선에 비해)
피뢰기 : 선로단자.접지단자 사이의 (실효값)
차폐선의 차폐계수. 공식(______________).그림 (______________)
Ig=대지전압/R (지락시 ... 대지전압 = 선간접압/루트3)
다중접지3상4선식 배전선로에서 고압측 중성선과 저압측 중성선을 전기적으로 연결하는 목적? [고저압 혼촉시 수용가로 침입하는 상승전압을 억제하기 위하여]
//2014.1
뇌에 의한 보호에서 절연강도 : [애차부변피] (최대: 애자-차단기-부싱-(결합콘덴서)-변압기-피뢰기 : 최소]
*3권선변압기 결선 : [Y-Y-델타] (3차에 델타 : 3고조파제거,조상설비설치,소내전력공급)
애자련중. 전압부담이 가장 작은 지점 (철탑에서 3/4 지점)
무반사 (입력=출력)
피뢰기 정격전압을 결정하는 가장 중요한 요소 ? [1선 지락고장시 건전상의 대지전위 상승]
배전 변압기 탭 선정 [(상한.초과)하지 않고] [(하한.저하)하지 않아야]
* 2개의 복도체(2복도체) .. 인덕턴스 ? L=0.05/2 + 0.4605log( D / 루트(rd) )
전력계통.연계할 경우 장점 ? [병렬회로수 증가 - Z 감소 - %Z 감소] => 단락용량 Ps 증가
//2013.3
주상변압기 : 고압1차(cos), 저압2차(catch holder)
델타(비접지)선로에는 영상분 전류가 없다 (영상분=0)
단위 : 유량[세제곱m] ... [kWh] 구하면? 유량/(3600초) = 유량[세제곱m/sec]
공기차단기(ABB), 압축공기AB - 15~30 [kg/제곱cm]
기중차단기(ACB)
* 단상3선식에서 밸런서 설치 이유? 부하의 불평형으로 인한 각 상별 불평형 전압을 평형되게 하고 선로손실을 경감시킬 목적으로 밸런서 설치
모선보호용계전기 : 거리계전기 (거리/위상/방향) 비교, (전류/전압)차동
* 전압강하률, 전압변동률 - 비교
. [송강,무변] - 송전전압-강하률, 무부하시2차전압-변동률 **
복도체 사용 : 리액턴스 감소. 증가(등가반지름,정전용량, 코로나임계[개시]전압)
//2013.2
* 전압과의 관계
V제곱 : 송전전력 Ps
V : 공급용량 Pp
1/V : 전압강하 e = Vs-Vr = 루트3*I(Rcos+Xsin)
1/V2제곱 : 전압강하률, WAPl (전선 총중량, 전선 단면적, 전력손실)
전자유도전압 Vo=w*Ml*3Io (I0=I1=I2)
(오존)+산화질소+습기=질산 .. (전선의 부식)
배전선로.보호협조 : R-S-F
//2013.1
연가 효과 : 선로정수 평형, 직렬공진 방지, 통신선 유도장해 감소
전선동량이 가장 적은 방식 : (상전압.기준) [3상4선식] *** [상사]선3
*동기조상기, 전력용콘덴서 비교
- 동기조상기 : 연속적, 전력손실 크다, 진/지상, 시충전
- 전력용콘덴서 : 계단적, 진상
감속재의 온도계수 : [감속재의 온도 변화에 대한 반응도의 변화]
* 반지름 a, 전선1선을 왕로, 대지로 귀로하는 경우. 왕복회로의 총인덕턴스?공식 L= { 1+ ln(2h/a) } * 10^-7 [H/m]
//2012.3
충전전압과, 정전용량(콘덴서)와의 관계 - 반비례 ( Q=CV , V=Q/C )
송전전력 Ps - 수전전력 Pr = 전력손실[W] = I제곱R
* 직렬콘덴서 : 역률이 나쁠수록, 설치효과가 크다.
매설지선 : 역섬락방지, 탑각 접지저항 경감
3상 1회선 송전선의 대지정전용량 : 0.02413 / ( 8h3 ...) .. 분모에 [8h3]
. L = 0.05+0.4605log(D/r)
. C = 0.02413 / log(D/r)
배전용 변전소의 주변압기로 주로 사용되는 것은? (체강)변압기=강압변압기
전력계통. 연계=병렬=Z감소=단락전류증가 ... Is=(__________________)
Is=(__________________)
Ps=(__________________)
최대부하 : V결선*2개 = root(3)*2
전압강하__ : 1/V
전압강하율 : 1/V제곱
// 과년도.전력공학.후반기.(2010~2012.02)
// 2012.2 (비접지.델타결선)
// 2011.3 2011.2 * 전력원선도 (기준:무효전력 0을 기준, Y축) * 전압.증가 - 전류.(감소) ... 전압 증가시 일정한 전력비교 P=VI
// 2011.1 * 전압강하 e = P/V * (R+Xtan0) (단상=3상)
// ㅇ비열 : 물을 1도C 높이는데 필요한 열량
원자력. 원자로의 냉각재.구비조건 : 비열이 클 것 *
|
|
첫댓글 써놓은 글마 봐도 공부가 되네요
스틸식 0.6l 아닐까염?
감사합니다.
스틸의 경제적인 송전전합 결정 Vs=5.5*(root(0.6*길이+0.01전력)) 단위km, kW