관리사반 준비작동식의 알람시험밸브 작동원리
산림치유 추천 0 조회 4,236 19.09.21 22:03 댓글 20
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 19.09.22 14:44

    첫댓글 제가 궁금한건 습식 알람밸브는 배관 말단에 시험밸브함이 있어 거기서 배수를 통해 가압수의 이동을 통해
    화재경보를 테스트하는 반면 준비작동식의 알람시험밸브는 어떤 경로로 유수가 움직이는건가 입니다 즉 중간 챔버의 압력수는 그대로 있고 개방된 세팅밸브를 통해 1차 가압수가 직접 넘어오는 걸까요?맞다면 자동배수는 어떻게 한다는건지 자동배수 배관이 따로 있는건지 시원한 답이 없어서 다시 질문드려봅니다

  • 19.09.22 15:10

    백문의불여일견
    아래 동영상 참조 바랍니다:
    https://youtu.be/2Kx0LVP13MQ

  • 19.09.22 15:18

    https://youtu.be/TpJbHwak1uE

  • 작성자 19.09.22 15:31

    @ㅇ ㅔ 효 에효님 답변은 감사드립니다 헌데 에효님이 답주신것과 자료는 제가 다 아는 사항이고요 ㅎ 제가 원하는 답이 없네요^^

  • 19.09.22 18:28

    @산림치유 중간챔버의 배관과 1차측에서 유입되는 세팅배관이 서로 연결되어 있고 이는 솔밸브와 연결되어 있어 솔밸브 개방시 챔버의 가압수가 빠지게 되고 동시에 세팅배관의 가압수.. 즉 1차측 가압수 또한 솔밸브를 통해 대기로 배수됩니다. 현장 상황에 따라서 이 세팅밸브를 평상시 잠금상태로 유지하는 곳도 있습니다. 이때는 챔버의 가압수만 빠지게 되어 준비작동식 밸브가 개방됩니다.

  • 작성자 19.09.22 19:55

    @ㅇ ㅔ 효 제가 알고 싶은건 솔밸브 개방이 아니고요 그 위의 압력스위치에 연결된 알람시험밸브 수동 개방시 소화수가 어떻게 움직이고 어떤 전기적 신호로 화재신호를 발하는건지 그것이 궁금한건데요~

  • 19.09.22 20:13

    감사합니다.

  • 19.09.22 20:53

    사진의 제품 기준으로 설명을 드리면 솔밸브가 수동작동밸브 기능을 겸하며 해당 밸브를 수동 개방하게되면 챔버의 물이 배수됨과 동시에 준비작동식 밸브가 개방되어 2차측으로 물이넘어가고 이때 2차측과 물리적으로 연결된 p.s의 접점이 붙어 화재신호를 보내게 됩니다. 단순 p.s 동작 시험은 평시 잠금상태인 세팅배관과 연결된 경보시험밸브를 개방하여 접점형성 여부 점검합니다.

  • 19.09.22 22:55

    인터넷에서 프리액션밸브 구조 라고 검색해보시면.. 질문자께서 원하시는 답변을 줄 수 있는 그림이 있습니다. 프리액션밸브의 개략적인 단면도 그림이 있는데.. 아마, 잘 보시면 쉽게 이해가 가실겁니다.
    좀전에 왕준호님의 소방시설의 점검실무행정 책에서 다이아프램타입이랑 클래퍼타입 구조를 각각 사진찍어서 올리려다가.. 불법인가 싶어서 검색해보니.. 불법이 맞다네요..
    저 책은 가지고 있으면 좋다고 생각하는데.. 아쉽게도 2018년까지만 나오고 절판이 되어버려서..
    여기에 작동원리 설명이 있네요.. 영상 강의도 있고..

    https://dman.tistory.com/1514

  • 작성자 19.09.23 08:12

    일단 동영상 감사합니다..전에 봤던건데..자세히 다시 보니 알람경보밸브 언급이 있긴 있네요..1차측으로부터 ps로 직접 급수가 된다는 얘긴데..그렇다면 셋팅밸브와 알람경보밸브를 마냥 열어놓으면 클래퍼나 다이어프램이 동작하는것과 같은 결과네요..2차측으로 물이 계속 넘어갈테니 말이죠..그래서 어떤 설명에서는 알람경보밸브를 작동하면 자동배수된다 이러더라구요..그럼 별도의 자동배수관이 없는 구조이면 알람경보밸브를 조작할때 배수밸브를 열어놓고 하는게 맞겠죠? 2차측으로 물이 넘어가면 안된다는 조건에 부합하려면 말이죠..물론, 아주 소량으로 접점테스트로 끝나면 문제없겠지만 말이죠...^^

  • 19.09.23 08:11

    @산림치유 아마 2차측에 물이 넘어가면 안된다는 말은.. 2차측 개폐밸브 이후로 물이 넘어가면 안된다는 말을 하고 싶었던 것일 겁니다. 통상, 2차측 개폐밸브는 잠그고 시험을 하기 때문에 경보시험밸브를 열어서 압력스위치 동작여부 확인한 후에 배수밸브 열어서 퇴수 시키면 됩니다.

    클래퍼 2차측(2차측 개폐밸브 이전)에서 압력스위치로 연결된 동관에 체크밸브가 설치되는 경우도 있긴한데.. 산림치유님께서 지금까지 본 그림과는 달리.. 그 경우엔 아랫쪽에 자동배수밸브가 설치됩니다.

  • 19.09.23 08:15

    @딱지 왕준호님 책을 보면 클래퍼타입이 자동배수를 설치하는 것처럼 그림이 그려져 있는데.. 아마도, 클래퍼타입은 클래퍼 윗쪽에 물이 찼다가 빠지길 반복하면 클래퍼의 부식이 빨라서 애초에 경보시험밸브로는 클래퍼 윗쪽으로 물이 닿지 못하도록 체크밸브와 자동배수밸브를 설치하는게 아닌가 싶습니다. 저압건식밸브도 클래퍼 타입으로 되어 있는데.. 부식되고 나면 셋팅시 클래퍼를 안착시키기가 힘들어지거든요..

  • 19.09.23 08:23

    @딱지 그리고, 2차측으로 물이 넘어가면 안된다는 조건은 없습니다. 2차측 개폐밸브 이후로 물을 넘기지 않으려는건 그냥 밸브 동작엔 2차측 개폐밸브 이후는 아무 연관성이 없기 때문에 2차측 개폐밸브를 잠그고 간단하게 시험하는것 뿐이죠.. 그리고, 수손피해가 있을지도 모르는 일이구요..
    2차측 개폐밸브를 개방하고 프리액션밸브를 동작시켜보는게 제일 이상적인 시험방법이죠.

  • 작성자 19.09.23 21:05

    @딱지

  • 작성자 19.09.23 21:06

    @산림치유

  • 작성자 19.09.23 23:40

    @산림치유 딱지님..오늘 제가 근무지에서 준비작동식 석면 보온재 다 뜯어내고 실습좀 했습니다.
    너무 답답해서요 ㅎㅎ 위의 사진에서 보듯이 셋팅,급수밸브 다 잠그고 경보시험밸브를 개방했는데, sv 작동없이 한없이 물공급되는 소리가 나면서 화재접점 신호보냅니다. 오늘 실험하면서 궁금한게 한가지 더 생겼네요..다 막혀있는데 도대체 어디서 계속 공급되는걸까...? 셋팅,급수밸브 잠갔는데도 한없이 물이 흐릅니다. 위의 사진 취급설명서에도 다른 공급라인이 안보이기에 보온재 일부분 까봤는데, 1차 압력계 옆으로 준비작동식 밸브에 연결된 조그마한 배관 하나를 발견했습니다.

  • 작성자 19.09.24 00:15

    @산림치유 빨간선으로 표시한 부분인데, 저 연결배관이 존재하는걸로 추정하여 제가 이틀동안 가졌던 답답한 의문점을 해소하려 합니다. 정확한지는 모르지만요^^ 즉, 저 연결배관이 있어야 준비작동식 밸브가 개방될때 1차측 압력도 나오고(셋팅밸브를 잠가줘도 1차측 압력이 나오기 때문), 그리고 평상시 셋팅밸브를 폐쇄한 이후에도 알람시험밸브 개방시 중간챔버의 압력수 퇴수없이도 계속 공급가능한거 아닐까요?

  • 19.09.23 02:10

    저는 이답을 이렇게 생각합니다
    1.전자밸브 복구 ,2 배수밸브 배수 확인하고 배수밸브폐쇄3, 중간챔버는 조건에 주었졌고요 4, 1차밸브개방, 5. 2차밸브개방 6, 셋팅밸브 폐쇄 (사실은 구조원리상 폐쇄를 안해도 정상으로 나중에 작동함) 6, 충압펌프자동전환 7, 주펌프 자동전환

  • 19.09.23 07:50

    현장에서는 솔레노이드밸브를 수동개방하여 2차측 배관으로 물을 넘겨버립니다. 그럼 2차측 배관에 물이 차게되면서 유수검지장치 동작여부를 확인합니다.
    그리고서 1차측 밸브를 폐쇄 후
    배수밸브를 열어 2차측배관에 물을 배수시키고요 가지배관 말단에 말단밸브를 열어 잔류수를 방수시킵니다.

    그리고 물이 다 빠지면 2차측밸브를 폐쇄하여
    밸브뚜껑(클래퍼)를 안착시킵니다.
    그리고 솔래노이드밸브를 수동으로 닫아주고요

    2차측밸브를 개방하고
    1차측밸브를 서서히 열어
    물이 2차측으로 넘어가지는 확인한답니다

    습식처럼 시험밸브가 없기 때문에 그냥 2차측으로 물을 넘겨서 유수검지장치 작동을 시험하죠.

  • 작성자 19.09.23 22:15

    이번 2차시험에 나왔듯이 사실 알람경보밸브는 주요 밸브는 아닌데, 궁금한거 너무 못참는 성격이라 시험과 큰 관련없는거에 너무 지나친 집착을 한것도 같으네요..아무튼 답변 주신분들 모두 감사합니다. 특히, 딱지님 덕분에 궁금증 많이 해소되었습니다~ 모두 건강히 열공 하시길^^