오늘은 공부시간도 많이 가져가고 운동도 하고 여러모로 알차게 보낸것 같아 뿌듯합니다.
다만 1회독 이후 다시 3과목을 공부하면서 기억이 드문드문 나고, 외워놓은게 기억이 전혀안나 약간은 어이없고 씁쓸한 느낌이였습니다.
정말 김동준 선생님 말처럼 기억이 안나고, 까먹는게 다반사라고 느껴지네요 언제쯤 술술 기억나고 아무것도 안쓰여있는 노트에 정리를 하며 술술쓸련지 그러기위해서는
더 노력해야겠죠 ㅎㅎ
오늘 빈칸 개념중 힘들었던건
day 12에 있는 것들이였습니다.
옥내 소화전 설비 일반적 구성요소는
수원, 가압송수장치, 배관,제어반, 비상전원, 호스 및 노즐(관창), 기동용수압개폐장치, 릴리프밸브, 동력제어반, 물올림장치 등이 있다.
수원의 양은 노즐 선단에서의 방수 압력은 0.17-0.7mpa, 노즐 선단에서의 방수량은 130l/min 이상 이다. 펌프의 토출량은 마찬가지로 130l/min 인데 거기에 곱하기 당해 층 옥내소화전 설치개스 최대 2개이다.
수원의 용량(저수량)은 2.6세제곱미터 곱하기 당해층 옥내소화전 설치개수 최대 2개이다.
고가수조에 의한 가압송수장치는 자연 낙차에 의한 압력을 이용하고, 옥내소화전 방수구의 위치보다 수원의 위치가 높다.
압력수조에 의한 가압송수장치는 1/3 에어콤프레셔에 의한 압축공기 vs 2/3 물 로 구성되어있다. 압력탱크 내에 물을 압입하고 압력탱크 내의 압축된 공기압력에 의하여 송수하는 방식 이고, 압축공기가 정상적으로 채워져 있을 경우 별도의 동력원 없이 충분한 가압송수 가능
가압수조에 의한 가압송수장치는 압축공기 또는 불연성 고압 기체에 따라 소방용수를 가압시키는 수조 동력원은 필요없고, 가압수조 및 가압원은 방화구획된 장소에 설치해야 한다. 가압수조는 최대상용압력 1.5배의 물을 압력을 가하는 경우 물이 새지 않고 변형이 없어야 한다.
지하수조(펌프에 의한 가압송수장치)는 펌프에 의해 가압되는 방식으로 일반적으로 가장 많이 사용한다. 성능시험배관, 순환배관(수온상승방지), 기동용수압개폐장치(=압력챔버), 물올림장치(=펌프의 공회전방지)
펖 방식의 옥내소화전 설비 설치 기준(다시 보니 정말 용어가 낯설었다. 휘발성이 큰 이 공부 반복 열심히해야겠따 ㅜㅜ)
용어해설
플랜지 관과 관, 관과 다른 기계 부분을 결합할 때 쓰는 부품
체절운존 펌프가 공회전하는 운전, 분기점은 펌프와 체크밸브사이에 분기
충압펌프 보조펌프라고 하며 배관 내 압력손실에 따른 주펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위하여 충압 역활을 하는 펌프를 말한다.
연성계 대기압 이상의 압력과 대기압 이하의 압력을 측정하는 계측기
진공계 대기압 이하의 압력을 측정하는 계측기
압력계 대기압 이상의 압력을 측정하는 계측기
펌프의 방식 (흡연진토압)
펌프의 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설치, 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토출 측 플랜지에서 가까운 곳에 설치
성능시험배관
정격부하운전시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관: 충압펌프에는 설치x
펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치
유량측정장치 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브, 후단 직관부에는 유량조절밸브를 설치
체절운존시 펌프의 성능
정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하여야 한다.
정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65%이상 되어야 한다.
순환배관
체절운전(공회전)시 수온의 상승을 방지하기 위해 설치: 충압펌프에는 설치x
안전밸브 또는 릴리프밸브의 작동압력은 체절압력 미만에서 작동
순환 배관의 구경: 20mm이상
다시 기본서 강의 보며 기억도 더듬어야 겠따. 막상 펌프에 의한 가압송수장치는 문자로 보았을떄 위치 생김새, 특징등 기억이 흐릿하게 나는것 같다.
오늘도 소공완 끝!
첫댓글 어려운 소방시설 파트
끝까지 파이팅 입니다!