배관공학
1. 4℃ 의 물을 100℃ 로 가열하면 물의 부피는 얼마만큼 늘어나는가
답.4% 참조:100℃의증기는 1700배
2. 0℃ 의 물이 0℃의 얼음으로 변하면 부피는 얼마만큼 팽창하나
답:9% 참조:빙산의일각(빙산은 물위10%)
3. 유량Q = 단면적 × 속도
에제1 지름20㎝되는 관속을 흐르는 수량이 0.5㎥이었다. 유속은얼마인가?
유량은 얼마인가 ?
4.수위를 측정하는 계기는
5. 공기중에 포화된 수증기의 량은
답:일정한 압력에서 온도가 상승하면 증가한다.
6.생활에 가장적합한 습도는
답:50∼70%
7.물은용기내의 압력에 관계없이 몇도이상이면 증기가되나
답:100℃
8. 0℃의 얼음1KG을 녹이는데 필요한 열량은
답:80㎉/h
9. 벤트리관의 용도는
답:유량측정
10. 유량측정용 계기
답:벤트리미터(이태리).피토우관.오피리스
11. 옥상탱크의 용량은
답:1일용수량의 1∼2시간분
12. OVER FLOW 관의 구경은
답:양수배관의 2배로한다.
13.터어빈 펌프의 양정
답:20M
14. 고,저양정기준
답:20M
15. 원심펌프의 실제흡입양정
답:7M(이론:10.33M)
16. 프라이밍을 하지않는 펌프
답:웨스코펌프
17.건축물의 물사용량
답: 관균등표:25A:3.7EA 32A:7EA 40A:11EA 50A;20EA 65A:31 100A:107EA
18. 플래시 밸브를 작동시키려면 수압과 물의량
답:1분간:110L 수세기:10L 기타15-30L
19. 급수배관방식
답:수도직결식, 고가탱크 급수방식, 압력탱크 급수방식, 펌프직송 급수방식
펌프의 흡입양정의변화(해발500M ∼2500M 흡입양정6.0M ∼4.0M)
펌프의 설치위치:온도에 의한 흡입높이 10℃ 100℃(7.5M (-2.5M)
보통 7M 까지 가능하나 6M 이하가 좋다.
20. 배수관의 유속
- 배관내 유속이 0.2M/Sec 일때 침전우려
- 배관내의 유속이 2.0M/Sec 이내가 되도록 관경선정유의
21. 통기관의 목적
답:트랩 봉수를 보호하기위하여
트랩 봉수의 파괴원인(증발,사이폰작용,흡출작용,깃내기작용,모관현상)
22. 트랩의 형과 주요 사용위치
답:세면기바닥(S트랩,P트랩) 바닥배수(완형트랩)주방의배수(그리이스트랩,드럼트랩)
조발미용(드럽트랩:중간칸막이 있슴) 가로주관의 도중(U트랩:런닝트랩)
23. 급수,급탕,소방 배관의 압력
답: 급수:0.3∼2㎏/㎠ 급탕:온도60℃이하 소방배관:1.7∼7㎏/㎠
24. 원심펌프의 효율
답:규경별 효율 40A∼175A(40-76%)
25. 트랩봉수
답:50 ∼100M/M
26. 사이펀식 트랩
27. 양변기 최소지름
28. 소변기 후레시발브 는 매분 몇l의 물이 필요한가
29. 세척밸브의 구경은
30. 정화조 구성구분
답:부패조,여과조,산화조,소독조
31. 부패조의 용적
답:인원증가에따라 0.05㎥/인당
32. 부패조 용적의비
4:2:2(제1부패조:제2부패조:여과조)
33. 정화조 설비에서 분리조를 설치하는 이유
단독처리정화조
장기간폭기조의 구조
다실부패탱크
분뇨정화조 지하침투방식(지하침투면적:16.5㎡/HR(토양침투시간)
34. 산화조의 크기는 배출오수량의 얼마를 기준으로 책정하는가
35. 고층건물의 소방전용 소화전구경은
36. 연관이나 황동관을 침식하는 물은
37. 연수의 경도는 ppm은 얼마인가
38. 보통실내에 설치하는 스프링 쿨러헤드의 분사각도
39. 인접건물에 화재가 발생했을때 소방펌프에 급수하는 장치는
40. 급탕설비의 배관의 지름
41. 음료수용으로 가장적합한 급탕온도
42. 다음중 건축면적 200(m2) 이하의 주택용 급탕량은
43. 2관식 급탕배관법이 우수한점
44. 개별,중앙급탕법의 장단점
45. 발열량 중유,석탄,코오크스,석유
46. 저압증기 난방에 사용하는 증기압력
47. 보일러의 부식원인
48. 증기난방에서 응축수 환수방법
49. 방열기설치위치
50. 온수난방의 온수온도
51. 온수난방과 증기난방비교
52. 사무실 내의 공기를 환기할때 표준공기 환기량
53. 난방방식중 설비비가 가장많이 드는방식
54. 미국의 1냉동톤
55, 배수관의 표준구배
56. 온수난방의 배관구배
57. 중력환수식 온수난방
58, 주철제 방열기를 설치할때 벽과의 간격은
59. 송풍기의 크기(175)
60. 유니버샬 그릴
61. 다이야먼드 브레이크
62. 강관의 스케쥴(SCH)공식은
63. 주철과관의 사용압력수두
64. 저압증기 난방용 강관은 100M당 1℃ 온도차가있을때 신축길이
65. 염화비닐 배관의 비중
66. 수도용 염화비닐관의 상온에서 인장강도
67. 염화비닐관의 연화온도
68. 염화비닐관의 신축관설치
69. 신축조인트 1개에 대한 배관허용길이
루우프:45-190 슬리이브:50-125 벨로우즈형:35-70
70. 스트레나 형식
71. 시이트의 종류0패킹)
72. 신축조인트 최대허용길이
73. 밸브의 종류 및 기능
74. 보온재의 종류및 특징
75. PVC 의 열팽창율
76. 각종금속의 열팽창율 강:1.2mm 주철:1.1mmm 횡동:2mm
77. 유,무기물보온재
78. 금속패킹으로 1000-1200도의 고온에사용하는 패킹
79. 파이프나사의 표준테이퍼
80. 규격별 유효나사부 길이
81. 굽힘반경
82. 주철관의 조인트방식
83. 공구의 용도 사이징투울, 마아레트,터언핀,벤드벤,드레서,익스벤더,
84. 플라스턴의 성분
85. 경질염화비닐의 용융온도및 삽입온도
86. 재료의 굽힘방향이 어느쪽이 가장좋은가
87. 산소와 아세틸렌의 사용압력비
88. 산소봄베의 보관온도
89.펌프배관의 수평관의구배
90.급수배관의 토출양정의 체크발브사용과 배수관의 매설깊이
91. 수격작용은 유속의 몇배
92. 급수배관의 공기실위치
93. 급수소관에서 분수전의 장치간격
94. 급수관의 지름과 지지간격
95. 소화전의 배치거리
96. 급탕관관의 강제순환구배
97. 급탕관의 신축관사용길이
98. 통기관대해설명
99. 콘크리트매입관:강관은 콘크리트와 열팽창율이 거의같다.
100. 급탕설비의 온수온도
101. 송풍기 날개차의 지름을 어떤숫자로 나눈값인가
102. 덕트의 소음방지법:다이아몬드 브레이크
103. 1인치 이상의 배관에서 나사산수
104. 주철관의 조인트 방식중 다소의 굴곡에도 누수가없고 수주에서도 쉽게접할수 있는것은
105. 납파이프를 구부릴때 가열온도
106. 판재의 원둘레 전개길이
107. 석면파이프 접합법:기볼트, 칼라 조인트, 심플렉스 조인트
108. 급수배관에서 수격작용을 방지하기위해 설치하는것
109. 배수주철관의 수평관의 받침거리
110. 증기난방의 순,역구배
111. 납땜접합용공구
- 토치치램프:배관및 배선공사 국부가열용
- 봄보올: 주관에 분기관접합하기 위해 구멍뚫을때 사용하는공구
- 트레서:연관표면에 산화물을 없애는 공구
- 벤드벤:연관에 끼워서 관을 구부리거나 관을 펼때사용
- 마아레트:끝을 오무리는데 사용하는 나무해머
- 터언핀:마아레트로 때려 끝부분을 원뿔형으로 넓히는데사용
- 사이징투울:동관의 끝부분을 정확치수의 원형을 만들기위해 사용
112, 배관의표시 (BASE LINE:높이의 표시는 기준선을 설정하여 이 기준선으로 부터 높이를표시)
- EL:배관의 높이을 관의 중심을 기준으로 표시 (기준선:해수면)
- TOP:배관의 바같지름 윗면을 기준으로 표시(TOP OF LINE)
- BOP:배관의 바같지름 아랫면을 기준으로 표시
- GL:포장된 지표면 기준으로 표시(GROUND LINE)
- FL:1층바닥면을 기준으로 하여 장치의 높이 표시(FLOOR LINE)
실기
1. 기송배관
2. 슬로우스 밸브와 글루우브 밸브의 차이점
3. 관의 종류
4. 주철관의 특징
5. inc 파이프 벤딩을 구하라
6. 교류와 직류의 차이점
7. 고온수에 대하여 논하라
8. 증기괍을 감압시키는 이유
9. 맥동류 방지책
10. 기송배관 종류(내용설명)
11. 이종금속의 접촉에 의한 부식
12. 증기배관 신축에 따른 배관요령
배관공사 표준시방서
1. 급수배관
1) 배관구배
- 시공상 물이고이는곳 배수밸브
- 공기가 찰우려가 있는곳 공기빼기 밸브
2) 수격작용방지
- 조작이 빈번한 위생기구 가까이에 공기실설치
- 조작이 빈번한 양수펌프 토출측에 WATER HANMER CUSHION기설치
3) 침적방지
- 배관내 유속이 0.2M/Sec 일때 침전우려
- 배관내의 유속이 2.0M/Sec 이내가 되도록 관경선정유의
2. 급탕배관
1) 이종금속 접촉에의한 부식방지
- 접촉에 의한 GALVANIC 부식
- 절연행거 혹은 LINING HANGER
3. 급탕배관시공
1) 급탕온도(60℃이하)
2) 물의 팽창
- 팽창탱크용량 = 물의팽창계수 × 배관및기기내 급탕량 × 상승온도
* 물의팽창계수:0.5×10(3)
3) 배관구배
- 급탕관 ★선상향구배
- 환탕관 ★선하향구배
- 하향공급식 ★일괄 선하향구배
- 중력환수식 1/150
- 강제순환식 1/200
- 팽창탱크는 최고수위 수전보다는 5M 이상높은곳에 설치
- 환탕입관을 환탕횡주관에 연결하기전에 CHECK V/V
4) 수질오염방지
- 보일러나 급탕탱크의 배수는 직접배수관에 연결하지말고 간접배수
- 환탕관 배관구경 급탕공급관의 관경보다 2단계줄여 사용
5) 급탕순환량
- 시간당 급탕량의 1/2을 표준
6) 기기배수
- 보일러 급탕탱크 등 고압이 걸리는 기기의 D/R V/V BALL V/V GATE V/V를이중
으로 설치
4. 펌프설치시 유의사항
1) 사전CHECK 사항
- 최고사용온도
- 토출량:가변유량시 최대유량및 최소유량
- 흡입측의 상태 :흡입측의 실양정,마찰손실
- 토출측의 상태:토출측 실양정,마찰손실,토출양정
- 운전상태,연속운전및 단속운전
5. 누수방지대책
- 발전기실,전기실,ELEVATOR PIT 및 ELEVATOR 기계실내에 배관을 노출시키지
않도록한다
6. 보수정비대책
- 배관이 장치의조작,보수점거에 장애가 되지않도록 충분한 여유공간확보
- 주요기기에는 반드시 보수를 위한 서비스 V/V 및 FLANGE를 설치토록한다
7. 이종금속과의 이음
- 강관과 이종금속과의 이음부에는 전식방지를 위하여 절연유니온 또는 절연
FLANGE를 사용
8. FLUSHING
- 배관의 FLUSHING시에는 가설스트레나를 설치하여 FLUSING 완료
9. 수압시험
1) 시험압력
가.압력용기 및 보일러
- 최고사용 압력이 4.3Kg/㎤ 이하 : 최고사용압력의 2배 30분이상
- 최고사용 압력이 4.3Kg/㎤ 초과 : 최고사용압력의 1.3배 3.0Kg/㎤를 더한
압력
- 최고사용 압력이 15Kg/㎤ 초과 : 최고사용압력의 1.5배 30분이상
나. 오,배수 배관
- 오,배수용 주철관 및 통기관 : 자연수두압에 0.3Kg/㎠를 더한한압력 30분이상
다. 증기배관
- 증기 및 환수관 배관 : 최고사용압력의 1.5배(단,최소2.0Kg/㎤} 60분이상
- 냉온수 및 냉각수 배관 : 최고사용압력의 1.5배(단,최소10kg/㎤)60분이상
라. 냉매배관 : 고압가스 안전관리법에 의한 내압시험 및 누설시험기준에 따른다
마. 시험방법
- 용접된 경우를 제외하고 안전밸브를 떼어내거나 밸브 밑에 관을 끼워조인다음
공기를 빼고 물을 채운다음 천천히 압력을 가하여,규정된 수압에 도달한후
30분 경과된 뒤에 검사를 실시하여, 검사가 끝날때까지 그상태를 유지한다.
급수설비
1. 기본사항
가. 급수,급탕설비는 위생적인 냉수 또는 온수를 오염시키지 않고 충분하게
공급할수 있어야 한다.
나. 급수및 위생기구설비 등에는 절수대책을 강구하여야 한다.
다. 위생기구,장치류 등의 급수게통은 필요수량을 필요압력으로 공급하여야
한다.
라. 상수급수계통 상수이외의 급수게통과 교차연결해서는 안된다.
마.물꼭지와 급수기구의 수면사이에는 반드시 적당한 물꼭지 공간을 둔다.
바. 유수음이나 수격작용이 발생할 염려가 있는 급수계통에는 에어쳄버 또는
완충장치를 설치한다.
사. 물을 가압,가열저축한느 기기류로서 내압,하중,과열등으로 파괴의 위험이
잇는 것은 안전장치를 설치한다.
아. 급수,급탕게통에는 보수점검을 위하여 분기개소 또는 필요개소에 밸브를
설치한다.
차. 고층건물에는 중간수조를 설치하여 수직높이를 30∼40m를 하나의 급수
계통으로 구획한다.
첫댓글 혹 플랜트 배관 관련 교재 아시는것 있으신가요?
좋은자료 감사합니다^^