화재 예방조치
화재예방강화지구, 이에 준하는 대통령령으로 정하는장소(제가수화)
하여서는안되는행위 : 모풍용위방치
안전조치 : 지소감시관
명령권자 : 관서장
명령대상 : 행위 물건 당사자, 관계인
명령사항 : 행위 금지 제한, 가연성 물건 제거,이격,적제금지, 이동
공고기간 : 보관하는날부터 14일동안
보관기간 : 공고기간 종료일 다음날부터 7일
보관기간이 종료 -> 매각(부패 파손 등 사용X -> 폐기) -> 매각 후 지체없이 세입조치 -> 관서장은 소유자가 보상을 요구하는 경우 소유자와 협의하여 보상(손실보상과 다름)
불을 사용할때 지켜야하는사항 : 대통령령
보일러 난로 건조설비 가스전기시설 불꽃사용하는 용접용단 기구 노화덕설비 음식조리설비
(이외 불을 사용할때 지켜야하는사항 : 시도조례)
보일러
액체 : 1m간격, 개폐밸브0.5m, 여과장치, 받침대
기체 : 환기구, 금속관, 가스누설경보기, 개폐밸브0.5m
고체 : 2m간격, 천장 건물밖 0.6m, 배출구2m높게, 청소구
보일러와 벽천장사이거리 : 0.6m이상
실내 -> 콘크리트바닥, 금속외불연재료 바닥 위(노화덕설비 -> 흙바닥, 금속외불연재료 바닥 위)
난로
천장 건물밖 0.6m
이동식난로 사용X(받침대로 고정, 쓰러지는경우 즉시 소화, 연료누출차단장치 부착된 경우 제외)
다중이용업소, 학원, 독서실, 숙박업, 목욕장업, 세탁업, 병원, 의원, 조산원, 식품접객업, 영화상영관, 공연장, 박물관, 미술관, 상점가, 가설건축물 , 역터미널
건조설비
건조설비와 벽천장사이거리 : 0.5m이상
불꽃 사용하는 용접용단기구(산업안전보건법 사업장 적용x)
반경 5m이내 -> 소화기
반경 10m이내 -> 가연물쌓아두거나 놓지말것(방화포로 조치한경우 제외)
노화덕설비
실내 -> 흙바닥, 금속 외 불연재료바닥
0.1m이상 턱
30만킬로칼로리 이상인 노
1. 주요구조부 : 불연재료 이상
2. 60분+방화문, 60분방화문설치
3. 1m이상 공간 확보
음식조리설비
0.5mm이상 아연도금강판, 내식성 불연재료
필터설치, 조리기구 반자 선반 0.6m이상 , 0.15m이내 가연성 주요구조부 단열성 불연재료
주택에서 사용제외, 소화기1개이상
특수가연물 : 대통령령
면 200
나 400
넝사볏 1000
고 3000
석 10000
액 2
목 10
고플
발포 20
그밖 3000
저장취급기준
발전용 제외
살수설비, 대형수동식소화기 : 15, 200(석탄목탄류 : 300)
그밖 : 10, 50(석탄목탄류 : 200)
실외 : 6m간격, 0.9m이상 내화구조벽체 설치된 경우는 제외
실내 1.2m , 쌓는높이 2분의1중큰값
실외 3m , 쌓는높이중큰값
표지
화품최대금지성직처체질
0.3m, 0.6m이상
흰바검문(화기엄금 : 붉바백문)
보기쉬운곳에 설치
화재예방강화지구
지정 관리 : 시도지사
대상 : 공창목위노 밀집 시석산소물
시도지사가 화재예방강화지구로 지정할 필요가 있는 지역을 지정하지않은 경우 청장이 시도지사에게 지정을 요청할수있다
관서장은 화재예방강화지구 안 소방대상물의 화재안전조사를 연1회이상 하여야한다
관서장은 화재예방강화지구 안 관계인에 훈련 및 교육을 연1회이상 실시할수있다
교육 훈련 실시 10일전까지 통보
시도지사는 행정안전부령으로 정하는 화재예방강화지구관리대장을 작성하고 관리하여야한다
청장은 소방설비등 설치를 명하는경우 관계인에게 지원할수있다
청장은 관중행장, 시도지사에게 협조요청할수있다
시도지사는 시도조례로 정하는바에 따라 비용을 지원할수있다
화재위험경보 : 관서장, 행안부령
화재안전영향평가 : 대통령령
청장, 법령이나 정책의 개선이 필요하다고 인정되는경우 실시할수있다
기준 -> 화재영향평가심의회 심의 거쳐 정함
1. 법령이나 정책의 화재위험유발요인
2. ” 소방대상물 재료,공간,이용자특성 및 화재확산경로에 미치는 영향
3. “ 사회경제적 파급 효과
4. ” 개선방안
화재안전영향평가심의회 : 대통령령
청장, 위원장 1명포함 12명이내 위원
임기 : 2년 한차례연임
화재안전취약자 지원 : 대통령령
관서장, 대상 : 급증한홀로사는노인다인정
지원사항 : 소방시설등 설치, 개선, 안전점검, 소방용품 제공, 화재위험설비 점검 개선
소방안전관리자 선임
관계인, 보조가 필요 -> 소방안전관리보조자 추가선임
특급
50지제200아
30지포120아제
10만아제
기술사,관리사, 기사5, 산기7, 소공20
1급
30지제120아제
11층아제 1만5천아제
1천톤
기술사, 관리사, 기사, 산기, 소공7
2급
내스공 내스물 지하구
1백톤~1천톤
목조문화재
위험물기능장, 산업기사, 기능사 소공3
3급
간이SP, 자탐
소공1
약한부분 : 보일러등 불사용 지켜야하는사항, 특수가연물 비고
대략적인 숫자나 단어등은 암기를 했지만 그외 제외되는부분이나 꼼꼼한 부분들은 아직 부족하다고 느낌, 특수가연물 비고부분은 위험물과 비교하여 확실하게 정리
첫댓글 연휴에도
고생많으셨습니다:)