제 3 장 공기조화 설비공사
3 - 1 일 반 사 항
가. 본 설비에는 열원기기, 공기조화기기 설비공사 및 급기, 환기, 배기, 닥트공사와 증기, 응축수, 냉온수, 냉각수 및 냉매, 주차장 환기공사 등을 포함한다.
나. 모든 기기는 운전시에 소음 및 진동이 적고 소정의 성능을 가진 것이어야 한다.
다. 열관리법 및 고압가스 안전관리법의 적용을 받는 기기 및 공사 등은 해당 기준에 합격하여야 한다.
3 - 2 닥 트 설 비 공 사
모든 자재와 공사는 "제2장 공통사항"의 해당 시방에 따른다.
3 - 3 배 관 설 비 공 사
가. 배관자료
(1) "제2장 공통사항"의 해당 시방에 따른다.
(2) 기기류 및 밸브류 접속은 필히 절연 후렌지 또는 절연 유니온으로 접속하여 전위 부식을 방지한다.
나. 밸브류
(1) 버터플라이밸브 (기계실 및 공조실)
(가) 65mm 이상 배관 : GEAR 구동식
(나) 50mm 이하 배관 : LEVER 구동식
(2) 기계실을 제외한 부분은 일반밸브 사용
다. 자동바란싱 밸브(Automatic Balancing Valve)
(1) 주요사양
(가) 밸브 자체에서 별도의 수동 유량 조정 작업 없이 일정 유량을 제시된 차압범위 안에서 유지하여야 한다.
(나) 밸브 내부 구조는 워터 해머, 서어징 및 진동을 스프링 작용에 의해 유지 완전히 흡수하는 카트리지 구조 이어야 한다.
(다) 카트리지 재질은 불활성 스테인레스 스틸이며 오리피스 형태는 원형, 사각형, 포물선형으로 조합, 제작되어 있으며 오리피스 가공에 관한 공식을 제시할 수 있어야 한다.
(라) 스프링의 압력 흡수 범위는 4가지로 구분되어 있어야 한다. 설계조건 및 사용 용도에 따라 스프링 압력 흡수 범위를 선택, 사용할 수 있어야 한다.
구 분 : 1~14PSID, 2~32PSID, 4~57PSID, 8~128PSID
(마) 밸브 자체에 (밸브 사이즈 15A ~ 750A) 온도, 압력을 점검할 수 있는 테스트 플러그가 부착되어 있는 구조이어야 한다.
(바) 밸브의 연결 및 해체가 쉽고(나사이음 또는 후렌지 이음 방식)유지 보수가 용이하여야 한다.
1) 15~40A : 나사이음으로 체결 및 해체가 쉬워야 하며 배관에 부착된 상태에서 카트리지의 교환이 가능하여야 한다.
2) 50A이상 : 웨이퍼 타입 또는 Grooved 형태로 스터드 볼트를 이용한 후렌지 접합 방식 및 GROOVED 접합방식으로 분해 조립이 가능해야 한다.
(사) 발명특허, 실용실안, 의장등록 등의 특허를 득한 제품이어야 한다.
(아) 국제 인증인 ISO 9001 혹은 이에 준하는 인증이 첨부되어야 한다.
(자) 밸브 구동부인 카트리지 내의 스프링은 히스테리시스 현상이 없어야 한다
(차) 제품 품질에 대해 5년간 보증 되어야 한다.
다. 기타부속
(1) 스트레이너
본체가 주철제 또는 청동제로서 청소구용 플러그는 황동제, 스트레이너 부분은 스테인레스강제 또는 동제로 하고 충분한 유효면적을 가진 것으로 국내 최상품으로 한다.
라. 지지철물 : 도면과 "제2장 공통사항"의 해당 시방에 따른다.
마. 시공
(1) 증기배관
(가) 시공은 관의 온도 변화에 따른 신축을 고려하여 배관하고 팽창시에는 배관의 각부에 과대한 응력이 걸리지 않도록 하며, 배관의 기울기가 틀리지 않도록 한다.
(나) 수평 순기울기 배관에서 지름이 다른 관을 접속할 때에는 편심 레듀셔를 사용한다.
(다) 관의 이음은 50mm 이하는 나사 이음,65mm이상은 용접이음으로 한다.
(라) 수직관 또는 각종 장치와 연결되는 부분 등 필요한 장소에는 플랜지 이음 등을
삽입하여 관과 기기류의 분리를 용이하게 한다.
(마) 배관의 최소 기울기는 순기울기일 때에는 1/250, 역기울기일 때는 1/100로 한다.
(바) 응축수 배관의 기울기는 최소 1/100로 한다.
(2) 냉온수 및 냉각수 배관
(가) 균등한 기울기를 유지하고 역기울기 및 공기차기 등 순환을 저해하는 배관이 되지 않도록 각별히 주의하며, 공기 정체가 우려되는 곳에는 자동공기변을 설치한다.
(나) 배관의 기울기는 원칙적으로 공급관은 앞올림 환수관은 앞내림으로 하고 기울기는 1/250을 기준으로 한다.
(다) 응축수 배관의 기울기는 최소 1/100 로 한다.
(3) 기타
(가) 기기류가 주철 또는 철제인 경우 그 접속은 필히 절연후렌지 또는 동합금제 FITTING 으로 접속하며, 전위 부식의 요인을 제거하여야 한다.
(나) 콘크리트내의 매설 또는 관통시 방식 테이프로 충분히 보호하고 스리브는 P.V.C. 또는 스텐레스관을 사용한다.
(4) 신축이음
(가) 벨로우즈형 이음은 KSB 1536(벨로우즈형 신축관 이음)에 적합한 것으로서 본체는 주철제, 주요부는 스테인레스 강제로 하고 벨로즈 재질은 냉간압연 스테인레스 강판제로 하며, 충분한 강도를 갖는 고정대가 있는 것으로 한다.
(나) 신축곡관은 배관과 같은 재료의 관을 가공한 것으로서 각부의 단면은 관의 원형대로 유지하고 두께가 균일해야 한다.
(5) 계기류
(가) 압력계, 복합압력계, 진공계는 KSB5305(부르돈관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류와 설치장소에 적합한 것으로 하고 눈금판의 바깥지름은 원칙적으로 100mm이고 그 콕붙이로서 증기관에 설치할 때에는 사이폰관 붙이로 한다. 최고 사용눈금은 사용 압력의 1.5-2 배이며 진공눈금은 760mmHg로 한다.
(나) 온도계는 KSB 5235 (증기압식 지시온도계) 및 KSB 5302(유리제 온도계)에 준한 재료, 구조 및 성능을 가진 보호카버형인 온도계로 하고 최고 눈금은 최고 사용온도의 1.5배로 한다.