통신케이블(UTP CABLE) 을 입선하시는 분들 참조하세요
저는 통신 실행팀을 운영하는 실행소장입니다....
얼마전의 일입니다....
오피스텔의 통합배선공사를 시공했습니다.
입선 및 결선...사용전검사 및 엠블럼인증까지 맞아주는 공사였는데...
시공완료후...FLUK TEST 를 진행하는데...RETURN LOSS 가 많이 나와 PASS가 나오지 않는 포트가
많이 나왔습니다....
원인을 잡아보기 위해서 여러가지 방법으로 확인을 해본결과....
원인분석이 되었습니다.....
원인은 입선된 케이블에....물이 들어가서....케이블 내부의 동선이 검게 변했더라고요....
RETURN LOSS FAIL 이 나오는 포트의 대부분은 물이 들어갔더군요...
그래서 100여개소를 재 입선 하였습니다.
물이 들어가게 된 이유는 입선시 배관내 물에 의하여..물이 스며들었던 것으로 사료됩니다...
입선된 케이블과 같은 종류의 케이블을 물속에 담그고 72시간을 경과 시킨후 확인한 결과
물 한방울도 안들어 왔더군요...
케이블 입선시 물이 스며들었던 것으로 밖에는 생각이 안드는군요....
여러분들도 입선시 주의하세요.....
이번 기회를 통해서 케이블의 방수 특성에 대하여 많은 조언을 구해 봤는데...
UTP CABLE 는 방수 특성이 없다고 하는군요....
그렇다고 물이 들어오는건 아니고요.....다만 방수를 보장하지는 않는다는 겁니다....
여러 제조사들중 어떤회사는 피복의 원자재에 돌가루를 섞는 제조사도 있다고 하더군요
그래도 LG(GS)케이블이 가장 방수성이 좋다고 하는군요....
저같은 경우를 당하는 사람이 없었으면 합니다....
입선하실때.....테이핑 잘하시고요....
저같은 경우는 입선시....물있는 배관의 경우...30CM정도 절단을 한답니다....
그럼 오늘은 여기까지....^^
첫댓글 안녕하세요 utp을 재 입선할 경우에는 저는 1미터 정도 절단하고 얼른 자르는것이 안전빵^^ 그럼 수고 하세요