정압측정 | 유속측정 | 유량측정 |
정압관 마노미터 피에조미터 부르동압력계 | 열속도계 시차액주계 피토관 피토정압관 | 벤츄리미터 오리피스 로터미터 |
21. 다음 중 배관의 유량을 측정하는 계측 장치가 아닌 것은? 정마담피부
① 로타미터(rotameter) ② 유동노즐(flow nozzle)
❸ 마노미터(manometer) 정압 ④ 오리피스(orifice)
31. 파이프내를 흐르는 유체의 유량을 측정하는 장치가 아닌 것은? 오리로 벤츠
① 벤투리 미터 ❷ 사각 위어: 하천유량
③ 오리피스 미터 ④ 로타 미터
40. 배관에서 유량 및 유속이 일반적인 측정법이 아닌 것은?
① 벤츄리관에 의한 방법 ❷ 위어에 의한 방법: 하천유량측정
③ 피토관에 의한 방법 ④ 오리피스에 의한 방법
구 분 | 설치위치 | 측정범위 |
진공계 | 펌프흡입측 흡입압력(부압력) | 0 - 760 mmHg |
연성계(진공압, 대기압) | 펌프흡입측 흡입압력, 토출압력 | 0 - 760 mmHg 0.1 - 2 MPa |
압력계 | 펌프토출측 토출압력(정압) | 0.05 - 200 MPa |
23. 다음 중 뉴턴의 점성법칙을 기초로 한 점도계는? 스토마 점도계 ❶ 맥미첼(MacMichael) 점도계 ② 오스트왈드(Ostwald) 점도계 ③ 낙구식 점도계 ④ 세이볼트(saybolt) 점도계 | 27. 낙구식 점도계는 어떤 법칙을 이론적 근거로 하는가? ❶ Stokes의 법칙 ② Newton의 점성법칙 ③ Hagen-Poiseuille의 법칙 ④ Boyle의 법칙 |
23. 웨버수(Weber number)의 물리적 의미는?
① 관성력/중력: 프루트수 ② 관성력/점성력 :레이놀즈수
❸ 관성력/표면장력 ④ 관성력/탄성력
2.1.2 소화수조 또는 저수조의 저수량은 소방대상물의 연면적을 다음 표 2.1.2에 따른 기준면적으로 나누어 얻은 수(소수점 이하의 수는 1로 본다)에 20㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
ex) 40000㎥ 특정소방대상물 최소저수량 40000/7500=5.33, Q = 6 x 20㎥ = 120 ㎥
67. 5층 건물의 연면적 65000m2인 소방대상물에 설치되어야 하는 소화수조 또는 저수조의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(단, 각층의 바닥면적은 동일하다)
❶ 180㎥ 이상 ② 240㎥ 이상
③ 200㎥ 이상 ④ 220㎥ 이상
해설) 65000/7500=8.66=9 x 20㎥ = 180 ㎥
수조 저수량 | 20 ㎥이상 - 40 ㎥미만 | 40 ㎥이상 - 100㎥미만 | 100 ㎥이상 |
채수구수(개) | 1 | 2 | 3 |
가압수조1분당양수량 | 1100 L | 2200L | 3300L |
66. 소화용수 설비에 설치하는 소화수조의 소요수량이 50㎥인 경우 가압송수장치의 1분당 송수량은 몇 ㎥/min 이상이어야 하는가?
① 1.1 ❷ 2.2
③ 3.3 ④ 5.5
◆바닥면적이 1층 7500㎡ , 2층 7500㎡이고, 연면적이 32,500㎡인 건축물에 소화용수설비가 설치되어 있다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 소화용수의 저수량은 몇 ㎥인가?
N = 32500㎡ / 7500㎡ = 4.33 → 5, Q = 5 x 20㎥ = 100 ㎥
(2) 채수구는 몇 개를 설치하여야 하는가? 3개
(3) 가압송수장치의 1분당 양수량은 몇 ℓ 이상으로 하여야 하는가? 3300L
(4) 흡수관투입구의 수는 몇 개 이상으로 하여야 하는가? 2개
수조 저수량 | 80 ㎥미만 | 80 ㎥이상 |
흡수관투입구의 수 | 1 | 2 |
78. 소화용수설비에 설치하는 소화수조는 소요수량이 80㎥일 때 설치하는 흡수관 투입구 및 채수구의 수는?
① 흡수관투입구 → 1개 이상, 채수구 → 1개
② 흡수관투입구 → 1개 이상, 채수구 → 2개
❸ 흡수관투입구 → 2개 이상, 채수구 → 2개
④ 흡수관투입구 → 2개 이상, 채수구 → 3개
2.1.3.1 지하에 설치하는 소화용수설비의 흡수관투입구는 그 한변이 0.6 m 이상이거나 직경이 0.6 m 이상인 것으로 하고, 소요수량이 80 ㎥ 미만인 것은 1개 이상, 80 ㎥ 이상인 것은 2개 이상을 설치해야 하며, "흡수관투입구"라고 표시한 표지를 할 것
74. 케이블 트레이에 물분무소화설비를 설치할 때 저장하여야 할 수원의 양은 몇 ㎥인가? (단, 케이블 트레이의 투영된 바닥면적은 70㎡이다.)
① 28 ② 12.4
③ 14 ❹ 16.8
Q= 케케 12L/(㎡ min) * 70㎡ * 20min = 16800L = 16.8㎥
외우기! : 특절콘 10L/(㎡ min), 케케 12L/(㎡ min), 주차 20L/(㎡ min)
문) 절연유 봉입 변압기에 물분무소화설비를 그림과 같이 설치하고자 한다. 가로 5m, 세로 3m, 높이 1.8m일 때 다음 물음에 답하시오.
(1) 이 소화설비의 유량[L/min]을 구하시오.
답) 절연유 봉입 변압기는 표면적을 기준으로 산출하므로
V = 5*1.8*2면 + 3*1.8*2면 + 5*3*1면 = 43.8 ㎡
Q= 특절콘 10L/(㎡ min) * 43.8㎡ = 438 L/min
(2) 이 소화설비의 저수량[m3 ]을 구하시오.
Q= 438 L/min * 20min = 8760 L = 8.76 ㎥
21. 할론 1211의 구성원소들 중 어떤 원소가 소화작용에 주도적 역할을 하는가?
① 탄소 ❷ 브롬
③ 불소 ④ 염소
22. 기체상태의 할론 1301은 공기보다 몇 배 무거운가? (단, 할론 1301의 분자량은 149이고, 공기는 79%의 질소, 21%의 산소로만 구성되어 있다고 한다.)
① 약 4.55배 ② 약 4.90배
❸ 약 5.17배 ④ 약 5.55배
23. 다음 소화약제 중 상온 상압하에서 액체인 것은?
① 탄산가스 ② 할론 1301
❸ 할론 2402 ④ 할론 1211
24. 점성계수의 단위로는 포아즈(Poise)를 사용하는데 포아즈는 어느 것인가?
① ㎠/s ② N·s/㎡
③ dyne/cm·s ❹ dyne·s/㎠
25. 한계 산소농도(% O2)를 알 경우에 이산화탄소의 이론적 최소 소화농도(% CO2)를 구하는 식으로 맞는 것은?
26. 원관속의 흐름에서 관의 직경D, 유체의 속도v, 유체의 밀도ρ, 유체의 점성계수μ 로 표시될 때 층류 흐름의 마찰계수 f 는 어떻게 표현될 수 있는가?
f=64/Re
Re=Dvρ / μ = Dv / 동점성계수
[스프링쿨러헤드 설치장소별 수평거리]
설치장소 | 수평거리기준 간격 | |
무대부, 특수가연물 | 수평거리 1.7m이하 | |
일반건축물 | 수평거리 2.1m이하 | |
내화건출물 | 수평거리 2.3m이하 | |
랙식창고 | 수평거리 2.5m이하 | |
아파트 | 수평거리 3.2m이하 | |
특수가연물 렉식창고 | 높이4m이하 |
2.1.1.1 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 경우에는 다음 표 2.1.1.1 스프링클러설비 설치장소별 스프링클러헤드의 기준개수에 1.6 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 할 것
※아파트 기준개수 : 10
1.6㎥ X 10 / 20min = 0.8㎥/min = 0.8 X 1000L/min = 800L/min
2.1.1.2 개방형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원은 최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 30개 이하일 경우에는 설치헤드수에 1.6 ㎥를 곱한 양 이상으로 하고, 30개를 초과하는 경우에는 수리계산에 따를 것
※만약 32개라면 1.6㎥ X 32 / 20min = 25.6㎥/min = 25,600L/min
69. 16층의 아파트에 각 세대마다 12개의 폐쇄형스프링클러 헤드를 설치하였다. 이 때 소화펌프의 토출량은 몇 L/min 이상인가?
❶ 800 ② 960 12개가 아닌 아파트 기준갯수인 10을 곱한다
③ 1600 ④ 2400
정답) 1.6㎥ X 12개/ 20min = 0.96㎥/min = 0.96 X 1000 = 960L/min
1.6㎥ X 10개/ 20min = 0.8㎥/min = 0.8 X 1000 = 800L/min
2.1.1.1 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 경우에는 다음 표 2.1.1.1 스프링클러설비 설치장소별 스프링클러헤드의 기준개수에 1.6 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 할 것
[스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 층에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치개수를 말한다. 이하 같다](아파트의 경우에는 설치개수가 가장 많은 세대)
1. 지하층을 제외한 층수가 10층 이하의 공장, 창고로서 특수가연물 저장 취급소 : 30개
3. 지하층을 제외한 층수가 10층 이하의 판매시설, 복합건축물 : 30개
8. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 특정소방대상물, 지히가, 지하역사 : 30개
1.6㎥ X 30 = 48㎥
2. 지하층을 제외한 층수가 10층 이하의 공장, 창고로서 일반물 저장 취급소 : 20개
4. 지하층을 제외한 층수가 10층 이하의 근린생활시설, 운수시설 : 20개
5. 지하층을 제외한 층수가 10층 이하의 근린생활시설제외건축물로서 헤드부착높이 8m이상 : 20개
6. 지하층을 제외한 층수가 10층 이하의 근린생활시설제외건축물로서 헤드부착높이 8m이하 : 10개
7. 아파트 : 10개
2.12.2.3 수원의 수량은 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브의 드렌처헤드의 설치개수에 1.6 ㎥를 곱하여 얻은 수치 이상이 되도록 할 것
75. 2개의 방수구역으로서 하나의 제어밸브에 8개씩 드렌쳐헤드가 설치되어 있는 드렌처설비의 경우 법적인 수원의 수량은? 정답) 8x1.6=12.8㎥
① 3.2㎥ 이상 ② 6.4㎥ 이상
❸ 12.8㎥ 이상 ④ 10.6㎥ 이상
65. 연소할 우려가 있는 부분에 드렌처 설비를 설치 하였다. 한개 회로에 드렌처 헤드 5개씩 2개 회로를 설치하였을 경우에 드렌처 설비에 필요한 수원의 량은 얼마인가? 정답) 5x1.6=8m3
① 2㎥ ② 4㎥
❸ 8㎥ ④ 16㎥
2.12.2.4 드렌처설비는 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우에 각각의 헤드선단에 방수압력이 0.1 ㎫ 이상, 방수량이 80 L/min 이상이 되도록 할 것
기준 | 배관기울기 기준적용대상 | |
1/100 | 연결살수설비의 주행배관 | |
2/100 | 물분무설비의 주차장 배수설비 | |
1/250 | 습식, 부압식 설비외 설비의 가지배관/개방형미분무소화설비 가지배관 | |
1/500 | 습식, 부압식 설비외 설비의 수평주행배관/개방형미분무소화설비 수평주행배관 | |
1/1000 | 연소방지설비의 수평주행배관 |
급수관의 구경(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
폐쇄형간이스프링클러헤드 갯수 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 | 100 | 160 | 161이상 |
동일 급수관의 가지관상에 병설 | 2 | 4 | 7 | 15 | 30 | 60 | 100 | 160 | 161이상 |
캐비닛형, 상수도직결형 | - | 2 | 5 | 8 | 15 | 27 | 55 | 90 | 91이상 |
[비고] 1. 폐쇄형간이헤드를 사용하는 설비의 경우로서 1개층에 하나의 급수배관(또는 밸브 등)이 담당하는 구역의 최대면적은 1,000㎡를 초과하지 아니할 것 2. 폐쇄형간이헤드를 설치하는 경우에는 "가" 란의 헤드수에 따를 것 3. 폐쇄형간이헤드를 설치하고 반자 아래의 헤드와 반자속의 헤드를 동일 급수 관의 가지관상에 병설하는 경우에는"나"란의 헤드수에 따를 것 4. "캐비닛형" 및 "상수도직결형"을 사용하는 경우 주배관은 32, 수평주행배관은 32, 가지배관은 25 이상으로 할 것. 이 경우 최장배관은 제5조제6항에 따라 인정받은 길이로 하며 하나의 가지배관에는 간이헤드를 3개 이내로 설치하여야 한다. |
∙ 충돌형:유수와 유수의 충돌에 의해 무상형태의 물방울을 만드는 물분무헤드
∙ 분사형:소구경의 오리피스로부터 고압으로 분사하여 무상형태의 물방울을 만드는 물분무헤드
∙ 선회류형:선회류에 의한 확산 방출 또는 선회류와 직선류의 충돌에 의한 확산 방출에 의하여 무상형태의 물방울을 만드는 물분무헤드
∙ 디플렉터형:수류를 살수판에 충돌하여 미세한 물방울을 만드는 물분무헤드
∙ 슬리트형:수류를 슬리트에 의해 방출하여 수막상의 분무를 만드는 물분무헤드
배관구경(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
연소방지설비전용헤드수 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-10 |
2.4.2.3 가스압력식 기동장치는 다음의 기준에 따를 것
2.4.2.3.1 기동용가스용기 및 해당 용기에 사용하는 밸브는 25 ㎫ 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것
2.2 가압용가스용기
2.2.1 분말소화약제의 가스용기는 분말소화약제의 저장용기에 접속하여 설치해야 한다.
2.2.2 분말소화약제의 가압용가스 용기를 3병 이상 설치한 경우에는 2개 이상의 용기에 전자개방밸브를 부착해야 한다.
cf) 전기식 기동장치로서 7병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자 개방밸브를 부착할 것
2.2.3 분말소화약제의 가압용가스 용기에는 2.5 ㎫ 이하의 압력에서 조정이 가능한 압력조정기를 설치해야 한다.
ㅇ 하나의 제연구역은 직경 60m 원내에 들어갈 수 있을 것
ㅇ 경사강하식구조대 : 입구틀 및 취부틀의 입구는 지름 50 ㎝ 이상의 구체가 통과
ㅇ 수직강하식구조대 : 입구틀 및 취부틀의 입구는 지름 50 ㎝ 이상의 구체가 통과
천장 또는 반자의 각 부분으로부터 하나의 헤드까지의 수평거리의 기준
연결살수설비 헤드간 : 전용 3.7m, 스프링클러헤드 2.3m
연소방지설비 헤드간 : 전용 2.0m, 스프링클러헤드 1.5m
73. 건축물에 연결살수설비 헤드로서 스프링클러 헤드를 설치할 경우, 천장 또는 반자의 각 부분으로부터 하나의 헤드까지의 수평거리의 기준은 얼마이어야 하는가?
① 3.7m 이하 ❷ 2.3m 이하
③ 2.7m 이하 ④ 3.2m 이하
80. 연결살수설비를 전용헤드로 건축물의 실내에 설치할 경우 헤드간의 거리는 약 몇 m 인가? (단, 헤드의 설치는 정방향 간격이다.)
① 2.3m ② 3.5m
③ 3.7m ❹ 5.2m
전용헤드 2R COS45 = 2 X 3.7m COS45 = 7.4 COS45 = 5.2m
스프링쿨러헤드 2R COS45 = 2 X 2.3m COS45 = 3.25m
68. 포헤드를 정방형으로 설치 시 헤드와 벽과의 최대 이격거리는 약 몇 m 인가?
❶ 1.48 ② 1.62
③ 1.76 ④ 1.91
2.9.2.5 포헤드 상호간에는 다음의 기준에 따른 거리를 두도록 할 것
2.9.2.5.1 정방형으로 배치한 경우에는 다음의 식 (2.9.2.5.1)에 따라 산정한 수치 이하가 되도록 할 것
S = 2 × r × cos45° … (2.9.2.5.1)
여기에서
S: 포헤드 상호간의 거리(m)
r: 유효반경(2.1m)
S = 2 x 2.1 x cos45 = 2.97 m,
ㅇ 포헤드와 벽 방호구역의 경계선과는 2.9.2.5에 따른 거리의 2분의 1 이하의 거리를 둘 것
헤드와벽간 거리= 2.97 x 1/2 = 1.48 m이하
ㅇ 방호대상물과 이격거리 설치거리
연소방지설비 송수구의 살수구역 안내표지 : 1m이하
제연설비 예상제연구역 공기유입구와 배출구간의 직선거리 : 5 m 이상(또는 구획된 실의 장변의 2분의 1 이상)
제연설비 예상제연구역 각 부분으로부터 하나의 배출구까지 수평거리 : 10m 이내
포호스릴, co2호스릴. 분말호스릴 상호간 수평거리 : 15m,
하론호스릴 접결구 상호간 수평거리 : 20m
연결살수설비 송수구와 그 방호대상물 간 이격거리 : 20 m 이상
옥내소화전 상호간, 미분무의 호스릴상호간 수평거리 : 25m
연결송수관 설비 각 부분으로부터 방수구까지의 수평거리 : 25m
옥내소화전, 포소화, 연결송수의 방수구와 특정소방대상물의 수평거리 : 25 m
지하가 및 지하층바닥면적 3000㎡이상 : 25m
옥외소화전의 방수구와 특정소방대상물의 수평거리 : 40m
70. 예상제연구역 바닥면적 400㎡미만 거실의 공기유입구와 배출구간의 직선거리로써 맞는 것은? (단, 제연경계에 의한 구획을 제외한다.)
① 2미터 이상 ② 3미터 이상
❸ 5미터 이상 ④ 10미터 이상
바닥면적 400 ㎡ 미만의 거실인 예상제연구역에 대해서는 공기유입구와 배출구간의 직선거리는 5 m 이상 또는 구획된 실의 장변의 2분의 1 이상으로 할 것.
ㅇ 헤드선단 방수압
드렌처헤드 동시 사용 헤드선단 압 | 옥상 설치 지상 설치 채수구 압 | 호스릴 옥내소화전 노즐선단 | 옥외소화전 노즐선단 | 습식 연결송수관설비 노즐선단 |
0.1MPa 이상 | 0.15MPa | 0.17MPa | 0.25 ㎫ 이상 | 0.35MPa |
- 드렌처설비는 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우 헤드선단에 방수압력이 0.1MPa 이상이어야 한다.
- 옥외소화전 노즐선단에서의 방수압력이 0.25 ㎫ 이상이고, 방수량이 350 L/min 이상
도로터널 가압송수장치는 옥내소화전 2개(4차로 이상의 터널인 경우 3개)를 동시에 사용할 경우 각 옥내소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 0.35 ㎫ 이상이고 방수량은 190 L/min 이상이 되는 성능의 것으로 할 것. 다만, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방수압력이 0.7 ㎫을 초과할 경우에는 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치해야 한다.
ㅇ 도로터널 방수압 및 방수량
설비별 | 방수압 | 방수량 | 유효시간 | 설치시설수 | 수원의양 |
옥내소화전 | 0.35MPa | 190 L/min | 40min | 2개(4차로미만) 3개(4차로이상) | 190x40x2/1000 = 15.2㎥ 190x40x3/1000 = 22.8㎥ |
연결송수관설비 | 0.35MPa | 800 L/min | |||
물분무소화설비 | 400 L/(min.㎡) | 40min |
71. 지표면에서 최상층 방수구의 높이가 70m 이상의 소방대상물에 습식 연결송수관설비 펌프를 설치할 때 최상층에 설치된 노즐선단의 최소 압력으로 적합한 것은?
① 0.15MPa ② 0.25MPa
❸ 0.35MPa ④ 0.45MPa
71. 특정소방대상물의 어느 층에서도 해당 층의 옥내소화전을 동시에 사용할 경우 호스릴 옥내소화전의 각 노즐선단에서의 방수압력은 몇 MPa 이상인가?
① 0.13MPa ❷ 0.17MPa
③ 0.25MPa ④ 0.7MPa
66. 채수구를 부착한 소화수조를 옥상에 설치하려한다. 지상에 설치된 채수구에서의 압력은 몇 이상이 되도록 하는가?
① 0.1MPa ❷ 0.15MPa
③ 0.17MPa ④ 0.25MPa
67. 포소화설비의 화재안전기준에 따라 바닥면적이 180㎡인 건축물 내부에 호스릴 방식의 포소화설비를 설치할 경우 가능한 포소화약제의 최소 필요량은 몇 L인가? (단, 호스 접결구 : 2개, 약제 농도 : 3%)
Q = 2 X 0.03 X 6000L = 360L X 0.75 = 270L (다만, 바닥면적이 200 ㎡ 미만인 건축물에 있어서는 75 %로 할 수 있다.)
72. 바닥면적이 180 제곱미터인 호스릴 방식의 포소화설비를 설치한 건축물 내부에 호스접결구가 2개이고, 약제농도 3%형을 사용할 때 포약제의 최소 필요량은 몇 ℓ인가?
① 720 ② 350
❸ 270 ④ 180
Q = N × S × 6,000 L = 2 * 0.03 * 6000L = 360L (다만, 바닥면적이 200 ㎡ 미만인 건축물에 있어서는 75 %)
360L * 0.75 = 270 L
75. 굽도리관이 탱크 벽면으로부터 0.5m 떨어져서 설치된 직경 20m의 플로팅루프 탱크에 고정포 방출구가 설치되어 있다. 고정포 방출구로 부터의 포방출량은 약 몇 L/min 이상이어야 하는가? (단, 포방출량은 탱크벽면과 굽도리판 사이의 환상면적 ㎡ 당 4L/min 이상을 기준으로 한다.)
① 1134.5 ② 1256.5
③ 91.5 ❹ 122.5
Q=A*Q1*T*S = 314.159*4*1 = 1256.637 [㎡ L/min]
A = πD2 / 4 = π 20^2 / 4 = 314.159㎡ ,
Q1 = 분당 방출량 = 4L/min, T = 방출시간 = 1, S = 농도 = 1
72. 연결송수관설비의 가압송수장치 설치에서 방수구의 수량이 가장 많이 설치된 층이 6개라면 이 때 필요한 펌프의 분단 토출량은 얼마 이상이어야 하는가?
① 3600ℓ ② 4800ℓ
③ 6000ℓ ❹ 6400ℓ
2400L/min + 800L/min x 5 = 6400L(오답이 정답인정)
2400L/min(3개) + 800L/min x 2 = 4000L(정답)
2.5.1.7 펌프의 토출량은 2,400 L/min(계단식 아파트의 경우에는 1,200 L/min) 이상이 되는 것으로 할 것. 다만, 해당 층에 설치된 방수구가 3개를 초과(방수구가 5개 이상인 경우에는 5개)하는 것에 있어서는 1개마다 800 L/min(계단식 아파트의 경우에는 400 L/min)를 가산한 양이 되는 것으로 할 것
75. 다음 중 호스를 반드시 부착해야 하는 소화기는?
❶ 소화약제의 충전량이 5kg 미만인 산,알칼리 소화기
② 소화약제의 충전량이 4kg 미만인 할로겐화합물소화기
③ 소화약제의 충전량이 3kg 미만인 이산화탄소 소화기
④ 소화약제의 충전량이 2kg 미만인 분말소화기
소화기에 호스를 부착하지 아니할 수 있는 기준
1. 소화약제의 중량이 4 ㎏ 이하인 할로겐화물소화기
2. 소화약제의 중량이 3 ㎏ 이하인 이산화탄소소화기
3. 소화약제의 중량이 2 ㎏ 이하의 분말소화기
4. 소화약제의 용량이 3 ℓ 이하의 액체계 소화약제 소화기
2분 3이 4할
대형소화기 | 소화약제의 충전양 | 대형소화기 | 소화약제의 충전양 |
포소화기 | 20 L 이상 | 분말소화기 | 20 ㎏ 이상 |
강화액소화기 | 60 L 이상 | 할로겐화물소화기 | 30 ㎏ 이상 |
물소화기 | 80 L 이상 | 이산화탄소소화기 | 50 ㎏ 이상 |
63. 호스릴 이산화탄소소화설비의 노즐은 20℃에서 하나의 노즐마다 몇 kg/min 이상의 소화약제를 방사할 수 있는 것이어야 하는가?
① 40 ② 50 포강물 분할이
❸ 60 ④ 80
ㅇ 이산화탄소 소화설비
70. 모피창고에 이산화탄소 소화설비를 전역방출 방식으로 설치할 경우 방호구역의 체적이 600㎥라면 이산화탄소 소화약제의 최소 저장량은 몇 kg 인가? (단, 설계농도는 75%이고, 개구부 면적은 무시한다.)
① 780 ② 960
③ 1200 ❹ 1620
600m3 * 2.7kg/㎥ =1620kg
64. 이산화탄소소화설비의 화재안전기준에 따라 케이블실에 전역방출방식으로 이산화탄소소화설비를 설치하고자 한다. 방호구역 체적은 750㎥, 개구부의 면적은 3m2이고, 개구부에는 자동폐쇄장치가 설치되어 있지 않다. 이때 필요한 소화약제의 양은 최소 몇 ㎏ 이상인가?
① 930 ② 1005
③ 1230 ④ 1530
750㎥ x 1.3kg/㎥ + 3 x 10kg = 1005 kg
ㅇ이산화탄소 저장용기
구분 | 저장용기 충전비 | 내압시험 압력 | 봉판(벨브) 내압시험압력 | 압력경보장치 MPa | 자동 냉동장치 | 기동용기 (소화기용 용기)충전비 |
저압식 | 1.1 ~ 1.4 이하 | 3.5MPa | 0.64배 ~ 0.8배 | 2.3이상 1.9이하 | 18℃ 2.1㎫ 유지 | 1.5 이상 |
고압식 | 1.5 ~ 1.9 이하 | 25MPa |
71. 이산화탄소 소화설비 설명 중 옳은 것은?
① 강관을 사용하는 경우 고압식 스케줄 80 이상, 저압식 스케줄 50 이상의 것을 사용할 것 40이상
❷ 동관을 사용하는 경우 고압식은 16.5MPa 이상, 저압식은 3.75MPa 이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용할 것
③ 이산화탄소 소요량이 합성수지류, 목재류 등 심부화재방호대상물을 저장하는 경우에는 5분 이내에 방사할 수 있을 것
-->표면화재 1분, 심부화재 7분, 국소방출 30초
④ 전역방출방식 분사헤드의 방사압력이 1MPa(저압식의 것에 있어서는 0.9MPa) 이상의 것으로 할 것
--->2.1MPa 1.05MPa
ㅇ 할론소화설비 저장용기 질소가스 압력, 충전비
구 분 | 축압식 압력 | 축압식 충전비 | 가압식 충전비 |
1301 | 2.5 ㎫ 또는 4.2 ㎫ | 0.9 이상 1.6 이하 | |
1211 | 1.1 ㎫ 또는 2.5 ㎫ | 0.7 이상 1.4 이하 | |
2402 | 0.67 이상 2.75 이하 | 0.51 이상 0.67 미만 |
[체적당소화약제량]
할론 1301
ㅇ (V * 0.32 이상 0.64 이하) + (2.4 * 개구부크기)
: 차고 주차장 통신기기실 전산실
: 가연성고체류, 가연성액체류, 합성수지류 저장취급
72. 체적 50m3의 변전실에 전역 방출방식의 할로겐 화합문 소화설비를 설치하는 경우 할론 1301의 저장량은 최소 몇 [kg] 이상이어야 하는가? (단, 변전실에는 자동 폐쇄장치가 부착된 개구부가 있음.)
① 5 ② 10
③ 13 ❹ 16
ㅇ (V * 0.52 이상 0.64 이하) + (3.9 * 개구부크기)
: 면화류, 나무껍질, 대팻밥 넝마 사류 볏짚류 나무부스러기
2. 할론 1211
ㅇ (V * 0.36 이상 0.71 이하)+ (2.7 * 개구부크기)
: 가연성고체류, 가연성액체류, 합성수지류 저장취급
ㅇ (V * 0.60 이상 0.71 이하) + (4.5 * 개구부크기)
: 면화류, 나무껍질, 대팻밥 넝마 사류 볏짚류 나무부스러기
2. 할론 2402
ㅇ (V * 0.4 이상 1.1 이하) + (3.0 * 개구부크기)
: 가연성고체류, 가연성액체류, 합성수지류 저장취급
74. 체적 55m3의 통신기기실에 전역방출방식의 할론화합물 소화설비를 설치하고자하는 경우에 하론 1301의 저장량은 최소 몇 kg 이어야 하는가? (단, 통신기기실의 총 개구부크기는 4m2이며 자동폐쇄장치는 설치되어 있지 아니하다.)
① 26.2 kg ❷ 27.2 kg
③ 28.2 kg ④ 29.2 kg
체적당소화약제량 : 0.32 이상 0.64 이하
가산량(개구부 1m2당) 1301 : 2.4kg
Q = 55m3 * 0.32 + 2.4 * 4 = 27.2kg
75. 소화약제가 가스인 할로겐화합물 소화기의 적응 대상물로 부적합한 것은?
① 전기실 ② 가연성고체
③ 건축물, 기타 공작물 ❹ 금속성 물품
72. 비행기 격납고에 수성막포를 사용하여 포헤드방식의 포소화설비를 하고자 한다. 이 때, 포소화약제는 바닥면적 1m2당 몇 ℓ 이상으로 방사하여야 하는가?
① 수성막포 원액 3.7ℓ ❷ 수성막포 소화약제 3.7ℓ
③ 수성막포 원액 6.5ℓ ④ 수성막포 소화약제 6.5ℓ
차고주차장 :
단백포 6.5L 합성계면활성제포 8.0L 수성막포 3.7L 수3 6단 8합
특수가연물저장취급소 : 모두 6.5L
67. 포소화설비의 화재안전기준에 따라 바닥면적이 180m2인 건축물 내부에 호스릴 방식의 포소화설비를 설치할 경우 가능한 포소화약제의 최소 필요량은 몇 L인가? (단, 호스 접결구 : 2개, 약제 농도 : 3%)
Q = 2 X 0.03 X 6000 = 360L X 0.75 = 270L
70. 포소화설비의 화재안전기준상 특수가연물을 저장·취급하는 공장 또는 창고에 적응성이 없는 포소화설비는?
① 고정포방출설비
② 포소화전설비
③ 압축공기포소화설비
④ 포워터스프링클러설비
ㅇ특수가연물을 저장ㆍ취급 공장, 창고: 포워터스프링클러설비ㆍ포헤드설비 또는 고정포방출설비, 압축공기포소화설비
ㅇ차고. 주차장: 포워터스프링클러설비ㆍ포헤드설비 또는 고정포방출설비, 압축공기포소화설비
ㅇ호스릴포소화설비 적용가능장소: 바닥면적의 합계가 1,000 ㎡ 이상이고 항공기의 격납위치가 한정되어 있는 경우에는 그 한정된 장소 외의 부분, 완전 개방된 옥상주차장 또는 고가 밑의 주차장으로서 주된 벽이 없고 기둥뿐이거나 주위가 위해방지용 철주 등으로 둘러쌓인 부분
포소화전 적용가능장소: 완전 개방된 옥상주차장 또는 고가 밑의 주차장으로서 주된 벽이 없고 기둥뿐이거나 주위가 위해방지용 철주 등으로 둘러쌓인 부분
포종류 | 장점 | 단점 |
수성막포 | 가. 화학적으로 매우 안정하여 장기보존이 가능하다. 나. 유동성이 좋은 수성막과 거품형성으로 소화효과가 뛰어나다. 다. 내약품성이 좋아 다른 소화약제와 겸용 가능하다. 라. 수성막이 장기간 지속되므로 재착화 방지에 효과적이다. 마. 내유성이 우수하여 석유류 화재에도 사용할 수 있다. | 가. 다른 약제에 비해 가격이 비싸고, 고발포로는 사용할 수 없다. 나. 내열성이 낮아 고온의 비등상태인 유면에서는 포가 파괴되기 쉬워 탱크화재에는 부적합하다. |
단백포 | 가. 안정성이 높고 가격이 저렴하다. 나. 내열성이 우수하여 포가 유면에 장기간 남아있어 재발화 방지에 효과가 우수하다. | 가. 유동성이 낮아 소화속도가 늦다. 나. 내유성이 낮아 유류가 오염되므로 표면하 주입식에는 부적합하다. 다. 변질, 부패의 우려가 있어 장기 보존이 불가능하다. |
불화 단백포 | 가. 내유성이 좋고 내열성도 우수하여 대형 유류저장탱크 화재에 가장적합하다. 나. 내유성, 유동성은 단백포보다 우수하고, 내열성은 수성막포 보다 우수하다. 다. 단백포보다 장기보존이 가능하다.(8-10년) 다. 표면하 주입식으로 사용이 가능하다. | 가. 단백포에 비해 가격이 비싸다. |
합성계면 활성제포 | 가. 인체에 무해하다. 나. 고팽창포의 경우 유동성이 좋아 단백포보다 소화속도가 빠르다. 다. 저발포에서 고발포까지 사용이 가능하며, 유류화재 이외의 일반화제에도 적용이 가능하다. 다. 단백포에 비해 장기보존이 가능하다. | 가. 내유성, 내열성이 낮아 재발화 위험이 있는 대형 유류저장탱크 화재에 부적합하다. 나. 고팽창포로 사용시 방출거리가 짧아진다. 다. 저팽창포로 사용시 단백포보다 유류화재에 불리하다. 라. 용이하게 분해되지 않아 환경오염을 유발한다. |
알코올형포 | 가. 금속비누형: 내화성이 좋고 가격이 저렴하다. 나. 고분자젤형 : 소화시 적용범위가 넓다. 다. 불소단백형 : 내유성이 우수하여 유류화재 및표면하 주입식에도 적용이 가능하다. | 가. 금속비누형: 유동성이 낮아 금속비누의 분리, 침전으로 경년기간이 짧다. 나. 고분자젤형 : 고점도이므로 5℃이하에는 사용할 수 없어 별도의 원액가열장치가 필요하다. 다. 단백포에 비해 가격이 비싸다. |
ㅇ 분말소화설비 저장용기의 내용적
소화약제의 종류 | 소화약제1Kg당 저장용기의 내용적 |
제1종분말 NaHCO3 탄산수소나트륨 | 0.8 L/kg |
제2종분말 KHCO3 탄산수소칼륨 | 1.0 L/kg |
제3종분말 NH4H2PO4 인산암모늄 | 1.0 L/kg |
제4종분말 KHCO3 +(NH2)2CO 탄산수소칼륨+요소 | 1.25 L/kg |
ㅇ 저장용기에는 가압식은 최고사용압력의 1.8배 이하, 축압식은 용기의 내압시험압력의 0.8배 이하의 압력에서 작동하는 안전밸브를 설치할 것
ㅇ 저장용기의 충전비는 0.8 이상으로 할 것
ㅇ 차고 또는 주차장에 설치하는 분말소화설비의 소화약제는 제3종분말로 해야 한다.
※차고, 주차장 120Kg 저장용기 최소내용적=제3종분말약제 1Kg당 1.0LX120Kg=120L
종별 | 주성분 | 기타 | ||
1종 | 탄산수소나트륨 | 안전벨브작동압력 | 가압식 | 최고사용압력의 1.8배이하 |
2종 | 탄산수소칼륨 | 축압식 | 내압시험압력의 0.8배이하 | |
3종 | 인산암모늄 | 충전비 | 0.8 이상 | |
4종 | 탄산수소칼륨+요소 | 가압용 가스용기를 3병이상 설치한경우 전자개방벨브수 | 2개 이상 |
ㅇ 분말소화약제 : 분말소화설비 전역방출방식 방호구역 체적당 소화약제양
※자동폐쇄장치를 설치하지 아니한 경우 개구부 가산량 산출 가산
예) 1종분말 120㎥ 개구부 20 ㎡ 소화약제량? 120*0.6kg + 20*4.5 = 72 + 90 =162kg
61. 전역방출방식의 분말소화설비에 있어서 방호구역의 용적이 500m3일 때 적합한 분사헤드의 수는? (단, 제1종 분말이며, 체적 1m3당 소화약제의 양은 0.60kg이며, 분사헤드 1개의 분당 표준 방사량은 18kg이다.)
① 17개 ② 30개
❸ 34개 ④ 134개x
약제량 : 500㎥ x 0.60kg/㎥ = 300kg
방사량 : 300kg/30s = 10 kg/s = 600 kg/min
분사헤드의 수 : 600 [kg/min]/18 [kg/min] =33.333 =34개
77. 소방대상물내의 보일러실에 제1종 분말소화약제를 사용하여 전역방출방식으로 분말소화설비를 설치할 때 필요한 약제량(kg)으로서 맞는 것은? (단, 방호구역의 개구부에 자동개폐장치를 설치하지 아니한 경우로 방호구역의 체적은 120 ㎥ , 개구부의 면적은 20 ㎡ 이다.)
① 84 ② 120
③ 140 ❹ 162
Q = V * K1 + A * K2 = 120 * 0.6 + 20 * 4.5 = 162kg
체적계수K1 : 1종 0.6 2, 3종 0.38 4종 0.24
면적계수K2 : 1종 4.5 2, 3종 2.7 4종 1.8
65. 전역 방출방식의 분말소화설비에 있어서 방호구역의 용적이 500m3일 때 적합한 분사헤드의 수는? (단, 제1종 분말이며, 체적 1m3당 소화약제양은 0.60kg이며, 분사헤드 1개의 분당 표준방사량은 18kg이다.)
❶ 34개 ② 134개
③ 17개 ④ 30개
500㎥ X 0.60kg/㎥ =300KG N=300kg/(18KG/min) =16.66 =17개
N=300kg / [(18Kg/min) x 0.5min] = 33.32 =34개
저장량을 30초 이내에 방출할 수 있는 것 1min=30sec x 2
73. 호스릴 분말소화설비 설치시 하나의 노즐이 1분당 방사하는 제4종 분말 소화약제의 기준량은 몇kg인가?
① 45 ② 27
❸ 18 20 ④ 9
1.7.1.6 "저압 미분무소화설비"란 최고사용압력이 1.2 ㎫ 이하인 미분무소화설비를 말한다.
1.7.1.7 "중압 미분무소화설비"란 사용압력이 1.2 ㎫을 초과하고 3.5 ㎫ 이하인 미분무소화설비를 말한다.
1.7.1.8 "고압 미분무소화설비"란 최저사용압력이 3.5 ㎫을 초과하는 미분무소화설비를 말한다.
ㅇ 특정소방대상물 소화기구 능력단위
30㎡ : 위락시설(노래방, 무도장, 나이트클럽)
50㎡ : 정치 집회장, 관람장, 문화재, 장례식장, 의료시설 : 50대 장관집의공문
100㎡ : 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 전시장, 아파트, 업무시설, 방통시설, 창고, 노유자시설, 항공, 자동차, 관광휴게 : 100근판 노숙전공 방창항운업자 관광아파트
ㅇ 부속용도
25㎡ : 보일러실, 주방, 건조실, 세탁소, 음식점, 다중이용업소, 호텔, 기숙사, 노유자, 의료, 업무, 공장, 장례식장, 교육연구시설, 관리자출입이 곤란한 변전실, 송전실, 변압기실, 배전실
50㎡ : 변전실, 송전실, 변압기실, 배전실, 발전실, 통신기기실, 전산기기실
71. 바닥면적이 1300㎡인 판매시설에 소화기구를 설치하려 한다. 소화기구의 최소 능력 단위는? (단, 주요구조부는 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내와 면하는 부분이 불연재료이다.) N=1300/100 =13 * 1/2(내화, 불연) = 6.5 =7
❶ 7단위 ② 9단위
③ 10단위 ④ 13단위
위락시설 30,
정치 집회장, 문화재, 공연장, 관람장, 의료, 장례 50,
전시장, 근린, 업무, 항공자동차, 공장, 창고, 판매, 노유 100
78. 바닥면적이 1300㎡인 관람장에 소화기구를 설치할 경우, 소화기구의 최소 능력단위는? (단, 주요구조부가 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 불연재료이다.)
① 7단위 ② 9단위
③ 10단위 ❹ 13단위 1300/50 = 26 *1/2(내화, 불연) = 13
30대 위락시설
50대 장관집의공문=공연문화관람의료장례집회
100근판 노숙전공 방창항운 : 노유자, 공동주택, 업무, 창고, 항공, 운수, 숙박
62. 280 ㎡ 의 발전실에 부속용도별로 추가하여야 할 적응성이 있는 수동식 소화기의 최소 수량은 몇 개인가?
① 2개 ② 4개
❸ 6개 ④ 12개
N = 280㎡ /50㎡ = 5.6 = 6개
[물분무소화설비 수원의 양]
케케 12 주차 20 특절콘 10
용도별 | 피난기구 설치갯수 | 3000㎡설치갯수 |
숙박시설ㆍ노유자시설ㆍ의료시설 | 바닥면적 500 ㎡마다 1개 | 3000÷500 = 6개 |
위락시설ㆍ문화집회ㆍ운동시설ㆍ 판매시설, 복합용도의 층 | 바닥면적 800 ㎡마다 1개 | 3000÷800 = 4개 |
그 밖의 용도의 층 | 바닥면적 1,000 ㎡마다 1개 | 3000÷1000 = 3개 |
500노숙의 800위문복판매운동
68. 숙박시설ㆍ노유자시설 및 의료시설로 사용되는 층에 있어 서의 피난기구는 그 층의 바닥면적이 몇 m2마다 1개 이상을 설치하여야 하는가?
① 300 ❷ 500
③ 800 ④ 1000
73. 다음 중 옥내소화전의 비상전원을 설치해야 하는 소방대상물은?
① 지하층을 제외한 층수가 3층 이상이고, 연면적 3000㎡ 이상인 것
② 지하층을 제외한 층수가 5층 이상이고, 연면적 3500㎡ 이상인 것
❸ 지하층을 제외한 층수가 7층 이상이고, 연면적 2000㎡ 이상인 것
④ 옥내소화전설비가 되어 있는 모든 소방대상물에는 비상전원을 설치한 것
2.5.2.1 층수가 7층 이상으로서 연면적 2,000 ㎡ 이상인 것
2.5.2.2 2.5.2.1에 해당하지 않는 특정소방대상물로서 지하층의 바닥면적 합계가 3,000 ㎡ 이상인 것
100백 150청 200적 250초 300오 350흑
5오 6적 8황 100초 150청 230흑
주위온도 = 0.9 x 표시온도 - 27.3 ℃ = 0.9 x Tp - 27.3℃
63. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준에 따라 제연구역의 선정방식 중 계단실 및 그 부속실을 동시에 제어하는 것의 방연풍속은 몇 m/s 이상이어야 하는가?
❶ 0.5 ② 0.7
③ 1 ④ 1.5
64. 완강기 벨트의 강도는 늘어뜨린 방향으로 1개에 대하여 몇 N의 인장하중을 가하는 시험에서 끊어지거나 현저한 변형이 생기지 않아야 하는가?
① 1500 ② 3900
③ 5000 ❹ 6500
벨트의 강도는 늘어뜨린 방향으로 1개에 대하여 6 500 N의 인장하중을 가하는 시험에서 끊어지거나 현저한 변형이 생기지 아니하여야 한다.
전압 kV | ∼66 | 66∼77 | 78∼110 | 110∼154 | 155∼180 | 180∼220 | 220∼260 |
이격거리 (cm) | 70 | 80 | 110 | 150 | 180 | 210 | 260 |
73. 옥내ㆍ옥외 소화전 노즐에 사용되는 적합한 호스 결합금구의 호칭구경은 각각 몇 mm 이상으로 하여야 하는가?
① 40, 50 ❷ 40, 65
③ 50, 55 ④ 50, 60
옥내 40mm 옥외 65mm
70. 스프링클러설비 또는 옥내소화전설비에 사용되는 밸브에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 펌프의 토출측 체크밸브는 배관 내 압력이 가압송수장치로 역류되는 것을 방지한다.
② 가압송수장치의 후드밸브는 펌프의 위치가 수원의 수위보다 높을 때 설치한다.
③ 입상관에 사용하는 스윙체크밸브는 아래에서 위로 송수하는 경우에만 사용된다. 스윙체크밸브는 수평,수직 모두사용, 리프트형체크벨브:수평배관에만사용
❹ 펌프의 흡입측배관에는 버터플라이밸브의 개폐표시형밸브를 설치하여야 한다. 펌프의 흡입측에는 버터플라이밸브외의 개폐표시형 벨브를 설치하여야한다.