2019년 제3회 공조냉동기계산업기사 동영상 복원문제
1. 다음 영상을 보고 LS(백)을 누를 때 (가),(다),(라)의 점등상태를 On,Off로 표시 하시오
최초 차단기를 올리면(MAN 상태에서) GL 가 점등되고[셀렉트스위치 MAN상태]
이상태에서 PBS(녹색)버튼을 눌렀다 떼면 RL는 점등되며, GL은 소등된다.
그리고 PBS(적색)버튼을 눌렀다 떼면 GL가 점등되고 RL는 소등된다.
이때 셀렉트 스위치를 Auto로 바꾸고 LS(백)을 누를 때 (가),(다),(라)의 점등상태를 On,Off로 표시 하시오
2. 다음 보기의 회로도와 알맞은 영상을 찾으시오
(동영상의 회로)
가. 최초 RL이 점등 되어 있는 상태에서 녹색버튼을 누르면 RL(점등유지), GL(점등)
나. 최초 RL이 점등 되어 있는 상태에서 녹색버튼을 누르면 RL(소등), GL(점등)
답 : 나
3. 다음 영상에서 보여주는 취출구의 명칭과 창문부근 천장에 설치하는 목적을 쓰시오
가. 명칭 : 캄라인형 취출구
나. 설치목적 : 1)실내외 온도차 유지 2) 에어커튼 역할 3) 콜드드래프트 방지(창문부근 천장에 설치하여 외부공기와 내부공기를 차단하여 실내의 온도를 차단하고 공기 중 이물질 및 곤충, 벌레 등의 출입을 막기 위해 설치한다.(에어커튼 역할))
참고 *캄라인형 취출구의 특징 1)노즐과 같이 동일면 풍속에서 도달거리가 크기 때문에 에어커튼과 같은 취출 형태를 얻을 수 있다. 2)압력 손실 및 소음이 적고, 취출기류는 내장 정류판(deflector)의 작용으로 매우 잠잠하다.(흡입구로 이용시 → deflector 제거) * 캄라인형 취출구의 설치목적 : 창문부근 천장에 설치하여 외부공기와 내부공기를 차단하여 실내의 온도를 차단하고 공기 중 이물질 및 곤충, 벌레 등의 출입을 막기 위해 설치한다.(에어커튼 역할)
또는
1)실내외 온도차 유지 2)에어커튼 역할 3)콜드드래프트 방지 |
4. 다음에서 보여주는 장치의 명칭을 쓰시오
답 : 밀폐형 왕복동식 압축기
① 개방형 : 압축기와 전동기(Motor)가 분리되어 있는 구조
㉠ 직결구동식 : 압축기의 축과 전동기의 축이 직접 연결되어 동력을 전달
㉡ 벨트구동식 : 압축기의 플라이 휘일과 전동기의 풀리 사이를 V벨트로
연결하여 동력을 전달
② 밀폐형 : 압축기와 전동기가 하나의 용기 내에 내장되어 있는 구조
㉠ 완전밀폐형 : 밀폐된 용기(용접하여 밀폐) 내에 압축기와 전동기가 동일한
축에 연결
㉡ 반밀폐형 : 볼트로 조립되어 분해조립이 가능하며 서비스 밸브가 흡입 및
토출측에 ]부착
5. 다음 영상에서 보여주는 공구 중 (나), (라) 공구의 이름을 쓰시오
가 : 플라이어
나 : 롱로즈플라이어
다 : 니퍼
라 : 파이프렌치
6. 다음 영상에서 보여주는 장치의 명칭을 쓰시오
답 : 전자식과전류계전기(EOCR=Electronic Over Current Relay)
#상기에 있는 EOCR 이미지를 통해 각 부위에 대한 설명.
A1, A2 : 동작전류확보를 위한 전원단자
95 : 공통단자
96 : B접점 단자(과부하시 트립)
98 : A접점 단자(램프, 부저 동작)
PWR : A1과 A2의 전원 단자를 통해 전원이 공급될 때 점등
TEST : 임의적으로 트립시키는 버튼
LOAD : 과전류 동작전류 값을 세팅 하는 것으로 일반적으로 전동기 정격의 1.2~1.25배로 세팅
RESET : EOCR이 과전류로 트립되었을 때 문제상황에 대한 대응을 끝낸상태에서 트립을 해지하여 복귀시키기 위한 버튼(자동조작 수동복귀)
O-TIME : 과전류가 생겨도 설정한 값 까지는 작동하지 않도록 설정하는 것.
기동전류와 같은 일시적 과전류로 인해 자주 트립되면 운영상의 어려움이 발생하기 때문
#과전류계전기는 전기설비기술기준 제174조(전동기 과부하 보호 장치의 시설)에 따라 전동기와 함께 설치되는 계전기이다.
현장에서 베이링의 소손으로 기계적 마찰이 증가했을 때, 기계에 이물질이 꼈을 때, 벨트장력이 강력할 때 등 필요로 하는 전류인 정격전류보다 큰 전류가 흐르면서 전동기 내부 코일의 가열으로 모터가 소손되는 것을 사전에 방지하는 역할을 수행한다.
과거에는 전동기 보호를 위해 열동계전기(THR : Thermal Relay)를 사용했으나
시간특성에 대한 조절을 할 수 없는 단점때문에
요즘 대부분의 신설현장에는 전동기 과부하 보호장치로 EOCR을 사용하고 있다.
전동기 EOCR포함 시퀀스 회로
즉 배선용차단기(MCCB : Molded Case Circuit breaker), 전자접촉기(MC : Magnetic contact), 전자식 과전류계전기(EOCR)가 전동기와 한 쌍으로 이뤄지는 회로로 구성되어 있습니다.
@
@ 전자식과전류계전기는 전원, 전류, 타이머 조절핸들이 있고
열동형과부하계전기(THR=Thermal-Overload-Relay)는 전류 조절핸들만 있다.
7. 다음 영상을 보고 배관이 멈춘 상태에서 (가), (나)의 정면도를 그리시오
8. 다음 영상에서 나오는 부품의 명칭을 차례대로 쓰시오
답 : 부싱, 캡, 45도엘보, 레듀샤(reducer)
9. 다음 영상에서 보여주는 장치의 명칭과 기능을 쓰시오
가. 명칭 : 역화방지기
나. 기능 : 연소장치의 역화로 인한 폭발을 방지한다.
10. 다음 영상에서 보여주는 장치의 명칭과 형식을 쓰시오
가. 명칭 : 냉각탑
나. 형식 : 직교류형
참고 *직교류형 냉각탑 : 물과 공기가 직각이 되어 흘러 냉각되는 방식으로 구조가 간단하고 보수점검이 용이하다 *대향류형 냉각탑 : 물과 공기가 서로 반대방향(향류)으로 흐르는 방식으로 냉각효율이 높다 |
11. 다음 영상에서 보여주는 장치의 명칭과 기능을 쓰시오
가. 명칭 : 4방밸브(4Way Valve)
나. 기능 : 히트펌프 냉동장치의 사이클의 흐름을 바꾸어 냉난방 전환에 사용된다.
히트펌프의 압축기에서 토출된 냉매가 흐르는 방향을 바꿔서 난방모드와 냉방모드를 변환시켜주는 밸브
12. 다음 영상을 보고 아래의 질문에 답하시오
가. 해당 장치의 명칭 : 수면계
나. 설치목적 : 보일러 내부 수위를 측정하기 위해 설치한다
다. 두 개를 동시에 설치하는 이유 : 수면계의 수위 오판을 방지하고, 수면계의 점검시기(두 개가 오차가 생기면)를 알 수 있다.
[수면계를 2개 설치하는 이유 : 정확한 수위를 판단하기 위함.
최고 사용 압력이 10kg/㎠ 이하이고 동체 안지름이 750mm 미만인 경우에는 수면계를 1개 이상 수면측정장치를 부착할 수 있다]
출처 : [에듀강닷컴] 공조냉동기계산업기사 실기 동영상 복원문제를 참조