스프링클러 종류 및 구성요소
- 건식: 2차측 질소가스
- 준비작동식: 전자밸브(솔레노이드),
수동기동밸브(긴급해제)
- 부압식: 부압제어부, 진공펌프, 진공밸브
설치장소별 헤드의 수평거리 (이하)
- 무대부, 특수가연물 1.7m
- 랙크식 창고 2.5m
- 내화구조 2.3m
- 아파트 3.2m
/ 무17 렉25 내23 아 32
스프링클러헤드의 설치제외 대상물
- 설치하여도 효율이 적은 장소:
천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있는 경우
= 사이의 거리가 2m 미만
= 중 한쪽이 불연재료
천장 및 반자가 불연재료 외의 것으로 되어 있고
사이의 거리가 0.5m 미만
교차배관
- 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수
- 가지배관의 하부 또는 측면에 설치되어
가지배관과 교차
- 최소구경: 40mm 이상 /
청소구는 교차배관 끝에 개폐 밸브를 설치
물분무소화설비
- 희석소화 가능
포 소화설비의 종류
- 포의 생성원리에 따른 분류: 화학포, 기계포
- 포의 국소방식에 따른 분류: 고정포, 이동식, 포헤드,
포소화전, 포모니터, 포워터 스프링클러
포의 방출방식에 따른 분류의 구체화
- 고정포: 대형소방대상물에 사용 / 전체 설비 고정 /
감지기 없음 / 수동식 및 선택밸브로 개방가능
- 반표면화방식: SSSI / 호스를 이용
- 포헤드 방식: 주로 주차장에 많이 쓰인다
- 포 소화전 방식: 옥내소화전과 비슷한 구조이며,
포 원액을 배관으로 공급하는 방식과
포 원액을 자체 보유하는 2가지 방식이 있다
- 포 모니터 방식: 대형 위험물 많은 곳,
원격조작과 수동조작 할 수 있도록 설치됨
프레져 사이드 프로포셔너
- 벤츄리용 펌프 + 가압수 펌프가 별도 설치: 2개의 펌프
- 압입기
- 소화원액이 용량 800L 이상 되는 대형설비에서 사용
이산화탄소 소화설비 분류
- 고압저장방식: 15도에서 5.3Mpa 압력을 가져야함
(오삼 불고기 씹오)
- 저압저장방식: -18도에서 2.1Mpa 압력을 가져야함
(시팔 욕나와 21)
- 기동장치 가스압력식: 액체 이산화 탄소가 충전된
기동용기 별도 설치
/ 저장용기
- 온도가 40도 이하, 직사광선 X
- 용기 간격: 3cm 이상 간격 유지 /
연결배관에는 체크 밸브를 설치
/ 적응성
- 전기설비
할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제의 저장용기
- 온도가 55도 이하 / (할론은 40도 이하)
- 재충전 또는 교체시기:
약제량 손실이 5% 초과
압력손실이 10% 초과 / (불활성기체 경우 5% 초과)
분말소화설비
- 가압용 가스용기: 3병이상 설치
- 2.5Mpa 이하의 압력에서 조정이 가능한
압력조정기를 설치