▒ 전기관련Q&A ▒ ◈질문◈ 110v~220v 로 변환할때요~
기사양반 추천 0 조회 363 04.11.23 22:30 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 04.11.23 23:51

    첫댓글 이런...콘세트만 바꾼다구..전압이 바뀌나여~~당연히 딸리지~

  • 04.11.24 01:16

    호혹시 트랜스를 사용하고 계신가요.110v는 트랜스를거쳐서 나올 확률이 있습니다

  • 04.11.24 02:44

    세대 분전반에보면 110 [v]용 차단기 1차측에 연결한 선중에 중성선에 연결한 선을 220[v] 차단기 1차측과 같은 곳에 연결하고 콘센트를 교체하면 되겠지요...여기서 주의할점은 연결을 바꾸면 110 [v] 라인 전체가 220 [v] 가 되니까 110[v] 용 제품을 연결하면 안되겠지요... 정리가 안되고 있습니다..ㅎㅎ ..

  • 04.11.24 02:44

    확실히 아시는 분의 도움을 받는것이 안전하겠지요....

  • 작성자 04.11.24 10:23

    고맙습니다~

  • 04.11.24 16:23

    트렌스 철거를 그 실력으로는 않됨 전문가에게 의뢰 몇푼 아끼려다 사고남

  • 04.11.25 13:07

    전문 전업사 측에 연락하셧어 도움을 받으세요.

  • 04.11.25 19:21

    메인 차단기 보시고 2차측에 3가닥 꼿혀있으시면 가운데 선(중성선)은 빼시고 양쪽 선으로만 분기 차단기에 연결하심 220v로 되고요, 트렌스 쓰시는 거면 트랜스 1차로 들어가는 선은 차단기 에서 철거하시고 트랜스 2차로나가는 선을 차단기로 연결사용하시면 220v로 사용하시게 됩니다. 전기인 아니면 전업사로 문의..