항목 |
고장상태 |
응급대책 |
보일러,
버-너 |
일반사항에 대한 기재 |
ㆍ상황, 대책의 상세에 대해서는 설치중인 기기의 취급설명서에 따라 처리한다. |
스위치를 켜도 버-너모터가 돌지 않는다. |
ㆍ전원스위치의 퓨즈를 확인, 끊어져 있을 때는 교체한다.
ㆍ보일러 보안장치(온도스위치, 입력스위치, 저수위차단기, 지진감지기 등)를 점검, 작동을 확인한후 복구시킨다.
ㆍ버-너 비점화표시(非點火表示) 등, 제어반 관계를 점검, 복구 시킨다. |
버-너는 회전하는데 기름이 나오지 않는다. |
ㆍ기름배관의 밸브열림정도의 확인 및 오일스트레너의 막힘상태를 점검하여 청소한다. |
버-너가 회전하고 기름은 나오는데 점화가 안된다. |
ㆍ점화밸브에 카본접착의 유무를 확인, 불순물을 제거한다.
ㆍ점화밸브의 간극불량은 정상적인 위치로 수정한다.
ㆍ점화트랜스의 불량시, 트랜스를 교체한다. |
점화하여 연소하지만 연소가 연속되지 못한다. |
ㆍ불꽃검출기를 점검, 오염, 설치방향의 불량 등을 고친다.
ㆍ기름에 수분혼입을 점검하고, 서비스탱크안의 물을 뺀다.
ㆍ연소용의 공기량을 조정한다. |
점화시에 파이어(back-fire)를 한다. |
ㆍ점화밸브를 점검하여 정상화시킨다.
ㆍ노즐튜브를 점검하여 청소한다.
ㆍ배연댐퍼의 열림정도, 연돌의 통기력을 확인한다.
ㆍ오일전자밸브의 불량여부를 점검한다. |
운전중에 버-너가 갑자기 정지하거나 이상표시 램프가 점등된다. |
ㆍ보안장치(저수위 차단기, 온도조절기, 지진감지기 등)의 작동은 원인을 확인한후에 처치하여 복구시킨다.
ㆍ버-너의 비점화
불꽃검출기의 오염, 설치방향의 불량, 열화상태를 점검하여 정상화시킨다. |
운전개시후에, 풀림밸브로 인해 온수가 나오거나 수고계(水高計)가 이상치(異常値)를 가리킨다. |
ㆍ동절기에 팽창관이 동결하는 경우가 있으며, 운전개시후에 온수를 뿜어내므로 얼음이 녹은후에 운전을 재개한다. |
배연농도계에서 경보가 발생한다. |
ㆍ버-너의 불완전연소로 매연이 발생하게 된 경우는, 노즐을 청소하고 버-너를 조정한다.
ㆍ농도계의 투광기, 수광기의 유리면을 정기적으로 청소하고 0점 조정을 한다. |
|
|